פחות משנה לאחר התקנתם (אביב 1), 2 מפסקים של Debflex התקלקלו (לכן לא בסדר) והתקלה אכזרית למדי! הסברים:
מדובר על 2 Deblfex DIS16A על מודול DIN אחד (נקנה בסטים, במבצע, בבריקה לפני כמה שנים ...).
א) הבעיה הראשונה: עובר ניטרלי אבל כבר לא שלב ! הוא קופץ את ה- 30 mA פעם אחת מתוך 1 בעת ההפעלה אך לא קופץ את הפעמיים האחרות 3/2 בזמן שנותר ...
ב) השני מרושע עוד יותר: תריס גלילה כבר לא עובד, אני מפרק את המתג, בודק את המגעים, את השלבים בעזרת מברג חשמלאי, הכל נראה בסדר...
מכיוון שהמברג מזהה שלב אני לא חושב לקחת מד מתח ... שגיאה ... אז אני לא מבין, אני מתייבש ... אני מניח שמנוע תריס הגלילה נשרף! עם זאת ... ההתנגדות בין שלב ניטרלי גבוה / נמוך היא בסדר וזהה בשני המקרים (2 אוהם בערך) ... אני מתייבש, אני מייבש ...
אך לאחר בדיקת המפסק באמצעות מד המתח, מתברר כיזרם חילופין של 8 וולט נשאר במפסק ההפעלה המופעל ... 8 וולט AC מספיק כדי שמברג החשמלאי יידלק, משהו שלא ידעתי!?!
הנה ... נתתי 2 לגראנד ...
דמיין בית שלם עם המפסקים המחורבנים האלה?
אם למישהו יש לידים כלשהם לגבי הסיבות לתקלות הללו (למעט ציוד מחורבן) אני לוקח ... תודה
ps: לא הרבה לראות אבל למי שצריך מד חשמלי על מסילת DIN, הנה מודל מעניין: https://www.econologie.com/shop/compteur ... p-526.html
אזהרה: היזהר מפורקי Debflex!
אזהרה: היזהר מפורקי Debflex!
נערך לאחרונה על ידי כריסטוף 18 / 12 / 14, 13: 47, 2 נערך פעם.
0 x
לעשות א חיפוש תמונה או חיפוש טקסט - ניקוד של forum
ובכן, כבר כשאתה מציג מפסק יחיד לחשמלאי בלגי, הוא בורח ....
בפרט, מפסק מתחמם, כך שאלמנטים יכולים להיות מעוותים. אפילו ביתר קלות כשהוא קטן מדי.
בפרט, מפסק מתחמם, כך שאלמנטים יכולים להיות מעוותים. אפילו ביתר קלות כשהוא קטן מדי.
0 x
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
מסומן של לגראנד?
כנראה שלא עברת סיטונאי ....
כנראה שלא עברת סיטונאי ....
0 x
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
באופן אישי שמתי רק את הגר שנקנה מסיטונאי רציני ומוכר.
לטבלה זמנית שמתי את "נטלו" (מותג מבריקופיפו) ומאז היום הראשון יש לי לפעמים פצפוצים מוזרים (בזמן שהכל חזק עד מוות) ולפעמים אפילו קשתות חשמליות כשאני מזיז כבלים מסוימים
מעולם לא הבנתי מאיפה זה בא. עבור הזמני בזול זה בסדר, עבור בית זה בהחלט צריך להימנע!
לטבלה זמנית שמתי את "נטלו" (מותג מבריקופיפו) ומאז היום הראשון יש לי לפעמים פצפוצים מוזרים (בזמן שהכל חזק עד מוות) ולפעמים אפילו קשתות חשמליות כשאני מזיז כבלים מסוימים
מעולם לא הבנתי מאיפה זה בא. עבור הזמני בזול זה בסדר, עבור בית זה בהחלט צריך להימנע!
0 x
פיל כתב:מסומן של לגראנד?
כנראה שלא עברת סיטונאי ....
אם הותקן על ידי איש מקצוע בתחום התעשייה, נרכש מסיטונאי ציוד חשמלי ידוע בטורס ...
ובנוסף לא משהו שנועד להאכיל את כל הבאים אלא טטרה 10A ...
דיכוי ההונאה התגבר ... הסיטונאי קצת כאב ... החשמלאי שקע ...
0 x
הדבר היחיד בטוח בעתיד. זה כי ייתכנו סיכוי שזה תואם את הציפיות שלנו ...
אני מודהם!
0 x
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
Forhorse כתב:באופן אישי שמתי רק את הגר שנקנה מסיטונאי רציני ומוכר.
לטבלה זמנית שמתי את "נטלו" (מותג מבריקופיפו) ומאז היום הראשון יש לי לפעמים פצפוצים מוזרים (בזמן שהכל חזק עד מוות) ולפעמים אפילו קשתות חשמליות כשאני מזיז כבלים מסוימים
מעולם לא הבנתי מאיפה זה בא. עבור הזמני בזול זה בסדר, עבור בית זה בהחלט צריך להימנע!
אם אתה שומע פצפוץ מוזר, יש לי רק עצה אחת וזה שווה מה זה שווה, מצא במהירות מאיפה זה בא והחלף מיד את החדר (או סתם בורג להידוק)
רוב שריפות החשמל נגרמות על ידי חוטים רופפים