מיזוג אוויר אמיתי הפוך COP Airton Inverter




נָקוּב כריסטוף » 12/07/13, 13:23

בדיוק הערכתי את הביצועים התרמיים האמיתיים של מיזוג אוויר הפיך של איירטון. על ידי חישוב ה- COP אמיתי.

הסוללה החיצונית של משאבת חום זו מותקנת
בחממה: https://www.econologie.com/forums/clim-rever ... 12393.html

תמונה

התוצאות די מרשימות מכיוון שמדד אחד (המייצב ביותר עולה על 5 COP), להמשך הוא נדבק בנתוני היצרן !! אז הכל טוב!

נתונים:

תמונה

תנאי מדידה

החיצוני T ° (בחממה): 36 ° C / 48% לחות יחסית

° מקורה: 25.2 ° C

מזגן סט טמפרטורה: 32 ° C (מקסימום כדי למנוע התקנות)

נושבת בתחום מיזוג האוויר: מ"ר 0.0536

אמצעי נסיך

עיקרון: אנו מעריכים את כוח האוויר המופץ על ידי המזגן על ידי מדידת זרימה וטמפרטורות.

מדידות שבוצעו בזכות זה מַד רוּחַ מה שנותן את המהירות והטמפרטורה המיידית של זרימת האוויר.

תמונה

פרוטוקול: אני 4 נקודות המדידה לאורך אוהד, כפי בניצב ככל האפשר לזרימה, אני מציין ו- T ° ק"מ / h בכל נקודה.

הטמפרטורה צריכה להתייצב אז אני מודד דקה לאחר הזזת מד רוח החריץ.

אנו לוקחים את הממוצעים של 4 הנקודות הללו ומקבלים מדידה של זרימת נפח ו- T ° "חם".

אני מתקנת את זרימת הנפח בצפיפות האוויר (שמשתנה מאוד בין 25 ° ל- 40 מעלות צלזיוס) כדי להשיג את זרימת האוויר.

עם ° T מקורה, זה איזון החום ואנחנו מקבלים את דוד משוחזר כוח.

אני מודד את הכוח החשמלי הנצרך באמצעות א וואטמטר בשקע

COP מתקבל על ידי חלוקת 2!

מדידות (בוצעו 10 דקות זה מזה החל מ T = 10 דקות ובסדר כרונולוגי)

מדד 1:

פו = 1032W

תמונה

T ° = פנימי 25.2 ° C
T ° = חם 33.38 ° C
4.72 מהיר מפוח = m / s
זרימת נפח = 0.2527 m3 / s
צפיפות ב 32.5 1.155 ° C = ק"ג / m3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air )
= זרימה המונית 0.2919 קילו / s
Pc 1004 אוויר = J / kg. ° C

תפוקת החשמל W = 2396

COP = 2.32


מדד 2:

פו = 950W

תמונה

תמונה

T ° = פנימי 25.2 ° C
T ° = חם 36 ° C
4.35 מהיר מפוח = m / s
זרימת נפח = 0.2330 m3 / s
צפיפות ב 35 1.146 ° C = ק"ג / m3

= זרימה המונית 0.2670 קילו / s
Pc 1004 אוויר = J / kg. ° C

תפוקת החשמל W = 2889

COP = 3.04




מדד 3:

פו = 650W

תמונה

T ° = פנימי 25.2 ° C
T ° = חם 39.4 ° C
4.19 מהיר מפוח = m / s
זרימת נפח = 0.2245 m3 / s
צפיפות ב 40 1.127 ° C = ק"ג / m3
= זרימה המונית 0.2530 קילו / s
Pc 1004 אוויר = J / kg. ° C

תפוקת החשמל W = 3593

COP = 5.53
:הֶלֶם: :הֶלֶם:

בקיצור, זה טוב: COP הטוב ביותר מתקבל במהלך המשטר הכי יציב (לאחר 30 דקות של פעולה). הייתי מבצע מדידה לאחר שעה של פעולה ובתנאים מעט שונים.

אני חושב שנוכחות הסוללה החיצונית בחממה בטמפרטורה של 36 מעלות צלזיוס אינה זרה ל"דחיפה "זו של ה- COP !!
נערך לאחרונה על ידי כריסטוף 19 / 07 / 13, 10: 16, 1 נערך פעם.
0 x
אישי de l'Utilisateur
chatelot16
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6960
כתובת: 11/11/07, 17:33
מיקום: אנגולם
x 264




נָקוּב chatelot16 » 12/07/13, 13:50

שוטר של 5 נשמע טוב ... אבל עם טמפרטורה חיצונית גבוהה מהטמפרטורה הפנימית, השוטר צריך להיות אינסופי!

החום אמור לעבור מעצמו ללא צורך לשאוב אותו!
נערך לאחרונה על ידי chatelot16 12 / 07 / 13, 14: 21, 1 נערך פעם.
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79295
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11028




נָקוּב כריסטוף » 12/07/13, 14:09

זה לא שגוי Chatelot! האם שוב דפקתי אותי או מה? : גביני:

הבעיה היא שהקיר בין החממה לחדר בו נמצא כעת הכיפה ... מבודד היטב! : גביני:
0 x
אישי de l'Utilisateur
Hic
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 995
כתובת: 04/04/08, 19:50
x 5

Re: COP אמיתי מיזוג אוויר הפיך איירטון מהפך




נָקוּב Hic » 12/07/13, 14:57

כריסטוף כתב:התוצאות די מרשימות מכיוון שמדד אחד (המייצב ביותר עולה על 5 COP), להמשך הוא נדבק בנתוני היצרן !! אז הכל טוב!

(...)

אני חושב שנוכחות הסוללה החיצונית בחממה בטמפרטורה של 36 מעלות צלזיוס אינה זרה ל"דחיפה "זו של ה- COP !!


