הזרקת כוח ברשת ללא חוזה?

אנרגיות מתחדשות למעט אנרגיה חשמלית או תרמית (ראהforums מוקדש להלן): טורבינות רוח, אנרגיות ימיות, הידראוליות והידרואלקטריות, ביומסה, ביוגז, אנרגיה גיאותרמית עמוקה ...
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79323
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11043

הזרקת כוח ברשת ללא חוזה?




נָקוּב כריסטוף » 01/06/10, 15:37

Tout est dans le titre.

דוגמאות מעשיות היפותטיות

א) יש לי קוגנרציה קטנה לבנייה עצמית מכיוון שאין לי את התקציב לבצע את זה על ידי מקצוען (20 € עבור 000kW ... לא תודה ...).

אני רוצה לדחות את הזרם המיוצר אך לא נצרך באמצעות מהפך.

אני יודע שזה לא רווחי מדי לקוט"ש, אבל ההשקעה הראשונית מחולקת בין 4 ל -5.

אז הייתי רוצה לדעת אם זה יפריע למישהו שאני מזריק לרשת בלי שאף אחד ידע? מבחינה טכנית ומשפטית?

ב) יש לי טורבינת רוח קטנה של 300 וואט שקנינו תמורת 1000 €. אנחנו לא רוצים להשתמש בסוללות אחסון, ולכן אנו מחברים אותה ישירות לממיר PV המחובר לרשת.

:?: : רעיון:
נערך לאחרונה על ידי כריסטוף 02 / 06 / 10, 14: 09, 2 נערך פעם.
0 x
אישי de l'Utilisateur
פיל
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6646
כתובת: 28/07/06, 21:25
מיקום: שרלרואה, מרכז העולם ....
x 7




נָקוּב פיל » 01/06/10, 18:24

עבור בלגיה, או עבור צרפת?
0 x
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79323
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11043




נָקוּב כריסטוף » 01/06/10, 18:46

כל כך הרבה, 2 הגנרל שלי! : גביני:
0 x
אישי de l'Utilisateur
Forhorse
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2486
כתובת: 27/10/09, 08:19
מיקום: Perche Ornais
x 360




נָקוּב Forhorse » 01/06/10, 19:03

בצרפת, מבחינה משפטית, אם אין לך חוזה רכישה, אין לך את הזכות לעשות זאת.
אם אתה עושה את זה בכל מקרה ובגללך סוכן נפצע בגלל שההתקנה שלך הוזרמה מחדש במהלך קיצוץ ברשת, שלום מבולבל גם אם הציוד שלך תואם (אם נחזור ל אתה באופן טבעי)

עכשיו מנקודת מבט מעשית יותר, אם יש לך מד מכני ואתה משתמש בממיר רשת המיועד לו, אין בעיה לעשות זאת.
עם מד אלקטרוני זה בזבוז מאמץ כי הם ממילא לא נועדו לספור. במקרה זה, מלבד צריכה ישירה של מה שאתה מייצר, זה הכל בשביל EDF.
בבלגיה זה לא יכול להיות שונה מאוד
0 x
אישי de l'Utilisateur
coucou789456
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 1019
כתובת: 22/08/08, 05:15
מיקום: נרבון




נָקוּב coucou789456 » 01/06/10, 19:25

re

... ההתקנה שלך הוזרקה מחדש במהלך חיתוך רשת ...
אכן, אלא שזה לא מובן מאליו כי מהפך של 1 או 2 או 3 קילוואט יכול לתמוך בעומס שייגרם מקיצוץ ברשת כאשר צרכנים אחרים ינסו לראות מדוע אין להם עוד את המיץ האהוב עליהם, או ולו רק על ידי מכשירי חשמל במצב המתנה או מקרר וכו '... נשארו מחוברים בשכונה.
לכן, אם המהפך יאושר, הוא פועל רק אם הוא מגלה נוכחות של חשמל, באופן בלעדי.

עם מד אלקטרוני זה בזבוז זמן כי הם לא נועדו לספור בכל מקרה
גרוע יותר הייתי אומר מכיוון שמדידת הצריכה אינה מתבצעת באופן מכני, היא חייבת להיעשות במדידה רציפה, כמו במדק מד זרם. לכן אפשרי אם האפשרות במונה לא ניתנת לספירה ולא לספור כאשר המערכת מחדירה את העודפים לרשת. המערכת שתיבדק לפני שתראו את הצעת החוק מגדילה.

