חפש עזרה בהגדרות הדוד של OKofen PE 15




נָקוּב logredudon » 08/11/08, 23:56

בביתן שרכשתי זה עתה מותקן דוד אוקפלן פלמטיק PE15 (120 מ"ר (מרתף, קומת קרקע, עליית גג)). שימו לב שהוא נבנה בלבני קיר בודדות 2 ס"מ + בידוד גג צמר זכוכית 37,5 ס"מ.

בקומת הקרקע מותקנת חימום בקומת הקרקע, רדיאטורים בעליית הגג.


השאלה שלי נוגעת לכוונון עקומת החימום של שני המעגלים.

לחימום תת רצפתי: עקומת חימום: רגל חימום אחת: 1 מעלות צלזיוס

לרדיאטורים: עקומת חימום: 1,2 רגליים חימום: 35 ° C



האם הגדרות אלה נראות לך נכונות?
מספיקה כ- 35 מעלות צלזיוס כטמפרטורה לרדיאטורים. נראה לי שאנחנו צריכים לפחות 50 מעלות צלזיוס

מכיוון שאני מוצא שהדוד שלי נשאר פעיל לעתים קרובות במהלך היום, האם זה נורמלי? ובכל זאת זה עדיין לא כל כך קר ...

לבסוף, מישהו יכול להסביר לי למה עקומה ורגל החימום תואמים, בבקשה?





תודה מראש על כל המידע שתוכלו לתת לי.
0 x
marc91
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 30
כתובת: 09/11/08, 13:18
x 2

התאמה




נָקוּב marc91 » 09/11/08, 13:30

שלום
כמהנדס חימום, אנסה להסביר לך

העקומה מתאימה לטמפרטורת מים שנשלחת למעגל, בהשוואה לטמפרטורה חיצונית (אם לווסת שלך יש חלון חיצוני)

על ידי הסבר: במשך 10 ° אקסטרים המעגל שולח מים ב 25 °
עבור 0 ° המעגל שולח מים ב 45 °

לכן רגל העקומה היא 25
המדרון חלק יותר במעגל הרצפה
כי עבור מעגל הרדיאטור, עדיף לבצע קריאות טמפרטורה ולהתאים


נ.ב: אל תבצע הפחתת לילה ברצפות מחוממות, בהתחשב באינרציה (בין 4 ל 8 שעות)

a + :D
0 x
נמאס מהאקולוגיות של גוגו
logredudon
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 42
כתובת: 08/11/08, 23:44




נָקוּב logredudon » 09/11/08, 14:11

תודה על המידע הזה!
אם הבנתי נכון, בתיאוריה גוף חימום לא משתנה בכל עונה ...

ומה אתה חושב על ההגדרות של עקומת החימום של 2 המעגלים שלי?

לחימום תת רצפתי: עקומת חימום: 1
בסיס חימום: 25 מעלות צלזיוס

לרדיאטורים: עקומת חימום: 1,2
בסיס חימום: 35 מעלות צלזיוס

האם עלינו לשנות אותם?

בנוסף, אני מוצא שהדוד שלי נדלק לעתים קרובות במהלך היום, האם זה נורמלי? ובכל זאת זה עדיין לא כל כך קר ...
0 x
marc91
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 30
כתובת: 09/11/08, 13:18
x 2

הגדרות




נָקוּב marc91 » 10/11/08, 20:00

עֶרֶב טוֹב

הבעיה היא באיזו טמפרטורה יש לך בחדרים שלך?

אם קר לך אתה יכול גם להגדיל את העקומה
רגל וראש עקומה באותן הפרופורציות!
אם רק תגדיל את רגל העקומה תגדל רק במזג אוויר קל!
ולהיפך להוריד

כאשר הבעיה של הפעלה מחדש, אני לא יודע אם הרגולציה שלך מאפשרת הורדת טמפרטורה, אם זה המקרה במעגל הרדיאטור, אין בעיה.

הורדה של 2 או 3 מעלות אינה מהווה שום בעיה

מצד שני על הרצפה!
האינרציה גורמת לו להתחיל להתקרר כעבור 4 שעות, ולהתחמם כעבור 4 שעות.
:D
0 x
נמאס מהאקולוגיות של גוגו
logredudon
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 42
כתובת: 08/11/08, 23:44




נָקוּב logredudon » 14/11/08, 20:01

Rebonjour,

עוד דבר אחד :

כרגע לחימום תת רצפתי, יש לי עקומה של 23 °, שיפוע של 0.7, הדוד מוגדר על 19 ° ויש לי 21-22 בסלון (אפילו שמתי 2 מדחומים ל היה בטוח). כשאני בודק את הדוד עם 2 מעלות צלזיוס בחוץ, יש לי מים בטמפרטורה של 30 מעלות ברמה של החימום התת רצפתי, שמתאים ל 23 + 0,7 * (13-2).

אז אני אומר לעצמי שהבידוד שלי (לבנים מונומור 37.5 ס"מ + בידוד גג צמר זכוכית 24 ס"מ) עושה את עבודתו היטב.

