פרסם: 12/07/13, 13:23
בדיוק הערכתי את הביצועים התרמיים האמיתיים של מיזוג אוויר הפיך של איירטון. על ידי חישוב ה- COP אמיתי.
הסוללה החיצונית של משאבת חום זו מותקנת בחממה: https://www.econologie.com/forums/clim-rever ... 12393.html
התוצאות די מרשימות מכיוון שמדד אחד (המייצב ביותר עולה על 5 COP), להמשך הוא נדבק בנתוני היצרן !! אז הכל טוב!
נתונים:
תנאי מדידה
החיצוני T ° (בחממה): 36 ° C / 48% לחות יחסית
° מקורה: 25.2 ° C
מזגן סט טמפרטורה: 32 ° C (מקסימום כדי למנוע התקנות)
נושבת בתחום מיזוג האוויר: מ"ר 0.0536
אמצעי נסיך
עיקרון: אנו מעריכים את כוח האוויר המופץ על ידי המזגן על ידי מדידת זרימה וטמפרטורות.
מדידות שבוצעו בזכות זה מַד רוּחַ מה שנותן את המהירות והטמפרטורה המיידית של זרימת האוויר.
פרוטוקול: אני 4 נקודות המדידה לאורך אוהד, כפי בניצב ככל האפשר לזרימה, אני מציין ו- T ° ק"מ / h בכל נקודה.
הטמפרטורה צריכה להתייצב אז אני מודד דקה לאחר הזזת מד רוח החריץ.
אנו לוקחים את הממוצעים של 4 הנקודות הללו ומקבלים מדידה של זרימת נפח ו- T ° "חם".
אני מתקנת את זרימת הנפח בצפיפות האוויר (שמשתנה מאוד בין 25 ° ל- 40 מעלות צלזיוס) כדי להשיג את זרימת האוויר.
עם ° T מקורה, זה איזון החום ואנחנו מקבלים את דוד משוחזר כוח.
אני מודד את הכוח החשמלי הנצרך באמצעות א וואטמטר בשקע
COP מתקבל על ידי חלוקת 2!
מדידות (בוצעו 10 דקות זה מזה החל מ T = 10 דקות ובסדר כרונולוגי)
מדד 1:
פו = 1032W
T ° = פנימי 25.2 ° C
T ° = חם 33.38 ° C
4.72 מהיר מפוח = m / s
זרימת נפח = 0.2527 m3 / s
צפיפות ב 32.5 1.155 ° C = ק"ג / m3
(מ http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air )
= זרימה המונית 0.2919 קילו / s
Pc 1004 אוויר = J / kg. ° C
תפוקת החשמל W = 2396
COP = 2.32
מדד 2:
פו = 950W
T ° = פנימי 25.2 ° C
T ° = חם 36 ° C
4.35 מהיר מפוח = m / s
זרימת נפח = 0.2330 m3 / s
צפיפות ב 35 1.146 ° C = ק"ג / m3
= זרימה המונית 0.2670 קילו / s
Pc 1004 אוויר = J / kg. ° C
תפוקת החשמל W = 2889
COP = 3.04
מדד 3:
פו = 650W
T ° = פנימי 25.2 ° C
T ° = חם 39.4 ° C
4.19 מהיר מפוח = m / s
זרימת נפח = 0.2245 m3 / s
צפיפות ב 40 1.127 ° C = ק"ג / m3
= זרימה המונית 0.2530 קילו / s
Pc 1004 אוויר = J / kg. ° C
תפוקת החשמל W = 3593
COP = 5.53
בקיצור, זה טוב: COP הטוב ביותר מתקבל במהלך המשטר הכי יציב (לאחר 30 דקות של פעולה). הייתי מבצע מדידה לאחר שעה של פעולה ובתנאים מעט שונים.
אני חושב שנוכחות הסוללה החיצונית בחממה בטמפרטורה של 36 מעלות צלזיוס אינה זרה ל"דחיפה "זו של ה- COP !!
הסוללה החיצונית של משאבת חום זו מותקנת בחממה: https://www.econologie.com/forums/clim-rever ... 12393.html
התוצאות די מרשימות מכיוון שמדד אחד (המייצב ביותר עולה על 5 COP), להמשך הוא נדבק בנתוני היצרן !! אז הכל טוב!
נתונים:
תנאי מדידה
החיצוני T ° (בחממה): 36 ° C / 48% לחות יחסית
° מקורה: 25.2 ° C
מזגן סט טמפרטורה: 32 ° C (מקסימום כדי למנוע התקנות)
נושבת בתחום מיזוג האוויר: מ"ר 0.0536
אמצעי נסיך
עיקרון: אנו מעריכים את כוח האוויר המופץ על ידי המזגן על ידי מדידת זרימה וטמפרטורות.
מדידות שבוצעו בזכות זה מַד רוּחַ מה שנותן את המהירות והטמפרטורה המיידית של זרימת האוויר.
פרוטוקול: אני 4 נקודות המדידה לאורך אוהד, כפי בניצב ככל האפשר לזרימה, אני מציין ו- T ° ק"מ / h בכל נקודה.
הטמפרטורה צריכה להתייצב אז אני מודד דקה לאחר הזזת מד רוח החריץ.
אנו לוקחים את הממוצעים של 4 הנקודות הללו ומקבלים מדידה של זרימת נפח ו- T ° "חם".
אני מתקנת את זרימת הנפח בצפיפות האוויר (שמשתנה מאוד בין 25 ° ל- 40 מעלות צלזיוס) כדי להשיג את זרימת האוויר.
עם ° T מקורה, זה איזון החום ואנחנו מקבלים את דוד משוחזר כוח.
אני מודד את הכוח החשמלי הנצרך באמצעות א וואטמטר בשקע
COP מתקבל על ידי חלוקת 2!
מדידות (בוצעו 10 דקות זה מזה החל מ T = 10 דקות ובסדר כרונולוגי)
מדד 1:
פו = 1032W
T ° = פנימי 25.2 ° C
T ° = חם 33.38 ° C
4.72 מהיר מפוח = m / s
זרימת נפח = 0.2527 m3 / s
צפיפות ב 32.5 1.155 ° C = ק"ג / m3
(מ http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air )
= זרימה המונית 0.2919 קילו / s
Pc 1004 אוויר = J / kg. ° C
תפוקת החשמל W = 2396
COP = 2.32
מדד 2:
פו = 950W
T ° = פנימי 25.2 ° C
T ° = חם 36 ° C
4.35 מהיר מפוח = m / s
זרימת נפח = 0.2330 m3 / s
צפיפות ב 35 1.146 ° C = ק"ג / m3
= זרימה המונית 0.2670 קילו / s
Pc 1004 אוויר = J / kg. ° C
תפוקת החשמל W = 2889
COP = 3.04
מדד 3:
פו = 650W
T ° = פנימי 25.2 ° C
T ° = חם 39.4 ° C
4.19 מהיר מפוח = m / s
זרימת נפח = 0.2245 m3 / s
צפיפות ב 40 1.127 ° C = ק"ג / m3
= זרימה המונית 0.2530 קילו / s
Pc 1004 אוויר = J / kg. ° C
תפוקת החשמל W = 3593
COP = 5.53
בקיצור, זה טוב: COP הטוב ביותר מתקבל במהלך המשטר הכי יציב (לאחר 30 דקות של פעולה). הייתי מבצע מדידה לאחר שעה של פעולה ובתנאים מעט שונים.
אני חושב שנוכחות הסוללה החיצונית בחממה בטמפרטורה של 36 מעלות צלזיוס אינה זרה ל"דחיפה "זו של ה- COP !!