טורבינת רוח בבית: רגולציה הסוללה




נָקוּב roro04 » 08/02/14, 22:32

Bonsoir à tous!

פרסמתי לפני זמן מה הודעה על רגולטור לטורבינת רוח. הפרויקט שלי היה לבנות טורבינת רוח עם מחולל מגנטים קבוע כדי לספק בקתה (צריף) אוטונומית חשמל באמצעות סוללות. ספרתי על טורבינת רוח שתוכל להפיק 15A, חזרתי לכדור הארץ למשך ~ 5A תחת 14V מה שהופך אותנו ~ 70W!

נכון לעכשיו יש לי 50 וואט של פאנלים סולאריים (כן זה לא הרבה) עם כוונון משולב כביכול ... אלא שטעינה של הסוללה עולה על 15 וולט עם אור שמש חזק! אז חשבתי ליצור מערכת שמקצצת את טעינת הסוללה באופן אוטומטי כאשר מגיעים למתח של 14.4 וולט. הנה המערכת שדמיינתי כמו גם ההסברים:

תמונה

אז פאנלים סולאריים צדדיים אני אהיה בסדר עם ההרכבה הזו. מצד שני רמת טורבינות רוח אני יכול גם להשתמש במערכת זו אך בהתחשב בכך שהגנרטור שלי הוא עם מגנטים קבועים, אם טורבינת הרוח מסתובבת במהירות אני יכול לעלות בקלות ל 50 V. ייתכן שהסוללות לא מעריכות. אני חושב שוויסות החלפה (שינוי מחזור החובה?) יכול להיות בסדר. כן אבל איך להמשיך? ברצוני להימנע ככל האפשר ממעגלים משולבים. לאחר אילוץ נוסף, הזרם: אם יידרש יותר מדי מהגנרטור, המומנט יגדל וטורבינת הרוח תעצור. לכן המערכת צריכה להיות מוגבלת בזרם.

יש לך לידים כלשהם? הצעות? מערכות אחרות להציע?

תודה על עזרתך,
ערב טוב,
Bien Cordialement.

רוֹמִי.
0 x
dede2002
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 1111
כתובת: 10/10/13, 16:30
מיקום: כפרי ז'נבה
x 189




נָקוּב dede2002 » 09/02/14, 18:02

שלום רומן,

עבור טורבינת הרוח הייתי עושה הרכבה הפוכה, כדי להפיץ בהתנגדות כל מה שעולה על 14,4 V.

רגולטור אלטרנטור לרכב יכול להיות מנוצל לרעה, הוא תומך בכוחות קטנים כמו שלך (שווה ערך לרוטור, 4 עד 6 אמפר)
0 x
roro04
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 23
כתובת: 15/10/12, 17:43




נָקוּב roro04 » 09/02/14, 18:51

שלום!

תודה על תשובתך :)
חשבתי על מערכת כזו אבל אני חושש שבהספק כל כך נמוך לא נשאר לי שום דבר להטעין את הסוללות כשהגנרטור שלי נותן 50 וולט ...

לגבי הרגולציה של אלטרנטור לרכב, אני לא ממש רואה איך אפשר לעשות את זה בהתחשב בכך שהוא שולח כמות מסוימת של זרם אל האלטרנטור כדי לרגש אותו פחות או יותר.

היתרון של PWM הוא שהיעילות לא רעה בכלל וכל האנרגיה מנוצלת.

תודה,
bientôt :)
0 x
dede2002
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 1111
כתובת: 10/10/13, 16:30
מיקום: כפרי ז'נבה
x 189




נָקוּב dede2002 » 09/02/14, 19:31

על מנת שניתן יהיה להשתמש בכל האנרגיה, יש להשתמש בה ...

במקרה שלך יש לך יותר מדי, כאשר הסוללות נטענות, ורק מה שיש לך עודף עליך להשתמש (או לבזבז) כדי שטורבינת הרוח שלך לא תרוץ.

עם לוחות זה קל יותר, אתה רק צריך לפתוח את המעגל.
0 x
roro04
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 23
כתובת: 15/10/12, 17:43




נָקוּב roro04 » 09/02/14, 20:14

מִחָדָשׁ,

מסכים איתך לחלוטין להשתמש באנרגיה המופקת עודף בעת טעינת הסוללות.

אבל כשהם נטענים וטורבינת הרוח מייצרת 50 וולט? איך לעשות ? אתה הולך להגיד לי, עם הזרם המתבקש טורבינת הרוח תאט, מכיוון שהסוגים יבקשו מומנט.

