שלום לכולם.
אני מתכנן להשתמש במפל שלי (טחנה ישנה שאני משפץ) בכדי להניע מדחס משאבות חום. אני מתכנן לתפוס את הקלוריות ישירות במים כדי להזריק אותם לרצפה מחוממת בטמפרטורה נמוכה (כבר בוצע)
יש לי מינימום 5 קורות חיים (3,7 קילוואט) על גלגל הגלגל. ההספק יכול לעלות עד 8 קילוואט (בחורף הזה עם הרבה מים).
ההפסדים המקסימליים בחורף של הבית הם 14 קילוואט / שעה.
אני מחפש עצות (או פתרונות) לחישוב גודל המדחס, המאייד והמעבה. יש לי חבר שמצויד להכין את 2 המחליפים בשבילי.
תּוֹדָה עַל הָעֶזְרָה.
כל טוב. פייר.
משאבת חום המונעת על ידי גלגל טחנה
-
- אני לומד econologic
- הודעות: 11
- כתובת: 07/03/09, 11:47
- מיקום: השראנט ימי
משאבת חום המונעת על ידי גלגל טחנה
הנה שני מחליפי התאוששות אנרגיה בקירור שפועלים כבר עשר שנים.
אבל למה לעבור מחלפים.
מערכת זו עובדת בצורה הטובה ביותר ללא משאבת עזר ולא מחליף אלא רק מערכת להחזרת הנפט ותפקודו.
קל למצוא מדחסי גלגלים במצב טוב.
הלא נוח לעומת היחידה ההרמטית הוא כמובן דליפת הגז דרך פיר הגלגלת.
0 x
משאבות חום המופעלות על ידי אנרגיות מתחדשות הן ממש טובות! אני מקווה שמצדי גם לבדוק אבל אני רחוק מלהיות פוטנציאל הכוח שלך (מקסימום 0.5kW!)
שום דבר לא מונע להניע מדחס משאבת חום עם צימוד מכני ישיר אבל ... מסיבות שונות של אמינות, מהירות סיבוב ומרחק (קשה יותר "להעביר" מומנט מכני מאשר חשמל): אני חושב שעל ידי מעבר על גנרטור קטן של 5 עד 10 קילוואט אתה תהיה הרבה יותר שקט ותוכל במיוחד להשתמש בחשמל שנוצר למשהו אחר ולהכניס מנוע מהפך ובכך לייעל את הצריכה.
איך הערכת את ההספק הזמין?
שום דבר לא מונע להניע מדחס משאבת חום עם צימוד מכני ישיר אבל ... מסיבות שונות של אמינות, מהירות סיבוב ומרחק (קשה יותר "להעביר" מומנט מכני מאשר חשמל): אני חושב שעל ידי מעבר על גנרטור קטן של 5 עד 10 קילוואט אתה תהיה הרבה יותר שקט ותוכל במיוחד להשתמש בחשמל שנוצר למשהו אחר ולהכניס מנוע מהפך ובכך לייעל את הצריכה.
איך הערכת את ההספק הזמין?
0 x
לעשות א חיפוש תמונה או חיפוש טקסט - ניקוד של forum
-
- אני לומד econologic
- הודעות: 11
- כתובת: 07/03/09, 11:47
- מיקום: השראנט ימי
תודה על התרומות הראשונות האלה.
בובונו, אני לא יכול לקרוא את התרשים שלך: חבל כי אם יש פיתרון אפילו פשוט יותר, אני קונה. אם אתה יכול לשלוח לי את זה באמצעים אחרים ... תודה.
כריסטוף המפל נמצא בבית. אז אין לי בעיית מרחק: אספן החימום התת רצפתי נמצא במרחק של פחות ממטר! אני יכול להתקין הכל ברדיוס של 2 מטר מקסימום.
יש לי כבר מחולל TRI של 22O וולט אבל אם לוקחים בחשבון את ההפסדים שנוצרו על ידי מכפיל המהירות ואת יעילות הגנרטור אני מאבד כ -20 עד 30% מהספק. בנוסף, אני רק רוצה לחמם כי הרגולטורים להשיג 220 V 50 הרץ הם יקרים מאוד.
בובונו, אני לא יכול לקרוא את התרשים שלך: חבל כי אם יש פיתרון אפילו פשוט יותר, אני קונה. אם אתה יכול לשלוח לי את זה באמצעים אחרים ... תודה.
כריסטוף המפל נמצא בבית. אז אין לי בעיית מרחק: אספן החימום התת רצפתי נמצא במרחק של פחות ממטר! אני יכול להתקין הכל ברדיוס של 2 מטר מקסימום.
יש לי כבר מחולל TRI של 22O וולט אבל אם לוקחים בחשבון את ההפסדים שנוצרו על ידי מכפיל המהירות ואת יעילות הגנרטור אני מאבד כ -20 עד 30% מהספק. בנוסף, אני רק רוצה לחמם כי הרגולטורים להשיג 220 V 50 הרץ הם יקרים מאוד.
0 x
- chatelot16
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
- x 264
למה מחליף?
