שלום לכולם.
שאלה קטנה שכן אצטרך לשים מספר סוללות של 12v 70AH במקביל. אני לא ארצה לראות את הכוח, ליצור פיצוץ ולהעיף את הגבות במקרה של קצר חשמלי.
אז אני רוצה לשים נתיך על כל + בין כל סוללה. איזה נתיך עלי לשים ואיפה אוכל למצוא בעל נתיך מעשי לחיבור? תודה
איזה נתיך להגן על הסוללות (במקרה של DC)
- chatelot16
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
- x 264
כמובן שנתיכים ל -220 וולט יחזיקו במידה רבה למשך 12 וולט
הבעיה במתח נמוך היא שאם אתה רוצה נתיך 200A ואתה לוקח דגם 220 זה יהיה יקר!
200A 220v 380v זה דבר גדול: 200A 12v או 48v הוא הרבה יותר פשוט וזול
במתח נמוך חתיכת חוט נחושת בקוטר קטן מספיקה בכדי ליצור נתיך: בספרי החשמל הישנים היו שולחנות המעניקים את קוטר החוט בהתאם לזרם: מכיוון שאופנת התקנים האנטי-ידעיים אסור הכינו את הפיוזים שלכם עליכם לקנות אותם: הספר האהוב עלי ביותר בו נמצאת התמונה הנכונה נמצא בעבודתי, אני יסרוק כמה עמודים ...
הבעיה במתח נמוך היא שאם אתה רוצה נתיך 200A ואתה לוקח דגם 220 זה יהיה יקר!
200A 220v 380v זה דבר גדול: 200A 12v או 48v הוא הרבה יותר פשוט וזול
במתח נמוך חתיכת חוט נחושת בקוטר קטן מספיקה בכדי ליצור נתיך: בספרי החשמל הישנים היו שולחנות המעניקים את קוטר החוט בהתאם לזרם: מכיוון שאופנת התקנים האנטי-ידעיים אסור הכינו את הפיוזים שלכם עליכם לקנות אותם: הספר האהוב עלי ביותר בו נמצאת התמונה הנכונה נמצא בעבודתי, אני יסרוק כמה עמודים ...
0 x
נתיך 30A על כל + אמור להיות בסדר. מכיוון שאם אני מצייר שיא של 1000w על המהפך ב- 220 זה נותן לי ציור של כ- 100A בצד הסוללה ולכן 100/3 סוללות = כ- 30A לסוללה. אם נתיך 30A המשמש במפסקי חשמל 220V יכול לעבוד, אז אוכל לשים 3 מפסקים על כל +.
אלא אם כן יש צורך לחשב את הזרם בקצר חשמלי, לכן נתיכים של 200A כאמור בצ'ט-לוט
אלא אם כן יש צורך לחשב את הזרם בקצר חשמלי, לכן נתיכים של 200A כאמור בצ'ט-לוט
0 x
שלום,
אתה יכול להשתמש בזה למשל: http://www.conrad.fr/fusibles_auto_a_haut_pouvoir_de_coupure_anl_p_18862_18882_314606
זה עוצר ב 200 A ... או כאן 300 A. http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=10.1684-300
יש מחזיקי נתיכים שמשתלבים טוב עם מסופים גדולים -> ככה: עמידות מגע נמוכה
אתה יכול להשתמש בזה למשל: http://www.conrad.fr/fusibles_auto_a_haut_pouvoir_de_coupure_anl_p_18862_18882_314606
זה עוצר ב 200 A ... או כאן 300 A. http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=10.1684-300
יש מחזיקי נתיכים שמשתלבים טוב עם מסופים גדולים -> ככה: עמידות מגע נמוכה
0 x
- chatelot16
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
- x 264
נתיך של 30 A עלול לנשוב ללא כלום והוא יגרום לירידת מתח מזיקה
הסוללות שלך יכולות להיות 100 או 200 א 'ללא סיכון מדוע לשים נתיך חלש יותר
כדי להימנע מנפילת המתח, אתה זקוק לכבלי חתכים גדולים בכל מקרה המסוגלים לתמוך גם ב- 200a: למה לשים נתיך חלש יותר ...
