דף 1 סור 4

לחבר גנרטור קטן על רשת EDF Enedis 50 HZ 230V AC?

פרסם: 07/12/18, 15:30
נָקוּב כריסטוף
הכל נמצא בכותרת: מה קורה כשמחברים גנרטור קטן (נניח בין 1 ל -10 קילוואט) לרשת ה- EDF ישירות? כלומר לחבר את פלט הקבוצה לשקע או ישירות ללוח החשמל?

השאלה שלי היא לגבי סנכרון והתאמת מתח 50 הרץ?

האם אנו שורפים את הגנרטור ישירות במקום בו הוא מסתנכרן במהירות טבעית מספיק כדי לא להישרף? אם כן: איך אני מתחבר? הקבוצה חייבת לפנות לפני שהיא מחוברת או במיוחד לא?

או שאתה צריך מכשיר ביניים? סוג מהפך סנכרון הרץ / V?

תמיד ראיתי רק התקנות של ערכות גנרטורים עם החלפת מקור (לשעבר EJP), הסינכרון לא נוצר במקרה זה!

מצטער אם השאלה שלי נשמעת טיפשה ואני נשמע כמו מטומטם : גביני: אופנוען זקן מתמיד! : גביני:

Re: לחבר גנרטור קטן על רשת EDF Enedis 50 HZ 230V AC?

פרסם: 07/12/18, 20:36
נָקוּב fabio.gel
שלום כריסטוף

שאלתי את עצמי אותה שאלה כמו שפעם עשית.
נראה לי סביר שיהיה בבית מעגל נפרד לשימוש חשמל המיוצר על ידי GE.

אני כותב לך את זה כי למדתי הרבה דברים לאחר שהקמתי את ההתקנה הפוטו וולטאית שלי.
לדוגמא: ממירים פוטו-וולטאיים כפופים ל- DIN VDE 0126-1-1 / A1 העוסק במכשיר הניתוק האוטומטי בין מערכת לרשת הציבורית במתח נמוך (יותר זרם ברשת = יותר ייצור פוטו-וולטאי) .

http://www.photovoltaique.info/DIN-VDE-0126-1-1-A1.html

Pite וידאו Erdf (זה שווה מה זה שווה : גביני: אבל יש לזה את הכשרון להיות פשוט) הבטיח שלא אגע בזה שום דבר!


https://www.youtube.com/watch?v=Fx7odfsfUWg

פאביו

נ.ב: הזרם שאתה מייצר אם אתה מנותק מהרשת יהיה לגמרי בשבילך, מצד שני אם אתה מחובר לרשת ואתה לא צורך הכל, ENEDIS תמכור אותו לשכניך :גָלִיל:

Re: לחבר גנרטור קטן על רשת EDF Enedis 50 HZ 230V AC?

פרסם: 07/12/18, 21:34
נָקוּב Forhorse
כדי לקשר בין 2 גנרטורים מתחלפים הם חייבים להיות בשלב, סנכרון ידני אפשרי אך עדין למדי.
בפועל, יהיה צורך להתאים את מהירות המנוע המניע את הקבוצה כדי שיהיה תדר בקושי גבוה מהרשת או בקושי נמוך יותר (כמו 50.01Hz או 49.99Hz) כך שאפשר "לתפוס" את שלב של השני וקשר את 2 כשהם בדיוק בשלב.
ברגע זה הקבוצה נועלת את עצמה ברשת (מכיוון שלזו יש עכבה נמוכה יותר, הוא ה"מאסטר ") ולכן הרשת היא זו שמטילה את מהירות הגנרטור. ואז זה תלוי בכוח שבו אתה מניע את הגנרטור. אם הוא נמוך מדי, הרשת היא שמניעה את המנוע של הקבוצה ובמקרה זה אתם צורכים זרם ברשת, אם זה מספיק אתם מייצרים זרם שמוזרק לרשת.
קבוצה אמיתית שניתן לחבר לרשת לסנכרון שעושה את הפעולה באופן אוטומטי.
אם הצימוד נעשה בזמן הלא נכון, אתה יוצר קצר חשמלי והגנרטור של הקבוצה שלך עולה בעשן.

בימים ההם, הקדמונים עשו זאת באופן ידני עם מנורת ליבון פשוטה. הנייטרלים של הגנרטור והרשת נותרו מחוברים, ומנורה (מתח סמלי כפול מתח הרשת) הוצבה בין שלב הגנרטור לזו של הרשת. בהירות המנורה הצביעה אם שני המקורות היו בשלב או לא: ככל שהמנורה זרחה פחות הם היו בשלב. מטרת המשחק הייתה אם כן להיות מסוגלים לקשר בין שני מקורות הסוללה כאשר המנורה הייתה כבויה.
אני בטוח שעל ידי הסתכלות קטנה ב- YouTube עלינו למצוא הדגמה של שיטה זו.

שיטה נוספת עבור סט גנרטורים היא להשתמש בגנרטור כמנוע (מתנע) ולכן אין בעיית צימוד או סנכרון, הגנרטור כבר נמצא במהירות הנכונה ובשלב.
אך מנוע החום המניע אותו חייב להיות מתוכנן להפעלה "על הסף".
אני מאמין שזו שיטה המשמשת לקבוצות חירום ביישומים רגישים.

