טנק חיץ ערבוב שסתום




נָקוּב yacha » 23/04/09, 14:58

מילות נימוסין
כרגע יש לי דוד גלולה המחובר במקביל על מיכל מאגר, כאשר מזג האוויר החם מגיע והייתי רוצה להוסיף שסתום ערבוב (3 או 4 דרכים) אז אני מחפש תרשים פשוט מאוד כדי לדעת איך חבר אותו, אני כבר הסתכלתי על forum אבל אני לא יודע איפה למקם אותו כמו שצריך יותר צריך שסתום 3 או 4 כיווני, אחר כך אני מתכנן לקנות רגולטור כדי להניע אותו כדי לדעת שיש לי כבר ת"א זה מה שאפשר לחבר אותו
תודה מראש
0 x
אישי de l'Utilisateur
looping
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 816
כתובת: 03/10/07, 06:33
מיקום: פיקרדי




נָקוּב looping » 23/04/09, 22:16

ערב טוב יאצ'ה

תפקיד השסתום הממונע 3-כיווני יהיה להפחית את הטמפרטורה המסתובבת במעגל החימום, על ידי ערבוב המים במיכל עם מעט מים חוזרים.
לאוטונומיה רבה יותר, האידיאל הוא "לעבוד" עם הטמפרטורה הנמוכה ביותר האפשרית (כך ניתן לנצל את מאגר המים החמים של מיכל החיץ).
השסתום הדו כיווני, אם נשלט על ידי תקנה (למשל באמצעות בדיקה חיצונית), פועל כשסתום תרמוסטטי המתאים את טמפרטורת מי היציאה.
במקרים מסוימים, שסתום תרמוסטטי פשוט עושה את העבודה.

שסתום ה -4 כיווני שימושי רק כדי להבטיח חזרה "חמה" לדוד.
במקרה זה, אין טעם להחזיר מים חמים לקרקעית המיכל.
לעומת זאת, לולאה מחזור הדוד על הדוד יכולה למנוע חזרה קר בגוף החימום (נקודת טל, ביסטרו וכו ').

אני ממליץ לצפות בדף זה, ראה אתר מלא

http://pagesperso-orange.fr/herve.silve/chbois.htm

A+
0 x
yacha
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 29
כתובת: 04/02/09, 07:59
מיקום: Loiret




נָקוּב yacha » 24/04/09, 08:45

תודה על התשובה שהבנתי נכון, יש לי כבר טרמובר מאחורי הדוד, עכשיו אני מנסה לייעל את ההתקנה שלי, מכיוון שהכדור נמצא במקביל על הדוד אני אומר לעצמי שזה אולי לא הפיתרון הכי טוב , אני רוצה לתת עדיפות לחימום ולהיות מסוגלת לאחסן בו זמנית בבלון, היחידה שיכולה להיות בעיה c היא שאין לי שום רגולטור ולכן אני לא יודע איך שסתום 3 / או 4 כיווני פועל שאתה מדבר אלי של שסתום תרמוסטטי פשוט אני לא רואה בכלל מה זה, נכון לעכשיו אין לי כבר את האמצעים להשקיע בווסת אז אני מחפש פיתרון פשוט אם הוא קיים
0 x
אישי de l'Utilisateur
looping
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 816
כתובת: 03/10/07, 06:33
מיקום: פיקרדי




נָקוּב looping » 24/04/09, 12:35

בונז'ור

אני מתחיל מההתחלה בתרשים סטנדרטי (משלי)
ההתקנה שלך, או לפחות הפרוייקט שלך, אמורה להיראות כך

תמונה

C2 נשלט על ידי הדוד ברגע שטמפרטורת המים מגיעה לערך מסוים (בבדיקה)
C1 נשלט על ידי תרמוסטט החדר ומתחיל אם יש צורך בחימום (זה די פשוט)
השסתום V1 (3 או כיווני או תרמוסטטי) מבטיח טמפרטורה מופחתת במעגל החימום. ההתאמה מתבצעת ביד ולאחר מכן היא נוגעת רק אם הטמפרטורה של המים המסתובבים אינה מספיקה.

