דף 1 סור 2

ULMA 2000 הצתה תקלה בדוד

פרסם: 13/11/17, 09:22
נָקוּב שמש
שלום,
אני בא אליך כדי לנסות לדעת את הסיבה של ההצתה שלי ברירת המחדל על מבער שלי ULMA 2000 דוד קנה להשלים 2011. היא יכולה ללכת ללא בעיות במשך כמה ימים ואז ברירות מחדל ההצתה. ואני לנתק ולחבר מחדש וזה הולך שוב, אבל זה לא תמיד המקרה כי הגלולה שלי מתחילה לזרום לכיוון המבער שלי על הפעלה מחדש, לפעמים אני מנתק המבער שלי מנקה תא הבעירה ולנקות את כל זה repart.J'ai צינורות אוהד מדחס ותמיד סילו pareil.Mon הוא תוצרת בית על קירות פנימיים וערי מלמין מעלים לי לא מגיעה לקרסוליים של הגרגרים שלי, עבור וחסרונות לא הייתי צריך לנקות בשנים האחרונות סילו שלי יש לי קשה לגשת טנק חיץ שלי או אבק חייב לחיות.אז אני בוחרת ניקוי מלא לפני מילוי ושינוי של הספק אם כי לפני שזה עבד טוב מאוד עם גרגיר זה, עשיתי בדיקה עם ספק אחר וגרגיר שלו יותר להתפרק במים כל כך קומפקטי יותר אני אחזור אל זה.אבל אני עדיין ספק ולא מבין יותר מדי פגמים אלה של הצתה, אני רואה כי אנשים רבים יש בעיות אלה, יש לך החלטות רע של מבער בטווח הארוך? זה יכול להיות צילום? של אוטומציה מבער? אני משאיר לך את התמונה ואת הקישור של הדוד שלי אם אתה יודע והוא יכול לעזור לי להודות לך מראש

https://www.ulmapellet.fr/produits/chaudière-ulma-2000/

Re: ULMA 2000 הצתה הדוד תקלות

פרסם: 15/11/17, 08:09
נָקוּב פיט דירק
באופן כללי, כשל ההצתה מתרחשת אם הטמפרטורה לא הגיעה לאחר עיכוב זמן נתון.
אז לחפש חיישן טמפרטורה מבער שלך או בארובה ולראות אם זה מלוכלך אשר מעכב את עליית הטמפרטורה.

Re: ULMA 2000 הצתה הדוד תקלות

פרסם: 15/11/17, 19:56
נָקוּב שמש
היי, תודה על עזרתך, פירקתי את בדיקת המבער שלי, ניקיתי אותה אבל ברור שלא הייתי מלוכלכת, בוא נראה. ספק אם אני מסתכל במדריך הדודים שלי, זה בדרך כלל מעיד על "תקלה בחקירה". אחרי שאני לא יודע לאן לחפש בזמן שהמתינתי לנקות את הממגורה שלי.

Re: ULMA 2000 הצתה הדוד תקלות

פרסם: 16/11/17, 09:34
נָקוּב פיט דירק
אם אין לך עשן בדיקה, זה עשוי להיות מבער בדיקה כי הוא פגום. בדיקות אלה לא בסופו של דבר נסחף ולתת ערכי טמפרטורה סוטה. זה מרושע כי הוא האמין כי זה עובד, אבל את ערך הטמפרטורה שהוא שולח בחזרה האלקטרוניקה הוא שקר.

