אלטרנטור מנוע אסינכרוני

היי-טק ציוד אלקטרוני מחשב ואינטרנט. שימוש טוב יותר של חשמל, לעזור בעבודה ומפרטים, בחירת ציוד. גופים ותוכניות מצגות. גלים אלקטרומגנטיים וזיהום.
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79462
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11097

אלטרנטור מנוע אסינכרוני




נָקוּב כריסטוף » 05/01/09, 12:22

להלן מה שאתה צריך לדעת כדי להפוך מנוע אסינכרוני לגנרטור.

המניפולציה היא די קלה מכיוון שהיא מספיקה להוסיף קבלים (שלב אחד) או 3 (תלת פאזי) על אספקת הסלילים.

א) להתחיל

מסמך לקריאה ב- מנוע לאלטרנטור, גנרטור או המרת דינמו (תלוי בטכנולוגיית המנוע)

ב) לערכי הקבל שיש להציב:

- גישה גסה: הקיבול ב- μF של קבל זה מחושב באופן הבא: 2% מההספק המנועי ב W

- גישה עדינה (ערך ב- μF אני מניח?):
boubka כתב:להלן תרשים חישוב של exel שנותן לך את הערך המדויק
https://www.econologie.info/share/partag ... A7FBhN.xls


ג) הנה דוגמה פרטית שנעשתה על ידי אנדרה היקר שלנו:

אנדרה כתב:על ספסל הבדיקה שלי פנטון מנוע קטן זה מנוע 1 / 2 כ"ס מונופז 110volt שמשמש כגנרטור מספיק להציב בפרללה קבלים של 8 עם נייר מסוג Microfarad מסוג 16 (ממנורת נטל עם כספית) עומס של מנורות מנורות 3 של 100watt וזה יציב היטב יש רק את התדר והמתח שמתאים את עצמו בסל"ד אבל אם הכונן סביב המהירות מציין את המנוע הוא טוב
השתמשתי במונטאז 'זה הרבה זמן כדי לבצע את בדיקות העומס שלי

אנדרה

המנוע משמש להפעלה ואז הוא הופך לגנרטור לעומס

תמונה
נערך לאחרונה על ידי כריסטוף 04 / 05 / 11, 20: 31, 1 נערך פעם.
0 x
boubka
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 950
כתובת: 10/08/07, 17:22
x 2




נָקוּב boubka » 05/01/09, 12:42

שלום
תזכורת קטנה אם הגן העצמי מוצא על ידי מעבים זה הכרחי אם אין ויסות מתח מחברים אותו רק עומס התנגדות cos p = 1 (רזיסטנסיות, מנורות ליבון) אחרת הכוח התגובה מטפס ואתה מסתכן לשרוף הכל
זה אמר בצדק על ידי הפפירוס בפוסט קודם על גלגל השחר
הנה קיץ doc leroy (כתוב בסוף הטקסט)

תפעול מנוע אסינכרוני גנרטור אסינכרוני
תמונה
0 x
boubka
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 950
כתובת: 10/08/07, 17:22
x 2




נָקוּב boubka » 05/01/09, 14:23

מקורות בויקיפדיה:
בהנדסת חשמל, עבור מכונה אסינכרונית נקראת היפר-סינכרוניה כאשר מהירות הרוטור הופכת לגדולה יותר ממהירות השדה המסתובב (מהירות נומינלית). זה נקרא גנרטור אסינכרוני או גנרטור היפר-סינכרוני. עיקרון זה מיושם למשל בטורבינות רוח לייצור חשמל.

איזון כוח של המכונה הפועלת כגנרטור

בהשוואה למקרה הקודם, הכוח השימושי הופך להיות הכוח החשמלי המסופק לרשת והכוח המכני הוא הכוח שנקלט.

* P_a \,: כוח נספג = כוח מכני המסופק למכונה,
* P_u \,: כוח שימושי = חשמל חשמלי המועבר לרשת.

ההפסדים זהים לפעולה המנועית.
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79462
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11097




נָקוּב כריסטוף » 05/01/09, 16:54

המסמך המעניין לירוי סומר: המשמעות היא שביכולתו של הקבל להפוך מנוע אסינכרוני לגנרטור ולא מחובר לרשת, אנחנו יכולים רק להזין עומסים עמידים בעיקר?
0 x
boubka
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 950
כתובת: 10/08/07, 17:22
x 2




נָקוּב boubka » 05/01/09, 18:35

בעיקרון כן ... ישנם טיפים אחרים עם דירות בסדרות אבל זה לוקח די קבוע

אני מצטט (אני לא יודע את המקור)

במקרה של פעולה אוטונומית הבעיה שונה בתכלית. למעשה, כמויות הסטטור כבר אינן מוטלות ויש לספק למכונה את הכוח התגובה הנחוץ למגנטציה. המתח והתדר המיוצרים על ידי הגנרטורים האסינכרוניים אינם תמיד קבועים, אך אפשר (עם ממיר תדרים) לספק מתח קבוע ותדר.
המקרה הפשוט ביותר הוא אם כן לחבר, במקביל להתפתלויות הסטטור, בנק קיבולת.



זה מאפשר להשיג את המשרעת המתאימה של המתח. במקרה זה של פעולה, יש לקבוע את מהירות הסיבוב של המכונה בטווח מוגבל על מנת לשמור על תדירות כמויות הסטטור קרוב ל- 50 הרץ.

