בונז'ור
הבעיה שלי יש לי grundfos CR 2 / משאבת 70 עם optcont presscontrol,
גובה ההתקנה שלי סביב 14m של קוטר 22mm נחושת ועל 30M על שלבי 3 ב 16mm נחושת
ירידה בלחץ בעת פתיחת ברזים, אין לי דליפה,
Grundfos CR משאבת 2 / 70 עם PressControl
Re: grundfos CR 2 / משאבת 70 עם presscontrol
לחץ או ירידת זרימה?
האם אתה יכול לבדוק את המשאבה ללא ראש?
איך נעשית השאיפה?
האם אתה יכול לבדוק את המשאבה ללא ראש?
איך נעשית השאיפה?
0 x
לעשות א חיפוש תמונה או חיפוש טקסט - ניקוד של forum
Re: grundfos CR 2 / משאבת 70 עם presscontrol
תודה על התשובה המהירה שלך
עשיתי את הבדיקה בשיא המשאבה בסביבת 3m, הגעתו של מים בברז היא 15 שניות לאחר avirons,
עבור שאיבה המשאבה היא מעל 2 מטר עם מסננת ו שסתום הסימון על המשאבה,
עשיתי את הבדיקה בשיא המשאבה בסביבת 3m, הגעתו של מים בברז היא 15 שניות לאחר avirons,
עבור שאיבה המשאבה היא מעל 2 מטר עם מסננת ו שסתום הסימון על המשאבה,
0 x
Re: grundfos CR 2 / משאבת 70 עם presscontrol
313 כתב:בזרם פתיחת הברז יורד כמה שניות, ולחץ חזק שמגיע
אני לא ממש מבין את זה ... ???
ב -8 מתוך 10 מקרים, בעיית זרימת שאיבה היא משאבה דרוך בצורה גרועה, ולכן בעיות יניקה: צריכת אוויר, מסננת סתומה, שסתום HS ...
שני המקרים האחרים הם המשאבה שאינה בסדר פנימי: טורבינה מותכת למשל ...
0 x
לעשות א חיפוש תמונה או חיפוש טקסט - ניקוד של forum
Re: grundfos CR 2 / משאבת 70 עם presscontrol
יכול להיות אוויר במעלה הזרם,
כי אני לא משתמש בקומה העליונה?
או בקרת העיתונות אופטימה שלא ממלאת את תפקידה ומתחילה מאוחר,
כי עם ההתקנה הישנה שלי יש מיכל 50 ליטר ומגע,
זה עבד כראוי, הבעיה היחידה היא המגע שעושה יותר מדי רעש מפלציית הצלאים התופתית
במיוחד בלילה מאוד מעצבן,
כי אני לא משתמש בקומה העליונה?
או בקרת העיתונות אופטימה שלא ממלאת את תפקידה ומתחילה מאוחר,
כי עם ההתקנה הישנה שלי יש מיכל 50 ליטר ומגע,
זה עבד כראוי, הבעיה היחידה היא המגע שעושה יותר מדי רעש מפלציית הצלאים התופתית
במיוחד בלילה מאוד מעצבן,
0 x
-
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
-
- 6 תגובות
- 7139 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב אחמד
צפה בהודעה האחרונה
14/08/22, 21:16נושא שפורסם ב forum : ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ...
-
- 29 תגובות
- 16882 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב oli 80
צפה בהודעה האחרונה
13/06/21, 11:11נושא שפורסם ב forum : ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ...
-
- 35 תגובות
- 27100 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב Grelinette
צפה בהודעה האחרונה
02/08/20, 15:40נושא שפורסם ב forum : ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ...
-
- 24 תגובות
- 37812 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
26/10/21, 09:36נושא שפורסם ב forum : ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ...
-
- 1 תגובות
- 7767 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב Juju64
צפה בהודעה האחרונה
25/04/20, 17:11נושא שפורסם ב forum : ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ...
חזור ל"ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ... "
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 107