כאנקדוטה עבדתי במפעל שלא יכול היה להרשות לעצמי כיבוי תהליכים לא מתוכננים בגלל הפסקת חשמל. ההפסדים שנגרמו על ידי כיבוי לא מתוכנן, וזמני הניקיון וההפעלה מחדש הצדיקו התקנתם של 3 גנרטורים ענקיים המסוגלים לספק את המפעל כולו (המנועים היו כמעט בגודל של קטר דיזל וגנרטורים יצאו ישירות מה 20kV)
במקרה של סופת רעמים, ולכן במקרה של סכנת הפסקת חשמל, עברנו לקבוצות: לאחר תקופת התחממות ובתנאי הפעלה של מנועי החום, הסינכרון של הגנרטורים באופן אוטומטי עם הרשת ואז הוצמד לכך. -זֶה. כאשר הצעד הראשון הזה התרחש כהלכה, הנותק המפעל מהרשת ובילה את מזג האוויר בסערה באופן עצמאי.
לאחר שהסיכון חלף, המשכנו בסדר הפוך: סינכרנו מחדש את הגנרטורים עם הרשת, לפני שצמדנו שוב את השניים כדי לעצור סופית את הקבוצות.
אותם נהלים בימי EJP, כי (בזמנו בכל מקרה) היה זול יותר לשרוף מזוט בקבוצות מאשר לשלם מחיר גבוה עבור חשמל.

Re: לחבר גנרטור קטן על רשת EDF Enedis 50 HZ 230V AC?

פרסם: 08/12/18, 02:20
נָקוּב izentrop
הבעיה חייבת להיות שמירה על סנכרון זה כאשר העומס משתנה, וגורם לירידה במהירות המנוע. במקרה זה יש להניח כי על הקבוצה להיות גדולה במידה רבה כדי לא להחליש.
זמן התגובה איטי בהרבה מאשר במקרה של מהפך הזרקת רשת.

Re: לחבר גנרטור קטן על רשת EDF Enedis 50 HZ 230V AC?

פרסם: 08/12/18, 10:33
נָקוּב Remundo
אינך יכול לקשר ישירות גנרטור לרשת,

דסינכרוניזם פשוט ימשוך זרם עצום ויפגע בהתקנות,

ניתן יהיה לטעון סוללות באמצעות gégène, ולחבר סוללות אלה לרשת באמצעות מהפך הזרקת רשת שניתן גם להמיר למהפך אתר מבודד. הצעות התפתחו בשנים האחרונות, בשם "מהפך היברידי"

חומר זה יקר במיוחד, למעט באתרים מבודדים, והאינטרס הטכני / פיננסי ממקור ראשון נראה כמעט אפסי. עדיף לנתק לחלוטין את ההתקנה החשמלית שלך מהרשת, ולחבר אליה את הגנרטור שלך ולצרוך את מה שהיא מייצרת ישירות.

Re: לחבר גנרטור קטן על רשת EDF Enedis 50 HZ 230V AC?

פרסם: 08/12/18, 15:25
נָקוּב כריסטוף
ובכן, השאלה שלי לא הייתה כל כך טיפשה ... מכיוון שהתשובה לא פשוטה : גביני: !

אז כל זה מרמז שכל תחנות הכוח האירופיות (או מאותה רשת) מסונכרנות על פי התדר?

Re: לחבר גנרטור קטן על רשת EDF Enedis 50 HZ 230V AC?

פרסם: 08/12/18, 15:37
נָקוּב Exnihiloest
אם אתה רוצה משהו שעובד בכל המקרים, אתה צריך גנרטור שניתן לסנכרן על אות התייחסות של תדר ושלב.

אז אם יש לנו תלת פאזי: אנחנו יכולים להשתמש בשלב לצורך התייחסות, ולהזריק מחדש לאחד אחר.
אחרת היינו יכולים תמיד להשיג את הפניית השלב על ידי חיישן הממוקם איפשהו ברשת, מאוד במעלה הזרם של הנקודה בה מזריקים את הזרם מחדש, למשל חיישן שדה מגנטי מתחת לקו המתח הבינוני המספק לנו, הקשורים משדר רדיו המשדר מחדש את הקצב.

אני לא יודע אם אנרגיה סולארית נקנית על ידי EDF במחיר גבוה מהמחיר שנקבל ממחולל בנזין, אבל אם כן, בוודאי הילדים החכמים כבר חשבו על זה ...

Re: לחבר גנרטור קטן על רשת EDF Enedis 50 HZ 230V AC?

פרסם: 09/12/18, 10:26
נָקוּב Forhorse
לא קראת את מה שכתבתי?
גנרטור לאחר שסונכרן ברשת שאר הרצון או הכוח. אתה מחפש סיבוכים במקום שאין כאלה.
תזכורת: כל מכונות הסיבוב החשמלי הפיכות.

Re: לחבר גנרטור קטן על רשת EDF Enedis 50 HZ 230V AC?

פרסם: 09/12/18, 13:36
נָקוּב Remundo
כן קראתי את מה שכתבת, והשיטות האלה לא מעוררות בי הרבה ביטחון למרות שהן עשויות לעבוד עם מזל.

יתר על כן, אני עדיין לא מבין את האינטרס של חיבור גנרטור ישירות לרשת החשמל הארצית ... :גָלִיל:

במקרה הגרוע, ישנם כמה פתרונות לא יקרים מדי, כגון חבילת סוללות טעונה בגנים, וממירי קשרי רשת (GTI) המזריקים בהספק קבוע. אבל אתה צריך לנהל את הסוללות בעומס יתר ובעומס יתר ...

אוקיי ... :?

Re: לחבר גנרטור קטן על רשת EDF Enedis 50 HZ 230V AC?

פרסם: 09/12/18, 14:29
נָקוּב כריסטוף
Forhorse כתב:לא קראת את מה שכתבתי?
גנרטור לאחר שסונכרן ברשת שאר הרצון או הכוח. אתה מחפש סיבוכים במקום שאין כאלה.
תזכורת: כל מכונות הסיבוב החשמלי הפיכות.


אם אני קורא את השיטות השונות שציינת! (תודה).

האחת נוגעת לסנכרון אלקטרו-מכני שכבר שמעתי עליו ...