אניגמה חשמלית

פרסם: 22/07/13, 03:46
נָקוּב steph10100
שלום, אני חדש בתחום forumאז אני לא יודע אם הפוסט שלי יהיה במקום הנכון.

בכל אופן, הנה האניגמה שיש לי כרגע בבית: אני גרה בבית, והיה זמן שהתופעה התרחשה אבל היא הייתה ספורדית ועשינו איתה. אבל מאז 10 ימים זה הפך ממש מוזר. מד החשמל נוסע במקביל בבית ובשכנה ממול. מה שמוזר עוד יותר הוא שזה קורה בזמנים מאוד ספציפיים: 11h55 ו- 1h25 (מרווח 10h30 בדיוק בין 2). וזה בדיוק מסונכרן עם השכן. אנו קונים את הבית מאז 6 חודשים, והשכנים מספרים לנו שהבעיות התחילו כאשר קודמינו עבדו קצת לפני המכירה.

יצרתי קשר עם EDF כדי להסביר את הבעיה. הם קטגוריים: זה לא נוגע להם ואנחנו מתייחסים להתקנות החשמל האישיות שלנו. נכון שאנחנו לא בקפדנות עם התקנים הנוכחיים (אין חלקים מבדלים מבודדים של המעגל, ניטרל המשותף לכל המעגל), אבל ההתקנה טובה למדי אחרת.

אז הנה חידות ה- 2 שלי:
- מפסקים שחותכים בו זמנית בין בתים 2 שנראה ששום דבר לא נקשר מנקודת המבט החשמלית
- זה קורה בשעות קבועות בכל יום ו- 2 פעמים ביום מאז 10 ימים.

למישהו יש פיתרון?

Merci d'AVANCE

פרסם: 22/07/13, 07:23
נָקוּב ריימון
הנחה שנראית כמו בעיית גניבת חשמל מישהו היה מחבר כבל לשכן באמצעות טיימר לגניבת חשמל והמערכת מפיקה מיץ.

פרסם: 22/07/13, 07:54
נָקוּב steph10100
ריימון כתב:הנחה שנראית כמו בעיית גניבת חשמל מישהו היה מחבר כבל לשכן באמצעות טיימר לגניבת חשמל והמערכת מפיקה מיץ.


מישהו? בעלי לשעבר היה מחבר את זה לשכנים לגנוב חשמל מהם או שמישהו גנב חשמל משנינו? אני מציין שהשכנה נמצאת בצד השני של הכביש ושום חוט המחבר בין הבתים. לשם כך, החוטים יצטרכו לעבור מתחת לביטומן! במקום שאני מסכים הוא שיש קשר ישיר איפשהו בין שני המעגלים, אחרת הוא לא ייסע באותו זמן. אבל כל המחקר שלי לשווא!
מה הפירוש של "מיץ קצר"?

תודה על התעניינותך! אני כבר לא יכולה לישון!

פרסם: 22/07/13, 08:05
נָקוּב ריימון
ג'וס קורס זה אומר עלות מעגל. כן רגיל אין חוט גלוי טוב אוקיי אני פרנואידי.

פרסם: 22/07/13, 08:28
נָקוּב roy1361
שלום,

על אחרת forumקראתי בעיה דומה. בסופו של דבר התברר שהדאגה נובעת מתאורה ציבורית ...

http://forums.futura-sciences.com/brico ... fixes.html

A+

פרסם: 22/07/13, 17:51
נָקוּב Remundo
העובדה שזה בזמן קבוע מעידה על כך שישנו מנגנון אוטומטי שמפעיל את הצירוף.

ואכן, תאורה ציבורית היא "חשוד".

עכשיו מדהים שיש לזה השפעה כזו על הדלפק המורט של 2 אנשים ...

מפסקי החשמל מסתובבים במקרה של זרם יתר (או התחממות יתר, או לעיתים דליפת זרם עבור ההפרשים). הזרם החמור ביותר מתרחש אם שלב נוגע ישירות בנייטרל (הקצר), שריפה מובטחת ללא מפסק.

אם אוטומט מבצע מתגים ביזאריים, הוא עלול לחזור במתקנים של אנשים, בין אם בזרם דיפרנציאלי או בקצר חשמלי ...

אני עדיין אופתע משלב ישיר / מיתוג ניטרלי. מצד שני, לא ניתן להימנע מכל זרם דליפה במהלך מעבר התאורה הציבורית, מכיוון שהוא מורכב כעת ממנורות פריקה ספקטרליות.

בכך שיש לו מפסק דיפרנציאל גבוה בקוטר (למשל 500 mA), עליו לקפוץ פחות, מצד שני התקנים מטילים כעת הפרשים רגישים למדי של 30 mA. עם זאת, זה יכול לעבוד בלי; אבל האנשים במעון יהיו פחות מוגנים ...

פרסם: 22/07/13, 18:01
נָקוּב Did67
למעט:

א) נראה כי לוחות הזמנים אינם תואמים!

ב) התאורה הציבורית נשלטת בדרך כלל על ידי בדיקה ואינה מופעלת בזמן קבוע אלא בעוצמת אור נתונה ...

האם מפסק הראשי מנשף? האם זה 30 mA דיפרנציאלי?

אם כן, האם יש מפסקים במזינים הראשיים (תאורה, שקעים, מכונת כביסה וכו ')? או סתם נתיכים? בדרך כלל אלה הם שקופצים במקרה של בעיות "פנימיות" ...

האם השטח מחובר היטב לטרמינל באדמה? (לא על צינורות מים?) ...

פרסם: 22/07/13, 18:07
נָקוּב Remundo
כן זה יכול להיות בעיית דליפת קרקע ...

שם הנושא נקרא בצורה נאותה. :P

פרסם: 22/07/13, 18:42
נָקוּב chatelot16
לציין אילו קפיצות? זה בהחלט לא המונה אלא מפסק

ואיזה מפסק? איזה סוג? ההפרש כמה mA?

עם הדיפרנציאל 40mA ששמנו בכל מקום עם הסטנדרטים הנוכחיים הוא קופץ במגע הקל ביותר בין כדור הארץ לחוט ניטראלי או פאזי

עם מפסק ה- EDF הדיפרנציאלי של 500mA, לתקלת בידוד בין ניטרלי לכדור הארץ אין השפעה כל עוד אין לניטראלי מתח ביחס לכדור הארץ, וזה המקרה הרגיל

יתכן שלשכנה יש משהו שצורך מתח זרם גדול וגורם לירידת מתח בחוט הנייטרלי שנארץ בשנאי, וסל ​​מתח זה בנייטרל גורם לו לקפוץ במקביל מפסקי החשמל של מי שיש להם תקלה בין שלב לנייטרל שלא נעלמו מעיניהם

קל לבצע את השליטה: לחתוך את הזרם באמצעות מפסק ה- EDF ולמדוד את הבידוד בין האדמה לניטרלי

פרסם: 22/07/13, 19:37
נָקוּב אנדרה
בונז'ור

אימות הקשר העיקרי של הנייטרל
זה יכול להגיע מהספק החיצוני של הבית במיוחד אם מדובר בשני בתים שונים.

בדוק עם התושבות בשקע קרקעי ושלב כדי לראות כמה ההבדל מפיל את מפסק החשמל.

באופן דרסטי יותר, פתח באופן זמני את מעגל הלולאה של מפסק ההפרדה, כדי לבדוק אם הבעיה נמשכת.

אתה לא מתרגש עם מפסקי החשמל העיקריים שמבדילים במדינות רבות שאין מערכת זו (הנייטרלית היא האדמה האדירה) ואין יותר אלקטרוכיזציה ..

אנדרה