V3V וטמפרטורת הדוד




נָקוּב bnohit77 » 14/11/17, 11:07

שלום,

אני מבחין בתופעה שנראית לי לא הגיונית במתקן החימום שלי.
יש לי דוד גלולה עם שני V3V (שליטה על מחשב למעגל 1, ורדיאטורים בטמפרטורה נמוכה למעגל 2).

כאשר V3V שלי נסגר, הטמפרטורה של הדוד שלי יורדת ולהיפך, כאשר הם פותחים הטמפרטורה של הדוד שלי עולה :הֶלֶם: ?

אם הבנתי נכון את V3V בפתיחה שולח מים חמים מהדוד למעגל החימום ... הקלוריות שאבדו ברמת הדוד צריכות לפיכך להוביל לירידה בטמפרטורה שלו ולא להפך. .. או שאני טועה :גָלִיל: ?

האם אין היפוך איפשהו? (במונטאז '?).

תודה מראש על עצתך.
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68

Re: V3V וטמפרטורת הדוד




נָקוּב פיט דירק » 14/11/17, 16:01

לא מן הנמנע שיש שגיאת הרכבה.
ה- V3V הוא מערבל המציג חלק משתנה של מי החזרה (חמים) במי ההתחלה (החמים). זו המכלול הנפוץ ביותר.
אך ניתן להעלות V3V לפריקה או להפצה. הכל תלוי אם ברצונך לווסת את הטמפרטורה או את הזרימה ועל איזה ענף המעגל הוא ממוקם.
תרשים קטן או תמונה יקלו על ההבנה.
0 x
תמונה
לחץ חתימתי
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79462
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11097

Re: V3V וטמפרטורת הדוד




נָקוּב כריסטוף » 14/11/17, 16:16

+1 תרשים אמור לעזור לנו לעזור לך ...

במתקן מעוצב יש לולאה חמה ברמת הדוד כך שהחזרה לדוד מגבילה עיבוי ועיבוי גוף החימום, הדבר נכון במיוחד לחימום עץ ... וזה המקרה שלך.

אה, כמה זמן ההתקנה פועלת?
0 x
bnohit77
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 4
כתובת: 14/11/17, 10:38

Re: V3V וטמפרטורת הדוד




נָקוּב bnohit77 » 27/11/17, 21:59

שלום,

קודם כל תודה על תשובותיכם :) זה ממש מגניב למצוא כאן אנשים נחמדים שמוכנים לעזור 8)

לאחר התבוננות מקרוב במחזורי הדוד שלי אני חושב שאין באמת אנומליה. למעשה, הטמפרטורה הגלובלית של הדוד לוקח זמן מסוים להשתנות ... כשציינתי את זמן ההשהיה הזה, דמיינתי - אני מאמין - מכלול רע של שסתומי 3V (אנו רואים את הרוע בכל מקום לפעמים : Twisted: ).

ברגע שהדוד פותח את השסתום (ושסתום זה נכנס "מכנית" לאדום בשלב זה), הטמפרטורה של מעגל החימום 1 עולה ... מצד שני, הטמפרטורה הכוללת של הדוד מצידה לא לזוז.
טמפרטורה זו מתחילה לרדת כאשר V3V פתוח לחלוטין, ושם הוא מתחיל להיסגר.
לאחר מכן הוא מתייצב סביב 59-60 מעלות צלזיוס, ואז מתחיל לעלות לאט; ה- V3V נפתח שוב וכן הלאה ...

בקיצור, אני לא חושב שיש באמת חריגה.
FYI, המערכת שלי קיימת כבר 5 שנים בקרוב, אך מעולם לא צפיתי במלוא המחזורים השלמים של הדוד שלי. העברתי את ההגדרות שלי לאחרונה ולקחתי את הזמן להתבונן יותר בדברים. מאז, על ידי קריאת הפוסטים המעניינים והמעניינים ביותר שלך, אני חושב שלמדתי המון (וזה לא גמור לדעתי :D ).
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68

Re: V3V וטמפרטורת הדוד




נָקוּב פיט דירק » 28/11/17, 15:14

מה שאתה מתאר אופייני להתאמה גרועה של הרגולציה של ה- V3V.
זה לא אמור לתנוד אלא לפתוח לאחוז הרצוי, ואז לבצע רק התאמות קטנות כדי להבטיח טמפרטורה קבועה של מעגל החימום (במורד הזרם.)
שאיבה כפי שאתה מתאר אינה חיובית מבחינת בלאי שסתום, צריכת ומשך חייו של דוד הגלולה שמדליק / כבה לעתים קרובות למדי בתנאים אלה כאשר הוא אינו לא מתוכנן לזה.
תוכלו למצוא ב- forum מאות עמודים של בעיות אלה.
0 x
תמונה

