שלום לכולם
כאן הכנתי באר בעומק 11 מטר בקוטר 50 מ"מ רק להשקיה
חיברתי משאבה עם עליה 20 ליטר
המשאבה היא 1100 ואט
לחץ הכיס בתוך המאיץ הוא 2 בר
אני מכוון את הלחץ על 3.5 בר וזה מפעיל על 2 בר, אבל הבעיה היחידה שיש לי היא כשאני פותח את השסתום הלחץ יורד למרות שהמשאבה מתחילה ויורד ל -0 בר
ברגע שאני סוגר את השסתום הלחץ עולה והמשאבה נעצרת
זרימת המים כשהיא קבועה
המסנן נקי
הנה אני קצת אבוד

הנה ההתקנה שלי

תודה לכולכם מראש

תמונה
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79292
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11028




נָקוּב כריסטוף » 06/07/11, 09:20

שלום,

בתור התחלה, שאלה בסיסית.

על באר 11 מ 'יש צורך בהחלט שקו היניקה יהיה דרוך ואטום בצורה מושלמת (שהוא יישאר מוכן) מכיוון שאף משאבה לא טבילה עצמית מתחילה מעל 11 מ', היא במקרה הטוב 7 עד 8 מ '. .

אז אתה צריך שסתום בתחתית הבאר, יש לך כזה?
0 x
bib2210
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 6
כתובת: 05/07/11, 08:42




נָקוּב bib2210 » 06/07/11, 09:31

שלום
כן יש לי 2 שסתומים
1 בקצה הבאר והשני בכניסת המשאבה
יותר מים עומק 1 מ '
צינור היניקה הוא 25 וצינור הפריקה 25 גם כן
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79292
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11028




נָקוּב כריסטוף » 06/07/11, 09:52

בסדר עבור שסתום ומפלס מים.

אז אם הבנתי את הבעיה נכון: לחץ בסדר בעת עצירה אך ירידה חדה גם כשהמשאבה פועלת? שהלחץ יורד הוא נורמלי אבל שהוא יורד יותר מדי זה לא.

מה הזרימה בשלב זה במשטר "מיוצב" (כשהלחץ הוא הנמוך ביותר)? כדי להשוות לזה של המדריך .... עליך להיות בעקומות הזרימה / הלחץ כרגיל.

כמה זמן לוקח לעלות ל -3.5 פסים? (בדרך כלל זה פחות מדקה אני חושב).

אם הוא נופל זה בגלל שאין מספיק מים שנכנסים למשאבה; כלומר זרימה לא מספקת במעלה הזרם = לחץ יורד גדול מדי ...

המדכא חדש אני מניח (ראיתי את התמונה)?

בדוק גם נושא זה, כנראה שיש קווי דמיון לבעיה שלך: https://www.econologie.com/forums/probleme-f ... t3853.html
0 x
אישי de l'Utilisateur
גסטון
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1910
כתובת: 04/10/10, 11:37
x 88




נָקוּב גסטון » 06/07/11, 10:31

כריסטוף כתב:אז אם הבנתי את הבעיה נכון: לחץ בסדר בעת עצירה אך ירידה חדה גם כשהמשאבה פועלת? שהלחץ יורד הוא נורמלי אבל שהוא יורד יותר מדי זה לא.
זה תלוי מה יש ביציאה: משאבה שמעבירה ישירות כלפי חוץ מספקת לחץ אפס (ואת הזרימה המרבית שלה).
0 x
אישי de l'Utilisateur
Forhorse
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2486
כתובת: 27/10/09, 08:19
מיקום: Perche Ornais
x 360




נָקוּב Forhorse » 06/07/11, 10:46

מה אתה מכנה "סוף באר"?
בראש הבאר, או בתחתית?
מכיוון שבתצלום זה נראה כאילו הוא נמצא בחלק העליון (ולכן לא משתמשים בו הרבה ...)
האם אתה בטוח שסתום כף הרגל של משאבת היד עמיד למים? (זה נראה כמו ההתאוששות ...)

עריכה: +1 עם גסטון
ואז ה -25 בשאיפה נראה לי מוגבל בהתחשב באורך. היה צורך לשקול 32 או 40 ...
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79292
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11028




נָקוּב כריסטוף » 06/07/11, 11:27

גסטון כתב:זה תלוי מה יש ביציאה: משאבה שמעבירה ישירות כלפי חוץ מספקת לחץ אפס (ואת הזרימה המרבית שלה).


כן כמובן אבל אני אם המשאבה תעבוד בזרימה המרבית שלה, לא תהיה שום בעיה אז שום נושא ... אני חושב ...

לכן ביקשתי שיספר לנו על הזרימה ...

+1 למיקום השסתום אם לא בתחתית הבאר ויש צריכת אוויר קלה, אין תועלת להעמיד אותו אבל טוב אם המים באמת עומקים 1.5 מטר, המשאבה צריכה להיות פריים עצמי ללא בעיה ...
0 x
אישי de l'Utilisateur
גסטון
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1910
כתובת: 04/10/10, 11:37
x 88




נָקוּב גסטון » 06/07/11, 11:35

כריסטוף כתב:כן כמובן אבל אני אם המשאבה תעבוד בזרימה המרבית שלה, לא תהיה שום בעיה אז שום נושא ... אני חושב ...

לכן ביקשתי שיספר לנו על הזרימה ...
bib2210 כתב:זרימת המים כשהיא קבועה
אם כן, אין שום בעיה, רק שהוא חושש שהלחץ יירד ל -0 כשהוא פותח את השסתום ...
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79292
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11028




נָקוּב כריסטוף » 06/07/11, 11:37

תוקע ... אולי! :הֶלֶם:

קבוע כן קראתי, אבל האם זה מספיק? : רעיון:
0 x
bib2210
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 6
כתובת: 05/07/11, 08:42




נָקוּב bib2210 » 06/07/11, 11:53

לגבי ההתחלה זה נעשה נכון ...
0 x

 


  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה

חזור ל"ניהול מים, אינסטלציה ותברואה. שאיבה, קידוחים, סינון, בארות, התאוששות ... "

מי מחובר?

משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 132