שלום לכולם.
פשוט קניתי בית. האחרון מצויד בדוד גלולה Hapéro HP2. עד כה זה עבד די טוב ... והשבוע -8 מעלות צלזיוס גרם לי להסתכל על ההגדרות. כי במקום נקודת ההגדרה של 19 ° היינו קרובים יותר ל 17 ° ... בלתי אפשרי לעשות יותר.
הדוד "נכבה" על v3v המספק את המחזור ואז את מעגל הרדיאטור.
מחזור זה פועל כאשר הטמפרטורה של המים היוצאים ממסתם ה -3V היא מעל 55 °.
הבעיה שנתקלה היא שאם אני צריך (נוכל לדבר על עקומת החימום בהמשך ...) של 65 מעלות מים כדי להשיג את 19 ° שלי, המחזור מופעל ברגע שהמים הם ב 55 ° ובמקום לשלוח מים ב 65 °, זה שולח אותם ב 55 ° ... זה כאילו אין לדוד זמן לחמם ...
אז שיניתי את פרמטר 55 ° (שמפעיל את המחזור), קבעתי 65 °. אני מרגיש שזה עובד קצת יותר טוב אבל הייתי רוצה לדעתך.
אני גם חושב על מהירות המחזור?
Qu'en pensez-vous?
עבור עקומת החימום יש לי:
-10 ° => 80
20 ° => 35
טמפ 'מים מינימלי 35
זהו בית ישן ארוך מאוד לחום בו יש חלק משופץ מבודד טוב יותר. תרמוסטטים מציידים את הרדיאטורים (למעט בחלק הישן המגיע לעיתים רחוקות לטמפרטורה שנקבעה)
בשבילך האם עקומה זו טובה?
תודה על המשוב שלך
פיליפ.
זקוק לייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?
-
- אני לומד econologic
- הודעות: 39
- כתובת: 01/03/18, 14:49
- פיליפ Schutt
- מומחה Econologue
- הודעות: 1611
- כתובת: 25/12/05, 18:03
- מיקום: אלזס
- x 33
Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?
שלום,
האם אתה יכול לספק תרשים? האם אין מחזור לדוד עם V3V תרמוסטטי?
האם V3V הממונע שלך פתוח לרווחה עם -8 ° בחוץ?
ולבסוף:
מה אומר ה- DPE שלך ומה כוח הדוד שלך?
האם אתה יכול לספק תרשים? האם אין מחזור לדוד עם V3V תרמוסטטי?
האם V3V הממונע שלך פתוח לרווחה עם -8 ° בחוץ?
ולבסוף:
מה אומר ה- DPE שלך ומה כוח הדוד שלך?
1 x
-
- אני לומד econologic
- הודעות: 39
- כתובת: 01/03/18, 14:49
Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?
שלום פיליפ,
תודה על תשובתך.
אין לי תרשים אלא תמונה:
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... o1NGFfRzl3
אני לא יודע מה יש בתוך הדוד ...
כן V3V פתוח באופן מלא כאשר עולה הביקוש
לדוד הספק של 15 קילוואט
אילו נתונים חשובים ל- ECD?
צריכת חימום ממוצעת שנתית: 16500 קוט"ש כדורי PCI
הלינה מסווגת C (כמו מה DPE הוא כל דבר ...)
אני מקווה שזה יאפשר לך לנתח.
פיליפ.
תודה על תשובתך.
אין לי תרשים אלא תמונה:
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... o1NGFfRzl3
אני לא יודע מה יש בתוך הדוד ...
כן V3V פתוח באופן מלא כאשר עולה הביקוש
לדוד הספק של 15 קילוואט
אילו נתונים חשובים ל- ECD?
צריכת חימום ממוצעת שנתית: 16500 קוט"ש כדורי PCI
הלינה מסווגת C (כמו מה DPE הוא כל דבר ...)
אני מקווה שזה יאפשר לך לנתח.
פיליפ.
0 x
-
- מומחה Econologue
- הודעות: 9803
- כתובת: 31/10/16, 18:51
- מיקום: נורמנדי התחתון
- x 2658
Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?