אבל דווקא אני אצטרך להגביל את העוצמה כדי שטורבינת הרוח לא תעצור.

תודה, ;)
++
0 x
dede2002
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 1111
כתובת: 10/10/13, 16:30
מיקום: כפרי ז'נבה
x 189




נָקוּב dede2002 » 09/02/14, 20:24

אם הסוללות שלך נטענות, טורבינת הרוח לא תוכל לעלות עד 50 וולט.
הוא יספק 5 A ב 14 וולט, 70 וואט הוא ההספק הנומינלי שלו.
כאשר הסוללות נטענות המתח יעלה.
הרגולטור ישלח את העודף לנגד, למשל 1 A בסוללות בסוף הטעינה, ו -4 A התפוגג, מבלי לחרוג מ- 14.4 V.
A+ :D
0 x
roro04
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 23
כתובת: 15/10/12, 17:43




נָקוּב roro04 » 09/02/14, 20:45

אה בסדר אני רואה שזה יהיה מושלם אז!

למערכת ההטיה בהתנגדות, למשל, יש לך עקרון הפעלה להציע לי?

אם לא, כדי להגביל את הזרם שתספק טורבינת הרוח (כדי שלא תתקע) פנס פשוט או נורת קוד יכולים למלא פונקציה זו, נכון?

תודה;)
עֶרֶב טוֹב.

נ.ב: חוץ מזה, אם אני רוצה שהסוללות שלי יטענו אצטרך למצוא את הפשרה המתאי / זרם המתאים ... אם יש לי זרם אבל אני טוען רק ב 12 וולט ...
0 x
dede2002
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 1111
כתובת: 10/10/13, 16:30
מיקום: כפרי ז'נבה
x 189




נָקוּב dede2002 » 09/02/14, 21:26

מעולם לא ראיתי דוכן טורבינות רוח ...? (אלא אם כן הרוח צונחת)

כן נורה יכולה ללכת, במקום 2 אפילו, לספוג 70W לכל היותר.


לתרשים עליכם להפוך את עיקרון המעגל שלכם:
כאשר הזנר נכנס לפעולה (14.4 וולט) במקום לחתוך את המעגל, יש לספק את המעקף.
שיווי המשקל ייעשה באופן אוטומטי, העוקף יוריד את המתח, הווסת נחתך, המתח עולה וכו '(כ 200 hz בווסת אוטומטי).
0 x
roro04
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 23
כתובת: 15/10/12, 17:43




נָקוּב roro04 » 09/02/14, 21:48

במקרה שלי טורבינת הרוח תאט, כי כשאתה מבקש חשמל מגנרטור עם מגנטים קבועים, זה דורש יותר מומנט; אז צריך יותר כוח לאמן אותו. טורבינת הרוח נעצרת אם הרוח אינה יכולה להתגבר על הכוח הנדרש.

אני רואה מחר להפוך את התבנית שלי :P

מצד שני אני בוודאי אצטרך להוסיף דיודה בין הסוללות לווסת כי אחרת כאשר Mosfet שלי יפעיל את הנגד לפריקה, הם הסוללות שייפרקו בפנים.

האם אתה חושב שהמתקן שלי יתנודד במהירות עם טעינת הסוללות?

לסיכום:
• המתח לא יעלה כל עוד הסוללות נטענות.
• הרגולטור יחבר נגד "עודף" ביציאת הגנרטור ברגע שהמתח ממתין ל 14.4 וולט על מנת להפיל אותו.
• האם כאשר המתח יורד, האם הניתק יתנתק עד למחזור הבא?

יש לי הכל טוב?

תודה רבה לך :)
++
0 x
dede2002
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 1111
כתובת: 10/10/13, 16:30
מיקום: כפרי ז'נבה
x 189




נָקוּב dede2002 » 09/02/14, 22:23

בסדר אבל אתה לא יכול לבקש יותר מכוח טורבינת הרוח.
פחות רוח, פחות מגברים, הוא יטען פחות מהר.
יותר רוח, יותר מגברים, אין סיכון להיתקע.
יהיה צורך גם לספק אבטחה בסערה.

אני לא יודע כמה מהר המעגל שלך יתנודד, חסר אולי קבלים קטנים?

הממסר חסר תועלת, הוא יישאר תקוע ...
עדיף שתהיה דיודה לא הפוכה כדי למנוע מהסוללה להתפרק בגנרטור (אם היא כבר לא משולבת).