כאשר דרישת החימום היא אפס, C1 מופסק ו- C2 מעמיס את מיכל החיץ עד שטמפרטורת ההחזרה של הדוד גבוהה מספיק כדי שהקלורסטאט של הדוד יפסיק את הבעירה (כנראה יש צורך להוסיף שסתום אנטי להחזר כך 100% מזרימת C2 עוברת לבלון)

לגבי השסתום התרמוסטטי, הקישור שלמטה מדבר עליו
(היזהר, ייתכן שהזרימה לא תהיה זהה להתקנה שלך ברדיאטורים?)

https://www.econologie.com/forums/l-installa ... 00-20.html

נתח את ההצעה שלעיל ונדבר עליה שוב

A+
0 x
yacha
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 29
כתובת: 04/02/09, 07:59
מיקום: Loiret




נָקוּב yacha » 24/04/09, 13:46

ובכן, ראה את התרשים ג 'הוא שלו אני חושב לעשות
ההתקנה שלי כרגע לא דומה לזה שיש לי את הדוד שהולך ישירות לבלון ואחרי שיש לי את ההתחלה החמה והקר של הרדיאס, ואין לי ייצור של DHW
אבל אחרת זה בדיוק מה שאני מתכוון לעשות, לפי חשבון לא הכרתי את ה- V3V התרמוסטטי בכלל
אז אם אני מבין הכל, אני מגדיר את V3V התרמוסטטי שלי
למשל בגובה 50/55 מעלות צלזיוס (רדיאטור ברזל יצוק אני חושב שזה טוב) והיא, היא מצליחה בכוחות עצמה זה יותר פרקטי מאשר שסתום ידני
בחשבון אם אני שם רגע V3V ידני ושלאחר מכן אני רוצה להוסיף לו רגולציה, אני יכול לקחת כל דבר כפי שמווסת או שיש תקנות ספציפיות לדודי גלולה.
0 x
אישי de l'Utilisateur
looping
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 816
כתובת: 03/10/07, 06:33
מיקום: פיקרדי




נָקוּב looping » 24/04/09, 22:11

Bonsoir

כפי ששמו מרמז, השסתום התרמוסטטי מבטיח את תערובת המים החמים / קרים כדי להשיג את הטמפרטורה שנקבעה ביציאה. פעולתו מכנית גרידא ואינה דורשת אנרגיה חיצונית.

בקרת הטמפרטורה באמצעות שסתום תלת-כיווני עובדת עם טמפרטורה מוגדרת, בדיקה, מנוע ומעבד לניהול הכל.
הנה דוגמה לוויסות פשוטות מאוד, אך שכבר עולה יותר מ -300 יורו (מתאים למסתם ערבוב 3 או 4 כיוונים)

תמונה

התקנות המתקדמות יותר לוקחות בחשבון את טמפרטורת החוץ, עקומת החימום וכו '.

תקנות אלה אינן תלויות במצב החימום: עץ, גז, שמן דלק, חיץ או לא

A+
0 x
yacha
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 29
כתובת: 04/02/09, 07:59
מיקום: Loiret




נָקוּב yacha » 27/04/09, 08:39

אוקיי אז הפשוט והחסכוני ביותר הוא לשים שסתום תרמוסטטי 3-כיווני
ובכן אני אראה אותה תודה
0 x
yacha
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 29
כתובת: 04/02/09, 07:59
מיקום: Loiret




נָקוּב yacha » 12/05/09, 10:59

שלום, אני מבצע מחדש את ההתקנה שלי, ורציתי לדעת שיש הבדל בין העריכה שלך לשלי. יש לי את הכדור שהוא במקביל ורציתי לדעת אם אני לא יכול פשוט לשים את השסתום בין ההתחלה ל החזרה, יותר על השסתום הממונע שלך ראה בדיקה אני חושבת שהיא חייבת להיות משולבת במעגל אבל שמתי אותו או? בכדור
0 x
אישי de l'Utilisateur
looping
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 816
כתובת: 03/10/07, 06:33
מיקום: פיקרדי




נָקוּב looping » 12/05/09, 12:46

הי יאצ'ה

חיישן הטמפרטורה ממוקם על מעגל הזרימה לרדיאטורים
התקנה מתאימה את תערובת המים החמים / הקרים של החזרת לקבלת הטמפרטורה הרצויה ברדיאטורים
הכנתי לך רישום תלת מימדי של המכלול למשל

A+

תמונה
0 x
yacha
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 29
כתובת: 04/02/09, 07:59
מיקום: Loiret




נָקוּב yacha » 12/05/09, 13:18

בסדר אז אתה צריך לספק תקע בצנרת כדי לשלב את הגשושית?
לחיבור המאגר שנעשה בהרכבה שלך אתה מעדיף את החימום ואחרי העודף ואוחסן בבלון, אני במקרה שלי אני כבר מחמם את הבלון ואחרי החימום, האם זה טוב?
לפי החשבון אני רוצה לקבל מסמך של המנוע הממונע שפרסמת שאני מבין היטב הם תפקיד
0 x

 