גרגרי צורב SUN P7: כיבוי מטרד בלתי מוסבר




נָקוּב tangosierra » 10/12/14, 23:08

בונז'ור
עשיתי הרבה מחקר באינטרנט אבל לא מצאתי שום דבר שתואם את האנומליה שלי.
מכאן פוסט זה, וגם כדי לשתף את החוויה שלי ולמצוא קשרים עם מי לדיאלוג.
התקנתי (את עצמי) בסתיו בסתיו דוד פרולי SFL3 עם ערכת מבער גלולה SUN P7 - מבער מוגדר להספק 2 או 20 קילוואט.
המערכת מחממת מיכל 500 ליטר המספק את הרדיאטורים בבית. המבער במצב ידני, ההפעלה שלו נשלטת על ידי ממסר המחובר למסופים 7 ו 8 ושני תרמוסטטים. המכלול מחובר להפעלת המבער כאשר טמפרטורת המכל יורדת מתחת ל 55 מעלות, וכדי להפסיק את החימום כאשר קרקעית המיכל עומדת על 65 מעלות. נכון לעכשיו (טמפרטורה חיצונית 4 °) לוקח שעה לחמם את המיכל כל 4 שעות.
הדוד מותקן ליד שולחן העבודה שלי כך שלרוב אני נמצא לידו.
הנה האנומליה שראיתי פעמיים: המבער מתחמם כראוי למשך 2-30 מ 'ואז פתאום המאוורר עובר למלוא המהירות ומתחיל רצף עצירה (FH מהבהב בתצוגה). הלהבה נשארת מוארת הרבה יותר זמן מאשר במהלך עצירה קונבנציונלית. המבער נעצר, ואז מופעל מחדש מאחר והמגע 45-7 עדיין סגור. טמפרטורת הבטיחות (8 °) לעולם אינה מושגת, ואף קוד שגיאה לא מוצג.
אם למישהו יש הסבר או השערה, אני שמח לקחת את זה. בינתיים אחליף את הממסר כאמצעי זהירות.
A+
תיירי
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68




נָקוּב פיט דירק » 11/12/14, 12:45

מה שאתה צריך לראות זה מה שמוצג לפני שהוא נכנס למצב הכחדה (FH)
יכול להיות שיש סיבה שמכניסה אותה למצב הכחדה, אך סיבה זו נעלמת מייד והיא מופעלת מחדש.
דבר ראשון, עלינו לראות אם זה עדיין קורה בדיוק לאחר זמן דומה לאחר ההפעלה.
0 x
תמונה
לחץ חתימתי
tangosierra
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 14
כתובת: 22/09/14, 13:49
מיקום: אלזס




נָקוּב tangosierra » 11/12/14, 22:44

זה לא קורה לעתים קרובות, והשתתפתי בו רק פעמיים.
בפעם השנייה מייד הוזעקתי מירידה קטנה במהירות המאוורר, ובהיותו ליד בדקתי מיד את התצוגה שמציינת כוח 0 (במקום 2), ומחוון הלהבה היה על. ואז המאוורר התחיל לעבוד - להבה גדולה (פתחתי את הפאנל העליון להסתכל) ורצף העצירה (FH) התחיל. בדיקה מהירה של המבער (ריק ונקי), ונתתי לו להפעיל מחדש.

חיברתי מחבר נפט פטל לדוד כדי לרשום את הפעולה והטמפרטורות, אוסיף התראה אם ​​הבורג ייפסק במהלך החימום.

ושכחתי משהו אחר (שזה קרה שוב), לפעמים כשהמבער כבוי, המאוורר נדלק דקה או שתיים. 6 / FH, 0 / FH ואז 6 / FH מוצגים. שום דבר לא נמצא במסמך בנושא זה.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Obamot
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 28730
כתובת: 22/08/09, 22:38
מיקום: Regio genevesis
x 5538




