מיכל שלפוחית ​​השתן ומי הגשמים: תואם?

עבודה בנושא צנרת או מים סניטריים (חמים, קרים, נקיים או משומשים). ניהול, גישה ושימוש במים בבית: קידוחים, שאיבה, בארות, רשת הפצה, טיפול, תברואה, התאוששות מי גשמים. התאוששות, סינון, זיהום, תהליכי אחסון. תיקון משאבות מים. לנהל, להשתמש ולחסוך במים, התפלת והתפלת מים, זיהום ומים ...
קילו
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 8
כתובת: 04/07/12, 19:19

מיכל שלפוחית ​​השתן ומי הגשמים: תואם?




נָקוּב קילו » 05/07/12, 18:41

שלום,

ילד חדש על forumאני עומד להתקין מערכת התאוששות מי גשמים מבור תת קרקעי (4m3) באמצעות משאבה שקועה ומיכל לחץ עם שלפוחית ​​השתן (קבוצת הידרופור). מי גשמים ישמשו לשני שירותים וכן להשקיית הגינה.

בעצתם של כמה אנשים, כבר השקעתי במיכל 200 ליטר גדול על מנת לקבל יכולת שימושית טובה (כ 40 ליטר) ולכן אני ממזער את התחלות המשאבה, במיוחד לשימוש בשירותים.

הבעיה היא שהצלחתי לקרוא בכמה אתרים ו forums גרמנים שמומלץ מאוד להשתמש במיכלי שלפוחית ​​השתן בגומי (בוטיל) למי גשמים. הסיבה היא שהחיידקים שנמצאים באופן טבעי במי גשמים, בהיעדר אוויר, מתחילים לאכול את שלפוחית ​​השתן וזה בסופו של דבר מנקב אותו ... זו לא בעיה של ריח. קשורה לחיידקים אלא מאוד האמינות של את קבוצת ההידרופור שתוטל בספק בשימוש במי גשמים (מה שלא קורה כמובן עם מי שתייה).

מעולם לא שמעתי על חיידקים אוכלים גומי, אך בכל מקרה עבור הגרמנים הדרך היחידה לשאוב מי גשמים היא באמצעות משאבה אוטומטית ללא בלון. מה אתה חושב? האם יש לך מערכות מי גשמים שעובדות עם מיכל שלפוחית ​​השתן מבלי להחליף שלפוחית ​​השתן כל שנתיים?

תודה על דעותיך!

נ.ב.:
קישור למי שקורא גרמנית:
http://www.rewalux.com/ratgeber/rat.htm#Pumpen (עבור לקטע Pumpen /
האוסווסרווארק)
0 x
אישי de l'Utilisateur
Forhorse
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2486
כתובת: 27/10/09, 08:19
מיקום: Perche Ornais
x 360




נָקוּב Forhorse » 05/07/12, 20:45

מכיוון שכבר יש לך את הכדור, אתה יכול להשתמש בו ולראות כמה זמן הוא יימשך ...
0 x
קילו
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 8
כתובת: 04/07/12, 19:19




נָקוּב קילו » 05/07/12, 20:52

שלום,

יש לי רק את הכדור כרגע. שאר ההתקנה תלויה במסלול שיש לנקוט בו משום שהמשאבה לא תהיה זהה, הצינורות יהיו שונים ולא יהיה מתג לחץ. בנוסף אני באמת לא רוצה לנסות לראות כי אני רוצה להשיג התקנה "תואמת". כך שאם המשאבות עם שליטת press הן האופציה הנכונה, אני מעדיף למכור את הבלון חדש ובמצב טוב במקום שאצטרך לעשות את זה בעוד 6 חודשים או שנה אחת. האם אין המלצות לגבי סוג המשאבה המותקנת במיוחד עבור מי גשמים בצרפת? לא משנה כמה אני נראה, אני לא יכול למצוא שום מידע על החיידקים האפשריים האלה הניזונים משלפוחית ​​השתן של המאיץ forums צָרְפָתִית. אולי הם תוקפים רק את אלה שמדברים גרמנית : Lol:

