בוקר טוב כולם. בדיוק קראתי את הערותיך השונות על ACAN, ואלה תמהו אותי. אני מתכנן להתקין אחד כזה בתור הקלה בדוד שמן. יש לי בית גדול מאוד ומבודד (בן 15) המורכב מדירה גדולה מאוד בקומה העליונה, ומשרדים ו- T2 בקומת הקרקע, המושכרים (כולם סביב 300 מ"ר) כולם מחוממים בערך 22 °. כרגע אני צורכת בין 3200 ל 3500 ליטר מזוט לשנה (ללא מים חמים). מהנדס החימום שלי מציע לי משאבת חום אוויר-מים בסביבות 16 קילוואט. ביררתי מתקינים אחרים שהרימו את זרועותיהם לשמיים והציעו לי מכשיר של לפחות 30 קילוואט. מה אתה חושב?
הבן שלי (מהנדס אלקטרוניקה) הוא של מהנדס החימום שלי, שמודיע לי על חיסכון עם משאבת החום, של כ- 60% בהשוואה למזוט כי יש לי מד EJP. ברצוני לציין כי אני גר בשארנטה, שם הטמפרטורה לא יורדת לעיתים קרובות מתחת ל -5 ° ורק כמה ימים בשנה. מכיוון שאני לא יודע הרבה על השקעה מסוג זה, האם מישהו יכול לייעץ לי על איזה סוג התקן להתקין, ואם זה באמת שווה את זה? תודה מראש.
גיאותרמית: מה PAC הכוח לבחור?
Re: איזה כוח PAC לבחור?
שלום יו 16
דלק 1 ליטר שווה בערך ל -10 קילוואט תרמית
בהתבסס על צריכת הדלק שלך, אתה צריך לפחות 3300 x 10 = 33 קוט"ש חימום בשנה, מה שמקנה לך הספק ממוצע לשנה של 000 / 33/000 = 24 קילוואט.
בקיץ, צריכת מעט מאוד, לעומת זאת, בחורף, אתה יכול לקבל פסגות של 15 קילוואט ויותר, אפילו בשרנטה.
מכיוון שמשאבות החום יעילותן של 4, כלומר הן מפקות חום פי 4 ממה שאתה מזריק לחשמל, מדחס של 4 קילוואט יכול לעשות את הטריק, כלומר משאבת חום של 16 קילוואט.
אבל היזהר, אם כי חסכוני, התקנה של 16 קילוואט עשויה להתגלות כקלילה בחורף. חימום עזר קטן עם עץ (אח) ישלים אתכם.
כדי להבין זאת, יהיה עליכם למדוד את הצריכה הממוצעת שלכם hivernale
תן ל- C להיות הצריכה שלך ב- L של דלק, אתה מוצא את הכוח התרמי החורפי הנדרש ב- kW על ידי:
C x 10/24 / (מספר ימי החורף נספרו).
הצעה: האם יש לך שכנים שהכניסו CAP? שאל אותם אם הם מרוצים ממנו ומהכוח התרמי המותקן.
הנה אתה מקווה שזה מאיר לך ומחמם אותך
דלק 1 ליטר שווה בערך ל -10 קילוואט תרמית
בהתבסס על צריכת הדלק שלך, אתה צריך לפחות 3300 x 10 = 33 קוט"ש חימום בשנה, מה שמקנה לך הספק ממוצע לשנה של 000 / 33/000 = 24 קילוואט.
בקיץ, צריכת מעט מאוד, לעומת זאת, בחורף, אתה יכול לקבל פסגות של 15 קילוואט ויותר, אפילו בשרנטה.
מכיוון שמשאבות החום יעילותן של 4, כלומר הן מפקות חום פי 4 ממה שאתה מזריק לחשמל, מדחס של 4 קילוואט יכול לעשות את הטריק, כלומר משאבת חום של 16 קילוואט.
אבל היזהר, אם כי חסכוני, התקנה של 16 קילוואט עשויה להתגלות כקלילה בחורף. חימום עזר קטן עם עץ (אח) ישלים אתכם.
כדי להבין זאת, יהיה עליכם למדוד את הצריכה הממוצעת שלכם hivernale
תן ל- C להיות הצריכה שלך ב- L של דלק, אתה מוצא את הכוח התרמי החורפי הנדרש ב- kW על ידי:
C x 10/24 / (מספר ימי החורף נספרו).
הצעה: האם יש לך שכנים שהכניסו CAP? שאל אותם אם הם מרוצים ממנו ומהכוח התרמי המותקן.
הנה אתה מקווה שזה מאיר לך ומחמם אותך
0 x
1) לקבלת הספק מדויק, רק איזון תרמי מדויק שייתן לך אותו ... ה- 30kW בהחלט גדולים, אך הכל תלוי בסוג משאבת החום ...
