Bonjour à tous
אני מרשה לעצמי לפרסם כאן על מנת לקבל משוב על ההתקנה ולהדליק את העששית שלי.
תן לי לספר לך על ההתקנה שלי, כך שיש לי דוד עץ בעירה הפוכה MORVAN 22KW יחד עם מיכל חיץ של 1000 ליטר (אספקת סניף עליון ותחתון ושקע זה). התקנה שנעשתה כולה על ידי בעקבות רכישת הדוד המשומש. הבית שלי הוא 120 מ"ר, מותקן בשיפוץ ב- PER (אחות הפצה בקומה העליונה) עם רדיאטורי פלדה קלאסיים. שסתום ממונע בעל 2 כיוונים מספק את מחזור החימום ונשלט על ידי וסת תלוי מים.
הדוד שלי בדרך כלל מתחמם בין 78 ל 84 מעלות במהירות תרמית. טמפרטורת נקודה 1 מעלות ביום ו 19.5 ° לילה (אני לא יכולה לרדת למטה בגלל התינוק).
בזמנים כמו עכשיו + 2 ° ביום -2 ° בלילה כשאני חוזר הביתה בשעה 18:18 הבית נפל לכ- 30 ° (בלון ב 18 °) ועומס טוב וחצי בין 23:80 ל -1: XNUMX מאפשר לי תחזור לטמפרטורה הנכונה פנימה וטען מחדש את הבלון שאמור להגיע ל XNUMX ° בסביבות השעה XNUMX אני חושב. התקנה זו עובדת היטב אך עם הטמפרטורות הקרובות אני מנסה לכוונן את ההגדרות שלי כדי לראות היכן אני עדיין יכול לחסוך כמה קלוריות בבלון שלי על מנת להאריך את הטמפרטורה ביום ולשם כך יש לי שאלות שעולות לי בראש. .
אם הייתי יכול להימנע מ -2 העומסים ביום זה היה מתאים לי מאוד.
טמפרטורת ההתחלה של מחזור הדם של תרמובר שלי (קבוצת סירקולציית הדודי צילינדרים) נקבעת על 65 מעלות דרך אקווסטאט על חללית הממוקמת בהברזת הדוד. אני תוהה אם הגדרה זו נכונה מכיוון שהיא גורמת לי לשאול את השאלה הבאה:
- בתום החימום כשאין עוד עץ, הדוד יורד בטמפרטורה (80 ° 70 ° 60 ° וכו '...) ונגמור עם הבלון (נטען ב 75/80 ° ראה 85 °) שיהיה חם מגוף הדוד. אז עם הגדרת הדק של מחזור התרמוואר על 60 מעלות (כשהדלתא מופעלת) זה המיכל שיחמם את הדוד ... עד לטמפרטורה זו (אולי שעתיים ומעלה אם יש מים בשעה 75 נכנס לצמיתות). אנחנו אוכלים את הקלוריות מהכדור לחינם במקרה הזה, נכון? האם לא צריך להגדיל את הטמפרטורה של המים? נהפוך הוא, אני גם אומר לעצמי שככל שזרימת הבלון ארוכה יותר במהלך הלילה (אקווסטאט נמוך ויומן גדול לפני השינה), כך הוא יחמם את המים המוחזרים מהרדיאטורים בתחתית הבלון במהלך תזכורות לילה. . אני לא יודע מה הכי יתרון פתאום כתפאורה. מה אתה חושב ?
- שאלה נוספת הנוגעת להגדרת הרגולטור שלי המאפשרת לי "להגביל" את טמפרטורת ההתחלה של הרדיאטורים. הגדרת המפעל היא 60 ° מה שלא מונע מהרדיאטור להיות חם רותח כאשר השסתום נפתח במלואו (אי אפשר להשאיר את היד עליו). אם אני מוריד נקודת ערך זו ל- 50, למשל, האם אתה חושב שזה יחסוך כסף על הטנק שלי (הפעלת פחות אנרגיה כתוצאה מכך) או אחרת זמן החימום הנוסף להגיע לנקודה לא יהיה בסופו של דבר חיסכון? מה לגבי הרגולציה התלויה במים שמתאימה את ה- T ° של המים ההתחלתיים לטמפרטורה החיצונית אם אני מסתגל ל- 50 ° וזה -10 ° בחוץ ...
