החלפת מערכת חימום חשמלית> PAC




נָקוּב netshaman » 18/07/10, 08:55

שלום, יש לי בית שאני משפץ ושחומם כולו בחשמל.
היא השתמשה בכונני "טוסטר" ישנים.
באיזו מערכת היית מייעץ לי להשתמש במקום שיהיה הכי פחות צריכת אנרגיה שאפשר?
חשבתי על משאבת חום אוויר / מים בטמפרטורה נמוכה עם יחידות סליל מאוורר הפיכה ומיכל מים חמים סולרי בנוסף: מערכת אלתרמה של דיייקין.
האם יש מערכת טובה יותר מזו?
האם מערכת זו באמת חסכונית כפי שהם טוענים בתיעוד שלהם?
משאבת החום תהיה זו של תחילת הטווח 5.86 Kw ויש לה שוטר של 5.56 ו 2.86, שוטר חם / קר.
דבר נוסף, באיזו טמפרטורה חיצונית משאבת חום מפעילה את ההתנגדות שלה?
על המסמך הם אומרים שזה עובד עד -20 מעלות צלזיוס מבלי למסור פרטים אמיתיים.
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79117
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 10972

Re: החלפת מערכת החימום




נָקוּב כריסטוף » 18/07/10, 11:01

מכיוון שאין לך רשת חימום הידראולית, אני חושב ש- CAP האוויר יכול להיות בחירה טובה ... לבדוק לפי אזור האקלים שלך ...

netshaman כתב:דבר נוסף, באיזו טמפרטורה חיצונית משאבת חום מפעילה את ההתנגדות שלה?


אה איזו התנגדות? :הֶלֶם:

למעט מיכלי חימום תרמודינמיים (שטויות טכנולוגיות לדעתי), למשאבת חום אין עמידות "פנימית" ... ובכן אני מאמין :D

להלן מסמך שלם מאוד על תפקודם של PAC: https://www.econologie.com/la-technologi ... -3389.html

יש עקומות COP / T ° וכל מה שצריך לדעת על משאבות חום, הנה הסיכום שלה:

1 בחירה ומימד של משאבות חום
2 משאבת חום אוויר / מים
משאבת חום / מים במלחמה 3
4 משאבת חום מים / מים
5 התקנת משאבות חום
6 ייצור מים חמים סניטריים ואוורור עם משאבות חום
בקרות והגדרות 7
8 שילוב משאבות חום במערכת החימום
9 עזרה בתכנון
אביזרים 10

.pdf של דפי 160 ו- 7 MB.


ps: ספר לנו עוד על הבית שלך ועל הציוד אליו אתה מכוון ...
0 x
אישי de l'Utilisateur
chatelot16
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6960
כתובת: 11/11/07, 17:33
מיקום: אנגולם
x 264




נָקוּב chatelot16 » 18/07/10, 13:28

כדי שיהיה שוטר טוב, הטמפרטורה של החלק החם צריכה להיות נמוכה ככל האפשר: לכן המשטח הגדול ביותר האפשרי במגע עם פנים הבית: זה מה שעושה את היתרון של חימום על ידי רצפה: ניתן לחמם עם מים בחום של 30 מעלות

עם תנורי סליל המאוורר מפוצל חום נחוץ לטמפרטורה גבוהה יותר, השוטר יהיה פחות טוב (אבל תמיד טוב יותר מהטוסטרים)

כדי להסתפק בטמפרטורה נמוכה אתה צריך מהירות מאוורר גדולה: מקובל לחצרים תעשייתיים אך רועש מדי לבית

ליישום מסוים אני חושב על לוחות וצינורות מתכת כדי להשתמש בכל פני השטח של הקירות כדי לחמם או להתקרר: בכרטיס שלי הסדין לא יהיה מחיר נוסף אלא חומרי הבניין

אותה סיבה מבחוץ: מכיוון ששימוש בשטח גדול ללא אוורור יעיל יותר ממחלף ומאוורר, יחידת החוץ תשתמש גם ברשת צינורות מתחת לכל משטחי המתכת הפנימית של הבניין: פונה דרומה בחורף כדי לנצל את היתרון מהשמש ומצפון הפנים בקיץ
0 x
netshaman
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 532
כתובת: 15/11/08, 12:57
x 2




נָקוּב netshaman » 19/07/10, 14:43

כריסטוף בנושא ההתנגדות, זה זה שמשולב (זו התנגדות חשמלית) במשאבת החום ואשר מתחיל כאשר הטמפרטורה החיצונית כבר לא מספיקה להפעלה רגילה, מה שגורם לירידה משמעותית השוטר.

