שלום,
רוקנו את בור הספיגה שלנו והעובד ציין בפנינו שהספיגה שלנו מלאה (סתומה?).
כשהוא ביקש 300 יורו לרוקן אותו, אמרנו לעצמנו שאנחנו יכולים לעשות זאת בעצמנו ורכשנו משאבת Karcher GP40 (3,5 בר, גובה 40 מ' ו-9 מ').
כשרצינו להתחיל אותו, פעלנו לפי ההוראות ולמרות זאת לא הייתה דרך לשאוב את המים מהבאר.
שמנו צינור עם מסננת ושסתום אל-חזור במים בבאר, המשאבה 1 מטר מהכניסה וצינור גינה ביציאה.
התחלנו את המשאבה על ידי מילויה במים וכשהתניעה היא התרוקנה לחלוטין. לאחר כעשר פעמים של תחול, המים מגיעים סוף סוף לכניסת המשאבה...
ואז כלום !!! המים כבר לא זזים בכניסה והמשאבה מרוקנת רק את המים שמוכנסים כדי למלא אותם.
מעולם לא השתמשנו בציוד מסוג זה ואולי יש דבר פשוט (אפילו פשוט מאוד) שלא עשינו.
האם אתה יכול לעזור לנו...
merci
מרוקן באר אבודה
באופן כללי השפעת היניקה של משאבה היא בסדר גודל של 1 או 2 מ' הפרש מפלס. המשאבה שלך רחוקה מדי משטח המים. המרחקים שאתה מציין הם אחרי המשאבה.
בכל מקרה, רמת היניקה התיאורטית המרבית של משאבת מים היא בסביבות 10,33 מטר אם הוואקום שהיא יוצרת מושלם. (= דחף של לחץ אטמוספרי)
יש צורך גם שקצב זרימת היניקה יתאים לקצב הזרימה של המשאבה, אחרת היא תתנתק.
משאבת Karcher שלך כנראה מיועדת לאספקה בלחץ ולא בוואקום.
בכל מקרה, רמת היניקה התיאורטית המרבית של משאבת מים היא בסביבות 10,33 מטר אם הוואקום שהיא יוצרת מושלם. (= דחף של לחץ אטמוספרי)
יש צורך גם שקצב זרימת היניקה יתאים לקצב הזרימה של המשאבה, אחרת היא תתנתק.
משאבת Karcher שלך כנראה מיועדת לאספקה בלחץ ולא בוואקום.
0 x
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
המשאבה מונחת על הדשא, מטר אחד בלבד משטח המים (הבאר הושלמה!).
אז אני לא יכול לקרב את זה יותר.
הכנסתי לבאר צינור באורך של 7 מטר ו-10 מטר של צינור גינה ביציאה של המשאבה.
עם זאת, זו משאבת השקיה ולכן, לדעתי היא מתאימה לשימוש שאני רוצה לעשות בה.
אבל אין דרך לגרום לזה לעבוד...
או שאני לא טוב או שלא הבנתי משהו
אני תמה ...
אז אני לא יכול לקרב את זה יותר.
הכנסתי לבאר צינור באורך של 7 מטר ו-10 מטר של צינור גינה ביציאה של המשאבה.
עם זאת, זו משאבת השקיה ולכן, לדעתי היא מתאימה לשימוש שאני רוצה לעשות בה.
אבל אין דרך לגרום לזה לעבוד...
או שאני לא טוב או שלא הבנתי משהו
אני תמה ...
0 x
אני יודע שהבעיה הזו מאוד מורטת עצבים.
1- מלאו את הצינור במסננת בקצה במים ובדקו מחוץ לבאר שהשסתום אטום.
2- אם 1 מאומת, יתכן שבעומק 7 מטר יש כל כך הרבה לכלוך (סחופת למשל) שחוסם את המסננת. כדי לבדוק זאת, הרם את הצינור לפחות 1 מ' ונסה שוב.
לידיעתך, שאיבה לבאר מלאה בלכלוך עם מסננת ושסתום אל-חזור מסתכנת בסתימת זו שלאחר מכן מפסיקה לבצע את תפקיד האיטום שלה. זה מעצבן כשאתה רוצה לשאוב במרווחי זמן קבועים כי המשאבה מתרוקנת.
1- מלאו את הצינור במסננת בקצה במים ובדקו מחוץ לבאר שהשסתום אטום.
2- אם 1 מאומת, יתכן שבעומק 7 מטר יש כל כך הרבה לכלוך (סחופת למשל) שחוסם את המסננת. כדי לבדוק זאת, הרם את הצינור לפחות 1 מ' ונסה שוב.
לידיעתך, שאיבה לבאר מלאה בלכלוך עם מסננת ושסתום אל-חזור מסתכנת בסתימת זו שלאחר מכן מפסיקה לבצע את תפקיד האיטום שלה. זה מעצבן כשאתה רוצה לשאוב במרווחי זמן קבועים כי המשאבה מתרוקנת.
0 x
+1/2 עם פיל מכיוון שמשאבה יכולה להזין את עצמה יותר מ-2 מטר.
אם אני מבין נכון את הבעיה: המשאבה שלך נמצאת בגובה 7 מ' מהמשטח לשאיבה?
במקרה זה אני חושש שהגובה הזה יהיה גדול מדי ושתצטרך להשתמש במשאבה טבולה ולא בשאיבה.
הגובה המקסימלי וה"אבסולוטי" של משאבת דחיסה עצמית בהנחה שהיא יוצרת ואקום מושלם הוא ה-NPSH ששווה 10,33 מ' במציאות תלוי באיכות המשאבה הוא יותר בסביבות 8 מ' ואתה לא זה לא רחוק. זה...
