ערב טוב לכולם.
יש לי בעיה בהתקנת ה- Booster שלי.
יש לי באר עמוקה של 5M, משאבה וכלי הרחבה.
התקנה זו תפקדה כהלכה עד לרגע בו היה צריך להחליף את המשאבה והמיכל לפני שנתיים ... מכיוון שכלי ההרחבה החדש והמשאבה החדשה לא היו יכולים להפעיל מחדש את ההתקנה ...
המשאבה מופעלת ועוברת כראוי כשאני נפתח לפני הבלון ומתניע את המשאבה: אין דאגות, אני לוקח מים ממש בראש
הסקתי שהדאגה שלי באה מהבלון, זהו בלון שלא הסתובב לכן במשך שנתיים, עם תחתית מים בתחתית ... הבעיה שנתקלה היא שהבלון שלי לא מתמלא ... המשאבה ממלא אותו עד כ -2 ס"מ ואז שום דבר ... המשאבה עוברת בוואקום ... היא מתחממת והמים הופכים חמים במשאבה ...
אני מראה לך את ההתקנה שלי בתמונה:
המשאבה שלי עובדת כראוי, שסתום הסימון שלי אחרי שהמשאבה שלי עובד כמו שצריך כי זה פשוט הוחלף בשבוע שעבר, המסננת שלי עובדת ...
השוויתי את המערכת שלי עם "משאבת הידרופור" Alias Supresseur .... חשבתי שהבעיה יכולה להיות קשורה למיקום הבלון, העובדה שהיא אנכית תמנע מהמשאבה למלא את הבלון? כי על המאיץ הבלון אנכי? אולי על ידי הנחת הבלון למשאבה יהיה קל יותר למלא את הבלון?
כי המים נכנסים מתחתית המיכל ויוצאים מלמעלה ...
אני צריך עצה? זה מתקן ישן לבית ישן ...
תודה לך!
בעית ההתקנה בוסטרים?
-
- גיליתי econologic
- הודעות: 1
- כתובת: 11/03/15, 09:36
שלום קוונטין 54,
הבעיה היא בהחלט במיכל, אך מיקומו האופקי לא יפתור זאת.
מה אתה יכול לעשות כדי לראות אם הטנק שלך עובד:
- ניקוז המיכל על ידי כיבוי המשאבה ופתיחת הרשת
- ברגע שהבלון ריק, סגור את הרשת ונפח את בלון האוויר (השסתום ממוקם מעל)
- לנפח את הבלון עד 200 גרם מתחת ללחץ החתך, כלומר אם המשאבה מופעלת בשתי בר, יש לנפח את הבלון ל 2 בר.
אם אחרי מניפולציה זו זה עדיין לא עובד, זה בגלל שקרום המיכל הוא בהחלט HS.
אם אי פעם תזדקק לעצות נוספות, אל תהסס לבדוק את הבלוג הזה ממומחה בתחום: http://www.arrosage-distribution.fr/leblog/
יש שפע של עצות נבונות שהן שימושיות על בסיס יומי.
Bonne journée
הבעיה היא בהחלט במיכל, אך מיקומו האופקי לא יפתור זאת.
מה אתה יכול לעשות כדי לראות אם הטנק שלך עובד:
- ניקוז המיכל על ידי כיבוי המשאבה ופתיחת הרשת
- ברגע שהבלון ריק, סגור את הרשת ונפח את בלון האוויר (השסתום ממוקם מעל)
- לנפח את הבלון עד 200 גרם מתחת ללחץ החתך, כלומר אם המשאבה מופעלת בשתי בר, יש לנפח את הבלון ל 2 בר.
אם אחרי מניפולציה זו זה עדיין לא עובד, זה בגלל שקרום המיכל הוא בהחלט HS.
אם אי פעם תזדקק לעצות נוספות, אל תהסס לבדוק את הבלוג הזה ממומחה בתחום: http://www.arrosage-distribution.fr/leblog/
יש שפע של עצות נבונות שהן שימושיות על בסיס יומי.
Bonne journée
0 x
- פיליפ Schutt
- מומחה Econologue
- הודעות: 1611
- כתובת: 25/12/05, 18:03
- מיקום: אלזס
- x 33
Re: בעיית התקנת מאיץ?
