דף 1 סור 3

תאימות UPS וסוללה

פרסם: 30/03/21, 22:38
נָקוּב Vince47
שלום,

ברצוני להשתמש במהפך 600VA ברמת כניסה עם סוללת רכב 12V 74Ah במקום מהפך 12V 7Ah

לפני שאני מתחיל אני רוצה לקבל את דעתך בבקשה.

האם לשימוש זה יהיו השלכות מסוימות?

Re: תאימות UPS וסוללה

פרסם: 31/03/21, 00:01
נָקוּב izentrop
שלום,
סוללה של 7 A תטען ל- 0.7 A תוך 10 שעות, ואז תעבור לצף.
זה ייקח יותר מ 100 שעות לטעון את מצבר הרכב, אשר ידרוש מתח צף עשוי להיות שונה ...

מאפייני המטען עשויים להיות מותאמים. אתה צריך את אלה גם עבור הסוללות. :?:
גיבוי UPS למחשב האישי?

Re: תאימות UPS וסוללה

פרסם: 31/03/21, 07:35
נָקוּב מאקרו
אם אתה מתכוון להשתמש בממיר 600Va הנמוך שלך לאורך זמן עם סוללה גדולה פי 10 .... לדעתי אתה עלול להיות מופתע לראות ש .... המהפך שלך נכנס לבטיחות התחממות יתר בעת פריקה לאחר 1.1 פעמים (1.5 מקסימום) מהזמן שלוקח לו לפרוק את סוללת 7Ah שלו ...

Re: תאימות UPS וסוללה

פרסם: 05/04/21, 20:33
נָקוּב Vince47
izentrop כתב:שלום,
סוללה של 7 A תטען ל- 0.7 A תוך 10 שעות, ואז תעבור לצף.
זה ייקח יותר מ 100 שעות לטעון את מצבר הרכב, אשר ידרוש מתח צף עשוי להיות שונה ...

מאפייני המטען עשויים להיות מותאמים. אתה צריך את אלה גם עבור הסוללות. :?:
גיבוי UPS למחשב האישי?

כן זה מהפך גיבוי למחשב, פתאום אפשר להתאים את מאפייני המטען?

Re: תאימות UPS וסוללה

פרסם: 05/04/21, 20:47
נָקוּב Vince47
מאקרו כתב:אם בכוונתך להשתמש בממיר 600Va הנמוך שלך לאורך זמן עם סוללה גדולה פי 10 .... לדעתי, אתה עלול להיות מופתע לראות ש .... המהפך שלך מתחמם להתחממות יתר בעת פריקה לאחר 1.1 פעמים (1.5 מקסימום) מהזמן שלוקח לו לפרוק את סוללת 7Ah שלו ...

וואו באמת! כיצד לעקוף את ההגנה הזו :גָלִיל:
גם אם הכוח נקטע במשך 2 דקות זה לא נורא בשבילי.
במקרה זה שבו המהפך שלי נכנס לבטיחות התחממות יתר, אם אני מכבה אותו ואז מפעיל אותו שוב, האם הוא יתחיל שוב למשך שעה אחת (בערך) לפני שבטיחות זו תיסע שוב?

Re: תאימות UPS וסוללה

פרסם: 05/04/21, 22:42
נָקוּב Forhorse
לא כי אם זה נכנס לבטיחות זו לא שאלה של זמן פעולה אלא של טמפרטורה.

Re: תאימות UPS וסוללה

פרסם: 06/04/21, 02:44
נָקוּב izentrop
מודל זה מציין זמן ביצוע מקסימלי: 10 דקות https://www.boutique-econologique.fr/on ... p-669.html
60 Wh עבור טעינת סוללה של 84 Wh פחות הפסדים, זה נורמלי

עם 70 Ah, שלא יעלה על 300 וואט, יידרש טעינה של שעה וחצי שעה ו 1 שעות לפחות, אם זרם הטעינה זהה.

Re: תאימות UPS וסוללה

פרסם: 06/04/21, 06:07
נָקוּב Obamot
אני לא יודע מה כולכם חושבים על זה, אבל מה עם מצבר אופנועים רב-תכליתי כזה (?): https://fr.vidaxl.ch/e/8019887384976/ba ... jQQAvD_BwE

תיאור
סוללה סטנדרטית ל -5 שנים בטכניקת AGM גבוהה.

סוללה זו אינה תלויה במיקום באמצעות טכנולוגיית קרום וללא תחזוקה לחלוטין. זה חל על ביצוע מודלים, מערכות אזעקה, ספקי כוח חירום, מערכות סולאריות, תאורת חירום וכו '.

מפרטים
מידות: 151 x 65 x 94 מ"מ (W x D x H)
סידור מוט: 3
סוג מסוף: F1
סוג התיקון: B00
קיבולת: 7 אה
מתח: 12V

_______________________


כעת, כמשאב נוסף שיש שם אקוס-אנדוליק, הם מתמחים בשיקום ממירים שיש להחליף את הסוללה שלהם. יש להם "ערכת סוללות חלופיות (KBR)" (סוללות רזרביות) לממירים מהמותגים הגדולים ביותר (APC, BELKIN, BEST POWER, COMPAQ, ECUS, EMERSON, MGE, RIELLO, POWERWARE ... וכו ')
הם גם מוכרים את הממירים "המשופצים" (כמו שאומרים).

עליך לדעת שאם הממירים מציבים את עצמם במצב "בטיחות התחממות יתר", זה לא עבור מסמרים, זה תקנות הגנה מפני אש על פי תקני CE. אם זוג הסוללה / מהפך אינו עומד בתקנים ויש שריפה (מחימום יתר) האם חברות הביטוח יכסו את הנזק? סטנדרטים אלה השתנו בשנה שעברה וכל מהפכים חייבים לעמוד בהם באופן תיאורטי. https://www.sma-france.com/centre-de-co ... c1011.html

זה סיכוי שלא קניתם דבר, תוכלו להגיע לעמידה ללא עלות נוספת!

Re: תאימות UPS וסוללה

פרסם: 06/04/21, 09:42
נָקוּב plasmanu
ולמהפך המחשב יש פגם אחד גדול: אם הוא צורח כמו צפירה של כבאי: הוא משגע אותך.
אבל זה גם יתרון מכיוון שהוא מסמן ממרחק שיש לנו הפסקת חשמל

Re: תאימות UPS וסוללה

פרסם: 06/04/21, 19:42
נָקוּב Vince47
izentrop כתב:מודל זה מציין זמן ביצוע מקסימלי: 10 דקות https://www.boutique-econologique.fr/on ... p-669.html
60 Wh עבור טעינת סוללה של 84 Wh פחות הפסדים, זה נורמלי

עם 70 Ah, שלא יעלה על 300 וואט, יידרש טעינה של שעה וחצי שעה ו 1 שעות לפחות, אם זרם הטעינה זהה.

פרט, במאפייניו של מהפך זה אנו יכולים לראות זמן מעבר של 10 אלפיות השנייה (אלפיות השנייה), זהו דבר שאינו זמן הביצוע המקסימלי המתבטא בדקות! :?