מה אומרות ההוראות לגבי גובה ההדחה העצמית?
http://www.thermexcel.com/french/ressou ... lateur.htm
אם אני מבין נכון את הבעיה: המשאבה שלך נמצאת בגובה 7 מ' מהמשטח לשאיבה?
במקרה זה אני חושש שהגובה הזה יהיה גדול מדי ושתצטרך להשתמש במשאבה טבולה ולא בשאיבה.
הגובה המקסימלי וה"אבסולוטי" של משאבת דחיסה עצמית בהנחה שהיא יוצרת ואקום מושלם הוא ה-NPSH ששווה 10,33 מ' במציאות תלוי באיכות המשאבה הוא יותר בסביבות 8 מ' ואתה לא זה לא רחוק. זה...
מה אומרות ההוראות לגבי גובה ההדחה העצמית?
NPSH (Net Positive Suction Head) או Absolute Net Head
למשאבה כושר יניקה מקסימלי שהוא ערך הוואקום שהיא יכולה לייצר. מאפיין זה משתנה בהתאם לסוג ולעיצוב הטכני של המשאבה.
תיאורטית, גובה היניקה המקסימלי, בחלל שבו שולט ואקום מוחלט, שווה ללחץ האטמוספרי, כלומר 1013 mbar בגובה פני הים (10,33 מ' מים). הוא יורד בהדרגה ככל שהגובה עולה.
במציאות גובה זה מוגבל, לא רק על ידי הפסדי הלחץ בקו היניקה אלא גם על ידי התכונות הפיזיקליות של כל סוג של נוזל.
מה זה NPSH?
NPSH הוא פשוט מדידה כדי לכמת את ראש היניקה הזמין כדי למנוע אידוי ברמת לחץ המשאבה הנמוכה ביותר.
http://www.thermexcel.com/french/ressou ... lateur.htm
0 x
לעשות א חיפוש תמונה או חיפוש טקסט - ניקוד של forum
בונז'ור
כבר נתקלתי בתופעה דומה עם משאבת גרדנה שלי בעלת אותם מאפיינים, לאותו סוג שימוש
למעשה, הוא אינו מזין את עצמו ולכן עליך למלא את צינור היניקה בצורה נכונה, כדי להבטיח שלא יישאר אוויר.
לאחר מכן, עליך גם למלא לחלוטין את גוף המשאבה כך שהיא תתחיל מיד במים
לגבי הכוח להעלות את המים, הוא יכול לשאוב במידה רבה מרמה של כמה מטרים מתחת לזו של המשאבה
ב-9 מטר, הזרימה חייבת להיות אפס (לא מאומת)
A+
כבר נתקלתי בתופעה דומה עם משאבת גרדנה שלי בעלת אותם מאפיינים, לאותו סוג שימוש
למעשה, הוא אינו מזין את עצמו ולכן עליך למלא את צינור היניקה בצורה נכונה, כדי להבטיח שלא יישאר אוויר.
לאחר מכן, עליך גם למלא לחלוטין את גוף המשאבה כך שהיא תתחיל מיד במים
לגבי הכוח להעלות את המים, הוא יכול לשאוב במידה רבה מרמה של כמה מטרים מתחת לזו של המשאבה
ב-9 מטר, הזרימה חייבת להיות אפס (לא מאומת)
A+
0 x
בונז'ור
משאבה צנטריפוגלית רגילה עם מיכל תחול לא צריך לקוות למשוך יותר מ-7 מטר מעבר לזה זה לוקח אירוע
במקרה הסביר ביותר, לאחר הכנה, אתה צורך יותר מדי מים זה מנטרל
עליך למקם שסתום ולשלוט בזרימה או להפחית ביציאת המשאבה כדי להשאיר לחץ מסוים במשאבה כדי למנוע יציאת יתר. זה יוצר כיס אוויר בכניסה והוא מנטרל, זה נראה עוד יותר אם מפלס המים שיש לשאוב הוא עמוק.
אנדרה
משאבה צנטריפוגלית רגילה עם מיכל תחול לא צריך לקוות למשוך יותר מ-7 מטר מעבר לזה זה לוקח אירוע
במקרה הסביר ביותר, לאחר הכנה, אתה צורך יותר מדי מים זה מנטרל
עליך למקם שסתום ולשלוט בזרימה או להפחית ביציאת המשאבה כדי להשאיר לחץ מסוים במשאבה כדי למנוע יציאת יתר. זה יוצר כיס אוויר בכניסה והוא מנטרל, זה נראה עוד יותר אם מפלס המים שיש לשאוב הוא עמוק.
אנדרה
0 x
זהו: למשאבה הזו יש קצב זרימה כזה שהשאיבה לא מספיק חזקה והיא מפסיקה לעבוד כי המים לא מגיעים בזמן.
רק משאבת ואקום במרתף שקועה יכלה לעשות את העבודה.
(לחלופין, יהיה צורך בספק כוח שני שינתק ברגע שהמשאבה מוכנה, אבל 7 מטרים הם הגבול)
בקרוב זה יעלה יותר מ-300 יורו.....
רק משאבת ואקום במרתף שקועה יכלה לעשות את העבודה.
(לחלופין, יהיה צורך בספק כוח שני שינתק ברגע שהמשאבה מוכנה, אבל 7 מטרים הם הגבול)
בקרוב זה יעלה יותר מ-300 יורו.....
0 x
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
חזור ל"ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ... "
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 168