כמות העץ הדרושה לכיריים עצים

אנרגיות מתחדשות למעט אנרגיה חשמלית או תרמית (ראהforums מוקדש להלן): טורבינות רוח, אנרגיות ימיות, הידראוליות והידרואלקטריות, ביומסה, ביוגז, אנרגיה גיאותרמית עמוקה ...
סטיבן קינג
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 11
כתובת: 26/11/09, 13:28

כמות העץ הדרושה לכיריים עצים




נָקוּב סטיבן קינג » 26/11/09, 13:39

שלום לכולם, יש לי מיני פרויקט בנושא ביומסה, שמאפשר לי לראות מה יידרש למשפחה ממוצעת להתחמם רק מביומסה.

גודלתי התקנה של 13kW (כיריים מעץ Cerval עבור בולי עץ 55 ס"מ).

אני אקח אשור, שהספק שמספק מטר מעוקב הוא 2000kWh / מטר מעוקב.

הבעיה שלי היא לדעת כמה מטרים מעוקבים (או בולי עץ אם אפשר) אצטרך אם אני רוצה לחמם 5 שעות ביום למשך 6 חודשים או 900 שעות חימום.

אני מודה שאבדתי ביחס ליחידות של מטר מעוקב, כוח קלורי וכו '.

merci
0 x
אישי de l'Utilisateur
Forhorse
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2486
כתובת: 27/10/09, 08:19
מיקום: Perche Ornais
x 360




נָקוּב Forhorse » 26/11/09, 13:52

ובכן זו מתמטיקה פשוטה.
13Kw x 900 שעות = 11700kWh
2000 קוט"ש למ"ק כך 11700/2000 = 5.85 מ"ק

עכשיו חוץ מזה אני לא יודע כלום על זה, אין לי מושג אם התוצאות אינן עקביות או לא.
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79326
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11046




נָקוּב כריסטוף » 26/11/09, 13:53

אם מימדתם כתר של 13 קילוואט, אתם חייבים לקבל מושג לגבי הפסדי הלינה, נכון?

ולכן קילוואט שימושי הנדרש מדי שנה לחימום, נכון? איך גודל את הכיריים?

אחרת אתה צריך לעשות איזון תרמי כדי לאמוד את הצרכים (אני לא מדבר על DPE שהוא צד אחד אלא מחקר תרמי אמיתי קטן) ... או אז להתחיל בצריכה קיימת (1 ליטר שמן = 10 קוט"ש, 1 מ"ק גז = 3 קוט"ש) ...
0 x
אחמד
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 12308
כתובת: 25/02/08, 18:54
מיקום: בורגונדי
x 2970




נָקוּב אחמד » 26/11/09, 14:06

כקירוב ראשון, נדרשים 13 עד 15 קוב מעץ קשה בשנה לחמם ביתן מסוג "בידוד חשמלי (סיק!)" ממוצע.
זה לחימום רציף, למעט מים חמים ביתיים.

אני מבין שאתה קצת אבוד ביחידות המדידה: אתה צריך לעבור מכוח קלורי / ק"ג, למשקל הממוצע למטר מעוקב, האחרון מייצג נפח לכאורה משוער למדי!
0 x
"מעל לכל, אל תאמין למה שאני אומר לך."
אחמד
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 12308
כתובת: 25/02/08, 18:54
מיקום: בורגונדי
x 2970




נָקוּב אחמד » 26/11/09, 14:23

בדיוק קראתי את התשובות של Forhorse et כריסטוף.
החישוב של הראשון הוא מדויק, אלא שהאינדיקציה הראשונית שניתנה אינה נכונה: זהו מטר מעוקב של בוק שנותן כ -2000 קילוואט (קוב קוב אחד = 0,60 M3).
כמובן, זה לא אומר שיהיה טוב בבית הזה! בשביל זה אתה צריך לדעת, כמו שכתוב כריסטוף, מהם ההפסדים או הצריכה השוטפת.
נערך לאחרונה על ידי אחמד 26 / 11 / 09, 14: 32, 1 נערך פעם.
0 x
"מעל לכל, אל תאמין למה שאני אומר לך."
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79326
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11046




נָקוּב כריסטוף » 26/11/09, 14:30

Forhorse כתב:ובכן זו מתמטיקה פשוטה.
13Kw x 900 שעות = 11700kWh
2000 קוט"ש למ"ק כך 11700/2000 = 5.85 מ"ק

עכשיו חוץ מזה אני לא יודע כלום על זה, אין לי מושג אם התוצאות אינן עקביות או לא.


אה, לא הייתי חושב על שיטה זו אבל התוצאה נראית לי חלשה לעונת חימום של 6 חודשים ... ובכן, הכל תלוי בצרכים ...

אני מאמין (חסר לנו מידע בשאלה) שכוחו של הכיריים הוא הכוח הנומינלי (המרבי), אתה מצפה לכך רק כמה שעות ביום, ועל ידי העמסת התנור היטב ... המציאות ובממוצע אם אנו נמצאים ב -50% מההספק הנומינלי במשך 5 שעות זה "לא רע" ולכן היינו מוצאים פחות מ -3 מטרים מעוקבים.