תודה מראש למי שיהיה להם מים להביא לטחנה שלי או על המשוב שלך.
התאמה מנפיקה טנק עץ הדוודים + חיץ Thermovar
-
- גיליתי econologic
- הודעות: 1
- כתובת: 19/11/13, 18:13
Bonsoir
גיליתי את ההודעה שלך שתואמת את ההתקנה שלי: Morvan של 20 קילוואט, LV של 1 ליטר. הבנייה העצמית הזו מעוררת לי הרבה דאגות ... אין, תגובה של אנשי מקצוע ... יש לי שאלות, במיוחד לגבי העדיפות למים חמים ...
אתה יכול לתת לי את התרשים שלך ו / או לצפות בזה שלי כאן: https://www.econologie.com/forums/post279793.html#279793 לספר לי איך עשית את זה ...
למרות שהודעתך בת יותר משנה אני מקווה שתקבל הודעה עליי.
בברכה
גיליתי את ההודעה שלך שתואמת את ההתקנה שלי: Morvan של 20 קילוואט, LV של 1 ליטר. הבנייה העצמית הזו מעוררת לי הרבה דאגות ... אין, תגובה של אנשי מקצוע ... יש לי שאלות, במיוחד לגבי העדיפות למים חמים ...
אתה יכול לתת לי את התרשים שלך ו / או לצפות בזה שלי כאן: https://www.econologie.com/forums/post279793.html#279793 לספר לי איך עשית את זה ...
למרות שהודעתך בת יותר משנה אני מקווה שתקבל הודעה עליי.
בברכה
0 x
Bonsoir
גיליתי את ההודעה שלך שתואמת את ההתקנה שלי: Morvan של 20 קילוואט, LV של 1 ליטר. הבנייה העצמית הזו מעוררת לי הרבה דאגות ... אין, תגובה של אנשי מקצוע ... יש לי שאלות, במיוחד לגבי העדיפות למים חמים ...
אתה יכול לתת לי את התרשים שלך ו / או לצפות בזה שלי כאן: https://www.econologie.com/forums/post279793.html#279793 לספר לי איך עשית את זה ...
למרות שהודעתך בת יותר משנה אני מקווה שתקבל הודעה עליי.
בברכה
גיליתי את ההודעה שלך שתואמת את ההתקנה שלי: Morvan של 20 קילוואט, LV של 1 ליטר. הבנייה העצמית הזו מעוררת לי הרבה דאגות ... אין, תגובה של אנשי מקצוע ... יש לי שאלות, במיוחד לגבי העדיפות למים חמים ...
אתה יכול לתת לי את התרשים שלך ו / או לצפות בזה שלי כאן: https://www.econologie.com/forums/post279793.html#279793 לספר לי איך עשית את זה ...
למרות שהודעתך בת יותר משנה אני מקווה שתקבל הודעה עליי.
בברכה
0 x
כן לפני כל דיון באוויר, אתה זקוק לדיאגרמה כי למרות ההסברים שלך אחרי הכל די ברורים, אין לנו הכל.
האם קיים מעגל מחזור בין המיכל לדוד, שסתומים לא חוזרים וכו '.
ואז, אם יש לך ויסות אקלימי עם V3V ממונע, מדוע אתה מדבר על "רגולטור" המגביל את זמן ההתחלה ??? אם חוק המים מוסדר היטב, ה- V3V מספיק והיזהר, אם יש לך רדיאטורים חמים, זה שחוק המים חזק מדי או שהרדיאטורים שלך אינם גדולים ממדי לבית. ככל שטמפרטורת גוף הקירור גבוהה יותר, כך ההפסדים גדולים יותר. ואל תסמכו על תרמוסטט רדיאטור. בקרת אקלים מוסדרת כראוי מייצרת בדיוק את טמפרטורת הרדיאטור הנדרשת, לא משנה מה הטמפרטורה החיצונית וכי עם השסתומים התרמוסטטיים פתוחים לרווחה.