אחרת אני מסכים עם הגישה של רמונדו ... בקירוב ראשון ...
2) על ידי חימום ל- 20 מעלות צלזיוס תחסוך 500 עד 1000 ליטר ...
3) כאן אנחנו לא יותר מדי משאבות חום מסיבות שונות... תוכל להבין במהירות מדוע על ידי מחקר קטן: https://www.econologie.com/forums/search.php
הראשון הוא חסכוני: הרווחיות של משאבת חום הרבה פחות מעניינת בחיים האמיתיים מאשר על הנייר וזה לא לוקח בחשבון את העלייה במחיר האנרגיה החשמלית ... יותר מתואמת עם נפט מאשר עץ. ..
4) אז pkoi לא לעשות הרמה עם עץ? או יותר טוב, לך 100% לכדורים + תוסף שמש בקיץ ...
https://www.econologie.com/forums/couplage-b ... t4933.html
הנה קובץ שלם בנושא: https://www.econologie.com/pourquoi-choi ... -3606.html
אחרת אני מסכים עם הגישה של רמונדו ... בקירוב ראשון ...
2) על ידי חימום ל- 20 מעלות צלזיוס תחסוך 500 עד 1000 ליטר ...
3) כאן אנחנו לא יותר מדי משאבות חום מסיבות שונות... תוכל להבין במהירות מדוע על ידי מחקר קטן: https://www.econologie.com/forums/search.php
הראשון הוא חסכוני: הרווחיות של משאבת חום הרבה פחות מעניינת בחיים האמיתיים מאשר על הנייר וזה לא לוקח בחשבון את העלייה במחיר האנרגיה החשמלית ... יותר מתואמת עם נפט מאשר עץ. ..
4) אז pkoi לא לעשות הרמה עם עץ? או יותר טוב, לך 100% לכדורים + תוסף שמש בקיץ ...
https://www.econologie.com/forums/couplage-b ... t4933.html
הנה קובץ שלם בנושא: https://www.econologie.com/pourquoi-choi ... -3606.html
0 x
לעשות א חיפוש תמונה או חיפוש טקסט - ניקוד של forum
אה, שכחתי, הנה קובץ טכני מלא על משאבות חום וביצועיהם:
הורד כאן: https://www.econologie.com/la-technologi ... -3389.html
סיכום (לא מפורט):
1 בחירה ו גודל משאבות חום
2 משאבת חום אוויר / מים
משאבת חום / מים במלחמה 3
4 משאבת חום מים / מים
5 התקנת משאבות חום
6 ייצור מים חמים סניטריים ואוורור עם משאבות חום
בקרות והגדרות 7
8 שילוב משאבות חום במערכת החימום
9 עזרה בתכנון
אביזרים 10
הורד כאן: https://www.econologie.com/la-technologi ... -3389.html
0 x
לעשות א חיפוש תמונה או חיפוש טקסט - ניקוד של forum
בונז'ור
הנה הכתובת של דפי המימוש הסולארי
http://amet.pierre.free.fr/map.html
זה של טיגר
http://amet.pierre.free.fr/tigrou/gireauudot.html
A+
הנה הכתובת של דפי המימוש הסולארי
http://amet.pierre.free.fr/map.html
זה של טיגר
http://amet.pierre.free.fr/tigrou/gireauudot.html
A+
0 x
שלום,
ובכן, אני מוצא את הפרויקט שלך מצוין, מכיוון שעם פיתרון זה תפחית באופן משמעותי את צריכת הדלק שלך בצורה משמעותית ביותר, כמו גם את חסידי C02 שלך.
מכיוון שיש לך את ה- EJP, יש לך אינטרס להיות בהקלה על הדוד.
כמה יתרונות אם הדוד שלך עדיין תקין:
העוצמה של המכסה חייבת להיות במקרה זה בגודל של 70% מההפסדים ולכן מכסה פחות יקר פחות ומנוי EDF נמוך יותר.
הימים האדומים של הנדנדה על הדוד שלך ואולי כשהטמפרטורה נמוכה מאוד אבל זה תמיד תואם את הימים האדומים. זה מאפשר לשלם עבור חשמל בעלות מעניינת.
עכשיו מבחינת מימד 16kw נראה לי מאוד מתאים לאזור שלך ולשטח שלך. זה בשום פנים ואופן לא מימד את הקלה בדוד.
אני עצמי מותקן בפאק על מפת שולחן בהקלה על הדוד עם קצב אדף תעריף. יש לי גם שמש
תראה בחתימה שלי יש לך את הקישור של מצגת ההתקנה שלי.
ובכן, אני מוצא את הפרויקט שלך מצוין, מכיוון שעם פיתרון זה תפחית באופן משמעותי את צריכת הדלק שלך בצורה משמעותית ביותר, כמו גם את חסידי C02 שלך.