ג'ף
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79323
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11043




נָקוּב כריסטוף » 01/06/10, 19:40

Forhorse כתב:בצרפת, מבחינה משפטית, אם אין לך חוזה רכישה, אין לך את הזכות לעשות זאת.
אם אתה עושה את זה בכל מקרה ובגללך סוכן נפצע בגלל שההתקנה שלך הוזרמה מחדש במהלך קיצוץ ברשת, שלום מבולבל גם אם הציוד שלך תואם (אם נחזור ל אתה באופן טבעי)


זה טיעון טוב. אז מה עם כל מתקני ה- PV במהלך התחזוקה? האם הם מתנתקים אוטומטית?
0 x
אישי de l'Utilisateur
פיל
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6646
כתובת: 28/07/06, 21:25
מיקום: שרלרואה, מרכז העולם ....
x 7




נָקוּב פיל » 01/06/10, 20:05

באזור וואלון הקנייה היא "אוטומטית", אך לא בהכרח הקצאת תעודות ירוקות שהן החלק הרווחי ביותר בפעולה. נראה לי שזה בהחלט אפשרי, אם ההתקנה תואמת (כלומר מאושרת כראוי על ידי גוף מאושר ואם היא מכבה באופן אוטומטי במקרה של תקלה ברשת), בהסכמת מנהל הרשת. הפצה, כדי להזריק מחדש כוח, גם אם אתה משתמש במפלט סוללה של Wonder.

אבל:
לא תהיה זכאי לתעודות ירוקות (רק רוח ו- PV)
אתה תהיה מוגבל לצריכה שלך, כי אתה לא "תעשייתי"

כך שגם אם אתה מד אחורה עולה על הצריכה שלך, לא יזוכה בקופיק.

לכן עדיף לנהל את הייצור שלך באמצעות מכסי עומס או משהו כזה ואולי לשנות את הצריכה שלך (לבשל עם חשמל במקום גז, דוד חשמלי במקום דלק וכו '...)

די ברור שעבור סמכויות כאלה יתגלה במהירות חיבור "ב stoummelinckx".
0 x
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
Regismu
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 349
כתובת: 26/03/10, 17:11
מיקום: 13
x 6




נָקוּב Regismu » 01/06/10, 20:16

ערב טוב לכולם

המהפך המתוקן לפי תקן VDE 0126 מפסיק לייצר במקרה של הפסקת חשמל. הוא מיועד ל : Mrgreen:
0 x
אישי de l'Utilisateur
chatelot16
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6960
כתובת: 11/11/07, 17:33
מיקום: אנגולם
x 264




נָקוּב chatelot16 » 01/06/10, 20:26

בעיית האבטחה במקרה של הפסקת חשמל פשוטה מאוד למי שיודע כיצד פועל מהפך

למהפך לייצור 220 וולט אוטונומי יש מחולל גלי סינוס 50 הרץ השולט במערכת החשמל לייצור 50 הרץ

המהפך שיוזרק לרשת שונה: המתח המיידי של הרשת הוא שקובע את הזרם שנשלח: כאשר המתח חיובי הוא שולח זרם חיובי, כאשר המתח שלילי הוא שולח זרם שלילי, ואם המתח הוא אפס הוא שולח זרם אפס

מהפך מסוג זה אינו יכול לפעול ללא רשתות, ולכן בעיית האבטחה אינה מתעוררת

אבוי אני לא מכיר מהפך עם מערכת בקרה כפולה, שיכול לפעול עם הבחירה בהזרקה ברשת או גנרטור אוטונומי 50 הרץ

מהפך להזרקה לרשת הוא הרבה יותר פשוט מאשר מהפך גל סינוס עצמאי

המהפך האוטונומי חייב ליצור גל סינוסי נאה כדי לא לפגוע בביצועי המסופק

מהפך להזרים כוח נמוך לרשת יכול לשלוח זרם שקע לחלוטין: הוא לא יפריע לאלטרנטור הגרעיני שכבר רגיל לספק את הזרם השקע בכל העומסים האלקטרוניים המוזרים

זה דבר אחר לכמה דונם פוטו-וולטאי: הכוח החזק הוא חיוני שהזרם המוזרק אכן סינוסי, אחרת הרשת תופרע: ומכאן הסטנדרטים המדויקים שהטיל EDF
0 x
אישי de l'Utilisateur
פיל
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6646
כתובת: 28/07/06, 21:25
מיקום: שרלרואה, מרכז העולם ....
x 7




נָקוּב פיל » 01/06/10, 21:19

כריסטופר אמר:

אז מה עם כל מתקני ה- PV במהלך התחזוקה? הם מתנתקים אוטומטית


אמרתי את זה כבר הרבה פעמים: על מהפך רגולטורי, ברגע שהמגזר (רשת) נעלם, הוא נכבה. זו הסיבה שממוקם מפסק בין המהפך לרשת. לחלק מהמהפכים יש "ידית בטיחות" (עדיף עוד יותר: המתקין מסיר אותה בכדי למנוע הזרקה לפני קבלת ה- OA, למשל).

לאחר שהמהפך נעצר, עדיין יש מתח במורד הזרם, אך אין יותר זרם, כך שתוכל לנתק את התקעים מבלי לגרום לקשת.

בנוסף, אם תכבה את המפסק הראשי שלך, אין יותר מתח, אתה יכול לעבוד בבטחה על התקנת הבית.
0 x
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be