"ערב טוב,
זה מאוד בסיסי כשאלה ותסלח לי אם כבר עשית זאת, אבל האם ניסית את זה על ידי פתיחת כל השסתומים התרמוסטטיים במלואם?
זה מאוד בסיסי כשאלה ותסלח לי אם כבר עשית זאת, אבל האם ניסית את זה על ידי פתיחת כל השסתומים התרמוסטטיים במלואם?
0 x
-
- אני לומד econologic
- הודעות: 39
- כתובת: 01/03/18, 14:49
Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?
Sic'etait פשוט ... זה יותר גרוע ... חשבתי בדיוק לחתוך כמה רדיאטורים חדרים שאינם בשימוש אם הכוח אינו מספיק ... אני טוב?
0 x
-
- מומחה Econologue
- הודעות: 9803
- כתובת: 31/10/16, 18:51
- מיקום: נורמנדי התחתון
- x 2658
Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?
Phil532140 כתב:Sic'etait פשוט ... זה יותר גרוע ... חשבתי בדיוק לחתוך כמה רדיאטורים חדרים שאינם בשימוש אם הכוח אינו מספיק ... אני טוב?
לא, אני לא חושב כך!
דיברתי על מבחן לראות. הרדיאטורים שלך יכולים להיות גדולים מדי או מדי פעם, זה קורה. והמסתמים התרמוסטטיים שלך במקרה הטוב לא יעשו כלום (יישארו פתוחים לחלוטין) במקרה של קור עז, אך לעתים קרובות "מגבילים" מעט את הזרימה מכיוון שהם לא מרגישים את "הטמפרטורה האמיתית" בחדר אם זה דווקא קַר.
מטרת הבדיקה היא למקסם את זרימת המים כדי לוודא שהדוד שלך עוקב אחר פעולה ארוכה יותר למשל שעה.
קל לבדוק עם קצת זמן ושעון סטופר.
0 x
-
- מומחה Econologue
- הודעות: 9803
- כתובת: 31/10/16, 18:51
- מיקום: נורמנדי התחתון
- x 2658
Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?
השלמה: במילים אחרות, תלוי בגודל הרדיאטור ובחדר הנוגע בדבר (חשיפה, בידוד), זה לא בהכרח לא נורמלי להגדיר את השסתום התרמוסטטי ל- 23 ° (למשל) כדי להשיג 20 מעלות צלזיוס כאשר הוא קר מאוד בחוץ. די לדעת, הם עדיין מכשירים כפריים מאוד, מעשיים מאוד במיוחד כדי לשמור על חדרים לא פנויים בטמפרטורות ממוזגות אך נמוכות יחסית.
עכשיו הדוד צריך לעקוב. 15 קילוואט זה לא ענק. כמה גדול הבית שלך ובאיזו שנת בנייה?
עכשיו הדוד צריך לעקוב. 15 קילוואט זה לא ענק. כמה גדול הבית שלך ובאיזו שנת בנייה?
0 x
-
- אני לומד econologic
- הודעות: 39
- כתובת: 01/03/18, 14:49
Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?
הבית שלי הוא 150 מ"ר. חלק ישן 2 (1 מ"ר) מלפני 70 (כמו שאומרים ...) וחלק אחר חדש (2 מ"ר), מחובר לראשון של שנת 1948. חלון אחד בצד הצפוני, שאר הפתחים מדרום ואל ממערב.
אני כן חושש שהדוד לא מספיק חזק. אבל אני אצטרך להתמודד עם זה כרגע. לדעתך מה צריך להיות הכוח המינימלי? והאם ערכי עקומת החימום שלי נכונים?
אני כן חושש שהדוד לא מספיק חזק. אבל אני אצטרך להתמודד עם זה כרגע. לדעתך מה צריך להיות הכוח המינימלי? והאם ערכי עקומת החימום שלי נכונים?
0 x
-
- מומחה Econologue
- הודעות: 9803
- כתובת: 31/10/16, 18:51
- מיקום: נורמנדי התחתון
- x 2658
Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?
Phil532140 כתב: לדעתך מה צריך להיות הכוח המינימלי? והאם ערכי עקומת החימום שלי נכונים?