לחץ חתימתי
bnohit77
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 4
כתובת: 14/11/17, 10:38

Re: V3V וטמפרטורת הדוד




נָקוּב bnohit77 » 29/11/17, 15:08

שלום,

merci פיט דירק לפרטים אלה! 8)

אבל פתאום, זה לא מרגיע אותי יותר מדי. עם זאת, לא אמרתי שהדוד שלי פועל / כיבוי; ה- V3V מווסת בהחלט, אך הוא לא עובר באופן שיטתי דרך העמדה 0 (סגור לחלוטין) ו -10 (פתוח לחלוטין). זה מווסת פחות או יותר לפי בקשות התקנה שלי ב Pelletronic plus.

מחזורי ההפעלה שלי הם כרגע 73 דקות (בממוצע מעל 5 שנים), וזה די מכובד לדעתי :גָלִיל:
במהלך תקופת חימום נוחה מעל 6 שעות בבוקר, ויותר מ 6 שעות בסוף היום על חימום תת רצפתי (עם בנוסף בערב, רדיאטורים ומעגל מים חם) הדוד מתחיל בין 6-8 מתחיל מעל 24 שעות עם הטמפרטורות הנוכחיות ( 8-10 מעלות צלזיוס במהלך היום ו- 0-4 מעלות צלזיוס בלילה).

התמקמתי כמו שצריך (טוב, אני חושב :בוכה: :: ) הטמפרטורות שלי (הדוד המרבי, מגבלת המשאבה, טמפ 'נומינלי וכו' ...) על פי הדיונים הארוכים והחוויות שבדבר forumואז לבצע זיקוק לפי ההתקנה שלי. כיוונתי את עקומות החימום שלי כמו גם את המהירות והתזמון של ה- V3V (זמן פתיחה / הפסקה) כדי להימנע ככל לעשות את זה מעט, ירידת הדוד מתחת ל 58 מעלות צלזיוס בתחילת מחזור החימום (בפרט כאשר מעגל המים חוזר מהמחשב והרדיאטורים קרים, מה שגורם למחזור הדם להפסיק).

עם זאת, לדעתכם ה- V3V שלי יכול להשיג יותר יציבות? בכל מקרה אני לוקח :קְרִיצָה: אבל על אילו פרמטרים (ים) אחרים אוכל לשחק?
אני מודה שאני קשוב מאוד לשפר את ביצועי ההתקנה שלי.

אני חושב שהבנתי כמה דברים בזכות זה forum ודיונים אחרים שקראתי פה ושם, אך הרבה פרטים קטנים עדיין מעורפלים למרות הכל : אופס: . הפעולה של דוד גלולה היא שתיהן פשוטה, אך יכולה להפוך במהירות למורכבת שכן משוואת הבעירה האידיאלית נותרת קשה לאיזון.

מקווה שלא לחרוג מהשרשור הראשוני, תודה על העזרה מראש :קְרִיצָה:
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685

Re: V3V וטמפרטורת הדוד




נָקוּב Did67 » 29/11/17, 17:07

על פי ניסיוני, האינרציה ה"נוראית "של מחשב אינה משאירה מעט אפשרויות לדוד: היא מעלה את טמפרטורת המעגל ב"שלבים". מה קורה: ה- V3V נפתח, תכולת המים החמים של הדוד נגמרת, הדוד מתחיל לפעול שוב, לעתים קרובות, מאוחר, כדי להגן על הדוד (עיבוי), ה- V3V נסגר, פתאום דוד הטמפרטורה עולה מהר יותר (פחות קר חוזר), V3V נפתח וכו 'וכו' ...

קשה מאוד, עם מחשב אינרציאלי מאוד ודודים בעלי הספק נמוך (בהשוואה לאינרציה של המחשב האישי), לעבור מיד למצב "חלק" ...

