בעיה: כי כוח הרוח אינו חיוב




נָקוּב sylvain560 » 12/03/12, 19:04

בונז'ור

תודה מראש אם מישהו יכול לעזור לי.
התקנתי טורבינת רוח על ידי חברה, אך זו הגישה בקשה לפשיטת רגל ממש לאחר שהגיעה.

הבעיה שלי מעט מאוד וואט עוברים וטורבינת הרוח בטלה

תרשים גס של ההתקנה

טורבינת רוח תלת פאזית 48v, סוג EOL5 (לא נקנה מהם)
I
I
ניתוק
I
I
רגולטור / בקר -------- עומס השלכה
I
I
I
אני ------------- מהפך pswgt1200 -------- מהפך pswgt600
Batterie
12v * 4 = 48v



מחובר לממירים נצרך עם תצוגת וואט מיידית וזה עובר ל- EDF


המאמרים שלי

חתך (ניתוק פתוח) בין הרגולטור לטורבינת הרוח
טורבינת הרוח תאוצה

חתך בין הרגולטור למהפך
טורבינת הרוח תופסת מהירות ועולה במתח

ערכו בדיקות עם / בלי סוללות IDEM

תצפיות

הבקר מעל 54 וו רציף, העודף הולך לנגדים

מתח נלקח ביציאת הרגולטור המגיע לסוללות ולממירים, יש לנו 48 וולט כפי שמוצג על ידי הרגולטור

ברגע שמחברים ממיר אחד או שניים, המתח יורד לסף ההתחלה של הממירים וסבב טורבינת הרוח.

טווח ההפעלה הראשון של המהפך 28v עד 52v, קניתי עוד טווח הפעלה של 14v עד 30v במחשבה שמדובר בחוסר רוח אחד אבל זה

קחו את הבעיה הפוכה

הטען את 4 הסוללות הריקות 52.4v
יחד עם מהפך 1200W
52v ----- 1400W
47v ----- 1070W
30v ------ 750W

4 הסוללות יחד עם מהפך 600W
30v ריק
20v ----- 250W
16v ----- 170W
15v ----- 130W

טעינה 2 סוללות ריקות 26.4
מהפך מצויד 600 וואט
24.4v ---- 460W
24v ------ 390W


תצפיות

אם שני הממירים המשותפים c זהים

אם הכל במצב המתנה בבית והממירים זורמים לפחות 250W, מד ה- EDF מתהפך

כבר החלפנו מהפך 1200W מאותו המותג

תקציר מנהלים

סוללות ב- EDF זה עובד
מטורבינת הרוח לכניסת המהפך יש מיץ
אבל כשהכל מחובר טורבינת הרוח מאטה ומנסה עם
מתח של 26v מהפך 600w המסופק בין 10W ל 20W
ou
מתח של 30v מהפך 1200w המסופק בין 0W ל 10W

אם יש למישהו רעיון, תודה מראש
0 x
E-פסקל
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 13
כתובת: 29/04/12, 16:27




נָקוּב E-פסקל » 04/05/12, 17:30

"אם הכל במצב המתנה בבית והממירים זורמים לפחות 250W, מד ה- EDF מסתובב לאחור"

פטנט מיד על הפתרון שלך !! יהיו לך לקוחות במהירות.


ברצינות רבה יותר, על פי התיאור שלך הבעיה היא בחיווט של הממירים שלך.

אם עבור אותה רוח, טורבינת הרוח מאטה כאשר אתה מחבר את הממירים שלך, או את הממירים שלך, זה אומר שיש EMF. מול :

- או שחיווט המהפך הפוך (+ מופעל -)

- או שהשיחה מהרשת המחוברת גבוהה מדי בהשוואה למתח המסופק: יחס המתח בין הזרם המסופק לזרם מרשת ה- EDF.

היכן ממוקם מיישר המתח DC / AC?

למה אתה מתכוון: "העודף עובר לנגדים" ב "הבקר מעל 54 וו רציף, העודף עובר לנגדים"?

אתה יכול לצלם? תודה.
0 x
אישי de l'Utilisateur
plasmanu
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2847
כתובת: 21/11/04, 06:05
מיקום: תצפית חלל 07170 Lavilledieu
x 180




נָקוּב plasmanu » 04/05/12, 18:13

מד חשמל ישן פועל. גלגל. 2 חושים.
אחרון שנחשב. סגנון סגם. תחושה אחת.

שאלה מטופשת: אתה סוער ???
קצת. Bcp. לשיגעון. בכלל לא
0 x
"לא לראות רוע, לא לשמוע רוע, לא לדבר רוע" 3 קופים קטנים מזרו
dedeleco
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9211
כתובת: 16/01/10, 01:19
x 10




נָקוּב dedeleco » 04/05/12, 22:22

אם עבור אותה רוח, טורבינת הרוח מאטה כשאתה מחבר את שלך, או את הממירים שלך, זה אומר שיש EMF. מול


הוא נורמלי מאחר וטורבינת הרוח מתחילה לבלום על ידי הכוח הנמשך על ידי המהפך, ומציעה עמידות רבה יותר לרוח על הלהבים, כאילו היא מונחת על בלם (בגלל הכוח האלקטרו-מוטורי האחורי של הזרם הזורם מה אלטרנטור למהפך).