עם כבלי זרם AC גדולים המחזיקה את הזרם המרבי של הסוללה, נוכל לעשות בלי נתיך
זה מעגלי העזר של 12 וולט עם חוטי קטע קטנים שחייבים להיות מוגנים באמצעות נתיך או מפסק
ראה נתיך תקע למכוניות: חלק הנתיכים קצר בהרבה מאשר בנתיכי 220 וולט ולכן פחות ירידה במתח
כדי ליצור עוצמה גבוהה, חתיכת יריעת פליז עם 2 חורים גדולים לברגי חיבור וחלק צר בין השניים אמינה יותר מחתיכת חוט: החלק הצר אורכו רק 2 מ"מ לא יותר מדי ירידה במתח, והחיבור סביב החור מוצק
מכיוון שייצור נתיך מסוג זה אינו עולה כמעט כלום, עליכם רק לנסות: אם הזרם נמוך מדי, הפכו אותו למעט גדול יותר ...
היזהר לא לשים את הנתיכים קרוב מדי לסוללה או לארגז מאוורר בצורה לא טובה או שהמימן שמייצר הסוללה עלול להצטבר
עם רגולטור טוב הסוללות לא צריכות לייצר מימן, אך הסוללות הישנות לעיתים קרובות אינן מצליחות לחשמל לפני שהן מלאות
הסוללות שלך יכולות להיות 100 או 200 א 'ללא סיכון מדוע לשים נתיך חלש יותר
כדי להימנע מנפילת המתח, אתה זקוק לכבלי חתכים גדולים בכל מקרה המסוגלים לתמוך גם ב- 200a: למה לשים נתיך חלש יותר ...
עם כבלי זרם AC גדולים המחזיקה את הזרם המרבי של הסוללה, נוכל לעשות בלי נתיך
זה מעגלי העזר של 12 וולט עם חוטי קטע קטנים שחייבים להיות מוגנים באמצעות נתיך או מפסק
ראה נתיך תקע למכוניות: חלק הנתיכים קצר בהרבה מאשר בנתיכי 220 וולט ולכן פחות ירידה במתח
כדי ליצור עוצמה גבוהה, חתיכת יריעת פליז עם 2 חורים גדולים לברגי חיבור וחלק צר בין השניים אמינה יותר מחתיכת חוט: החלק הצר אורכו רק 2 מ"מ לא יותר מדי ירידה במתח, והחיבור סביב החור מוצק
מכיוון שייצור נתיך מסוג זה אינו עולה כמעט כלום, עליכם רק לנסות: אם הזרם נמוך מדי, הפכו אותו למעט גדול יותר ...
היזהר לא לשים את הנתיכים קרוב מדי לסוללה או לארגז מאוורר בצורה לא טובה או שהמימן שמייצר הסוללה עלול להצטבר
עם רגולטור טוב הסוללות לא צריכות לייצר מימן, אך הסוללות הישנות לעיתים קרובות אינן מצליחות לחשמל לפני שהן מלאות
0 x
לדעתי
1 / הנתיכים צריכים להיות מחוץ לאחסון הסוללה
2 / החדר שלך חייב להיות מאוורר
עם 3 או 4 סוללות אם יש בעיה, תוכלו לראות את האריחים מתנפצים
אני אומר לך מניסיון שעבדתי על סוללות של כמה אלמנטים (יותר מ -20) שהכל היה מוגן (אזעקות אש, מתגים אטומים למים, אוורור מאולץ וכו ').
יום אחד סוללת משאית התפוצצה לידי בקצר חשמלי פשוט ולא אסביר לך את הנזק ...