מכיוון שיש לך את ה- EJP, יש לך אינטרס להיות בהקלה על הדוד.
כמה יתרונות אם הדוד שלך עדיין תקין:
העוצמה של המכסה חייבת להיות במקרה זה בגודל של 70% מההפסדים ולכן מכסה פחות יקר פחות ומנוי EDF נמוך יותר.
הימים האדומים של הנדנדה על הדוד שלך ואולי כשהטמפרטורה נמוכה מאוד אבל זה תמיד תואם את הימים האדומים. זה מאפשר לשלם עבור חשמל בעלות מעניינת.
עכשיו מבחינת מימד 16kw נראה לי מאוד מתאים לאזור שלך ולשטח שלך. זה בשום פנים ואופן לא מימד את הקלה בדוד.
אני עצמי מותקן בפאק על מפת שולחן בהקלה על הדוד עם קצב אדף תעריף. יש לי גם שמש
תראה בחתימה שלי יש לך את הקישור של מצגת ההתקנה שלי.
0 x
חישוב פינת שולחן קטן:
צריכת דלק שוטפת = 33000 קוט"ש לשנה
נפח מחומם = 750m3
DJU של שרנטה = 2000
מקדם ביניים = 0.8 (ערך קלאסי בדיור)
היעילות הכוללת של מערכת החימום = 0.85 (עם המצקת הגדולה)
היכן אנו מקבלים הפסדי דיור
Dep = צריכה x תשואה / (נפח x 24 שעות xix DJU)
במקרה שלך: אובדן = כ 0.97 W / m3. ° C וזה נכון בלי יותר
ההספק המרבי יהיה תלוי בטמפרטורת החוץ המינימלית בה אנו עדיין רוצים להיות מסוגלים להשיג טמפרטורה פנימית נוחה.
תן לי להסביר, אם, כמו שאמרת, זה 0 מעלות צלזיוס פעם בשנה ובימים ההם אתה יכול לקבל גיבוי ליד אח, אולי לא יהיה זה חכם לגדול את החימום בהתאם מתוך 4/365 אלה = 1% מהמקרים
בואו ניקח באופן שרירותי טמפרטורה חיצונית של 0 מעלות צלזיוס לטמפרטורה פנימית של 20 מעלות צלזיוס
זה נותן לנו כוח של:
0.97 * 750 * 20 = 14,6KW
לכן 16kw נראה מתאים.
אם אעז לומר, הבעיה אינה שם.
אם אמצעי החימום הנוכחי שלך הוא חימום רדיאטור מים, הבעיה היא שהיעילות של רדיאטורים אלה גדולה ככל שהמים שמסתובבים בהם גבוהים. בממוצע, אתה צריך מים בין 40 ° C ל 60 ° C ברדיאטורים.
משאבת החום מצידה היא בעלת יעילות שהיא נמוכה יותר שכן ההבדל בטמפרטורה בין מקור הקור (אוויר חיצוני) למקור החם (מים מהרדיאטורים) גדול.
לכן כאשר האוויר החיצוני נמצא ב -0 מעלות צלזיוס והמים ברדיאטורים הם ב 50 מעלות צלזיוס, הביצועים של משאבת החום רקובים (לפעמים פחות טובים מאלה של דוד שמן)
משאבת החום פועלת היטב כל עוד שומרים על דלתא נמוכה: למשל עם רצפה בטמפרטורה נמוכה וכמקור קר למים תת קרקעיים ב -10 מעלות צלזיוס.
לכל השאר, היזהרו
צריכת דלק שוטפת = 33000 קוט"ש לשנה
נפח מחומם = 750m3
DJU של שרנטה = 2000
מקדם ביניים = 0.8 (ערך קלאסי בדיור)
היעילות הכוללת של מערכת החימום = 0.85 (עם המצקת הגדולה)
היכן אנו מקבלים הפסדי דיור
Dep = צריכה x תשואה / (נפח x 24 שעות xix DJU)
במקרה שלך: אובדן = כ 0.97 W / m3. ° C וזה נכון בלי יותר
ההספק המרבי יהיה תלוי בטמפרטורת החוץ המינימלית בה אנו עדיין רוצים להיות מסוגלים להשיג טמפרטורה פנימית נוחה.
תן לי להסביר, אם, כמו שאמרת, זה 0 מעלות צלזיוס פעם בשנה ובימים ההם אתה יכול לקבל גיבוי ליד אח, אולי לא יהיה זה חכם לגדול את החימום בהתאם מתוך 4/365 אלה = 1% מהמקרים
בואו ניקח באופן שרירותי טמפרטורה חיצונית של 0 מעלות צלזיוס לטמפרטורה פנימית של 20 מעלות צלזיוס
זה נותן לנו כוח של:
0.97 * 750 * 20 = 14,6KW
לכן 16kw נראה מתאים.
אם אעז לומר, הבעיה אינה שם.