מישהו כאן שמשתמש בקבוצת הידרופור שלפוחית ​​השתן למי גשמים?
0 x
אישי de l'Utilisateur
לאפין
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 823
כתובת: 22/07/05, 23:50
x 2




נָקוּב לאפין » 06/07/12, 00:57

השתמשתי ב 200 ליטר (לא ממש ניתן) במשך 4 שנים. לא
דאגות ואז עברתי. לא ידעתי להחזיר אותו למקומו
חסר מקום. אז השתמשתי בקבוצות הידרופוריות נמוכות של
טווח של + -100 €. החשש הוא שהקבוצות האלה לא מחזיקות מעמד יותר משלוש שנים. שלפוחית ​​השתן רפויה. לכן אני ממלא משאבות ... במשך 3 שנים.
אם אוכל לייעץ, הייתי אומר שיש צורך להתקין קבוצת הידרופור
עם הידרופור אלקטרוני.
הסיבה היא שהיא נמנעת מלהתרוקן כשהמיכל ריק.
שלפוחית ​​השתן מצידה מונעת מהמשאבה לפעול ב
דליפה קלה ביותר של 2 טיפות מים.
אם ההידרופור מאפשר לווסת את הלחץ, 1.5 בר מספיקים לנקודה הגבוהה ביותר. באופן כללי מכשירים אלה מוגדרים ל -4 בר, בהיותם משאבת טורבינה, ההבדל של 2 או 3 בר הוא חיסכון רציני.
לגבי המשאבה, אין צורך להשקיע בראש הטווח.
אלא אם כן יש לך הרבה גג או גר באנגליה.
חנויות לא יצדיקו את המחיר. הכלכלה האמיתית היא בשימוש ב
סבון מכונת כביסה המחולק ב -2 ובתוחלת החיים של
מכונות כביסה שלפחות מוכפלות ב 2. יש לי דבש
שהוא בן 12 ועושה 2 שטיפות ביום בממוצע. היחידים
התיקונים שהייתי צריך לעשות הם איטום אחד של החלון (קרע בגלל חפצים שנשכחו בבגדים),
2 משאבות פינוי (בלאי הפיר שניקב את המשאבה) ו
את 2 בולמי הזעזועים.
עבור צינורות מים, הימנע ממתכות והעדף את soccarex. מי הגשם מאכל.
כדי להגביל את החומציות הזו, גם לכביסה וגם לצינורות, הניחו
אבן גיר (גודל של מדרכה) במיכל ולהחליפה
כשהוא מתעכל. + - 5 עד 10 שנים זה תלוי בגודל
והרכב האבן.
אם המיכל עשוי מבטון, ציפו את הפנים עם מרגמה הידרופורית. ה
הבעיה היא שבטון מכיל מתכות כבדות. אנחנו יכולים גם להימנע
למצוא אותם בכביסה שלו.
ספק גם מערכת אוורור (משאבת אקווריום)
זה יאפשר לטהר את המים בבור לאחר ההקדמה.
של חומר אורגני (ציפור, עלים, אזוב אך בעיקר אבקה) אשר
יירקב אחר כך. כאשר המים עומדים, יש להזריק אוויר 10 דקות
כל שעתיים עד שלוש שעות.
אל תשכח לסנן את המים. פסולת אריחים או צפחה הם קטלניים
שסתומי מכונת כביסה או מדיח כלים. זה גורם לדליפות אלה
שסתומים, הגורמים להצפה. ניצלתי את זה ולא
לא לאחל. שסתום המגנטיות יקר יתר על המידה במייל.
0 x
קילו
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 8
כתובת: 04/07/12, 19:19




נָקוּב קילו » 06/07/12, 05:58

תודה על הפרטים האלה! אז בממוצע אתה מחזיק 3 שנים עם שלפוחית ​​שתן אחת. כשהיית צריך להחליף שלפוחית ​​השתן, איך זה היה? האם היה סרט חיידקי בפנים? האם הצלחתם לבחון אם הגורם לשלפוחית ​​השתן היה קרע או שהוא נקבובי?