אבל אני מרגיע אותך: עוד חודש וההתקנה שלי תהיה בת 10. והכל (למעט מצת) הוא מקורי. כולל V3Vs שלא הפסיקו לפתוח / לסגור במשך 10 שנים ...
0 x
bnohit77
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 4
כתובת: 14/11/17, 10:38

Re: V3V וטמפרטורת הדוד




נָקוּב bnohit77 » 29/11/17, 21:31

"ערב טוב,

merci Did67 למשוב שלך - כמעט - עשורון פתאום 8)

אכן, אני רואה כמוך מעט את אותן תופעות של תנועות ה- V3V שלי שקצת בתנועה כל הזמן : Lol:

לאחרונה שיניתי את זמן הפתיחה / השהיה / הסגירה של V3V על ידי הקטנת הזמנים. במקור הם היו בשמונה עבור פתיחה / סגירה ו- 8 להפסקה, ושיניתי הכל ל -5 לשעות תגובה מהירות יותר. אמרתי לעצמי שסגירה או פתיחה של "הברז" מהר יותר, ככל הנראה ימנעו מהדוד להגיע לגבול המקסימלי מהר מדי (בסכנת עצירה ובכך להפעיל מחדש את המבער לחינם), ולהיפך, שהוא לא לרדת יותר מדי מתחת לסף 3 ° C בתחילת המחזור על ידי חיתוך משאבות הסירקולציה.

האם ההנמקה שלי באמת רלוונטית? ... פתאום, האם אין השפעה סוטה שמייצרת בסופו של דבר יותר תנועות V3V במהלך אותו מחזור חימום? ... זה נראה הגיוני :גָלִיל:

בקיצור, אני לא בטוח שהגישה הזו ממש טובה לפלרטט עם הספים הגבוהים והנמוכים של הדוד שלי מבלי לחרוג מהם?

שוב תודה על עצת המומחים שלך :קְרִיצָה:
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68

Re: V3V וטמפרטורת הדוד




נָקוּב פיט דירק » 30/11/17, 08:21

אוקיי, דילגתי על העובדה שיש לך רצפה מחוממת.
בהתחשב בדברים שאתה אומר ובזמן המחזור הממוצע שלך, אתה כנראה כבר במיטב ואשר הוא בהחלט מכובד.
0 x
תמונה

לחץ חתימתי
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685

Re: V3V וטמפרטורת הדוד




נָקוּב Did67 » 30/11/17, 09:52

bnohit77 כתב:
קצת אותן תופעות של תנועות ה- V3V שלי שקצת בתנועה כל הזמן : Lol:

לאחרונה שיניתי את זמן הפתיחה / השהיה / הסגירה של V3V על ידי הקטנת הזמנים. במקור הם היו בשמונה עבור פתיחה / סגירה ו- 8 להפסקה, ושיניתי הכל ל -5 לשעות תגובה מהירות יותר. אמרתי לעצמי שסגירה או פתיחה של "הברז" מהר יותר, ככל הנראה ימנעו מהדוד להגיע לגבול המקסימלי מהר מדי (בסכנת עצירה ובכך להפעיל מחדש את המבער לחינם), ולהיפך, שהוא לא לרדת יותר מדי מתחת לסף 3 ° C בתחילת המחזור על ידי חיתוך משאבות הסירקולציה.

האם ההנמקה שלי באמת רלוונטית? ... פתאום, האם אין השפעה סוטה שמייצרת בסופו של דבר יותר תנועות V3V במהלך אותו מחזור חימום? ... זה נראה הגיוני :גָלִיל:

בקיצור, אני לא בטוח שהגישה הזו ממש טובה לפלרטט עם הספים הגבוהים והנמוכים של הדוד שלי מבלי לחרוג מהם?

שוב תודה על עצת המומחים שלך :קְרִיצָה:


מצדי, לצערי, עדיין יש לי את תקנת TEM הישנה, ​​שאינה מאפשרת לשנות את מהירויות הסגירה של V3V (או את קצב השינוי).

זה מה שרציתי לעשות, צמצמו את זמני הפתיחה (לפחות) ... הסגירה, אני מודה שאני כבר לא זוכרת לאיזה מסקנה הגעתי ...

אני חושב, כמו דירק, שאתה בראש ...

תקנות אינן מיועדות להורדת / העלאת מחשבים אישיים. הדוקסה היא לא להוריד את המחשב!

צריך לנהל אותם בצורה שונה לחלוטין, כמו חוצץ. חשבו על המחשב האישי שלכם כעל "כרית מים ובטון" שיועלו לטמפרטורה מסוימת ואז ישמרו עליו. אמנם לדעת ש"טמפרטורה מסוימת "זו נובעת מהטמפרטורה החיצונית שלך ולכן היא משתנה. לכן צריכה להיות לולאה כפולה: האחת שמנהלת את המאגר, השנייה שמציינת את הראשונה בה הטמפרטורה המרבית תתייצב ....
0 x

 