שלום לכולם...
לפני מספר שבועות בדיוק התקנתי דוד עץ 28kw עם מיכל חיץ של 1500 ליטר. הכל עובד טוב, חוץ מזה שהאוטונומיה של המיכל שלי עם הדוד כבוי היא רק שלוש עד ארבע שעות... הייתי מקווה להגיע בשעה 10.
הבית שלי משנת 1975, מבודד מחדש כהלכה, 9 רדיאטורים ושטח פנים של כ-160 מ"ר.
השאלה שלי היא: האם זו אוטונומיה נורמלית לנפח הבלון? האם יש דרכים לחקור?
תודה מראש על התשובות שלך.
ווד אוטונומית הבעיה hydroaccumulation
- Oceano לשעבר
- מנחה
- הודעות: 1571
- כתובת: 04/06/05, 23:10
- מיקום: לוריין - צרפת
- x 1
"ערב טוב,
כמו שאמר לשעבר, חסר לנו נתונים.
כוחו של הדוד הוא דבר אחד, אבל אם כל הקלוריות נכנסות לחימום מיידי של הבית, זה נורמלי שהמיכל לא נטען.
כדי לשלוט בטעינה הנכונה על ידי ריבוד של המיכל, פשוט שלטו על הטמפרטורה של המיכל מלמעלה למטה.
בדרך כלל, אם העומס נכון (ללא ערבוב רב מדי), עליך:
1500 * 1.16 *50 = 87 KWh / 28 = 3 שעות חימום
אני מניח כאן שהדוד מחמם את המיכל רק מ-20°C ל-70°C. נותר לראות אם נוכל להשתמש במים חמים ברדיאטורים כשהטמפרטורה ירדה.
A+
כמו שאמר לשעבר, חסר לנו נתונים.
כוחו של הדוד הוא דבר אחד, אבל אם כל הקלוריות נכנסות לחימום מיידי של הבית, זה נורמלי שהמיכל לא נטען.
כדי לשלוט בטעינה הנכונה על ידי ריבוד של המיכל, פשוט שלטו על הטמפרטורה של המיכל מלמעלה למטה.
בדרך כלל, אם העומס נכון (ללא ערבוב רב מדי), עליך:
1500 * 1.16 *50 = 87 KWh / 28 = 3 שעות חימום
אני מניח כאן שהדוד מחמם את המיכל רק מ-20°C ל-70°C. נותר לראות אם נוכל להשתמש במים חמים ברדיאטורים כשהטמפרטורה ירדה.
A+
0 x
- Oceano לשעבר
- מנחה
- הודעות: 1571
- כתובת: 04/06/05, 23:10
- מיקום: לוריין - צרפת
- x 1
תודה לכולכם.....
לפרטים, הדוד שלי בגודל טוב, מחמם לי את הרדיאטורים והעודפים מחממים את המיכל ל-80 מעלות בשלוש שעות...הריבוד נעשה טוב, אני בודק את כל זה עם התרמוס,......הלאדומט גם נכבה לאחר חימום...טוב בצד הזה הכל עובד טוב.
האוטונומיה של פחות או יותר ארבע שעות מהווה לי בעיה....ארבע שעות לאחר כיבוי הדוד כמובן!
נכון שכרגע קר אבל היי ציפיתי ליותר.
מה אתה חושב..... אחרת תודה גדולה על הפוסטים שלך בנושא חימום, השתמשתי בו כדי לבצע את ההתקנה שלי.
תודה על התשובות שלך
לפרטים, הדוד שלי בגודל טוב, מחמם לי את הרדיאטורים והעודפים מחממים את המיכל ל-80 מעלות בשלוש שעות...הריבוד נעשה טוב, אני בודק את כל זה עם התרמוס,......הלאדומט גם נכבה לאחר חימום...טוב בצד הזה הכל עובד טוב.
האוטונומיה של פחות או יותר ארבע שעות מהווה לי בעיה....ארבע שעות לאחר כיבוי הדוד כמובן!
נכון שכרגע קר אבל היי ציפיתי ליותר.
מה אתה חושב..... אחרת תודה גדולה על הפוסטים שלך בנושא חימום, השתמשתי בו כדי לבצע את ההתקנה שלי.
תודה על התשובות שלך
0 x
שלום לכולם.
שאלה פשוטה, אתה מדבר על 4 שעות של אוטונומיה, עם טמפרטורה של 80° בהתחלה, אבל מה הטמפרטורה אחרי 4 שעות?
אם הבית מחומם היטב בהתחלה, הרגולטור בסלון שלך צריך להפסיק את הקריאה למים חמים ברגע שהטמפרטורה שנקבעה הושגה (בואו נניח את זה על 22°) ולהפעיל מחדש את המערכת רק ברגע שהטמפרטורה נמוכה מהנקודה שנקבעה וכך ממש עכשיו.
זה אמור להגביר את האוטונומיה.
מבחינתי אף פעם לא ממש עשיתי מדידות אוטונומיה אני משתמש במיכל החוצץ כשאני לא בבית או במיטה...אז קבע טמפרטורה של 18°... בבית.
הנה לך.
