בדיוק הערכתי את הביצועים התרמיים האמיתיים של מיזוג אוויר הפיך של איירטון. על ידי חישוב ה- COP אמיתי.
הסוללה החיצונית של משאבת חום זו מותקנת בחממה: https://www.econologie.com/forums/clim-rever ... 12393.html
התוצאות די מרשימות מכיוון שמדד אחד (המייצב ביותר עולה על 5 COP), להמשך הוא נדבק בנתוני היצרן !! אז הכל טוב!
נתונים:
תנאי מדידה
החיצוני T ° (בחממה): 36 ° C / 48% לחות יחסית
° מקורה: 25.2 ° C
מזגן סט טמפרטורה: 32 ° C (מקסימום כדי למנוע התקנות)
נושבת בתחום מיזוג האוויר: מ"ר 0.0536
אמצעי נסיך
עיקרון: אנו מעריכים את כוח האוויר המופץ על ידי המזגן על ידי מדידת זרימה וטמפרטורות.
מדידות שבוצעו בזכות זה מַד רוּחַ מה שנותן את המהירות והטמפרטורה המיידית של זרימת האוויר.
פרוטוקול: אני 4 נקודות המדידה לאורך אוהד, כפי בניצב ככל האפשר לזרימה, אני מציין ו- T ° ק"מ / h בכל נקודה.
הטמפרטורה צריכה להתייצב אז אני מודד דקה לאחר הזזת מד רוח החריץ.
אנו לוקחים את הממוצעים של 4 הנקודות הללו ומקבלים מדידה של זרימת נפח ו- T ° "חם".
אני מתקנת את זרימת הנפח בצפיפות האוויר (שמשתנה מאוד בין 25 ° ל- 40 מעלות צלזיוס) כדי להשיג את זרימת האוויר.
עם ° T מקורה, זה איזון החום ואנחנו מקבלים את דוד משוחזר כוח.
אני מודד את הכוח החשמלי הנצרך באמצעות א וואטמטר בשקע
COP מתקבל על ידי חלוקת 2!
מדידות (בוצעו 10 דקות זה מזה החל מ T = 10 דקות ובסדר כרונולוגי)
מדד 1:
פו = 1032W
T ° = פנימי 25.2 ° C
T ° = חם 33.38 ° C
4.72 מהיר מפוח = m / s
זרימת נפח = 0.2527 m3 / s
צפיפות ב 32.5 1.155 ° C = ק"ג / m3
(מ http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air )
= זרימה המונית 0.2919 קילו / s
Pc 1004 אוויר = J / kg. ° C
תפוקת החשמל W = 2396
COP = 2.32
מדד 2:
פו = 950W
T ° = פנימי 25.2 ° C
T ° = חם 36 ° C
4.35 מהיר מפוח = m / s
זרימת נפח = 0.2330 m3 / s
צפיפות ב 35 1.146 ° C = ק"ג / m3
= זרימה המונית 0.2670 קילו / s
Pc 1004 אוויר = J / kg. ° C
תפוקת החשמל W = 2889
COP = 3.04
מדד 3:
פו = 650W
T ° = פנימי 25.2 ° C
T ° = חם 39.4 ° C
4.19 מהיר מפוח = m / s
זרימת נפח = 0.2245 m3 / s
צפיפות ב 40 1.127 ° C = ק"ג / m3
= זרימה המונית 0.2530 קילו / s
Pc 1004 אוויר = J / kg. ° C
תפוקת החשמל W = 3593
COP = 5.53
בקיצור, זה טוב: COP הטוב ביותר מתקבל במהלך המשטר הכי יציב (לאחר 30 דקות של פעולה). הייתי מבצע מדידה לאחר שעה של פעולה ובתנאים מעט שונים.
אני חושב שנוכחות הסוללה החיצונית בחממה בטמפרטורה של 36 מעלות צלזיוס אינה זרה ל"דחיפה "זו של ה- COP !!
מיזוג אוויר אמיתי הפוך COP Airton Inverter
מיזוג אוויר אמיתי הפוך COP Airton Inverter
נערך לאחרונה על ידי כריסטוף 19 / 07 / 13, 10: 16, 1 נערך פעם.
