Bonjour tous
אני נמצא באתר מבודד עם מערכת פוטו וולטאית ומחולל חירום וגם מתקין טורבינת רוח (skystream 3.7)
ל- skysteam יש מהפך בראשו ומספק 220 וולט ישירה ואני רוצה לחבר אותו במקום הקבוצה שלי כדי להטעין את הסוללות באמצעות המטען שלי Mastevolt.
עם זאת, טורבינת הרוח משחררת את להביה רק אם היא מגלה 220 vac. אני יכול לקבל את ה 220 הזה רק על ידי חיבורו לפלט של המהפך שלי.
הנה השאלה שלי:
אני מבקש אישור לכך שה- skystream והמהפך הסולארי שלי יוכלו לסנכרן ולעבוד יחד ללא שינוי או הוספת מכשירים. אני מצרף להודעה זו תמונה של המתקן הסולארי שלי ושל התרשים החשמלי שלו. המהפך שלי הוא של המותג Sinus TC 20/24.
תודה מראש על כל העצות שלך.
סטיבן
בעיה באתר היברידי שמש מבודד / רוח skystream 3.7
אנחנו מחכים לתרשים, pcq אני מניח שהמהפך שלך מחובר לסוללות שלך: קודם הוא נחש שנושך את זנבו
0 x
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
- chatelot16
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
- x 264
נראה כי טורבינת הרוח שלך מיועדת לשליחת חשמל ברשת 220 וולט
עם המהפך טורבינת הרוח תשלח כוח, אך המהפך לא ירצה אותה וייסע: היא תעבוד רק אם יש מכשיר אחר ברשת שצורך יותר ממה שמייצרת טורבינת הרוח
זה ידרוש מהפך הפיך, שמסוגל להטעין את הסוללה כשיש חשמל ברזל ... אני לא יודע ... אבל זה יהיה אפשרי! סוג חדש של מהפך להמציא
הפיתרון הפשוט ביותר הוא לפרק את טורבינת הרוח כדי להפריד בין האלטרנטור שלה למהפך ... השתמש במהפך רק כשהוא שימושי וגורם למעגל טעינת סוללה לא לעבור דרך המהפך
עם המהפך טורבינת הרוח תשלח כוח, אך המהפך לא ירצה אותה וייסע: היא תעבוד רק אם יש מכשיר אחר ברשת שצורך יותר ממה שמייצרת טורבינת הרוח
זה ידרוש מהפך הפיך, שמסוגל להטעין את הסוללה כשיש חשמל ברזל ... אני לא יודע ... אבל זה יהיה אפשרי! סוג חדש של מהפך להמציא
הפיתרון הפשוט ביותר הוא לפרק את טורבינת הרוח כדי להפריד בין האלטרנטור שלה למהפך ... השתמש במהפך רק כשהוא שימושי וגורם למעגל טעינת סוללה לא לעבור דרך המהפך
0 x
- chatelot16
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
- x 264
אכן Chatelot16, טורבינת הרוח הזו כבר לא מיועדת לפעול ברשת, וזו הסיבה שהיא זקוקה לרעש רשת כדי לפעול. לא מחובר לרשת, זה ה- 220 של המהפך שלי שנותן איתות זה לשחרר את הלהבים.
העובדה שחיבור הייצור של טורבינת הרוח שלי במקום הגנרטור גורם למעין שיחת צריכה מהמטען שלי שבולע את הייצור. הקבוצה שלי מספקת 6000 וולט מקסימום ואילו טורבינת הרוח מספקת 2400 וולט בלבד. אז אני חושב שהמערכת שלי שעבדה טוב מאוד עם הקבוצה תעבוד עם הייצור הנמוך של טורבינת הרוח, בנוסף, נגן N / O המחובר למצב הטעינה שלי של הסוללות יחתוך את טורבינת הרוח אם הסוללות מלאות. .
מוכר טורבינת הרוח מאשר לי כי הזרם עוקב אחר מעגל שיעבור מטורבינת הרוח למטען מבלי לפגוע במהפך שלי. מצדי, אני לא משוכנע שהעובדה לחטט כבל במעגל זה לקחת 220 ביציאה של המהפך שלי לא משחרר קלט נוסף לזרם שיכול לעבור למטען אלא גם לחזור למהפך. זה מה שמדאיג אותי בתרשים החיווט הזה ... מה אתה חושב? מהם חוקי החשמל בנושא זה. אני שומע את העצות שלך ב- Chatelot16, אבל האם אין דבר פשוט יותר מאשר לפרק את טורבינת הרוח שלי? !!
merci
העובדה שחיבור הייצור של טורבינת הרוח שלי במקום הגנרטור גורם למעין שיחת צריכה מהמטען שלי שבולע את הייצור. הקבוצה שלי מספקת 6000 וולט מקסימום ואילו טורבינת הרוח מספקת 2400 וולט בלבד. אז אני חושב שהמערכת שלי שעבדה טוב מאוד עם הקבוצה תעבוד עם הייצור הנמוך של טורבינת הרוח, בנוסף, נגן N / O המחובר למצב הטעינה שלי של הסוללות יחתוך את טורבינת הרוח אם הסוללות מלאות. .