מצד שני, הדוד נשאר לזמן קצר ללא חימום (בערך 20 דקות בין עצירה להצתה חדשה). האם זה נורמלי מבחינתך שגוף החימום יורד כל כך מהר מ- 76 ° ל 60 °?
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68




נָקוּב פיט דירק » 14/11/08, 20:15

ערכי רגל העקומה והמדרון הם אולי לא היחידים האחראים לעצירות החוזרות ונשנות הללו.
אולי הדוד גדול מדי. או שזה הפרמטרים של הדוד ולא הפרמטרים של ויסות המעגל שאינם מוסדרים כראוי.
יש לי את אותו הדוד ועשיתי הרבה התאמות לפני שהיו לי שלבי הפעלה ארוכים שהם הרבה יותר טובים עבור סוג זה של דוד כי כפי ששמתם לב, לוקח הרבה זמן להתחיל וללכת לכבות. זה נורמלי.
נראה פוסט ce שעשיתי.
הדוד הזה מווסת, מה שאומר שהוא מנסה להתאים את הכוח שלו לפי הצורך. כאשר הוא מתחיל, אם אתה מפעיל את המסך בצד שמאל, אתה רואה את כל הסורגים של הברגרף וכשהוא מגיע לסביבות 69 מעלות צלזיוס הוא מפחית מעוצמתו ובדרך כלל צריך "לקפוא" סביב 70-74 מעלות צלזיוס אם הוא בגודל טוב ומותאם היטב.
אם הוא מגיע במהירות ל 75 מעלות צלזיוס ונחתך, הוא חזק מדי או בגלל שהוא מתכוונן בצורה גרועה.
התבונן במתרחש בכמה מחזורים ברמת הברגרף ופרסם את התגובות.
Ciao

נ.ב. ערכי העקומות הם סטנדרטיים למדי ונראים נכונים מראש, אך הכל תלוי בהפסדי הבית.
0 x
תמונה
לחץ חתימתי
logredudon
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 42
כתובת: 08/11/08, 23:44




נָקוּב logredudon » 15/11/08, 09:36

אז זה נורמלי שהוא פועל כמעט ברציפות. פחדתי שהדבר יביא לצריכת יתר של גרגירים ...

מצד שני, התצוגה שאתה מדבר עליה נשארת תקועה ב"בקרת כדורים ". האם זו בעיית תצוגה? איך לפתור את זה?
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68




נָקוּב פיט דירק » 15/11/08, 11:48

logredudon כתב:אז זה נורמלי שהוא פועל כמעט ברציפות. פחדתי שהדבר יביא לצריכת יתר של גרגירים ...


היזהר, יש רציף ורציף.
אם, כפי שחשבתי שהבנתי, היא הלכה במשך 10 דקות ואז עצרה כדי להתחיל שוב כעבור 10 דקות: זה לא נורמלי.

מצד שני אם זה מתחיל ואז מתייצב סביב 70-72 מעלות צלזיוס ועובד ככה למשך שעה ואז מפסיק 1 עד 20 דקות ואז מתחיל מחדש, זה בסדר

מחזורים חייבים להיות פעילים של 30 דקות לפחות. אחרת צריכה מוגזמת של גרגירים וחשמל

logredudon כתב:מצד שני, התצוגה שאתה מדבר עליה נשארת תקועה ב"בקרת כדורים ". האם זו בעיית תצוגה? איך לפתור את זה

תצוגה זו נשארת בשליטה על גלולה ומציגה גרף כוח. זה נורמלי.
מה שציינתי בפוסט השני הוא פונקציה צדדית לקריאת פרמטרים אחרים
0 x
תמונה

לחץ חתימתי
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685

Re: התאמה




נָקוּב Did67 » 15/11/08, 18:08

marc91 כתב:
נ.ב: אל תבצע הפחתת לילה ברצפות מחוממות, בהתחשב באינרציה (בין 4 ל 8 שעות)

a +: ד


אני עושה זאת בכל מקרה, מוגבל ל -1,5 מעלות צלזיוס, ובדיוק משחק על אינרציה: הוא עובר למצב מופחת בשעה 18:22, מה שלא ממש מרגיש עד בסביבות 23/6; בבוקר, אני יוצא למצב "יום" בשעה 210 בבוקר, בידיעה שבדוד Okofen יש מערכת ציפייה של עד 210 דקות. שמתי XNUMX, אבל זה מווסת בהתאם לטמפרטורות שנצפו.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 15/11/08, 18:13

logredudon כתב:תודה על המידע הזה!
אם הבנתי נכון, בתיאוריה גוף חימום לא משתנה בכל עונה ...
...


לאחר שפרמטרים העקומה שלך "מוגדרים", שום דבר לא משתנה (למעט אולי הטמפרטורה הרצויה, תלוי במצב הרוח, בפעילויות וכו '). אם העקומה מוגדרת, הוויסות מסתגל בהתאם לטמפרטורה החיצונית. זה בדיוק המטרה!

כדי "להתקשר" אתה צריך לפחות שתי נקודות: אחת כשהיא קלה, אחת כשקר מאוד. יתכן ונצטרך לבצע מספר חזרות לפני שנשיג בצורה מושלמת את ההצללה ...
0 x

 