הבית שלי הוא בית של כ -70 מ"ר, מבודד היטב, עם רדיאטורים חשמליים כרגע, פונה לכיוון דרום-מערב לחזית. חלקו הפנימי בנוי בטרומיים משופץ ואז מכוסה בעובי נוסף של קירות עם לפחות שכבה אחת של צמר זכוכית בעובי 2 ס"מ בפנים, ו -20 מעל בנויה בסגנון ישן עם לבנים שטוחות למחיצות פנים ותקרות.
אין מעגל מים, אבל אנחנו יכולים להוסיף אותו.
משאבת חום אוויר / אוויר מעניינת לא פחות לקרוא על ה- forum עם שוטר פחות גבוה?
טוב, יש גם את הפיתרון להחלפת הרדיאטורים החשמליים על ידי אחרים מהסוג של חימום בקרמיקה (Aterno) או ברזל יצוק (Airelec).
אך האם פיתרון זה חסכוני לשימוש לעומת PAC?
ואני לא מדבר על העובדה שזה עובד גרעיני כל זה, אם הייתי יכול בלעדיו ככל האפשר ...
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79117
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 10972




נָקוּב כריסטוף » 19/07/10, 16:22

netshaman כתב:כריסטוף בנושא ההתנגדות, זה זה שמשולב (זו התנגדות חשמלית) במשאבת החום ואשר מתחיל כאשר הטמפרטורה החיצונית כבר לא מספיקה להפעלה רגילה, מה שגורם לירידה משמעותית השוטר.


ובכן אני מאמין לך אבל מעולם לא שמעתי על זה ... בכל מקרה, באופן אישי, אני לא אחתום עם CAP כזה ... כי זה להודות בעיצוב גבולותיו ... וזה עושה איזה כוח זה התנגדות?

netshaman כתב:אין מעגל מים, אבל אנחנו יכולים להוסיף אותו.
משאבת חום אוויר / אוויר מעניינת לא פחות לקרוא על ה- forum עם שוטר פחות גבוה?


אם אין לך רשת, עליך לשלב אותה בעלויות.

הכל סיפור עלות: אני בכלל לא בטוח שההשקעה של רשת הידראולי בתוספת AIR-WATER CAP רווחית לעומת AIR-AIR PAC טוב ...

גם אם זה אומר לבנות רשת, באותה מידה אתה יכול לקחת חימום חסכוני יותר, נכון? הבית שלך מבודד היטב, אז אולי מספיק תנור גלולה הידראולי ממוקם (לחימום מים) כדי לחמם את הכל?

netshaman כתב:טוב, יש גם את הפיתרון להחלפת הרדיאטורים החשמליים על ידי אחרים מהסוג של חימום בקרמיקה (Aterno) או ברזל יצוק (Airelec).
אך האם פיתרון זה חסכוני לשימוש לעומת PAC?


רדיאטורי אינרציה זה פשוט שטויות: האינטרס היחיד שלהם הוא שיעור הלילה ... פחות ופחות תדיר ...

netshaman כתב:ואני לא מדבר על העובדה שזה עובד גרעיני כל זה, אם הייתי יכול בלעדיו ככל האפשר ...


אה ג'וזה (בובה אה אה אה) באומרו :)
CQFD ... ראה את ההערה השנייה שלי למעלה
0 x
netshaman
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 532
כתובת: 15/11/08, 12:57
x 2




נָקוּב netshaman » 20/07/10, 13:09

ובכן אני מאמין לך אבל מעולם לא שמעתי על זה


איך זה?
ובכל זאת בכל רחבי forum זה רומז ל!
זו גם הסיבה ששאלתי את השאלה.
על פי forum, כל ה- PAC הם כאלה.
אבל תשובתך מותירה אותי מבולבלת.
איך משאבת חום יכולה לעבוד עד -20 מעלות צלזיוס ללא מערכת זו?
במסמך אין שום רמז להתנגדות אגב.

לגבי הכיריים לא תתייחס בטעות לבולירז'ן או לברונו?
איך לחמם נפח מחולק עם הכיריים?
להרוס את המחיצות?
כי חוץ מחימום חדר אחד בלבד, איך מפיצים את החום בצורה הוגנת במקרה זה?
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79117
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 10972




נָקוּב כריסטוף » 20/07/10, 15:36

netshaman כתב:ובכל זאת בכל רחבי forum זה רומז ל!

זו גם הסיבה ששאלתי את השאלה.
על פי forum, כל ה- PAC הם כאלה.