מוכר טורבינת הרוח מאשר לי כי הזרם עוקב אחר מעגל שיעבור מטורבינת הרוח למטען מבלי לפגוע במהפך שלי. מצדי, אני לא משוכנע שהעובדה לחטט כבל במעגל זה לקחת 220 ביציאה של המהפך שלי לא משחרר קלט נוסף לזרם שיכול לעבור למטען אלא גם לחזור למהפך. זה מה שמדאיג אותי בתרשים החיווט הזה ... מה אתה חושב? מהם חוקי החשמל בנושא זה. אני שומע את העצות שלך ב- Chatelot16, אבל האם אין דבר פשוט יותר מאשר לפרק את טורבינת הרוח שלי? !!
merci
0 x
chatelot16 כתב:לשמע ששלחת זה עתה אין מספיק פיקסלים: קריא
+1
stevenlou, אתה יכול להמיר אותו ל- pdf כך שההגדרה לא תפחת.
0 x
לעשות א חיפוש תמונה או חיפוש טקסט - ניקוד של forum
- chatelot16
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
- x 264
אם מערכת המטען המהפך שלך כבר מסוגלת להשתמש בגנרטור לטעינה, היא עשויה לעבוד גם עם טורבינת הרוח
עליך לשלוח את התרשים שלך באופן קריא
יש 36 דרכים לניהול כוח ברשת: כאשר המקור העיקרי הוא גנרטור, התדר הוא הסימן הטוב ביותר לעומס יתר, אם המטרה היא לצמצם את זמן ההפעלה של הקבוצה, זרם הטעינה של הסוללה ניתן להגדיל עד שתדירות הקבוצה תקטן, סימן לעוצמה המרבית שלה
עם טורבינת הרוח שלך זה משהו אחר: היא מזריקה בתדר המדויק של הרשת שכבר קיימת, אלא על ידי המתח שניתן היה לבצע רגולציה: טורבינת הרוח מזריקה ומנסה להעלות את המתח, מטען המהפך חייבים לקחת מרשת מקומית זו את הכוח שהיא דורשת כדי שהמתח לא יעלה וישלח אותו לסוללה ... נשאר לתכנן משהו שיחתוך את טורבינת הרוח כשהסוללה מלאה
עליך לשלוח את התרשים שלך באופן קריא
יש 36 דרכים לניהול כוח ברשת: כאשר המקור העיקרי הוא גנרטור, התדר הוא הסימן הטוב ביותר לעומס יתר, אם המטרה היא לצמצם את זמן ההפעלה של הקבוצה, זרם הטעינה של הסוללה ניתן להגדיל עד שתדירות הקבוצה תקטן, סימן לעוצמה המרבית שלה
עם טורבינת הרוח שלך זה משהו אחר: היא מזריקה בתדר המדויק של הרשת שכבר קיימת, אלא על ידי המתח שניתן היה לבצע רגולציה: טורבינת הרוח מזריקה ומנסה להעלות את המתח, מטען המהפך חייבים לקחת מרשת מקומית זו את הכוח שהיא דורשת כדי שהמתח לא יעלה וישלח אותו לסוללה ... נשאר לתכנן משהו שיחתוך את טורבינת הרוח כשהסוללה מלאה
0 x
-
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
-
- 0 תגובות
- 4673 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
17/04/15, 12:38נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
-
- 1 תגובות
- 4760 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב פיליפ Schutt
צפה בהודעה האחרונה
05/04/14, 19:50נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
-
- 29 תגובות
- 27605 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב dedeleco
צפה בהודעה האחרונה
06/06/12, 03:17נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
-
- 72 תגובות
- 37979 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב ורותנית
צפה בהודעה האחרונה
19/01/12, 21:35נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
-
- 50 תגובות
- 36334 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב dedeleco
צפה בהודעה האחרונה
02/12/10, 13:22נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
חזרה ל "הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ..."
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : 44 לספירה ואורחים 88