לגבי הלחץ של קבוצת ההידרופורה, מכיוון שאני רוצה להשתמש בו גם לשירותים וגם לספק ברז לגינה, אני זקוק ליותר לחץ. אני שוקל 3 בר בברז הגן ולכן לחץ ההדק של היחידה חייב להיות לפחות 4 בר, כך שהמשאבה חייבת לספק לפחות 5 בר כדי להפעיל אותה תחת לחץ.
0 x
אישי de l'Utilisateur
plasmanu
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2847
כתובת: 21/11/04, 06:05
מיקום: תצפית חלל 07170 Lavilledieu
x 180




נָקוּב plasmanu » 06/07/12, 06:21

רעיון קטן.
להמיר מיכל מים חמים ישן 200 ליטר (2 דרכים) לכלי הרחבה סניטרי (דרך אחת).
על ידי חסימת היציאה החמה בחלקה העליון עם שסתום כדי לאפשר בחירת מפלס האוויר הפנימי.
והשתמש בשקע הקר ככניסה / יציאה.
ניסיתי בבית בכך שהשכב אותו שטוח: מה שאפשר למילוי הראשון להיות 50% מים ו- 50% אוויר בלחץ אטמוספרי ואז לחסום את מוצא המים החמים.
ואז האוויר נדחס והפרסר מוגדר ל -3 פסים.
כולם מחוברים לחלק המים הקרים.
השתמשתי במי מעיינות קשים כך שלא היו פגמים בגשם חומצי.
רציתי גם לקנות שלפוחית ​​שתן סניטרית חדשה של 200 ליטר שהושלכה באופן חוקי מהמשאית בפחות מ- 100 €, אבל גברתי עשתה קקי עצבני: אתה משוגע, בגלל זה שוב :מַבָּט כּוֹעֵס:
0 x
"לא לראות רוע, לא לשמוע רוע, לא לדבר רוע" 3 קופים קטנים מזרו
lejustemilieu
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 4075
כתובת: 12/01/07, 08:18
x 4




נָקוּב lejustemilieu » 06/07/12, 06:37

עבור צינורות מים, הימנע ממתכות והעדף את soccarex. מי הגשם מאכל.

אני משתמשת במי גשמים הרבה ולאחרונה פירקתי צינור בן 20, הוא היה חלוד מאוד, נדהמתי, כי האמנתי שצריך נוכחות של אוויר כדי שיהיה לו חמצון.
0 x
אדם הוא מטבעו חיה פוליטית (אריסטו)
אישי de l'Utilisateur
לאפין
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 823
כתובת: 22/07/05, 23:50
x 2




נָקוּב לאפין » 06/07/12, 11:15

קילו כתב:תודה על הפרטים האלה! אז בממוצע אתה מחזיק מעמד 3 שנים עם שלפוחית ​​שתן אחת. כשהיית צריך להחליף שלפוחית ​​השתן, איך זה היה? האם היה סרט חיידקי בפנים? האם הצלחתם לבחון אם הגורם לשלפוחית ​​השתן היה קרע או שהוא נקבובי? "
נוכחות של סרט חיידקי ונקבובי. עם מי גשמים
סרט חיידקי הוא בלתי נמנע. אתה לא צריך לשתות את המים האלה אלא אם כן
להתחסן חזק.


קילו כתב:לגבי הלחץ של קבוצת ההידרופורה, מכיוון שאני רוצה להשתמש בו גם לשירותים וגם להזנת ברז לגינה.

עבור הבר WC 1 זה מספיק. עבור ברז הגן זה לא ה
לחץ שסופר אבל הזרימה. כל עוד ההתנגדות הפנימית של
צינור ועמוד המים הוא מתחת לבר אחד לא יהיו לך דאגות.
אבל אם אני אומר 1.5 בר זה בגלל שמתג הלחץ אינו מאפשר
נמוך יותר ומכיוון שכאשר המשאבה מתחילה להפעיל את הלחץ
איל מפעיל את מתג הלחץ.
על ידי הפחתת הלחץ, הצינורות
הגן יחזיק מעמד זמן רב יותר.

