נָקוּב coccigro » 08/03/13, 19:18

בונז'ור,

יש לי משאבת חום מונו 6 של ISARA בבית, המותקנת על ידי France Géothermie, (שנסגרה מאז).
זה עובד עם חור קידוח ומספק רצפה מחוממת.

הוא נועד לפעול בקצב זרימה של 2,2 מ"ק / שעה אך ככל שהקידוחים שלי נותנים קצת פחות, הוא נלחץ באמצעות שסתום ביציאת מי הקידוח.
במהלך ההתקנה, הטכנאים כיוונו את השסתום הזה על ידי מדידת ההבדל בטמפרטורה של המים הנכנסים והיוצאים. אם אני זוכר נכון, אנחנו לוקחים 3,8 °.
אני לא יודע אם יש התאמה ברמה של האלקטרוניקה.

זה מביא לירידה קלה ביעילות ומעט רעש בשסתום.

כרגע אין מחסור במים, הקידוחים שלי מספקים לא מעט והייתי רוצה לדעת אם אני משנה מעט את הגדרת השסתום הזה בלי לבלוע את הכל ...

תודה מראש.
0 x
BobFuck
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 534
כתובת: 04/10/12, 16:12
x 2




נָקוּב BobFuck » 08/03/13, 19:21

אם בור הקידוח אינו מספק מספיק מים, הוא ישאב בועות ואז כלום. אם תסתכל על היציאה תבחין.

אם משאבת החום חסרה במים המחליף יהפוך קר יותר וקר יותר עד שתקפא. בדרך כלל יש אבטחה שמעליה מפעילה מעט מעל 0 מעלות צלזיוס. זה גם מונע את צריבת המשאבה אם היא נתקעת או אם אין יותר מים.

אם האבטחה עובדת, אינך מסתכן בשום דבר.
0 x
אנדרה
חוקר מנוע Pantone
חוקר מנוע Pantone
הודעות: 3787
כתובת: 17/03/05, 02:35
x 12




נָקוּב אנדרה » 08/03/13, 19:56

בונז'ור
3,8 מעלות זה גבול לא לגעת בזה, יש לי שקע של 4,5 מעלות ומחליף את האינרציה עם הגשש לפעמים כאשר הטמפרטורה מתקרבת ל -4 צ 'אנו נכנסים פתיתי קרח דרך המחליף d סביר להניח כי מים יראו ירידה בקצב הזרימה על ידי סתימה (פרוזי) ואז ג'ל המחליף.
בעיה זו חוזרת בכל פעם ראשונה כאשר השלג נמס הקור יורד לאדמה ומי כדור הארץ כבר אינם בשעה 13C הדורשת זרימה גבוהה יותר, הבעיה מורגשת גם בתחילת הסטארט-אפ. ממשאבת החום המים במעמקים הם חמים מספיק 11c אך כאשר הם מסתובבים בתעלות הקבורות על פני השטח הם מתקררים 9c עד 10c (למזלנו העובדה שעוברת דרך המשאבה עולה ב- 1c)
נותר לראות אם המים הקרים מהמחליף מחזירים אותם לאדמה בסוף החורף אם החזרה קרובה מדי למקום בו אתם שואבים הם מקררים את המים שאתם שואבים.
המערכת הטובה היא באר עמוקה עם מחליף גליקול, את החור המלא בחול עדין תוכלו לפעול בטמפרטורות נמוכות יותר, ללא סיכון.
לזרימת המים יש משמעות רק אם הטמפרטורה שלה לפני הכניסה למחליף היא סביב 12c
במקרה שלי זה 24 ליטר לדקה (הכל נמדד) זרימת טמפרטורת זרימת המים תפוקת שעות פעילות של amperage
טמפרטורת המים של כדור הארץ לפי עונות השנה.

אנדרה
0 x
coccigro
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 89
כתובת: 19/08/12, 22:55
מיקום: Loiret, אורליאן יער
x 2




נָקוּב coccigro » 09/03/13, 09:03

בונז'ור,

תודה על תגובתך.
הקידוחים שלי מצוידים בחוסר ביטחון מים, גם הכובע. בשנת 2011, אחרי שנה יבשה, זה במקרה היה בטוח בתחילת העונה. לעומת זאת, בשנת 2012 מעולם לא הצלחתי לרוקן את חור הקידוח, אפילו לא בקיץ עם השקיה.
זו הסיבה שהייתי רוצה להיות מסוגל להתאים את תפקוד ה- CAP למשאב.

בדרך כלל, אם אני מגדיל את הזרימה, אני מקטין את הפרש הטמפרטורה בין הכניסה לשקע.

בור הקידוח ממוקם כ- 20 מ 'מבור הקידוח המשאבה.

הבעיה שלי, אם אני משנה משהו, היא היכולת למדוד זרימה וטמפרטורה.