נו נו? יש לך דוגמאות?

netshaman כתב:אבל תשובתך מותירה אותי מבולבלת.
איך משאבת חום יכולה לעבוד עד -20 מעלות צלזיוס ללא מערכת זו?


ובכן זה עובד כמו ב 20 מעלות צלזיוס אבל עם COP הרבה יותר גרוע, לפעמים פחות מ 1, ובמקרה זה קונווקטור קונבנציונאלי עושה טוב יותר ...

אבל משאבת חום Air-X מתחילה לעבוד הרבה פחות טוב לפני -20 מעלות צלזיוס ... יש כאלה שה- COP שלהם קורס ברגע שהוא קופא ...

ראה את הדוגמא בסוף סרטון זה: https://www.econologie.com/dpe-en-france ... -4163.html

netshaman כתב:במסמך אין שום רמז להתנגדות אגב.


זה מה שמפריע לי: מעולם לא ראיתי שום רופא רשמי שמדבר על ה"התנגדות "הזו אז ... אגדה אורבנית?

netshaman כתב:לגבי הכיריים לא תתייחס בטעות לבולירז'ן או לברונו?
איך לחמם נפח מחולק עם הכיריים?
להרוס את המחיצות?
כי חוץ מחימום חדר אחד בלבד, איך מפיצים את החום בצורה הוגנת במקרה זה?


לא אבל אתה יכול לנדן ולשים CMV ("חימום").
לא מעט אנשים מצמידים את הארובות שלהם, יש אפילו כמה דוגמאות לכך forums (בצע חיפוש על "אוויר חם"). https://www.econologie.com/forums/search.php

דוגמאות: https://www.econologie.com/forums/circulatio ... t6513.html
0 x
אישי de l'Utilisateur
הג'ילדות
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 879
כתובת: 05/03/10, 23:59
x 173




נָקוּב הג'ילדות » 20/07/10, 18:22

שלום,

כריסטוף כתב:לא אבל אתה יכול לנדן ולשים CMV ("חימום").


פיתרון זה יהיה מעניין אבל לבחור משאבת חום אוויר / אוויר במקום תנור! התעלות שצריכות להיות זולות יותר ונראות פחות מפיצולים. (מעבר בעליית הגג)

אכן יש התנגדות חשמלית על משאבות חום מסוימות לאוויר
שמתחיל סביב + 5 ° ותלוי בלחות האוויר, ערפל קפוא
קטסטרופלי עבור משאבות חום אוויר / אוויר! (ראו ספרו של ברונו ברנגר על משאבות חום)
0 x
אישי de l'Utilisateur
chatelot16
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6960
כתובת: 11/11/07, 17:33
מיקום: אנגולם
x 264




נָקוּב chatelot16 » 20/07/10, 21:02

אפילו כאשר המאייד שבחוץ הפך לחסימה של קרח, משאבת החום תהיה בעלת עותק גרוע, אך עדיין גדולה מ -1: כך שאין התנגדות

מה שקורה הוא שההספק המרבי של המשאבה הזו עם שוטר נמוך נותן מספיק כוח לקרים ביותר: תוסף יכול לפעמים להיות שימושי ...
0 x
scince
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 33
כתובת: 09/06/10, 21:09
מיקום: Vendée




נָקוּב scince » 20/07/10, 22:59

netshaman כתב:דבר נוסף, באיזו טמפרטורה חיצונית משאבת חום מפעילה את ההתנגדות שלה?



כריסטוף כתב:אה איזו התנגדות?
למעט מיכלי חימום תרמודינמיים (שטויות טכנולוגיות לדעתי), למשאבת חום אין עמידות "פנימית" ... ובכן אני מאמין



netshaman כתב:כריסטוף בנושא ההתנגדות, זה זה שמשולב (זו התנגדות חשמלית) במשאבת החום ואשר מתחיל כאשר הטמפרטורה החיצונית כבר לא מספיקה להפעלה רגילה, מה שגורם לירידה משמעותית השוטר.


כריסטוף כתב:ובכן אני מאמין לך אבל מעולם לא שמעתי על זה ... בכל מקרה, באופן אישי, אני לא אחתום עם CAP כזה ... כי זה להודות בעיצוב גבולותיו ... וזה עושה איזה כוח זה התנגדות?



netshaman כתב:ובכל זאת בכל רחבי forum זה רומז ל!

זו גם הסיבה ששאלתי את השאלה.
על פי forum, כל ה- PAC הם כאלה.


כריסטוף כתב:נו נו? יש לך דוגמאות?


http://www.atlantic.fr/documents/alfea- ... lantic.pdf
0 x

 