פלסמנו כתב:להמיר מיכל מים חמים ישן 200 ליטר (2 דרכים) לכלי הרחבה סניטרי (דרך אחת).
על ידי חסימת היציאה החמה בחלקה העליון עם שסתום כדי לאפשר בחירת מפלס האוויר הפנימי.
והשתמש בשקע הקר ככניסה / יציאה.
ניסיתי בבית בכך שהשכב אותו שטוח: מה שאפשר למילוי הראשון להיות 50% מים ו- 50% אוויר בלחץ אטמוספרי ואז לחסום את מוצא המים החמים.
ואז האוויר נדחס והפרסר מוגדר ל -3 פסים.


זה העיקרון של ההידרופור הישן, לפני שלפוחית ​​השתן.
האמצעי היחיד שיש לנקוט הוא לבדוק את מפלס המים באופן קבוע, במיוחד
כאשר המשאבה מתחילה לעיתים קרובות מדי. אבל זה יכול להימנע על ידי
השארת צריכת אוויר קלה בשאיבת המשאבה והתקנה
טיהור אוויר אוטומטי של המיכל. (לכיוון האמצע)
קריאה קטנה בתחום זה: http://www.systemed.fr/forum-bricolage/ ... 28513.html

ליוסטמיליו כתב:נדהמתי, כי האמנתי שלוקח נוכחות של אוויר יש חמצון.

מי גשמים הם חומציים, ולכן יש לנטרל אותם עם
אבן גיר. פשוט בקר בבור בטון בשימוש
להבין שהמים ממיסים את המלט בבטון.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Forhorse
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2486
כתובת: 27/10/09, 08:19
מיקום: Perche Ornais
x 360




נָקוּב Forhorse » 06/07/12, 11:20

+1 עם Plasmanu
בעבר לא הייתה שלפוחית ​​שתן או קרום, זה היה מיכל מגולוון פשוט המותקן אנכית, האוויר היה במגע ישיר עם המים.
פשוט מנפחים את המיכל מחדש מדי פעם עם אוויר (בדיוק איך אלה עם שלפוחית ​​השתן אגב ...)
אצל סבי וסבתי היה זה (שניהם) וזה נמשך שנים למרות המים החומציים מאוד של הרי הווז '.

אבל בכנות אתה לוקח את הראש סתם. יחידת מדחס עולה מקסימום 100 € בסחר והיא כוללת את כל מה שאתה צריך (משאבה, מתג לחץ ומיכל)
ההופעות נכונות, גם אורך החיים. ואם אתה רוצה לשפר את לחץ היציאה ו / או את קצב הזרימה, אתה רק צריך לפתוח אותם ולשנות אותם מעט כדי לחסום את הוונטורי המשמש להטמעה עצמית (אך פתאום מכביד על ביצועים במידה ניכרת)

לעתים קרובות הוא הופסק עקב טיפול לא תקין (ריצה יבשה ממושכת) או בגלל כפור אך לעתים רחוקות בגלל שחיקה רגילה ...
0 x
קילו
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 8
כתובת: 04/07/12, 19:19




נָקוּב קילו » 07/07/12, 10:21

למיכל ללא קרום יש רזרבה שימושית מאוד נמוכה בהשוואה למיכלי שלפוחית ​​השתן ולעתים קרובות יש צורך במילוי אוויר כי זה מתמוסס במים. שלפוחית ​​השתן מתגברת על בעיות אלה.

בואו נגיד שמערכת קצירת מי גשמים לאספקת שירותים חייבת להיות אמינה! מדוע אם כן הגרמנים כל כך מתנגדים למיכלי שלפוחית ​​השתן עד כדי המלצה על משאבות אוטומטיות בלבד?
0 x

 


  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה

חזור ל"ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ... "

מי מחובר?

משתמשים הגולשים זה forum : Google [Bot] ואורחים 175