הבעיה היא שהכוח הזה נלקח על ידי המהפך, אם הוא חזק מדי, לא מתאים לרוח על טורבינת הרוח, אז הוא מאט יותר מדי, למהפך אין מספיק מתח ואז, ונח, טורבינת הרוח תתחיל שוב במחזור.

זהו תכנון או התאמה גרועים של מהפך שאינו מתאים לטורבינת הרוח, בעיה טורבינת רוח קלאסית שכבר הוצגה באקונולוגיה (ראו בידווי), עם קבועי זמן ויסות רווח, הגורמים לתנודה מתמדת, פגם קלאסי של רגולציה לא מספקת.

שינוי המהפך לא יפתור את זה, מכיוון ששום דבר לא ברור בהוראות ובמפרט של הממירים הללו, על טווח ההגדרות ועל הוויסות המדויק ומגבלותיו.

כמו כן, אם טורבינת הרוח מפחיתה את מהירותה יתר על המידה עם אינרציה גבוהה, עם מומנט הבלימה של הכוח שנלקח על ידי המהפך, אי אפשר לחסל את זה.
0 x
אישי de l'Utilisateur
plasmanu
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2847
כתובת: 21/11/04, 06:05
מיקום: תצפית חלל 07170 Lavilledieu
x 180




נָקוּב plasmanu » 05/05/12, 04:42

dedeleco כתב:
אם עבור אותה רוח, טורבינת הרוח מאטה כשאתה מחבר את שלך, או את הממירים שלך, זה אומר שיש EMF. מול

...
כמו כן, אם טורבינת הרוח מפחיתה את מהירותה יתר על המידה עם אינרציה גבוהה, עם מומנט הבלימה של הכוח שנלקח על ידי המהפך, אי אפשר לחסל את זה.


עכבר.
אבל אנחנו יכולים לשחק על זווית הלהבים. עם שימי הסתגלות.
יותר זווית, יותר מומנט. זה עוזר להגביל את בלם הפאם (כוח מגנטי אלקטרו)
פחות זווית: יותר מהירות. זה לא עוזר.
לשקלול הרכבה של הרכזת + להבים יש גם תפקיד. כי האינרציה עולה: אפקט מומנט.

אם לשפוט לפי ה- GTI שלי, EMF הוא פרוגרסיבי.
מתחיל כאשר המהפך מפסיק ומתקדם ככל שהוואט המוזרק גדל עם ירידת המתח והגברים עולים.
0 x
"לא לראות רוע, לא לשמוע רוע, לא לדבר רוע" 3 קופים קטנים מזרו
dedeleco
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9211
כתובת: 16/01/10, 01:19
x 10




נָקוּב dedeleco » 05/05/12, 08:41

כל ויסות, כמו זה בהספק מקסימלי, הוא מורכב, יכול להתנודד בקלות, קבועי רווח וזמן אינם מתאימים, (משפטם של ניקוויסט ואחרים) ולכן ללא כל התאמות כמעט, אנו נשארים בחושך, עם תנודות בקלות רבה. .
0 x
sylvain560
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 13
כתובת: 15/02/12, 15:52




נָקוּב sylvain560 » 05/05/12, 14:38

בונז'ור

לאחר דיונים ארוכים עם אנשי מקצוע בצרפת ובבלגיה
התוצאה היא שההתקנה שלי היא "מזויפת"
תערובת של התקנה באתר מבודד והזרקת רשת ומהפך המיועד לפוטו וולטאיקה. (לא מתכוונן, לא ניתן לתכנות)

אחרי שלל ניסויים ואחר צהריים ארוך עם הרוח .....

התוצאה עבור אנשים שיש להם את הבעיה (ואינם אנשי הנדסה) מנותקים את הכל או שמישהו בא להסיר הכל

אחרת עבור אותם אנשי מלאכה או כאלה שיש להם כסף להשקיע בהתקנה מסוג זה

את הרגולטור / הבקר יש לשמור רק על גשר הדיודה
נתק את הסוללות
קנו והתקינו 2 ממירים 500 mastervolt XNUMX
פרוע וצור עקומת כוח

שם יהיה לך משהו שעובד אבל נשאר המפלגה הביטחונית
לוח עם מפסקים, דיפרנציאל ...
ממסרי בקרת מתח וזרם לבלום טורבינת הרוח במקרה של עודף רוח

אחרי שאם יש לך התקנה על פינים ורעידות בבית (המקרה שלי), פרק את התורן וטורבינת הרוח.
להתקין silenblocs ותורן פיברגלס, או, כדי להיות שקט נפשי, להתקין תורן

אחרי כל זה זה עובד.
יש חברה ליד נאנט שעושה את זה אבל בעלות גבוהה מאוד.
אחרת זה אפשרי ותשקיע הרבה זמן כי מעטים האנשים ששולטים בטורבינת הרוח הזו, ולמי ששולט בנושא זה טאבו זה פרנסתם

