בונז'ור,
כדי לאתר את ההתקנה שלי:
יש לי דוד בסיסי מעץ, ולכן מבלי להתאים את אספקת האוויר הראשית.
המעגל העיקרי משמש לאספקת מיכל חיץ של 1000 ליטר.
התקנתי שסתום תרמוואר 61 ° להחזרת הדוד בכללים.
הבעיה שנתקלתי בה הייתה שברגע שהטמפרטורה הושגה, התרמוורוב המשיך ללא לאות לספק לדוד מים חמים 'מדי', והתעוררה תופעת אידוי.
ניסיתי לתקן על ידי הגדלת לחץ המעגל, שהגדיל את טמפרטורת האידוי ל 113 ° (2 בר) או + ל -2,5 בר.
אבל אין מה לעשות, זה התאדה בשמחה.
אז 'המצאתי' מערכת שאפשרה להעביר את הקיטור לבלון גבוה (כלי התפשטות ישן מלא במים המחזיר את האדים ומחזיר את המים שהוא מכיל.
זה עבד אבל לא איפשר להשתמש בדוד שלי כמיטב יכולתו.
אז החלפתי את החום התרמי הזה עם שסתום 3 וולט עם התאמה להחזרת מים חמים אך לא יותר מדי לדוד.
מאז אין בעיה.
במעגל המשני, זהה, היה לי שסתום תרמו-וואר 72 °, ואז הוחלף ב 61 °, וההשפעה ההפוכה, ברגע שהטמפרטורה הושגה, היא רק אפשרה למים ממעגל ההחזרה לעבור, ולכן 'קרים' .
הוחלף גם על ידי שסתום 3V עם כמה כיוונונים קטנים וקצה העליון, הכל עובד בסדר.
נותר לי רק להניע את 2 שסתומי 3V האלה ואשתי תהיה בשמיים.
טוב לך,
פיליפ
משוב Thermovar
שלום דירק,
התכוונתי להוסיף תרשים, אבל לא יותר מדי זמן לעשות זאת.
כל כך מעט תיאור בפורמט טקסט:
ביסודו של דבר, התרשים מאוד קלאסי במכלול מסוג זה,
מיכל חיץ ללא סלילים (1000 ליטר)
כלי הרחבה (100 ליטר) המותקן חזרה מהמעגל הראשוני
מעגל דוד ראשוני - מיכל חיץ פלדה 1 "
מעגל מיכל חיץ משני - רדיאטורי פלדה "1 ואז מפיץ קונבנציונאלי.
בכל מעגל יש את המחזור שלו עבור החזרת מים קרים ראשוניים,
המשני בזרימת מים חמים.
בשני המקרים מעקף (אשר נשלט) על ידי תרמוואר התאים בהתאם לחוקי האמנות. או במורד הזרם של המחזורים,
לא הנחתי דוד ישיר - חיבור רדיאטור, קיים סיכון רב מדי לרדיאטורים מחוממים יתר על המידה.
האילוץ היחיד שלי: הדוד אינו מווסת / אוטומטי, יש שריפה ואתה צריך לעשות עם מה שמייצר ולהפיץ אותו בצורה בטוחה.
השלב הבא, הטמפרטורה העודפת המיוצרת תנותב למיכל 500W DHW שעולה לי מקסימום חשמל (אפילו בתעריף לילה)
זה כמעט מוכן, אבל אני מחכה לאינסטלטור עם הלחיצה הנכונה. יש רק אחד באזור שלי וכדי לעשות 5 שריטות, לא נצא לעקיפה.
פיליפ
התכוונתי להוסיף תרשים, אבל לא יותר מדי זמן לעשות זאת.
כל כך מעט תיאור בפורמט טקסט:
ביסודו של דבר, התרשים מאוד קלאסי במכלול מסוג זה,
מיכל חיץ ללא סלילים (1000 ליטר)
כלי הרחבה (100 ליטר) המותקן חזרה מהמעגל הראשוני
מעגל דוד ראשוני - מיכל חיץ פלדה 1 "
מעגל מיכל חיץ משני - רדיאטורי פלדה "1 ואז מפיץ קונבנציונאלי.
בכל מעגל יש את המחזור שלו עבור החזרת מים קרים ראשוניים,
המשני בזרימת מים חמים.
בשני המקרים מעקף (אשר נשלט) על ידי תרמוואר התאים בהתאם לחוקי האמנות. או במורד הזרם של המחזורים,
לא הנחתי דוד ישיר - חיבור רדיאטור, קיים סיכון רב מדי לרדיאטורים מחוממים יתר על המידה.
האילוץ היחיד שלי: הדוד אינו מווסת / אוטומטי, יש שריפה ואתה צריך לעשות עם מה שמייצר ולהפיץ אותו בצורה בטוחה.
השלב הבא, הטמפרטורה העודפת המיוצרת תנותב למיכל 500W DHW שעולה לי מקסימום חשמל (אפילו בתעריף לילה)
זה כמעט מוכן, אבל אני מחכה לאינסטלטור עם הלחיצה הנכונה. יש רק אחד באזור שלי וכדי לעשות 5 שריטות, לא נצא לעקיפה.
פיליפ
0 x
-
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
-
- 0 תגובות
- 3777 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב Burgou
צפה בהודעה האחרונה
27/02/14, 16:39נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
-
- 0 תגובות
- 3150 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב Damien51
צפה בהודעה האחרונה
13/03/10, 17:18נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
-
- 52 תגובות
- 26949 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב Capt_Maloche
צפה בהודעה האחרונה
26/01/10, 15:38נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
-
- 1 תגובות
- 3602 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב RV45
צפה בהודעה האחרונה
09/11/08, 17:36נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
-
- 1 תגובות
- 3383 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב ulyssesourd
צפה בהודעה האחרונה
30/04/08, 13:32נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
חזרה ל "הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ..."
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 271