OKOFEN התאמת pellematic + חיישן החדר + להוסיף עץ

פרסם: 16/11/18, 20:55
נָקוּב aurebour
שלום

במשך 3 חורפים היה לנו PES 12 קילוואט עם בקרת מגע על הדוד + חיישן חיצוני. מבלי שהצלחנו להתאים נכון את עקומת החימום, שיחקנו לעתים קרובות עם הפרמטרים של העקומה.
מצאנו יציבות "שברירית" על ידי קביעת השיפוע ל -1, כף הרגל של העקומה ו- 30 עבור גורם התיקון.

עכשיו פשוט כיפנו והתקנו תנור GODIN נחמד (הוספה) ולכן ביקשנו מהמתקין של הכיריים (זהה למתקין של הדוד okofen) להוסיף חיישן לחדר okofen להתקנה שלנו. חיווט כך שהוא מודד את ה- Temp INT ומנתק את הרגולציה כאשר הושג נקודת ה- T (על ידי קלט חום שאינו הדוד)

אבל שם אי אפשר לשלב את כל האנשים היפים ... התנור מתחמם טוב מאוד ואנחנו מגיעים בקלות ל-25-26 בבית, 2 מדחומים (כספית ודיגיטלית) מציינים את אותו TEMP, ובכל זאת אווירת T שנמדדה מציינת 20,5 תואר .... :-(
עם המתקין, אנו עוברים לתפריט כיול הגששים (עם קוד המתקין שלו) ושם אנו משנים את הכיול של גשוש החדר לכיוון זה או אחר מבלי שתיקון ה- AMB Temp נמדד. ...

עדיין הערב 27 מעלות בבית, ובכל זאת נקודת נוחות ב -21 והתקנה הייתה פתוחה והרדיאטורים התחממו היטב.

מאיפה להתחיל (קראתי הרבה פוסטים במגוון forum, ידוע בדגמים הישנים של חיישני החדרים, אך לא מצא מישהו שיהיה לו סוג כזה של התקנה בבית) ...

Meric bcp מראש

Re: התאמה פלמטית של OKOFEN + בדיקת חדר + הכנסת עץ

פרסם: 27/11/18, 12:02
נָקוּב Pilpoill
שלום,

עם מקדם התיקון אפס, הדוד לא לוקח בחשבון את הטמפרטורה שנמדדת על ידי חיישן החדר.


בתצורה זו, רק חוק המים (וטמפרטורת החוץ הנמדדת) יחשב את טמפרטורת המים שיש לשלוח למעגל החימום.
לא משנה אם זה 19 או 27 מעלות בחדר שבו מותקן חיישן החדר.

Re: התאמה פלמטית של OKOFEN + בדיקת חדר + הכנסת עץ

פרסם: 28/11/18, 10:57
נָקוּב Did67
מתקנת: אם הגורם הוא אפס, הרגולציה אינה מתחשבת בחיישן החדר. כאילו אין.

עם זאת, נותרה "המסתורין" של חללית הקוראת 20,5 ° כאשר היא 27 °. שימו לב לעמדות המתאימות: חללית המוצבת על קיר אבן עבה תעבור את כל האינרציה של הקיר, ויכולה להצביע על 20 מעלות (בסביבה הקרובה של הקיר) ואילו חללית הממוקמת 15 ס"מ מקיר זה, נלקק על ידי הקיר. אוויר חם עשוי להצביע על 25 מעלות !!! אנחנו לא מודדים את אותו הדבר!

העובדה נותרה כי החיים המשותפים בין שתי מערכות רגולציה לעולם אינם קלים.

כמה קשה להתאים את עקומת החימום. תיארתי כמה פעמים, כאן בנושא אקונולוגיה, בחוטים המוקדשים לנושא (דוד אוקופן והתאמת עקומת החימום) שיטה אמפירית, ארוכה מעט, אך בדרך כלל לא ניתנת לקויה. ואכן, התאמה זו חייבת להיעשות עם הגורם המוגדר לאפס (אין צורך לתקן בהתאם לאטמוספירה, אחרת הוא מפריע להתאמה).

ראית את זה במחקר שלך ??? אחרת, הפעל את מנועי החיפוש ... אני קצת עצלן לכתוב את זה בפעם התשיעית ...