תיאורטית הביצועים יהיו טובים יותר על ידי עיבוי גז הקירור ישירות בצלחת החימום: אך רצפה זו תצטרך להיות אטומה לחלוטין, אחרת זיהום על ידי אובדן גז יקר מזהם
כדי להימנע מגז יקר האהוב עלי הוא פרופאן, הנקרא R290 על ידי סוחרי משאבות חום כדי לא להפחיד: המחליף חיוני לא לגרור גז דליק לכל מקום
עבור מערכת הקירור R290 הוא היעיל ביותר מכל הגזים: אפילו טוב יותר מהפריאון R22 האסור כיום
יש לו יתרון נוסף: הוא תואם לפלדה רגילה: אין צורך אפילו לייצר את מחליפי הנחושת
תיאורטית הביצועים יהיו טובים יותר על ידי עיבוי גז הקירור ישירות בצלחת החימום: אך רצפה זו תצטרך להיות אטומה לחלוטין, אחרת זיהום על ידי אובדן גז יקר מזהם
כדי להימנע מגז יקר האהוב עלי הוא פרופאן, הנקרא R290 על ידי סוחרי משאבות חום כדי לא להפחיד: המחליף חיוני לא לגרור גז דליק לכל מקום
עבור מערכת הקירור R290 הוא היעיל ביותר מכל הגזים: אפילו טוב יותר מהפריאון R22 האסור כיום
יש לו יתרון נוסף: הוא תואם לפלדה רגילה: אין צורך אפילו לייצר את מחליפי הנחושת
0 x
בונז'ור
לפני שנים רבות עשיתי בדיקות עם מערכת פריון 12 ישנה ומדחס הרמטי שמתי פרופאן, המנוע המפותל לא התנגד לגז הזה, למרות שהמערכת הייתה פונקציונלית למרות סכנת סכנת דליפה במאייד, (זה היה ניסיוני באוויר הפתוח בחוץ)
ככל הנראה מערכת עם מדחס מונע חיצוני ומחליפי נוזלים נגד נוזל לרדיאטור צריכה להיות פונקציונלית
אני רק תוהה, האם אטם המדחס עומד בפרופן?
מכיוון שאופציית הפרופן מעניינת אותי, קל להשיג פריונים (יש המדברים על תערובת של בוטאן?)
אנדרה
כדי להימנע מגז יקר האהוב עלי הוא פרופאן, הנקרא R290 על ידי סוחרי משאבות חום כדי לא להפחיד: המחליף חיוני לא לגרור גז דליק לכל מקום
לפני שנים רבות עשיתי בדיקות עם מערכת פריון 12 ישנה ומדחס הרמטי שמתי פרופאן, המנוע המפותל לא התנגד לגז הזה, למרות שהמערכת הייתה פונקציונלית למרות סכנת סכנת דליפה במאייד, (זה היה ניסיוני באוויר הפתוח בחוץ)
ככל הנראה מערכת עם מדחס מונע חיצוני ומחליפי נוזלים נגד נוזל לרדיאטור צריכה להיות פונקציונלית
אני רק תוהה, האם אטם המדחס עומד בפרופן?
מכיוון שאופציית הפרופן מעניינת אותי, קל להשיג פריונים (יש המדברים על תערובת של בוטאן?)
אנדרה
0 x
- chatelot16
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
- x 264
- chatelot16
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
- x 264
Re: משאבת חום מונעת ישירה
bobono כתב:אל תשכח גז CO 2 יכול להיות יקר וזמין בשפע מספקי בירה.
הבעיה היא שה- CO2 עובד בטמפרטורה גבוהה יותר כך שלא נוכל להשתמש במדחס הקירור הנוכחי: הצינורות חייבים להיות עבים בהרבה
0 x
-
- אני מבין econologic
- הודעות: 79
- כתובת: 01/12/05, 11:51
- מיקום: בריטני
- x 1
ולמה לא משאבת שמן, עם "גזירה" של השמן?
במכונות תעשייתיות עם קבוצה הידראולית, השמן מחומם לטמפרטורת ההפעלה שלו בזכות זה.
העיקרון הוא להעביר את השמן במעגל עזר שבו קיימת מגבלה משמעותית, וכתוצאה מכך חימום עצמי.
ואז מחליף שמן מים, וואלה
ובכן, למעשה זה לא יכול להיות הכי פשוט (אז לא הכי אקונולוגי ), אך יש לכך יתרון בהפיכת ישירות אנרגיה מכנית לאנרגיה תרמית.
במכונות תעשייתיות עם קבוצה הידראולית, השמן מחומם לטמפרטורת ההפעלה שלו בזכות זה.
העיקרון הוא להעביר את השמן במעגל עזר שבו קיימת מגבלה משמעותית, וכתוצאה מכך חימום עצמי.
ואז מחליף שמן מים, וואלה
ובכן, למעשה זה לא יכול להיות הכי פשוט (אז לא הכי אקונולוגי ), אך יש לכך יתרון בהפיכת ישירות אנרגיה מכנית לאנרגיה תרמית.
0 x
-
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
-
- 4 תגובות
- 797 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב sicetaitsimple
צפה בהודעה האחרונה
23/10/23, 10:04נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
-
- 9 תגובות
- 2509 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב אחמד
צפה בהודעה האחרונה
29/09/22, 21:43נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
-
- 22 תגובות
- 36531 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב oli 80
צפה בהודעה האחרונה
28/05/17, 00:02נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
-
- 7 תגובות
- 4419 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב סבסטיאן ל
צפה בהודעה האחרונה
01/01/23, 20:12נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
-
- 2 תגובות
- 4809 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב Matrue
צפה בהודעה האחרונה
13/03/15, 18:33נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
חזרה ל "הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ..."
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 284