Re: ULMA 2000 הצתה הדוד תקלות

פרסם: 16/11/17, 17:46
נָקוּב שמש
היי, מסתכל על חלקי חילוף באתר של הדוד שלי, ראיתי את זה עשן בדיקה, הוא החליק באותו מקום כמו זה של מבער ככל הנראה? אז ניגבתי את זה יותר מדי, זה הופך ללא תקלה של הצתה מאז 24h ... זה חייב להחזיק
merci

Re: ULMA 2000 הצתה הדוד תקלות

פרסם: 17/12/17, 17:29
נָקוּב dudu39
פז כתב:שלום,
אני בא אליך כדי לנסות לדעת את הסיבה של ההצתה שלי ברירת המחדל על מבער שלי ULMA 2000 דוד קנה להשלים 2011. היא יכולה ללכת ללא בעיות במשך כמה ימים ואז ברירות מחדל ההצתה. ואני לנתק ולחבר מחדש וזה הולך שוב, אבל זה לא תמיד המקרה כי הגלולה שלי מתחילה לזרום לכיוון המבער שלי על הפעלה מחדש, לפעמים אני מנתק המבער שלי מנקה תא הבעירה ולנקות את כל זה repart.J'ai צינורות אוהד מדחס ותמיד סילו pareil.Mon הוא תוצרת בית על קירות פנימיים וערי מלמין מעלים לי לא מגיעה לקרסוליים של הגרגרים שלי, עבור וחסרונות לא הייתי צריך לנקות בשנים האחרונות סילו שלי יש לי קשה לגשת טנק חיץ שלי או אבק חייב לחיות.אז אני בוחרת ניקוי מלא לפני מילוי ושינוי של הספק אם כי לפני שזה עבד טוב מאוד עם גרגיר זה, עשיתי בדיקה עם ספק אחר וגרגיר שלו יותר להתפרק במים כל כך קומפקטי יותר אני אחזור אל זה.אבל אני עדיין ספק ולא מבין יותר מדי פגמים אלה של הצתה, אני רואה כי אנשים רבים יש בעיות אלה, יש לך החלטות רע של מבער בטווח הארוך? זה יכול להיות צילום? של אוטומציה מבער? אני משאיר לך את התמונה ואת הקישור של הדוד שלי אם אתה יודע והוא יכול לעזור לי להודות לך מראש

https://www.ulmapellet.fr/produits/chaudière-ulma-2000/


שלום היה לי את אותה בעיה לראות את ההתנגדות חתיכת התנגדות בצורת מבער של צינורות אלומיניום קטנים עם שני חוטים בצבע אפור המשמש להצתה על מכירה בצרפת על חלקים דוד אולמה יום טוב

Re: ULMA 2000 הצתה הדוד תקלות

פרסם: 05/01/18, 12:26
נָקוּב שמש
dudu39 כתב:
פז כתב:שלום,
אני בא אליך כדי לנסות לדעת את הסיבה של ההצתה שלי ברירת המחדל על מבער שלי ULMA 2000 דוד קנה להשלים 2011. היא יכולה ללכת ללא בעיות במשך כמה ימים ואז ברירות מחדל ההצתה. ואני לנתק ולחבר מחדש וזה הולך שוב, אבל זה לא תמיד המקרה כי הגלולה שלי מתחילה לזרום לכיוון המבער שלי על הפעלה מחדש, לפעמים אני מנתק המבער שלי מנקה תא הבעירה ולנקות את כל זה repart.J'ai צינורות אוהד מדחס ותמיד סילו pareil.Mon הוא תוצרת בית על קירות פנימיים וערי מלמין מעלים לי לא מגיעה לקרסוליים של הגרגרים שלי, עבור וחסרונות לא הייתי צריך לנקות בשנים האחרונות סילו שלי יש לי קשה לגשת טנק חיץ שלי או אבק חייב לחיות.אז אני בוחרת ניקוי מלא לפני מילוי ושינוי של הספק אם כי לפני שזה עבד טוב מאוד עם גרגיר זה, עשיתי בדיקה עם ספק אחר וגרגיר שלו יותר להתפרק במים כל כך קומפקטי יותר אני אחזור אל זה.אבל אני עדיין ספק ולא מבין יותר מדי פגמים אלה של הצתה, אני רואה כי אנשים רבים יש בעיות אלה, יש לך החלטות רע של מבער בטווח הארוך? זה יכול להיות צילום? של אוטומציה מבער? אני משאיר לך את התמונה ואת הקישור של הדוד שלי אם אתה יודע והוא יכול לעזור לי להודות לך מראש

https://www.ulmapellet.fr/produits/chaudière-ulma-2000/


שלום היה לי את אותה בעיה לראות את ההתנגדות חתיכת התנגדות בצורת מבער של צינורות אלומיניום קטנים עם שני חוטים בצבע אפור המשמש להצתה על מכירה בצרפת על חלקים דוד אולמה יום טוב