קוונטין 54 כתב: הבעיה בה נתקלנו היא שהבלון שלי לא מתמלא ... המשאבה ממלאת אותו עד כ -10 ס"מ ואז שום דבר ... המשאבה עוברת בוואקום ... היא מתחממת והמים הופכים חמים במשאבה. ...
אני רואה באחת התמונות שאתה מצליח לקבל 3 פסים, המשאבה ניתנת עבור 4,5 פסים. הכדור לא נראה לי אחראי לתסמינים האלה.
או שזה נורמלי שהמשאבה שלך לא תעלה גבוה יותר ואתה רק צריך לשנות את הגדרת הלחץ הנדרש ואת לחץ האינפלציה של הבלון
או שזה לא ועלינו לראות מדוע. מסלולים: שסתום כניסה או שסתום יציאה, נוכחות של אוויר.
0 x
סוג זה של משאבת צנטריפוגה אינו אידיאלי למסירה לבלון סגור.
ערך הגובה המרבי המצוין (44 מ ') הוא אקסטרפולציה של העקומה (גובה, זרימה) רק כאשר הזרימה נוטה לכיוון 0, אך משאבה זו אינה מיועדת לפעול עם זרימה נמוכה מאוד.
יש לי אותו סוג של התקנה: במקרה שלי אני צריך 2 פסים כדי שהמים יגיעו להתקנה, והמשאבה ניתנת עבור 55 מטר הפרש גובה.
בהתחלה ניסיתי לכוון את מתג הלחץ בין 3 ל -5 בר והמשאבה לא נעצרה (אותו סימפטום כמוך: המים מתחממים במשאבה).
הלחץ המרבי שהתקבל היה כ -4 בר. אני מכוון את מתג הלחץ בין 2,5 ל -3,5 בר לפעולה נכונה (מתג הלחץ המשמש אינו מאפשר פחות מ -1 בר בין Pmin ל- Pmax) ...
נ.ב.
בתחילה, ההתקנה בוצעה עם משאבת בוכנה עם קצב זרימה נמוך בהרבה, אך לא הייתה שום בעיה להגיע ל -5 בר לחץ עם משאבה נתונה למשך 50 מטר ...
ערך הגובה המרבי המצוין (44 מ ') הוא אקסטרפולציה של העקומה (גובה, זרימה) רק כאשר הזרימה נוטה לכיוון 0, אך משאבה זו אינה מיועדת לפעול עם זרימה נמוכה מאוד.
יש לי אותו סוג של התקנה: במקרה שלי אני צריך 2 פסים כדי שהמים יגיעו להתקנה, והמשאבה ניתנת עבור 55 מטר הפרש גובה.
בהתחלה ניסיתי לכוון את מתג הלחץ בין 3 ל -5 בר והמשאבה לא נעצרה (אותו סימפטום כמוך: המים מתחממים במשאבה).
הלחץ המרבי שהתקבל היה כ -4 בר. אני מכוון את מתג הלחץ בין 2,5 ל -3,5 בר לפעולה נכונה (מתג הלחץ המשמש אינו מאפשר פחות מ -1 בר בין Pmin ל- Pmax) ...
נ.ב.
בתחילה, ההתקנה בוצעה עם משאבת בוכנה עם קצב זרימה נמוך בהרבה, אך לא הייתה שום בעיה להגיע ל -5 בר לחץ עם משאבה נתונה למשך 50 מטר ...
0 x
-
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
-
- 29 תגובות
- 16335 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב oli 80
צפה בהודעה האחרונה
13/06/21, 11:11נושא שפורסם ב forum : ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ...
-
- 11 תגובות
- 22134 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב izentrop
צפה בהודעה האחרונה
09/02/21, 09:50נושא שפורסם ב forum : ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ...
-
- 1 תגובות
- 8506 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב thibr
צפה בהודעה האחרונה
28/07/18, 07:16נושא שפורסם ב forum : ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ...
-
- 3 תגובות
- 6548 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב אחמד
צפה בהודעה האחרונה
18/05/18, 22:18נושא שפורסם ב forum : ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ...
-
- 7 תגובות
- 11552 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב Bardal
צפה בהודעה האחרונה
08/04/18, 18:07נושא שפורסם ב forum : ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ...
חזור ל"ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ... "
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 111