בחירה בכוח הדוד מגורען
פרסם: 17/11/19, 13:20
שלום לכולם,
בדיוק קניתי את בית חלומותי באורן (61) והוא מחומם כרגע על ידי לחמניות לחם ישנות וטובות של משפחות ...
לאחר מחשבה רבה קיבלתי את ההחלטה להתקין דוד גלולה עם רשת של רדיאטור אאוט פרי וייצור ECS. היססתי והשוויתי בין המותגים ואני חושב להעדיף את אוקופן על פני פרלינג והרגסנר.
הבעיה היא הכוח כמובן. מכל מה שקראתי פה ושם, מתקינים נוטים להעריך יתר על המידה את הכוח או לקרוא לחישוב דוד הנפט. מכות הייתי רוצה את דעתך.
הבית שלי הוא בית חווה מהמאה 17 שהוא 120 / 130m2 הכולל 30m2 עליית גג. שיקום נעשה בשנת 90 כמעט כל החלונות מזוגגים כפול. אני אשנה את ה 3 הנותר. ישנם 70m2 עליית גג ואני רוצה להגדיל את הדוד לפי אותה הפסקה.
החישוב שלי נעשה על בסיס זה: https://www.mychauffage.com/contents/ch ... -puissance
מתוך הצילומים ביצעתי את החישוב הבא:
קופסת בידוד: 1,4
נפח: 200m2 x 3m תקרה גבוהה = 600m3
טמפרטורה: 29 (20 + 9) הבית בעץ אז אני מדמיין קריר יותר מאשר בכפר הפתוח
הספק: 1,4x600x29 = 24360w
עם מרווח של 20%: 24360x1,2 = 29232w
אם אני מאמין למה שאני שומע מימין, עליך להוסיף כמעט 10kw ל- ECS (אני לוקח מקלחות ארוכות וחמות ...)
מכות אני מגיע ל- 40kw וזה נראה ענק בהשוואה להרבה פוסטים שקראו כאן וגם באתר forum Futura-מדעי.
מה אתה חושב?
שאלה נוספת, המעבר לעיבוי האם זה פלוס אמיתי? האם אין יותר סיכון לתפקוד (יותר חלקים נעים וצנרת)? יש לי את הרושם שהרווח של המינימלי ...
תודה מראש על העזרה והמשוב שלך!
בדיוק קניתי את בית חלומותי באורן (61) והוא מחומם כרגע על ידי לחמניות לחם ישנות וטובות של משפחות ...
לאחר מחשבה רבה קיבלתי את ההחלטה להתקין דוד גלולה עם רשת של רדיאטור אאוט פרי וייצור ECS. היססתי והשוויתי בין המותגים ואני חושב להעדיף את אוקופן על פני פרלינג והרגסנר.
הבעיה היא הכוח כמובן. מכל מה שקראתי פה ושם, מתקינים נוטים להעריך יתר על המידה את הכוח או לקרוא לחישוב דוד הנפט. מכות הייתי רוצה את דעתך.
הבית שלי הוא בית חווה מהמאה 17 שהוא 120 / 130m2 הכולל 30m2 עליית גג. שיקום נעשה בשנת 90 כמעט כל החלונות מזוגגים כפול. אני אשנה את ה 3 הנותר. ישנם 70m2 עליית גג ואני רוצה להגדיל את הדוד לפי אותה הפסקה.
החישוב שלי נעשה על בסיס זה: https://www.mychauffage.com/contents/ch ... -puissance
מתוך הצילומים ביצעתי את החישוב הבא:
קופסת בידוד: 1,4
נפח: 200m2 x 3m תקרה גבוהה = 600m3
טמפרטורה: 29 (20 + 9) הבית בעץ אז אני מדמיין קריר יותר מאשר בכפר הפתוח
הספק: 1,4x600x29 = 24360w
עם מרווח של 20%: 24360x1,2 = 29232w
אם אני מאמין למה שאני שומע מימין, עליך להוסיף כמעט 10kw ל- ECS (אני לוקח מקלחות ארוכות וחמות ...)
מכות אני מגיע ל- 40kw וזה נראה ענק בהשוואה להרבה פוסטים שקראו כאן וגם באתר forum Futura-מדעי.
מה אתה חושב?
שאלה נוספת, המעבר לעיבוי האם זה פלוס אמיתי? האם אין יותר סיכון לתפקוד (יותר חלקים נעים וצנרת)? יש לי את הרושם שהרווח של המינימלי ...
תודה מראש על העזרה והמשוב שלך!