דוד עץ הפסקת חשמל




נָקוּב foxmk » 07/02/09, 22:51

שלום,
אני שואל את עצמי שאלה קטנה: איך אתה עושה כשאתה מחמם את עצמך עם דוד עץ המחמם מעגל הידראולי ברדיאטורים (ולכן עם מחזור הדם) ויש הפסקת חשמל? במקרה זה, המים כבר לא מסתובבים, הדוד עולה בלחץ, מרוקן את מימיו ... אבל האש ממשיכה לשרוף ...
האם זה לא מסוכן לבית, למעגל החימום, לדוד?
אתה מרוקן את הדוד? ואם אתה לא שם, מה קורה?
אני מהסס להתקין דוד עץ חדש ושוב הערב, לאחר הפסקת חשמל של שעתיים, רוקנתי את דוד העץ כדי לא להסתכן בחימום יתר.
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79353
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11059




נָקוּב כריסטוף » 07/02/09, 23:11

יש (לפחות) 2 דרכים להימנע מכך:

a) שסתום בטיחות תרמי (נקרא גם שסתום בטיחות תרמוסטטי) הפותח ומזריק מים קרים לדוד: זה חובה להרכבה (ביטוח) ונכלל לעתים קרובות בדוד! כמה הסברים ותוכניות כאן: https://www.econologie.com/forums/photos-et- ... t4368.html

בעיה: כאשר היא מזריקה, לחץ יתר של הרשת פותח את השסתום של קבוצת הבטיחות של רשת החימום וקיים סכנה להצפות (אלא אם כן הוא מתנקז לנקז אך לעיתים נדירות זה המקרה!) ...

b) שים מהפך על מחזור הדם

דוגמה: למהפך קטן מאוד של 400VA יש סוללה קטנה של 4.5Ah או קיבולת של 54 וואט. לפיכך יכול מחזור של 45 וולט לרוץ יותר משעה.

ברור שרק דוחף את המועד האחרון אבל שעה זה לא רע ... האידיאל יהיה להיות בעל יכולת

לכן זה יספיק לחבר סוללת מכונית קטנה וישנה למהפך 45 Ah כדי שיהיה 10 שעות של אוטונומיה ... והבעיה נפתרת!
0 x
אישי de l'Utilisateur
לאפין
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 823
כתובת: 22/07/05, 23:50
x 2




נָקוּב לאפין » 08/02/09, 01:57

או פשוט תרמוסיפון.
: גביני: אפילו בלי חשמל הוא מתחמם, סוף סוף מים חמים
מסתובב.
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79353
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11059




נָקוּב כריסטוף » 08/02/09, 02:08

זוהי הערה טובה, אך לא בהכרח תואמת את ההתקנה ההידראולית (דורשת צינורות גדולים) ולכן בבתים חדשים או חדשים: לא אפשרית מדי ...

על ידי חסרונות אנו יכולים לדמיין לשים את מיכל החיץ DHW בתרמוסיפון ביעילות ...
0 x
foxmk
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 10
כתובת: 30/10/08, 09:56
מיקום: 39 (נשבע)




נָקוּב foxmk » 08/02/09, 09:19

המשמעות היא שגם עם דוד אחרון, עם בעירה הפוכה, שעובד אפוא עם מאוורר, זה לא מונע התחממות יתר?
האם ייתכן שמיכל חיץ יכול לספוג את הצפת האנרגיה אם חיבורו מאפשר הפעלה בסימון תרמו?
אבל לגבי סוג זה של פעולה, האם מיכל החיץ לא צריך להיות גבוה? (גבוה יותר מהדוד)
תודה על התשובות שלך
0 x
אישי de l'Utilisateur
לאפין
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 823
כתובת: 22/07/05, 23:50
x 2




נָקוּב לאפין » 08/02/09, 09:53

המשמעות היא שגם עם דוד אחרון, עם בעירה הפוכה, שעובד אפוא עם מאוורר, זה לא מונע התחממות יתר?

אתה צריך לראות בשביל מה הנשמה.

האם ייתכן שמיכל חיץ יכול לספוג את הצפת האנרגיה אם חיבורו מאפשר הפעלה בסימון תרמו?

כמובן שלא דואגים, התרמוסיפון פחות יעיל
, עבור תעלות באותו קוטר כמו מעגל עם מחזור.
אבל ניתן להשתמש בשתי המערכות באותו מעגל, חייבים
פשוט הסר את החזרת האנטי. [/ ציטוט]

אבל לגבי סוג זה של פעולה, האם מיכל החיץ לא צריך להיות גבוה? (גבוה יותר מהדוד)
תודה על התשובות שלך

זה אכן רצוי, אך במקרה של הפסקת חשמל המטרה היא לפזר את החום ולחמם את הבניין.
השאר טיפול זה לרדיאטורים.
0 x
foxmk
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 10
כתובת: 30/10/08, 09:56
מיקום: 39 (נשבע)




נָקוּב foxmk » 08/02/09, 11:12

המאוורר משמש ליצירת תנועת האוויר הנחוצה לשריפה של עץ.
בנוסף, אצלי בבית נראה שהתרמוסיפון עובד לא טוב מאוד אם בכלל לא, אפילו אם הדוד נמצא קומה אחת מתחת לרדיאטורים ... זו הסיבה ששאלתי אם מיכל מאגר יכול לספוג את כל אנרגיה שכבר לא תיכנס למעגל החימום של הבית.
ולבסוף, בסופו של יום, אם אני נעדר ויש הפסקת חשמל, המעגל מתחמם יתר על המידה, האבטחה מתחילה ומרוקנת את המים, ואחרי מה שקורה לדוד מי ממשיך לשרוף עץ? האם יש סיכון לבית, האם הדוד אז לא בסדר?
0 x
אישי de l'Utilisateur
Cuicui
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 3547
כתובת: 26/04/05, 10:14
x 6




נָקוּב Cuicui » 08/02/09, 12:07

foxmk כתב:נראה שהתרמוסיפון עובד לא טוב מאוד אם בכלל, אפילו אם הדוד נמצא בקומה אחת מתחת לרדיאטורים ...

מעגל פועל כתרמוסיפון אם לצינורות יש שיפוע מספיק בכל מקום, ואם אין שסתומים נטולי קפיצים עמוסי קפיץ המגבילים את זרימת המים החופשית.
תמונה
יש לקחת בחשבון את כל ההיבטים הללו בעת תכנון מערכת החימום, כדי לא להיות תקועים, ואפילו לא בסכנה במקרה של הפסקת חשמל. בסופו של דבר עליכם לראות כיצד לשנות התקנה קיימת ללא עלות רבה.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 08/02/09, 14:31

Cuicui כתב:יש שיפוע מספיק בכל מקום ואם אין שסתומים נטולי קפיצים עמוסי קפיצים שמגבילים את זרימת המים החופשית.
[IMG]


אם יש מחזור כמו שאמר הראשון forumeur, ואם זה ייעצר בזמן התמוטטות, יש לנו כבר מכשול, נכון ???
0 x
אישי de l'Utilisateur
לאפין
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 823
כתובת: 22/07/05, 23:50
x 2




נָקוּב לאפין » 08/02/09, 14:53

המחזור שהופסק עושה מעט התנגדות אבל
אינו מונע את התרמוסיפון.
0 x

 