נָקוּב Obamot » 12/12/14, 00:52

ערב טוב, עוד כמה מסלולים, בדוק קודם כל מההתחלה ואז ראה:
- אספקת כדורים לא יציבים (פערים קלים בספירלה הספירלית);
- הספירלה הספירלית מגיעה לאיזו זווית במקום החימום המיועד (?);
- שינוי הלחות של הכדורים (מתי הייתה המסירה האחרונה?);
- טמפרטורת / לחות החדר השתנתה בגלל דלת / חלון פתוחים;
- סוגים שונים של עץ אשר ישנו באופן זמני את מחזור ההנעה;
- בקיצור כל מה שיכול להפריע / להאט את החימום כמו ריבה קטנה;
- זינוק / תקלה / התאמת בדיקה, טיימר / תרמוסטט;
- ראה צירוף של שני גורמים או יותר, בעיות / קשרים וכו '(בדוק); RTDC.
0 x
tangosierra
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 14
כתובת: 22/09/14, 13:49
מיקום: אלזס




נָקוּב tangosierra » 13/12/14, 09:42

תודה על המשוב שלך, אני אבדוק את כל זה.
A+
0 x
Jeap
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 3
כתובת: 30/12/14, 19:35
מיקום: Doubs




נָקוּב Jeap » 30/12/14, 19:59

שלום,
אני במצב דומה לשלך: התקנתי בעצמי מבער Sun P7 על דוד פרולי GF לפני שנתיים. בדרך כלל אני מרוצה מהתקנה הזו. חוויתי 2 בעיות: כישלון זרבובית ההצתה וכמה נעצר בטרם עת. במקרה שלי, לפעמים המבער לא עובר ממצב 2 למצב 0 והאש נכבה, ואז תקלה A1. אחרי ששברתי את הראש בניסיון לצמצם את הבעירה, היום אני חושד בתוקף בתא הצילום שלא היה 'רואה' את הלהבה.

יש לי שאלה הנוגעת להפעלת ההתקנה שלך והאינטרס של הרכבת מיכל מאגר: במהלך זמן החימום של המבער, האם הוא נשרף ברציפות או שזה גורם לרצף של תקופות חימום וכמה?

מרסי.
0 x
tangosierra
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 14
כתובת: 22/09/14, 13:49
מיקום: אלזס




נָקוּב tangosierra » 30/12/14, 20:38

שלום ג'פ
אכן, עם אינדיקטור אנומליה A01 + גילוי להבה באפס הייתי מסתכל גם על הצד התא. אני מניח שכבר ניסית לנקות אותו - קל להסיר אותה. עשיתי בדיקה עם שלי ומולטימטר: 3KOhm באור הסביבה, 1 KOhm על ידי הדלקתו בפנס, התנגדות אינסופית על ידי הנחת האצבע עליו.
אבל אני טירון שלם עם המבער הזה (אבל אני לומד מהר ...)

מיכלי מאגר: היתרון הוא להגביל עצירות + פעולה, המבער מתחמם ברציפות והחום מצטבר במיכל. כשמגיעים לטמפרטורה שנקבעה (קרקעית המיכל בגובה 65 °) המבער נעצר והרדיאטורים מוציאים את המים מהמיכל. נכון לעכשיו אני מחמם את הכדור ברציפות במשך שעה כל ארבע שעות. ולא תכננתי שעות חימום, המערכת שלי מבוססת אך ורק על טמפרטורת המיכל.
כל זה מוסדר באמצעות 2 תרמוסטטים נימיים וממסר.
אם אתה מעוניין אני יכול להכין תרשים.
A+
TS
0 x
tangosierra
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 14
כתובת: 22/09/14, 13:49
מיקום: אלזס




נָקוּב tangosierra » 30/12/14, 20:46

בתגובה לכל עצירות המטרד, ברור שהם מתרחשים כשאני סוגר את כיסוי התיק שמגן על המסר, ואני חושב שכאשר הוא מתחמם מתרחשים אנשי קשר שקריים (חוסר אוורור של הממסר).
בלי הכיסוי אין בעיה, ואני יכול לסיים לקרוא את Cussler 45 ° Clive שלי.
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68




נָקוּב פיט דירק » 31/12/14, 11:23

tangosierra כתב: ואני יכול לסיים לקרוא את Cussler 45 ° Clive שלי.


וזה נהדר?
0 x
תמונה

לחץ חתימתי
tangosierra
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 14
כתובת: 22/09/14, 13:49
מיקום: אלזס




נָקוּב tangosierra » 31/12/14, 14:08

אפס שעה. באנגלית, אבל אין לי שום בעיה עם זה.
האב קלייב פורה
: Mrgreen:
0 x

 