מקור: http://sitepasite.free.fr/montagne/info_4_pique.html
אני משתף אותם כאן מכיוון שקשיתי קצת למצוא אותם (שום דבר בויקי למשל על תעריף הטעינה לתחנה)
תחנת כוח פורטילון (1150 מ ')
הוזמן בשנת 1941
גובה ראש בצד השער 1420 מ '(הגבוה ביותר בצרפת), זרימה 5 מ"ש / ש', הספק 55 מגוואט, תפוקה שנתית 54 ג'יגה-וואט
גובה ירידה בצד הכחול של אגם כחול 1120 מ ', זרימה 4.6m³ / s, הספק 40 מגוואט, ייצור שנתי 14 ג'יגה-הרץ
תחנת שאיבה פרת-לונג (2232 מ ') (משאבת מים מאגם הכחול לאגם פורטילון)
הוזמן בשנת 1946
ראש משלוח 280 מ ', קצב אספקה 2.2 מ"ש / ש'
זרימה שנתית שאבה 11 hm³
צריכה שנתית 10 ג'יגה-וואט
מרכז הפיקה העליונה (860 מ ')
הוזמן בשנת 1919
גובה הצניחה 232 מ ', זרימה 6.5 מ"ש / שנייה, הספק 10.8 מגה וואט, ייצור שנתי 42 ג'יגה-וואט
מרכז הפיקה התחתונה (660 מ ')
הוזמן בשנת 1918
גובה הצניחה 171 מ ', זרימה 5.2 מ"ש / שנייה, הספק 7.2 מגה וואט, ייצור שנתי 37 ג'יגה-וואט
תחנת הכח של אגם או (640 מטר)
הוזמן בשנת 1921
גובה הנפילה 802 מ ', קצב זרימה 4.75 מ"ש / ש', הספק 30 מגה וואט, תפוקה שנתית 62 גיגה-וואט
אגם פורטילון (2566 מטר)
אגם טבעי המשופר בסכר שגובהו 22 מ 'ואורך 205 מ'
נפח המאגר 16.8 hm³, מדי שנה 18 hm³ הם טורבינות ו- 11 hm³ מוזרקים על ידי שאיבה מ- Lac Bleu
אגם או (מטר 1500)
אגם טבעי המשופר בסכר שגובהו 11 מ 'ואורך 66 מ'
נפח המאגר 13 hm³, מדי שנה 33 hm³ הם טורבינות
אנו יכולים אפוא להעריך את גורמי העומס עבור כל אחת מהדוגמאות הבאות:
הספק 55 מגוואט, ייצור שנתי 54 ג'יגה-הרץ או 54 / 000 = 55 שעות בשנה בהספק נומינלי
הספק 40 מגה-ואט, ייצור שנתי 14 ג'יגה-הרץ או 14 / 000 = 40 שעות
הספק 10.8 מגוואט, ייצור שנתי 42 ג'יגה-הרץ או 42 / 000 = 10.8 שעות
הספק 7.2 מגוואט, ייצור שנתי 37 ג'יגה-הרץ או 37 / 000 = 7.2 שעות
הספק 30 מגה-ואט, ייצור שנתי 62 ג'יגה-הרץ, כלומר 62 / 000 = 30 שעות
או בתוך% משעה בהספק נומינלי / שעות בשנה:
982 / 8760 11.2% =
350 / 8760 4% =
3888 / 8760 44.4% =
5140 / 8760 58.7% =
2067 / 8760 23.6% =
ממוצע = 28.4% (אז לא נורא)
לפיכך אנו רואים שקצב העומס משתנה מאוד, בהכרח תלוי במשאב ההידראולי אך יכול להיות גם ביקוש מקומי (כיום משתמשים במפעלים הידראוליים כדי לפצות על הביקוש הנוכחי לשיא)