כדי לענות על השאלות הקודמות

כן הדלפק שלי פועל לאחור כי זה גלגל, תופעה הידועה עם אלקטרוניקה חדשה בלתי אפשרית

Epascal כשאמרתי את עודף המתח שלי שמספק טורבינת הרוח, כשהמתח מגיע ל -54 וולט, הבקר / הרגולטור מתחבר לנגדי הבלימה כדי למנוע מתח יתר על הסוללות

בתקווה להיות ברור
0 x
E-פסקל
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 13
כתובת: 29/04/12, 16:27

תיאור מהותי




נָקוּב E-פסקל » 05/05/12, 14:47

תיאור החומר:

טורבינת רוח :
ערכת טורבינות רוח EOL5 1000W S PREMIUM
הספק נומינלי 1000W
הספק מרבי 1500W
קוטר הלהב 1,98 מ '
משקל 25 ק"ג
החל מ -2 מטר לשנייה (7,2 קמ"ש)
מתח 48V
מספר הלהבים האווירודינמיים 5
מהירות בטיחות 25m / s (90km / h)
מהירות רוח מקסימלית 50 מטר לשנייה (180 קמ"ש)
מאפיין הגנרטור מחולל מגנטים קבוע
הגנת נחשול בלם אלקטרומגנטי
אישורי CE - ROHS, ISO 9001 ...
ציפוי מיוחד נגד קורוזיה, מלח ים וחול

תיאור :
טורבינה WIND מקומית EOL5 PREMIUM 1000W S (48V) לצמצום צריכת חשמל מופחתת

טורבינת רוח זו EOL5 1000W S PREMIUM (48V) מתחילה ברוחות של 2m / s (7 קמ"ש) ומגיעה לכוח הנומינלי שלה ב- 11m / s (40 Km / h), ולכן תותקן בתנאים נוחים מספיק לרוחות כדי להפיק תועלת הופעה מלאה.

חיבור אפשרי 380V תלת פאזי או 220V חד פאזי.


ערכת טורבינת רוח מלאה EOL5 3000W
הספק נומינלי 3000W
הספק מרבי 3500W
קוטר הלהב 3,05 מ '
משקל 70 ק"ג
החל מ -2,5 מטר לשנייה (9 קמ"ש)
מתח 48-110-220 וולט
מספר הלהבים האווירודינמיים 5
מהירות בטיחות 25m / s (90km / h)
מהירות רוח מקסימלית 60 מטר לשנייה (216 קמ"ש)
מאפיין הגנרטור מחולל מגנטים קבוע
הגנת נחשול בלם אלקטרומגנטי
אישורי CE - ROHS, ISO 9001 ...
ציפוי מיוחד נגד קורוזיה, מלח ים וחול

תיאור :
טורבינת רוח PREMIUM של EOL5 3000W עם מגנטים קבועים של ניאודימיום משלבת ביצועים, חוסן ואיכות אופטימלית. זה מתחיל ברוחות של 2,5 מ"ש (9 קמ"ש) ומגיע לעוצמה הנומינלית שלו ב -11 מ / ש (40 קמ"ש), ומשקלו של 70 ק"ג שומר לכן על התקנה בלעדית על תורן עם בסיס בטון.

מווסת המהירות והמתח האלקטרוניים שלהם (מערכת הבלמים) מאפשר בהתחלה להגן על טורבינת הרוח EOL5 3000W, אך גם להאט את טורבינת הרוח במקרה של רוחות חזקות תוך שהוא ממשיך לספק מתח מספיק כדי להזין את המהפך שלה. .

ממיר מתח:
מִפרָט

ג'ק פאוור ג'ק
דגם מס 'PSWGT-1200
הספק יציאה 1200W
פלט גל פלט PURE SINE WAVE
מתח כניסה DC זרם מתח 28–52 וולט (פנל סולארי / טורבינת רוח)
מתח יציאת זרם חילופין 190-250 וולט
תדר 50Hz
יעילות 87%
עיוות 2%
הגנת טמפרטורה 55C ± 5
משקל נקי 3.5 ק"ג
אחריות לשנה
0 x
E-פסקל
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 13
כתובת: 29/04/12, 16:27




נָקוּב E-פסקל » 05/05/12, 14:52

אני לא יודע איזו משתי טורבינות רוח מותקנת, ככל הנראה מדובר בדגם EOL5 3000 W מכיוון שהוא מצויד בווסת מהירות ומתח אלקטרוני (מערכת בלמים).

התיאור של דגם EOL5 1000 W אינו מזכיר זאת.

אני מניח שמתח המעגל הלא עקבי שנמדד על ידי הרגולטור מאט את טורבינת הרוח.
נערך לאחרונה על ידי E-פסקל 05 / 05 / 12, 14: 58, 1 נערך פעם.
0 x
E-פסקל
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 13
כתובת: 29/04/12, 16:27




נָקוּב E-פסקל » 05/05/12, 14:56

@ sylvain560

פשוט קראתי את ההודעה שלך אחרי שפרסמתי את שלי.

אני מסיק שיש לך טורבינת רוח EOL5 1000 וו על אברה.
0 x

 