נָקוּב mimidelobbes » 27/10/09, 16:04

בונז'ור
אני מפרסם נושא זה בכדי לקבל קצת עזרה.
לאחר שבניתי בית מבודד היטב עם קש, אני מנסה שיהיה מוסמך כ"בית פסיבי ". לאחר שמילאתי ​​את כל הקבצים אני משיג באמצעות תוכנית PHPP a K לבניין של 14.5. מבריק אני אומר לעצמי.
זה עתה קיבלתי מכתב מפלטפורמת הבית הפסיבי שאחראי על אישור ה- RW. הם לא רוצים לקחת בחשבון את התרומות שמקורם בקיר החיישן מכיוון שאין תקן שמאפשר לחשב אותם.
אם כל התרומות הללו מבוטלות, אני עובר מ K של 14.5 ל- K של 18. הבית שלי אפוא תיאורטי כבר לא פאסיבי.
לכן ברצוני להגן על עצמי ואני מחפש תוצאת מבחן רשמית פחות או יותר שתאפשר לי להצדיק לפחות חלק מהתרומות.
כאן אני קורא לך. אחרי שעות של מחקר באינטרנט אני בידיים ריקות.
אם למישהו מכם יש משהו על היד, זה יעזור לי.

תודה מראש.
http://mimidelobbes.skyrock.com/
0 x
jonule
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2404
כתובת: 15/03/05, 12:11




נָקוּב jonule » 28/10/09, 10:02

שלום,
האם היו לך תמונות של הקיר שלך והפרטים של תמונה זו?

תמונה

merci!
0 x
אישי de l'Utilisateur
minguinhirigue
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 447
כתובת: 01/05/08, 21:30
מיקום: שטרסבורג
x 1




נָקוּב minguinhirigue » 28/10/09, 11:11

להילחם נגד מודלי חישוב זה לא ניצחון.

ישנן שתי אפשרויות:
- לשחק עם גרסאות המקבילות לקיר טורנדו: קירות זכוכית הכפולים בעור, עם הקיר האטום השני ובעל בידוד טוב ואינרציה טובה. זה יכול להתקרב ליתרונותיו של חומת הטורנדו ולהכיר בכך במודלי החישוב.

- להסתמך על חישובים מפורטים יותר עם מודול חישוב תרמי אלמנטי סופי: קומפי, אקוטקט (קל יותר). אם אינני טועה, שיטת החישוב הזו משמשת כאשר חסר במודלים טקסטים רגולטוריים. בקומפיז, אני זוכר שעיצבתי את קיר הטורנדו כאזור עדין במיוחד תוך התחשבות בחילופי זרימת האוויר עם האזורים האחרים.

ובכן, אראה אפשרות אחת אחרונה, להפעיל לחץ על החוקרים שעבדו על מערכת זו כך שהם יתמכו בהסמכה:
- פליקס טרומבה ז"ל הקים מודלים חישוביים בנושא זה ... וכמה מעבדות להנדסת אקלים עקבנו אחריה בצד של מונפלייה.
- ספר הבית הסולארי של מזריה מציע גודל, בדוק אם לא ניתן להתאים את חלקם להכרה.
- סוף סוף, ברונו פפורטייר, מעצב קומפי ופליידות, ביצע קמפיינים למדידה על התנהגותם של קירות השמש השונים (גרסאות סביב קיר טורנדו) עבור מכרות פריז, ובשיתוף עם ADEME.

המחקרים של ברונו פפורטייר להיות יחסית יחסית מקושר לארגון כמו ADEME. יש סיכוי טוב שהוא יוכל לעזור לך בנושא זה, פרט לכך שהתווית הפסיבית היא שוויץ ...

מזל טוב.
0 x
mimidelobbes
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 4
כתובת: 27/10/09, 15:39




נָקוּב mimidelobbes » 28/10/09, 14:00

jonule כתב:שלום,
האם היו לך תמונות של הקיר שלך והפרטים של תמונה זו?

תמונה

merci!



אתה יכול ללכת לאתר BIOSPEEDHOME כדי למצוא את פרטי הבנייה.
http://www.biospeedhome.be/index.asp?ru ... Techniques
0 x
mimidelobbes
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 4
כתובת: 27/10/09, 15:39




נָקוּב mimidelobbes » 28/10/09, 14:15

minguinhirigue כתב:להילחם נגד מודלי חישוב זה לא ניצחון.


תודה minguinhirigue,
אני הולך לחפור בפינה הזו שם.
כבר יש תוצאות חיפוש יהיה חיובי.

ההסמכה מבוססת על קבוצה של חישובים תיאורטיים גרידא. רק מבחן האינפלומטריה מייצג אימות מעשי. אם יש לך קובץ טוב, גם אם היישום נשבר (מלבד איטום) הבניין שלך מוכרז כפסיבי. אני יודע שהאימות המעשי אינו ברור מאליו אבל ... בפועל, אני יודע שהבית שלנו פאסיבי מכיוון שכבר בילינו את החורף האחרון בבית וכי הצריכה שלנו הייתה נמוכה מהצפוי בזמן שטמפרטורות הלילה ירדו הרבה מתחת לממוצעים ששימשו.
נילחם ואז נראה.

תודה על עזרתך.

תמונה
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79126
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 10974




נָקוּב כריסטוף » 08/01/10, 16:17

0 x
fthanron
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 292
כתובת: 13/10/07, 17:56
מיקום: Loir et Cher




נָקוּב fthanron » 08/01/10, 16:33

שלום מימדלובס,

הסדנאות העיקריות בליון ביצעו סקר / ניסוי שדווחו כאן: http://www.lesgrandsateliers.fr/echange ... tachedFile

לוסידו היא חברה שנראית מודעת היטב לחישוב מסוג זה: http://www.lucido-solar.com/index_ger.htm

אולי ליצור קשר עם גורמים אלה, ולחזור לתקשורת על forum יהיה מעניין לכולם?

שלך
0 x
פרדריק
אישי de l'Utilisateur
minguinhirigue
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 447
כתובת: 01/05/08, 21:30
מיקום: שטרסבורג
x 1




נָקוּב minguinhirigue » 08/01/10, 19:42

לגבי לוצידו, אני מסכים ...

לתחרות על סדנאות גדולות, מינוס, מדובר בעבודת סטודנטים בה גם אני משתתף (הצגנו קיר טורנדו עם תאי פרפין) ...

ניתוחים תרמיים תחת COMFIES הם תכופים (ראה סוף pdf של ה- Grands Ateliers), הם נשארים רק דיגיטליים בלבד.
עם זאת, מיוצר על ידי משרד עיצוב מוסמך, ניתן להשתמש בהם כדי להשיג תווית.
0 x
mimidelobbes
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 4
כתובת: 27/10/09, 15:39




נָקוּב mimidelobbes » 09/01/10, 13:28

שלום,

התקשרתי למשרד לעיצוב. אני צריך לפגוש אותם בקרוב כדי לראות מה הם יכולים לעשות בשבילי. ראשית, זה אמור להיות אפשרי עבורם לבצע חישוב דינאמי.

ברגע שיש לי מידע נוסף אני חוזר אליך.

a+
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79126
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 10974

Re: קיר אספן שמש או קיר טורנדו בבית פסיבי?




נָקוּב כריסטוף » 12/03/16, 19:04

תרשים סכמטי של קיר שמש:

סולרית פסיבית-סכימה-קיר-באנג-א-חלק-אופקי-pic292.jpg
תרשים סולרי-פסיבי-תרשים-קיר-ווטר-וופר-עם-אופקי-תריס-pic292.jpg (18.58 KB) התייעץ 19755 פעמים