כדי לתקן אז ביעילות הכיריים (75% עם כיריים איכותיות).

אחרת, אני לא חושב שנוכל להשתמש בתנור במשך 5 שעות ביום בתקופת החימום אם יש לנו רק את זה כדי לחמם אותו: זה 10 עד 12 שעות שהוא צריך להסתובב ...

זו הסיבה שחשוב לדעת יותר על הבית בו מותקן תנור זה ואופן גודל הגודל של הכיריים!

נ.ב: אה אני חושב שיש לנו 2000 קוט"ש למטר מעוקב (אז סופרים את החללים בערימת עץ של 1 מ"ק) ולא למ"ק ... אבל היי עם עץ זה כל כך משתנה (שום דבר חוץ מ 'לחות).

תמיד האמנתי שהטבלה הזו הטמיעה את ה- m3 והסטריאו אבל יכול להיות שאתה צודק: https://www.econologie.com/pouvoirs-calo ... bustibles/

תמונה :?:
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79326
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11046




נָקוּב כריסטוף » 26/11/09, 14:38

אה לא, זה בהחלט קוב של טבלה זו מכיוון שצפיפות האשור היא 700 עד 750 ק"ג / מ"ק על פי שני העמודים הבאים:

http://pagesperso-orange.fr/contescourt/ld/hetre.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%AAtre_europ%C3%A9en

ואנחנו מוצאים את 400-450 ק"ג / סטרירה על ידי יישום המקדם שלך של 0.6: 750 * 0.6 = 450 ק"ג / סטריאו.

ולכן על פי הטבלה הקודמת יש לנו 1 קוב אשור שמשתנה בין 1650 ל- 1850 קוט"ש / קוב אשור יבש!

לתיקון על ידי יעילות הכיריים (75%) או במקרה הטוב 1400 קוט"ש / קוב.

וואלה, לכן אני חושב ש- 1400 קוט"ש / קוב מעץ אשור יבש הוא הנתון לזכור לעשות איזון תרמי לחימום עם עץ.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Forhorse
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2486
כתובת: 27/10/09, 08:19
מיקום: Perche Ornais
x 360




נָקוּב Forhorse » 26/11/09, 14:48

גם אני שנראה לי חלש, אבל היי כמו שאמרתי, עשיתי את החישובים רק עם הנתונים שנמסרו.
כדי לחמם רק 5 שעות ביום אתה צריך בית מבודד במיוחד, או גר בדרום צרפת ...
הורי גרו בהרים, בביתן "חימום חשמלי" מבודד (על פי התקנים בשנת 1983) ושם האח פעל 24 שעות ביממה וצריכת העץ הייתה יותר כמו 24 עד 20 קוב בשנה ...
0 x
סטיבן קינג
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 11
כתובת: 26/11/09, 13:28




נָקוּב סטיבן קינג » 26/11/09, 15:02

למעשה, דיברתי על גודל אבל לקחתי בסדר גודל שיש צורך בהספק חימום של 1 קילוואט ל -10 מ"ר, ולכן במשך 130 מ"ר הערכתי ב 13 קילוואט.

בהיותו פרויקט מיני, הפרופסור מבקש מאיתנו לבצע "בערך" את אומדן כמות העץ הדרושה ".

שיטת Forhorse שגם עליה חשבתי נראית לי פשוט מדי.

כי כמו שאתה אומר, כריסטוף, הכיריים לא תמיד יסתובבו במלוא המהירות ולכן קשה לאמוד את מספר הקוביות הדרוש אפילו למספר שעות מוגדר.

חבל, אני הולך לשקול שברגע שנדליק את הכיריים נגיע מיד לכוח הנומינלי של הכיריים, גם אם זה שגוי לחלוטין. זה יהיה הערכת יתר למספר הסטריאו הדרוש, אך גם לנו חסר מידע.

הנושא שלנו קצת מתנדנד, זה צריך להיעשות עבור משפחה ממוצעת שגרה באזורים הכפריים, אבל זה מעורפל מדי, הכל תלוי בפריסת הבית וכו ', בגלל זה פשוט לקחתי סדר גודל.

אני רק אשתנה את מספר שעות הפעילות כך שיהיה קצת יותר קרוב למציאות.

תודה לך על הכל.
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79326
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11046




נָקוּב כריסטוף » 26/11/09, 15:12

StephenKing כתב:למעשה, דיברתי על גודל אבל לקחתי בסדר גודל שיש צורך בהספק חימום של 1 קילוואט ל -10 מ"ר, ולכן במשך 130 מ"ר הערכתי ב 13 קילוואט.


יש ...

לעולם, לעולם, לעולם לא תחמם 130 מ"ר עם כיריים בודדות של 13 קילוואט, למעט מקרים מאוד ספציפיים כגון: חדר גדול עם אוויר שמתקשר בקלות והתנור ממוקם היטב באמצע ... ושוב!

זהו מקרה אידיאלי שלעולם איננו פוגשים בשיפוץ ...

אה, האם זה משהו לבית הספר, אז תרגיל? אז השאר את בטון מאזן החום ... כי אני מניח שהמורה שלך. לא הזכיר זאת ...
0 x