0 x
לעשות א חיפוש תמונה או חיפוש טקסט - ניקוד של forum
- chatelot16
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
- x 264
שוטר של 5 נשמע טוב ... אבל עם טמפרטורה חיצונית גבוהה מהטמפרטורה הפנימית, השוטר צריך להיות אינסופי!
החום אמור לעבור מעצמו ללא צורך לשאוב אותו!
החום אמור לעבור מעצמו ללא צורך לשאוב אותו!
נערך לאחרונה על ידי chatelot16 12 / 07 / 13, 14: 21, 1 נערך פעם.
0 x
זה לא שגוי Chatelot! האם שוב דפקתי אותי או מה?
הבעיה היא שהקיר בין החממה לחדר בו נמצא כעת הכיפה ... מבודד היטב!
הבעיה היא שהקיר בין החממה לחדר בו נמצא כעת הכיפה ... מבודד היטב!
0 x
לעשות א חיפוש תמונה או חיפוש טקסט - ניקוד של forum
Re: COP אמיתי מיזוג אוויר הפיך איירטון מהפך
כריסטוף כתב:התוצאות די מרשימות מכיוון שמדד אחד (המייצב ביותר עולה על 5 COP), להמשך הוא נדבק בנתוני היצרן !! אז הכל טוב!
(...)
אני חושב שנוכחות הסוללה החיצונית בחממה בטמפרטורה של 36 מעלות צלזיוס אינה זרה ל"דחיפה "זו של ה- COP !!
בברכה
אתה לא יודע את זה
"בנאי השוטר" מורמל ל- 7 °?
(חלקית כמובן)
תקן: EN 14511-2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***
אוויר דחוס ב 36 מעלות,
המכונה שלך לא מיועדת לזה
0 x
"תנו למזון להיות התרופה עמך ורפואה אלהיך להיות מזון עמך" היפוקרטס
"לכל דבר יש מחיר אין שום ערך" ניטש
עינויים for Dummies
וחלילה לבטא את הרעיון כי השדה הוא התאוצה (מגנטי וכוח משיכה)
ואתה מקבל התליין אפשרות עינוי נפש הפטנט שלך בהצלחה
"לכל דבר יש מחיר אין שום ערך" ניטש
עינויים for Dummies
וחלילה לבטא את הרעיון כי השדה הוא התאוצה (מגנטי וכוח משיכה)
ואתה מקבל התליין אפשרות עינוי נפש הפטנט שלך בהצלחה
אז מה לא בסדר? מה זה משתנה?
הדבר החשוב הוא הביצועים בפועל שנצפו, נכון? לאמת או לא להתקין את יחידת החוץ בחממה!
ההערה של צ'אטלוט הייתה הרבה יותר רלוונטית משלך!
ובוודאי אין לי שיעורים תרמיים שאוכל לקבל מבחור שמערבב kW ו- kWh ... (אני אומר את זה כי בהודעתו הקודמת שמחקתי היקר קרא לי בורים באדום יותר. ..)
למעשה אדום מיועד למתינות, אתה לא מודו אני חושב? אם?
זה לא אוויר שנדחס ל 36 מעלות צלזיוס אלא גז מקרר ...
בכל אופן ... זה מאשר ש ...
הדבר החשוב הוא הביצועים בפועל שנצפו, נכון? לאמת או לא להתקין את יחידת החוץ בחממה!
ההערה של צ'אטלוט הייתה הרבה יותר רלוונטית משלך!
ובוודאי אין לי שיעורים תרמיים שאוכל לקבל מבחור שמערבב kW ו- kWh ... (אני אומר את זה כי בהודעתו הקודמת שמחקתי היקר קרא לי בורים באדום יותר. ..)
למעשה אדום מיועד למתינות, אתה לא מודו אני חושב? אם?
זה לא אוויר שנדחס ל 36 מעלות צלזיוס אלא גז מקרר ...
בכל אופן ... זה מאשר ש ...
0 x
לעשות א חיפוש תמונה או חיפוש טקסט - ניקוד של forum
- chatelot16
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
- x 264
אם משאבת החום הייתה הפיכה תרמודינמית היא הייתה מייצרת במקרה זה חשמל!