שאל גם את הביטוח לגבי כיסוי סיכון אם יש לך מספר גדול של סוללות
אני לא רוצה להפחיד אותך אבל סוללה מתפוצצת מרוססת חומצה, מושלכת פסולת - סיכונים ממשיים
לדעתי, לשימוש הנוכחי, הגבל את הנתיך שלך ליכולת הפריקה הרגילה של הסוללה ונתיך אחד לכל סוללה (כולם זהים)
בהצלחה .......
1 / הנתיכים צריכים להיות מחוץ לאחסון הסוללה
2 / החדר שלך חייב להיות מאוורר
עם 3 או 4 סוללות אם יש בעיה, תוכלו לראות את האריחים מתנפצים
אני אומר לך מניסיון שעבדתי על סוללות של כמה אלמנטים (יותר מ -20) שהכל היה מוגן (אזעקות אש, מתגים אטומים למים, אוורור מאולץ וכו ').
יום אחד סוללת משאית התפוצצה לידי בקצר חשמלי פשוט ולא אסביר לך את הנזק ...
שאל גם את הביטוח לגבי כיסוי סיכון אם יש לך מספר גדול של סוללות
אני לא רוצה להפחיד אותך אבל סוללה מתפוצצת מרוססת חומצה, מושלכת פסולת - סיכונים ממשיים
לדעתי, לשימוש הנוכחי, הגבל את הנתיך שלך ליכולת הפריקה הרגילה של הסוללה ונתיך אחד לכל סוללה (כולם זהים)
בהצלחה .......
0 x
chatelot16 כתב:עם כבלי זרם AC גדולים המחזיקה את הזרם המרבי של הסוללה, נוכל לעשות בלי נתיך
העצה שלך ממש מסוכנת
אתה אלקטריקאי מצחיק אתה.
הייתי אומר ההיפך מהגבול. עם חוטים קטנים אנו יכולים "בגבול" להסתדר ללא נתיך, מכיוון שבמקרה של קצר חשמלי החוטים יתמזגו והקטע הקטן שלהם יגביל באופן טבעי את זרם הקצר.
עם חוטים גדולים זה מסוכן מאוד, הסוללה תוכל לספק את כל כוחה, הזרם הקצר יהיה עצום עם סכנת הקרנת מתכת מותכת ופיצוץ הסוללות.
עם סוללות עדיף לנקוט באמצעי זהירות יותר מאשר בכלל לא, אז לפחות:
- הגנה מפני קצר חשמלי
- שים את ההגנה הזו קרוב ככל האפשר למסופי הסוללה
0 x
-
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
-
- 8 תגובות
- 1757 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
23/12/22, 15:18נושא שפורסם ב forum : המכלולים הטכניים שלך, עשה זאת בעצמך, חידושים ובנייה עצמית: יצירת חפץ או התקנה
-
- 35 תגובות
- 5842 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב phil59
צפה בהודעה האחרונה
11/09/22, 20:13נושא שפורסם ב forum : המכלולים הטכניים שלך, עשה זאת בעצמך, חידושים ובנייה עצמית: יצירת חפץ או התקנה
-
- 12 תגובות
- 7935 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב 44 לספירה
צפה בהודעה האחרונה
22/05/20, 06:11נושא שפורסם ב forum : המכלולים הטכניים שלך, עשה זאת בעצמך, חידושים ובנייה עצמית: יצירת חפץ או התקנה
-
- 4 תגובות
- 9980 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב GuyGadebois
צפה בהודעה האחרונה
17/09/19, 12:02נושא שפורסם ב forum : המכלולים הטכניים שלך, עשה זאת בעצמך, חידושים ובנייה עצמית: יצירת חפץ או התקנה
-
- 11 תגובות
- 16234 צפיות
-
ההודעה אחרונה נָקוּב yantrial
צפה בהודעה האחרונה
18/02/11, 15:01נושא שפורסם ב forum : המכלולים הטכניים שלך, עשה זאת בעצמך, חידושים ובנייה עצמית: יצירת חפץ או התקנה
חזרה אל "ההרכבות הטכניות שלך, עשה זאת בעצמך, חידושים ובנייה עצמית: יצירת חפץ או התקנה"
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 83