שאלה פשוטה, אתה מדבר על 4 שעות של אוטונומיה, עם טמפרטורה של 80° בהתחלה, אבל מה הטמפרטורה אחרי 4 שעות?
אם הבית מחומם היטב בהתחלה, הרגולטור בסלון שלך צריך להפסיק את הקריאה למים חמים ברגע שהטמפרטורה שנקבעה הושגה (בואו נניח את זה על 22°) ולהפעיל מחדש את המערכת רק ברגע שהטמפרטורה נמוכה מהנקודה שנקבעה וכך ממש עכשיו.
זה אמור להגביר את האוטונומיה.
מבחינתי אף פעם לא ממש עשיתי מדידות אוטונומיה אני משתמש במיכל החוצץ כשאני לא בבית או במיטה...אז קבע טמפרטורה של 18°... בבית.
הנה לך.
0 x
שלום....
לאחר ארבע שעות הטמפרטורה היא בין 50 ל-55 מעלות...אז כבר לא שמיש לרדיאטורים שלי....אני לא משתמש בחימום תת רצפתי או בטמפרטורה נמוכה.
כאן אני מדבר על 4 שעות ביום, בלילה אני מתכנת ולכן מחזיק מעמד זמן רב יותר. אז אני מדבר על ארבע שעות של חימום כדי לשמור על 22 מעלות בבית...
תודה על התשובות שלך
לאחר ארבע שעות הטמפרטורה היא בין 50 ל-55 מעלות...אז כבר לא שמיש לרדיאטורים שלי....אני לא משתמש בחימום תת רצפתי או בטמפרטורה נמוכה.
כאן אני מדבר על 4 שעות ביום, בלילה אני מתכנת ולכן מחזיק מעמד זמן רב יותר. אז אני מדבר על ארבע שעות של חימום כדי לשמור על 22 מעלות בבית...
תודה על התשובות שלך
0 x
ובכן, לכולנו יש את מה שאנחנו צריכים כדי לעשות את החישוב.
אתה מתחיל מ-80° כדי לרדת ל-50°, כלומר דלתא של 30° של 1500 ליטר מים.
האנרגיה המופקת כך היא אפוא:
1500x1.16x30= בערך 52kWh
אם אתה אומר שהוא נגמר תוך 4 שעות, זה כן ושחימום הבית שלך (בתנאים אלה) דורש 52/4 = 13kW של הספק, מה שנראה לי עקבי לחלוטין עבור בית של 160m2 ב-22° VS
אז שום דבר לא נורמלי: גודל מאגר החום אם תרצה לקבל שמונה שעות של חימום שווה ערך היה צריך להיות מוכפל.
אתה מתחיל מ-80° כדי לרדת ל-50°, כלומר דלתא של 30° של 1500 ליטר מים.
האנרגיה המופקת כך היא אפוא:
1500x1.16x30= בערך 52kWh
אם אתה אומר שהוא נגמר תוך 4 שעות, זה כן ושחימום הבית שלך (בתנאים אלה) דורש 52/4 = 13kW של הספק, מה שנראה לי עקבי לחלוטין עבור בית של 160m2 ב-22° VS
אז שום דבר לא נורמלי: גודל מאגר החום אם תרצה לקבל שמונה שעות של חימום שווה ערך היה צריך להיות מוכפל.
0 x
הפוסט הזה סופר מעניין.
אז אם הבידוד שלי נכון, עם הרדיאטורים שלי בטמפרטורה נמוכה אוכל לאחסן 8 שעות של חימום עם פחות מ-3 מ"ק של חיץ עבור הבית שלי של 115 מ"ר, התקרות הן בגובה 2.5 מ'.
(יש לי מרתף לח מבטון מרופד).
הדוד החדש שלי 12 קילוואט עובד נפלא כרגע אבל אני שוקל ללכת רחוק יותר (חיץ סולארי ומיזוג אוויר הפיך כמו Maloche עם אולי תוספת תרמודינמית מדוד השמש.
אז אם הבידוד שלי נכון, עם הרדיאטורים שלי בטמפרטורה נמוכה אוכל לאחסן 8 שעות של חימום עם פחות מ-3 מ"ק של חיץ עבור הבית שלי של 115 מ"ר, התקרות הן בגובה 2.5 מ'.
(יש לי מרתף לח מבטון מרופד).
הדוד החדש שלי 12 קילוואט עובד נפלא כרגע אבל אני שוקל ללכת רחוק יותר (חיץ סולארי ומיזוג אוויר הפיך כמו Maloche עם אולי תוספת תרמודינמית מדוד השמש.
0 x
-
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
-
- 0 תגובות
- 4621 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
17/04/15, 12:38נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
-
- 1 תגובות
- 4707 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב פיליפ Schutt
צפה בהודעה האחרונה
05/04/14, 19:50נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
-
- 29 תגובות
- 27438 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב dedeleco
צפה בהודעה האחרונה
06/06/12, 03:17נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
-
- 25 תגובות
- 21163 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב izentrop
צפה בהודעה האחרונה
01/05/23, 10:34נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
-
- 72 תגובות
- 37714 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב ורותנית
צפה בהודעה האחרונה
19/01/12, 21:35נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
חזרה ל "הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ..."
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 217