לכן תרשים ונדבר על זה שוב.
האם קיים מעגל מחזור בין המיכל לדוד, שסתומים לא חוזרים וכו '.
ואז, אם יש לך ויסות אקלימי עם V3V ממונע, מדוע אתה מדבר על "רגולטור" המגביל את זמן ההתחלה ??? אם חוק המים מוסדר היטב, ה- V3V מספיק והיזהר, אם יש לך רדיאטורים חמים, זה שחוק המים חזק מדי או שהרדיאטורים שלך אינם גדולים ממדי לבית. ככל שטמפרטורת גוף הקירור גבוהה יותר, כך ההפסדים גדולים יותר. ואל תסמכו על תרמוסטט רדיאטור. בקרת אקלים מוסדרת כראוי מייצרת בדיוק את טמפרטורת הרדיאטור הנדרשת, לא משנה מה הטמפרטורה החיצונית וכי עם השסתומים התרמוסטטיים פתוחים לרווחה.
לכן תרשים ונדבר על זה שוב.
0 x
ערב טוב ותודה דירק פיט
אני מסכים לחלוטין עם הרעיון הסכמטי ושאלותיי:
- 1 °) האם תרשים זה נכון? (לפי כיוונון ...)
ואז אלו שאלות סביב "הביצועים" הטובים ביותר של ההתקנה:
2) איזו עדיפות יש לתת על מנת שבתחילת החימום יימנע מחימום מיכל החיץ?
3 °) כיצד להבטיח שמדובר במים החמים ביותר שמשתמשים בהם? (חשבתי על מכלול סדרתי של Aq3 ו- Aq4 (כפי שצוירו באדום פנטומי) אבל אני חושב שזה לא נכון ...
4 °) אני מוסיף אקווסטאט ביציאה החמה של המיכל לשליטה במחזורים (עם Aq2) כל עוד T ° ב- BTsc הוא> 25 ° C למשל ...
5 °) הוא שסתום שאינו חוזר הכרחי במקרה שמופעל שסתום הבטיחות התרמי (או שזה מיותר בהתחשב בנדירות האזעקה הזו ...)
שוב תודה ושומעת מאוד להצעות חדשות ...
אני מסכים לחלוטין עם הרעיון הסכמטי ושאלותיי:
- 1 °) האם תרשים זה נכון? (לפי כיוונון ...)
ואז אלו שאלות סביב "הביצועים" הטובים ביותר של ההתקנה:
2) איזו עדיפות יש לתת על מנת שבתחילת החימום יימנע מחימום מיכל החיץ?
3 °) כיצד להבטיח שמדובר במים החמים ביותר שמשתמשים בהם? (חשבתי על מכלול סדרתי של Aq3 ו- Aq4 (כפי שצוירו באדום פנטומי) אבל אני חושב שזה לא נכון ...
4 °) אני מוסיף אקווסטאט ביציאה החמה של המיכל לשליטה במחזורים (עם Aq2) כל עוד T ° ב- BTsc הוא> 25 ° C למשל ...
5 °) הוא שסתום שאינו חוזר הכרחי במקרה שמופעל שסתום הבטיחות התרמי (או שזה מיותר בהתחשב בנדירות האזעקה הזו ...)
שוב תודה ושומעת מאוד להצעות חדשות ...
0 x
-
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
-
- 16 תגובות
- 18554 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב tazar
צפה בהודעה האחרונה
02/02/10, 22:33נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
-
- 57 תגובות
- 39456 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב RV-P
צפה בהודעה האחרונה
12/12/14, 09:05נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
-
- 5 תגובות
- 8318 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב chatelot16
צפה בהודעה האחרונה
01/01/10, 01:06נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
-
- 9 תגובות
- 3333 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב Gregconstruct
צפה בהודעה האחרונה
05/09/08, 13:38נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
-
- 5 תגובות
- 6575 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב citro
צפה בהודעה האחרונה
27/08/07, 01:04נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
חזרה ל "הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ..."
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 108