אם אמצעי החימום הנוכחי שלך הוא חימום רדיאטור מים, הבעיה היא שהיעילות של רדיאטורים אלה גדולה ככל שהמים שמסתובבים בהם גבוהים. בממוצע, אתה צריך מים בין 40 ° C ל 60 ° C ברדיאטורים.
משאבת החום מצידה היא בעלת יעילות שהיא נמוכה יותר שכן ההבדל בטמפרטורה בין מקור הקור (אוויר חיצוני) למקור החם (מים מהרדיאטורים) גדול.
לכן כאשר האוויר החיצוני נמצא ב -0 מעלות צלזיוס והמים ברדיאטורים הם ב 50 מעלות צלזיוס, הביצועים של משאבת החום רקובים (לפעמים פחות טובים מאלה של דוד שמן)
משאבת החום פועלת היטב כל עוד שומרים על דלתא נמוכה: למשל עם רצפה בטמפרטורה נמוכה וכמקור קר למים תת קרקעיים ב -10 מעלות צלזיוס.
לכל השאר, היזהרו
0 x
- tigrou_838
- שלחתי הודעות 500!
- הודעות: 573
- כתובת: 20/10/04, 11:25
- מיקום: לוריין לוקסמבורג גבול
PAC
כאילו אנחנו מדברים עלי, ועוד עם ה- cr שלי באתר האבן. APPER
אני לא יודע יותר מדי על pacs, אם כי לפני שעשיתי את כל העבודה שלי הייתי צריך לבחון מקרוב, אבל השמש היא עדיין הרבה יותר מעניינת מ- pac, במיוחד עם העץ הנוסף, קרסטיסטוף אני חושב שהוא תסכים איתי.
אני נמצא 8 ק"מ מקטנום, היצרנית הגדולה ביותר בצרפת, ואני יכול לאשר שבחורף כמו בקיץ, הוא מריץ סירים מלאים.
אני וחשמל אנחנו לא ממש מסכימים.
טיגר.
אני לא יודע יותר מדי על pacs, אם כי לפני שעשיתי את כל העבודה שלי הייתי צריך לבחון מקרוב, אבל השמש היא עדיין הרבה יותר מעניינת מ- pac, במיוחד עם העץ הנוסף, קרסטיסטוף אני חושב שהוא תסכים איתי.
אני נמצא 8 ק"מ מקטנום, היצרנית הגדולה ביותר בצרפת, ואני יכול לאשר שבחורף כמו בקיץ, הוא מריץ סירים מלאים.
אני וחשמל אנחנו לא ממש מסכימים.
טיגר.
0 x
בונז'ור
כדי לברר אם תמיסת משאבת החום מתאימה, יש לבצע בדיקה פשוטה למדי והיא להוריד את הטמפרטורה של המים החמים שמסתובבים בחימום המרכזי.
לשם כך עליך:
הורד את הגדרת הטמפרטורה של קלורסטאט הדוד
סובב את שסתום 4 הכיוונים (אם יש כזה) כדי לערבב את המים המוחזרים ואת המים מגוף החימום ולקבל זרימה קרה יותר
בשני המקרים בחרו ביום קר לבדיקה והורידו את טמפרטורת המים הזו עד שהתייצבות הטמפרטורה בבית.
אם טמפרטורת מים זו המסתובבת ברדיאטורים גדולה מ- 40 מעלות, זה מכיוון שפעולה בטמפרטורה נמוכה (משאבת חום למשל) לא תתאים, עם רדיאטורים קיימים.
A+
כדי לברר אם תמיסת משאבת החום מתאימה, יש לבצע בדיקה פשוטה למדי והיא להוריד את הטמפרטורה של המים החמים שמסתובבים בחימום המרכזי.
לשם כך עליך:
הורד את הגדרת הטמפרטורה של קלורסטאט הדוד
סובב את שסתום 4 הכיוונים (אם יש כזה) כדי לערבב את המים המוחזרים ואת המים מגוף החימום ולקבל זרימה קרה יותר
בשני המקרים בחרו ביום קר לבדיקה והורידו את טמפרטורת המים הזו עד שהתייצבות הטמפרטורה בבית.
אם טמפרטורת מים זו המסתובבת ברדיאטורים גדולה מ- 40 מעלות, זה מכיוון שפעולה בטמפרטורה נמוכה (משאבת חום למשל) לא תתאים, עם רדיאטורים קיימים.
A+
0 x
-
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
-
- 16 תגובות
- 14076 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב dbercy
צפה בהודעה האחרונה
24/07/09, 12:43נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
-
- 7 תגובות
- 10383 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב dbercy
צפה בהודעה האחרונה
29/11/10, 20:26נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
-
- 2 תגובות
- 5000 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
24/03/08, 16:36נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
חזרה ל "הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ..."
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 298