שלום ותודה על תגובתך. לאחר שניקיתי את הגששים שלי כבר לא הצתה פגומה מאז נובמבר, מצד שני מאז אותו יום הפסקתי כי היא עשתה לי טעות אמש ולמרות שהגרגר מתמלא היא עוברת ל"הצתה פגומה "ו על ידי פירוק כל מה ששברתי את בדיקת המבער שלי, הוא היה נוקשה וכלל לא גמיש, אבל השבר בבסיס קרה כשהסרתי את המבער שהוצאתי מהר מדי וקרעתי את הכבל הקטן של המעגל המודפס, ניסיתי לשווא לפתור אותו עם הפח שלא עשה דבר, עכשיו יש לי תקלה בחלונית שתתוקן לפני שאוכל להתמודד עם "תקלה ההצתה". J 'יש לי כבר נגד הצתה שחשבתי שהוא מת בבת אחת, שיניתי אותו לחינם, אבל לא אני שיניתי את זה כי הייתי רחוק מהבית, אבל כבר אין לי את הקאז'ים הקטנים אדום, אתה חושב שזה יכול לעשות את זה שוב? אני חייב למהר להחזיר את החום למשפחה. כבר הזמנתי את החללית מאולמה
תודה על תשובתך

Re: ULMA 2000 הצתה הדוד תקלות

פרסם: 14/01/18, 19:12
נָקוּב שמש
שלום, אז אני בא להודיע ​​על שלי מחזירה כי ניתן למצוא על דוודים גלולה מבער ULMA 2000.
חשבתי מבער שלי בא מן המבער כי יכולתי לשמוע את גלולות נופל, אבל למעשה, לא נשארתי מספיק זמן כדי להבין שזה היה אחד המנועים שלי בורג כי היה תקלה בגלל שבור שבורה כנראה בעקבות ריבה גלולה בורג. היה קשה לזהות אותי משום שהמנוע הסתובב והמדחף, ולכן לא חשבתי על סיכה שהכפילה את הבורג.כישלון כנראה לא נפוץ, בגלל זה אני חולק את זה במקרה זה יכול לעזור למישהו. במקום לקנות מנוע שעולה 200 € השארתי אותו לבן דוד שלי שעושה את המכניקה של דיוק גבוה ותיקן אותי, אז נראה מה צריך אבל הוא אמר לי שזה לא צריך לא להוות בעיות.
אני משאיר אותך בתמונות חלקי המנוע של הבורג.
זהו הסיכה מעל הפלסטיק שנשבר:

תמונה

Re: ULMA 2000 הצתה הדוד תקלות

פרסם: 14/01/18, 20:40
נָקוּב beud
שלום
חדש באתר זה לא מוכשר עם מחשב אני מדבר בפעם הראשונה
אני חושב שאני יכול להחזיר את המעלית במונחים של פתרון בעיות על הנושא אולמה דוד 2000
השאלה שלי?
בעמוד הראשון של המסך את התמונה- elec זיהוי זיהוי אשר שולט על נוכחות של בעירה להבה חייב להיות 20 חלק פגם
אם זה המקרה יש לי מושג על הכישלון

Re: ULMA 2000 הצתה הדוד תקלות

פרסם: 15/01/18, 11:43
נָקוּב שמש
שלום,
תודה על ההודעה, זיהוי Photo-elec משתנה כאשר הוא פועל מ- 17 ל- 50 או ל- 100.
בתחנה בהכרח 0
ללא שם: Voila, אם זה יכול להפוך אותך יום טוב
שמש