לגבי עקומת החימום, אם אתה אומר שבחלק הישן בזמנים רגילים (למעט קר מאוד) אתה בדרך כלל לא מצליח להשיג את הטמפרטורה הרצויה, זה שהיית מעוניין להעלות אותו מעט.
לגבי כוח הדוד, זה באמת תלוי בבית. מצורף קישור לסימולטור קטן, ללא אחריות!
https://elyotherm.fr/puissance-chauffage
0 x
Re: צריך ייעוץ ... מה ההגדרות עבור הדוד גלולה?
זה רחוק מלהיות בעיה טריוויאלית ומעל לכל, קשה לזהות את הסיבה. זה בכלל לא בטוח שהבעיה שלך היא בעיית חשמל. אני מזהיר מפני כוח יתר בענייני דוד גרגיר כי זה לרוב גרוע מאשר לא מספיק כוח.
ראשית, העובדה שהמחזור הדלק שלך נכבה מתחת לערך מסוים היא רק כדי להגן על הדוד שלך מפני החזרת קור.
העלאת ערך זה ל 65 ° תגן טוב יותר על הדוד אבל זהו.
הדבר הראשון הוא לנתח אם מה שאתה רואה הוא תופעה חולפת או מתייצבת.
אכן, התיאור שלך דומה לתופעה חולפת קלאסית למדי:
הדוד נמצא מתחת לסף המחזור ועולה בטמפרטורה
הטמפרטורה עוברת את הסף והמחזור מסתובב
יותר מדי אנרגיה על ידי פתאום ברשת הרדיאטור
טמפרטורת הדוד יורדת וחוזרת מתחת לסף
המחזור נכבה,
וכו '
כתוצאה מכך, רשת הרדיאטורים רק רואה "הבזקי" חום לסירוגין והטמפרטורה הנדרשת לעולם לא נקבעת בצורה יציבה.
אם זה מה שקורה, אני מציע לשני דברים:
1: אתה מוריד את קצב הזרימה של מחזור הדם למינימום
2: אם יש לך שסתום ידני בחזרת הרדיאטור, אתה סוגר אותו חלקית מה שיוצר לחץ גב ומפחית את הזרימה.
זה כבר צריך להיות הרבה יותר טוב.
ראשית, העובדה שהמחזור הדלק שלך נכבה מתחת לערך מסוים היא רק כדי להגן על הדוד שלך מפני החזרת קור.
העלאת ערך זה ל 65 ° תגן טוב יותר על הדוד אבל זהו.
הדבר הראשון הוא לנתח אם מה שאתה רואה הוא תופעה חולפת או מתייצבת.
אכן, התיאור שלך דומה לתופעה חולפת קלאסית למדי:
הדוד נמצא מתחת לסף המחזור ועולה בטמפרטורה
הטמפרטורה עוברת את הסף והמחזור מסתובב
יותר מדי אנרגיה על ידי פתאום ברשת הרדיאטור
טמפרטורת הדוד יורדת וחוזרת מתחת לסף
המחזור נכבה,
וכו '
כתוצאה מכך, רשת הרדיאטורים רק רואה "הבזקי" חום לסירוגין והטמפרטורה הנדרשת לעולם לא נקבעת בצורה יציבה.
אם זה מה שקורה, אני מציע לשני דברים:
1: אתה מוריד את קצב הזרימה של מחזור הדם למינימום
2: אם יש לך שסתום ידני בחזרת הרדיאטור, אתה סוגר אותו חלקית מה שיוצר לחץ גב ומפחית את הזרימה.
זה כבר צריך להיות הרבה יותר טוב.
0 x
-
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
-
- 10 תגובות
- 3517 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב phil59
צפה בהודעה האחרונה
03/06/22, 14:40נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 1 תגובות
- 1503 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
05/04/22, 23:45נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 0 תגובות
- 7416 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב FabricePaille
צפה בהודעה האחרונה
28/11/21, 11:22נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 2 תגובות
- 5289 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב izentrop
צפה בהודעה האחרונה
15/10/18, 20:33נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
-
- 2 תגובות
- 4451 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב LOGIC12
צפה בהודעה האחרונה
31/08/16, 05:14נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : גוגל אדסנס [Bot] ואורחים 327