הלחץ במאייד בחממה גבוה מהלחץ במעבה בבית ... כך שהוא כבר לא מדחס אלא מנוע קיטור פריון, המייצר אנרגיה מכנית
כמובן ששאר הכובע לא מתאים גם: להחזיר את הנוזל מבפנים לחוץ, הרגולטור או הנימי לא עובדים! תצטרך משאבה! כמו משאבת ההזנה של מנוע אדים!
הלחץ במאייד בחממה גבוה מהלחץ במעבה בבית ... כך שהוא כבר לא מדחס אלא מנוע קיטור פריון, המייצר אנרגיה מכנית
כמובן ששאר הכובע לא מתאים גם: להחזיר את הנוזל מבפנים לחוץ, הרגולטור או הנימי לא עובדים! תצטרך משאבה! כמו משאבת ההזנה של מנוע אדים!
0 x
טחון צ'אטלוט, יש לי חחח!
כן, היא עדיין צורכת (אך הצריכה צנחה מהר!)
אצטרך לבצע מחדש בדיקת ניטור צריכה באופן בלעדי!
בכל מקרה זה עובד בזמן שהמדריך אומר שמעל 25 מעלות צלזיוס מחוץ לתפקוד משאבת החום (מצב חימום) כבר לא צריך לעבוד ...
כן, היא עדיין צורכת (אך הצריכה צנחה מהר!)
אצטרך לבצע מחדש בדיקת ניטור צריכה באופן בלעדי!
בכל מקרה זה עובד בזמן שהמדריך אומר שמעל 25 מעלות צלזיוס מחוץ לתפקוד משאבת החום (מצב חימום) כבר לא צריך לעבוד ...
0 x
לעשות א חיפוש תמונה או חיפוש טקסט - ניקוד של forum
Re: COP אמיתי מיזוג אוויר הפיך איירטון מהפך
Hic כתב:כריסטוף כתב:התוצאות די מרשימות מכיוון שמדד אחד (המייצב ביותר עולה על 5 COP), להמשך הוא נדבק בנתוני היצרן !! אז הכל טוב!
(...)
אני חושב שנוכחות הסוללה החיצונית בחממה בטמפרטורה של 36 מעלות צלזיוס אינה זרה ל"דחיפה "זו של ה- COP !!
בברכה
אתה לא יודע את זה
"בנאי השוטר" מורמל ל- 7 °?
(חלקית כמובן)
תקן: EN 14511-2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***
אוויר דחוס ב 36 מעלות,
המכונה שלך לא מיועדת לזה
זו לא ממש בעיה אם האוורור של הקבל חשוב מספיק, יתר על כן, אם למזגן יש בטיחות בלחץ גבוה הוא יפסיק פשוט כדי להימנע מהמדחס לא לשאוב נוזלים.
0 x
דריכה מאחור לפעמים יכול לחזק ידידות.
ביקורת היא טובה אם הוסיף למחמאות כמה.
אלן
ביקורת היא טובה אם הוסיף למחמאות כמה.
אלן
כריסטוף כתב:טחון צ'אטלוט, יש לי חחח!
כן, היא עדיין צורכת (אך הצריכה צנחה מהר!)
אצטרך לבצע מחדש בדיקת ניטור צריכה באופן בלעדי!
בכל מקרה זה עובד בזמן שהמדריך אומר שמעל 25 מעלות צלזיוס מחוץ לתפקוד משאבת החום (מצב חימום) כבר לא צריך לעבוד ...
אז יש לו ביטחון בלחץ גבוה!
כפי שאמרתי לעיל אם האוורור של הקבל חשוב מספיק זו לא בעיה אבל בטוח שאם תפחית את האוורור שיש לו כנראה 2 או שלוש מהירויות הוא יפסק.
0 x
דריכה מאחור לפעמים יכול לחזק ידידות.
ביקורת היא טובה אם הוסיף למחמאות כמה.
אלן
ביקורת היא טובה אם הוסיף למחמאות כמה.
אלן
-
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
-
- 7 תגובות
- 14134 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
15/03/23, 07:23נושא שפורסם ב forum : דלקים מאובנים: נפט, גז, פחם וחשמל גרעיני (ביקוע ואיחוי)
חזור ל"אנרגיות מאובנות: נפט, גז, פחם וחשמל גרעיני (ביקוע ואיחוי) "
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : gegyx, גוגל אדסנס [Bot] ואורחים 242