גישה נוספת היא לחבר, בנוסף ליכולות מקבילות, יכולות אחרות בסדרות עם העומס.


גישה זו ("חיבור קצר-שאנט") מאפשרת להפחית את ירידת מתח העומס. תפקיד היכולות המקבילות נשאר זהה. אך קבלים הסדרה משמשים כווסתים: ככל שזרם העומס גבוה יותר, כך הספק התגובתי שהם מייצרים גבוה יותר ולהיפך. זה מאפשר לשמור על רמת מגנטיזציה קבועה כמעט במכונה, ולכן על מתח קבוע. בנוסף, בפעולה אוטונומית המערכת נועדה לספק לצרכן מבודד. זה מניח שהעומס אינו בהכרח מאוזן ושהוא משתנה לאורך זמן.



תוספת קבלים בסדרה מאפשרת לשמור, אפילו במקרה של עומס לא מאוזן, על מתח קבוע על פני הגנרטיקס.

אבל לשימוש 220 v 50 hz ללא רגולציה מסובכת אני חושב שהפתרון הוא זה:
מיישר; tranport cc; מהפך
לדעת שניתן להשיג בקלות מיישר תלת פאזי עם שישה דיודות

בייצור אוטומטי של הגנרטור אסינכרוני ותקף להתנגדות טהורה (דוד מים, קונווקטור פשוט, אור וכו ') אבל לאחסון או שימוש ברשת עדיף להשתמש בגנרטור ממשיך להיות מסובך חודשים ארוכים (רק ווסת מתח ו של מהפך)
0 x
אישי de l'Utilisateur
chatelot16
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6960
כתובת: 11/11/07, 17:33
מיקום: אנגולם
x 264




נָקוּב chatelot16 » 05/01/09, 22:51

זה נחמד מאוד הרעיון הזה של קבלים אבל אין שום סיבה שהוא יציב: כמה מיקרומטר יותר מדי והמתח עולה גבוה מדי, כמה מיקרומטר פחות הוא יורד וכבה

מצד שני בשלב יחיד זה עובד בתנאי שהקבל אינו נמצא בפיתול הפלט השימושי אלא על סלילה מרובעת, כמו מנוע דו-פאזי

הקבל הקבוע האחד לפחות יכול להיות מתאים מבלי שיצטרך לשנות אותו בהתאם לעומס האינדוקטיבי או הקיבולי

יש הרבה גנרטורים 2000w שיש לנו סוג כזה של אלטרנטור אסינכרוני עם קבל 60μf: קשה להבדיל ביניהם לבין האלטרנטור 2000w דיודות מסתובבות שיש בהן גם קבל 60μf

באלטרנטור אסינכרוני תלת פאזי פועל גם כן, אך יש צורך להחליף את קבל 3 על ידי מהפך תלת פאזי שיעשה את ויסות המתח על ידי הדמיה של קבל משתנה.
0 x
boubka
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 950
כתובת: 10/08/07, 17:22
x 2




נָקוּב boubka » 06/01/09, 07:44

שלום
סכמה שנמצאה בכמה אתרים eolien!
הם גם מדברים על "חיבור קצר שאנט" ... לטענתם היכולות הסדרתיות קבועות ??
תמונה
0 x
אנדרה
חוקר מנוע Pantone
חוקר מנוע Pantone
הודעות: 3787
כתובת: 17/03/05, 02:35
x 12




נָקוּב אנדרה » 06/01/09, 17:47

בונז'ור

אפילו על מונופזה קבל קבלה בסדרה מתייצב בהתאם לעומס הקיבולת שלו חייבת להיות גדולה מספיק בכדי לתמוך בכל הקוטר של הגנרטריס ..
מחשבון ה- Parralelle חייב להיות שיווי משקל לפי הגנרטור (אם כי יש סובלנות טובה)

אנדרה
0 x
toucantoto
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 3
כתובת: 08/01/09, 12:52




נָקוּב toucantoto » 08/01/09, 13:16

chatelot16 כתב:
מצד שני בשלב יחיד זה עובד בתנאי שהקבל אינו נמצא בפיתול הפלט השימושי אלא על סלילה מרובעת, כמו מנוע דו-פאזי


שלום,
האם אתה יכול לתאר את הסכום לדבריך?
יש לי מנוע מכונת כביסה אסינכרונית חד פאזית, אני מפעיל את המתפתל הראשי בשידור חי על 220V ואת המתפתל המשני דרך קבל קבוע 16 microF. האם בגנרטור אני פשוט צריך להוסיף דירה במקביל על המתפתל הראשי? האם יש צורך גם לנתק את חיבור הפיתול המשני?
merci
0 x
fajelo
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 2
כתובת: 31/01/09, 07:27

הפיכת מנוע elec tri ל- gen tri




נָקוּב fajelo » 31/01/09, 07:36

boubka כתב:שלום
סכמה שנמצאה בכמה אתרים eolien!
הם גם מדברים על "חיבור קצר שאנט" ... לטענתם היכולות הסדרתיות קבועות ??
תמונה

אני רוצה להפוך מנוע Tri מ 9 ל 10 וואט לגנרטור 380 וולט
ציוד זה יהיה מחובר לביתי השני כדי לקבל את האוטונומיה שלי
תודה על תשובתך, בלבביות
0 x

 