בברכה

אתה לא יודע את זה
"בנאי השוטר" מורמל ל- 7 °?
(חלקית כמובן)


תקן: EN 14511-2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***

אוויר דחוס ב 36 מעלות,
המכונה שלך לא מיועדת לזה
0 x
"תנו למזון להיות התרופה עמך ורפואה אלהיך להיות מזון עמך" היפוקרטס
"לכל דבר יש מחיר אין שום ערך" ניטש
עינויים for Dummies
וחלילה לבטא את הרעיון כי השדה הוא התאוצה (מגנטי וכוח משיכה)
ואתה מקבל התליין אפשרות עינוי נפש הפטנט שלך בהצלחה
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79295
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11028




נָקוּב כריסטוף » 12/07/13, 15:59

אז מה לא בסדר? מה זה משתנה?

הדבר החשוב הוא הביצועים בפועל שנצפו, נכון? לאמת או לא להתקין את יחידת החוץ בחממה!

ההערה של צ'אטלוט הייתה הרבה יותר רלוונטית משלך!

ובוודאי אין לי שיעורים תרמיים שאוכל לקבל מבחור שמערבב kW ו- kWh ... (אני אומר את זה כי בהודעתו הקודמת שמחקתי היקר קרא לי בורים באדום יותר. ..)

למעשה אדום מיועד למתינות, אתה לא מודו אני חושב? אם?

זה לא אוויר שנדחס ל 36 מעלות צלזיוס אלא גז מקרר ...

בכל אופן ... זה מאשר ש ...
0 x
אישי de l'Utilisateur
chatelot16
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6960
כתובת: 11/11/07, 17:33
מיקום: אנגולם
x 264




נָקוּב chatelot16 » 12/07/13, 16:14

אם משאבת החום הייתה הפיכה תרמודינמית היא הייתה מייצרת במקרה זה חשמל!

הלחץ במאייד בחממה גבוה מהלחץ במעבה בבית ... כך שהוא כבר לא מדחס אלא מנוע קיטור פריון, המייצר אנרגיה מכנית

כמובן ששאר הכובע לא מתאים גם: להחזיר את הנוזל מבפנים לחוץ, הרגולטור או הנימי לא עובדים! תצטרך משאבה! כמו משאבת ההזנה של מנוע אדים!
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79295
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11028




נָקוּב כריסטוף » 12/07/13, 16:18

טחון צ'אטלוט, יש לי חחח!

כן, היא עדיין צורכת (אך הצריכה צנחה מהר!)

אצטרך לבצע מחדש בדיקת ניטור צריכה באופן בלעדי!

בכל מקרה זה עובד בזמן שהמדריך אומר שמעל 25 מעלות צלזיוס מחוץ לתפקוד משאבת החום (מצב חימום) כבר לא צריך לעבוד ...
0 x
אלן G
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 3044
כתובת: 03/10/08, 04:24
x 3

Re: COP אמיתי מיזוג אוויר הפיך איירטון מהפך




נָקוּב אלן G » 12/07/13, 16:49

Hic כתב:
כריסטוף כתב:התוצאות די מרשימות מכיוון שמדד אחד (המייצב ביותר עולה על 5 COP), להמשך הוא נדבק בנתוני היצרן !! אז הכל טוב!

(...)

אני חושב שנוכחות הסוללה החיצונית בחממה בטמפרטורה של 36 מעלות צלזיוס אינה זרה ל"דחיפה "זו של ה- COP !!


בברכה

אתה לא יודע את זה
"בנאי השוטר" מורמל ל- 7 °?
(חלקית כמובן)


תקן: EN 14511-2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***

אוויר דחוס ב 36 מעלות,
המכונה שלך לא מיועדת לזה



זו לא ממש בעיה אם האוורור של הקבל חשוב מספיק, יתר על כן, אם למזגן יש בטיחות בלחץ גבוה הוא יפסיק פשוט כדי להימנע מהמדחס לא לשאוב נוזלים.
0 x
דריכה מאחור לפעמים יכול לחזק ידידות.
ביקורת היא טובה אם הוסיף למחמאות כמה.
אלן
אלן G
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 3044
כתובת: 03/10/08, 04:24
x 3




נָקוּב אלן G » 12/07/13, 16:53

כריסטוף כתב:טחון צ'אטלוט, יש לי חחח!

כן, היא עדיין צורכת (אך הצריכה צנחה מהר!)

אצטרך לבצע מחדש בדיקת ניטור צריכה באופן בלעדי!

בכל מקרה זה עובד בזמן שהמדריך אומר שמעל 25 מעלות צלזיוס מחוץ לתפקוד משאבת החום (מצב חימום) כבר לא צריך לעבוד ...


אז יש לו ביטחון בלחץ גבוה!


כפי שאמרתי לעיל אם האוורור של הקבל חשוב מספיק זו לא בעיה אבל בטוח שאם תפחית את האוורור שיש לו כנראה 2 או שלוש מהירויות הוא יפסק.
0 x
דריכה מאחור לפעמים יכול לחזק ידידות.

ביקורת היא טובה אם הוסיף למחמאות כמה.

אלן
ריימון
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 901
כתובת: 03/12/07, 19:21
מיקום: ווקלוז
x 9




נָקוּב ריימון » 12/07/13, 17:05

במקרה של מיזוג אוויר מהפך עם מדחס דו-שלבי כמו שלי, האם השוטר אינו טוב בהרבה בהספק נמוך מכיוון ששטח הפנים של הצינורות ביחידה החיצונית גדול בהרבה בהשוואה לאנרגיה הנצרכת?

במילים אחרות, האם השוטר גבוה יותר כאשר הוא צורך 300 וואט ולא 800 וואט?
0 x

 