נָקוּב keke » 21/12/09, 00:10

היי ניקולא,

תודה על המחמאה.

A + על apper

קיקי
0 x
אישי de l'Utilisateur
zorglub
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 501
כתובת: 24/11/09, 10:12




נָקוּב zorglub » 08/02/10, 18:04

[בחורף, ולכן הייצור יתחיל מאוחר יותר אם קצת משך ... הפקה גם תפסיק בהקדם השמש השוקעת, חישת טמפרטורת תרד מהר מדי, וכלה בהעברה למכל האחסון. ]


ECS לסיים את אי הנוחות התקנתי המחליף שלי (150 ים) במעלה זרם של cumilus החשמלי שלי שמרתי
וכן: הצטברויות שמש שחומם מראש (70l) והוא מגיע 60 ° הקיצוצים תרמוסטט טנק סולארית לנתק את זרם החשמל לבית קומולוס ואני להשתמש loresque אנרגיה סולארית maximun שאני עולה 75 ° סולנואיד עוקף טנק סולארית דחה את הנוזל מחליף את מכל ההתפשטות
סירקולטור של תחילת השמש כאשר חיישן הטמפרטורה מגיעה טמפרטורת המים של הטנק סולארית

NB: אני יכול להשתמש קומולוס שלי רק לבודד סולארית על ידי שסתום
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 24/08/14, 11:49

אני מפעיל מחדש את השרשור הישן הזה, כי לקחתי קצת זמן "להחמיץ" את ההתקנה הישנה שלי היום ...

לס forums, אם הם מלאים ב"החזרים תיאורטיים "(" עד 50% חיסכון ... "וכו '), הם חסרים נתונים אמיתיים!

- צ'סי דיטריך מותקן בסתיו 2002
- ערכה עם כמעט מ"ר לוחות 2 5 וכן סליל כפול 300 את הכדור
- שלם: עד 2007 כלל, תנור נפט דוד גלול (שני xerpentins כדור, גבי סליל EANT ייעודי לדוד)

סקירה מהירה:

- אירוע: אין; עם זאת, כיום, אחד משני הלוחות כבר אינו עמיד למים ב 100%, ולכן, לאחר תקופת גשם, עיבוי על חלק מהזכוכית שבתוכו; מכאן אובדן תשואה [אף על פי כן, גם במזג אוויר משתנה בימינו, זה מספיק! הדוד נעצר; זה בטח "חסר" בעונת הכתפיים]

- התיבה כללה דלפקים (שעות הפעלה של משאבה, הספק משוער, תוך התחשבות בכוח ה"תיאורטי "של הפאנלים: משטח וכיוונים ומאפיינים ספציפיים); ניתן לדקלם את המונים הללו כי ... מוגבל לארבע ספרות! לכן הם "התפוצצו" היום; האחד חסום ב- 4, השני מציין מספר אך איננו יודעים מהו המונה של עשרות אלפים ...

- למרבה המזל, יש מד מים "חיה", מכני, במעגל נושא החום, שעובד עבורו

- "בדיקות צולבות" שנעשו בשנת 2005 ואז בשנת 2007 לבקשת חבר מעוניין הראו לי שהאינדיקציות של המונים האלקטרוניים והחישוב נעשו על בסיס פשוט מאוד: נפח נוזלים שעבר במד X קיבולת חום X הפרש ממוצע של 15 ° לתת "סדרי גודל" עקביים

זאת בהתבסס על מטר, ועם שיטה זו, אני יכול היום, אחרי שנים 12 כדי 2 259 m3 יש שהופץ במעגל.

ההבדל של 15 ° נראה כמו מיני (הרגולטור מפעיל ועוצר את המשאבה ברגע שההפרש בין החלק העליון והתחתון הוא 12 °; אבל בצהריים ההבדל עולה מאוד על 15 °; לכן אני חושב שזה "ממוצע שמרני").

כל זה מחושב, זה יתאים ל"אוסף "של כ- 40 קוט"ש.

ההתקנה עלה לי יורו 4 450 (סיוע לנכות), אנו רואים כי בערך אחרי 12 שנים:

- זה יהיה "מופחת" (ההשקעה תתאושש) אם אשתמש בחשמל (מחיר ממוצע של 11 סנט כולל מס לקוט"ש במהלך התקופה; עכשיו זה סביב 13,5 סנט ריאלי כולל מס בבית: חשבונית כולל מס / צריכה במונה; אל ​​תתעתעו מהמחירים "המוצגים", בדרך כלל לא כולל מס שהוקלד בתחתית החשבונית)

- זה לא יהיה די הדלק (כ 7,5 סנט לקוט"ש)

- זה בכלל לא עם הכדורים (eniron 5 סנט לקוט"ש).

למי שעדיין חושב.

אה, שכחתי: אני באלזס.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 25/08/14, 12:00

תוספת קטנה: אני לצערי לא מונה חשמל מסוים צ'סי.

אבל אני צריך לקרוא מחדש את הצריכה של המחזור שלי [אבוי, מכשיר מה"דור הישן ", לפני ביצועי ביצועים גבוהים] ועם מספר שעות הפעולה, אני יכול גם לעשות איזון אנרגיה, בלי אולם האנרגיה המגולמת של המתקן ...
0 x

 