דוד ÖkoFEN - בצע פעולה




נָקוּב Victor33 » 28/10/09, 00:26

שלום,

רכשנו דוד Okofen PES 20 קילוואט מאז אביב 2009 ועם ההצטננות הראשונה, הפעלנו אותו. ההגדרות הבסיסיות הן של המתקין.
לעת עתה, הדוד מקדיש את זמנו לעצור ולהתחיל מחדש מיד לאחר מכן.
אני חושד שהתאמה לא נכונה של שסתום השלושה כיוונים כפי שתוארה על ידי משתמשים אחרים.

עשיתי הקלטה בכרטיס ה- Compact Flash של פעולת הדוד, אך לא השגתי את הפרמטרים המשמעותיים ביותר.
בפרט, אני מתגעגע למיקום של שסתום 3 כיווני, כמו גם לטמפרטורות הבאות:
טמפרטורת זרימת חימום
טמפרטורת החללית בחדר
T ° מבחוץ

בין המשתמשים הוותיקים במכונה זו, מישהו יודע כיצד להשיג את ההגדרות הללו בכרטיס ההבזק הקומפקטי?
Merci d'AVANCE!

נ.ב.:
התקנה היא Bmulus 1224 לבן.
במידת הצורך אוכל לספק פרטים נוספים.
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68




נָקוּב פיט דירק » 28/10/09, 06:44

אנחנו לא יכולים לשמור את המיקום של ה- V3V
אפילו הרגיל אינו יודע "היכן" זה נמצא.
זו תקנה מידתית מצטברת ולא תקנה מוחלטת.
הפיתרון היחיד: בילו זוג שעות אחד מול הדוד וציינו את מיקום ה- V1V במקביל לפרמטרים האחרים.
בהחלט. ההגדרות הלא נכונות נמשכות.
על אחת כמה וכמה מצער שבמקרים רבים די בשינוי ההגדרות בכדי להרגיע את התנודות הללו
0 x
תמונה
לחץ חתימתי
Victor33
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 10
כתובת: 27/10/09, 23:22
מיקום: איוולין
x 1




נָקוּב Victor33 » 28/10/09, 20:21

ובכן,
בסדר עבור השסתום המשולש.
אבל מה לגבי טמפרטורות: זרימת חימום T °, ​​חדר וחיישן חיצוני?
כל הנתונים הנמדדים הללו ידועים בתקנה. לכן לא תהיה שום התווית נגד ערכים אלה המדווחים על כרטיס ה- CF - וזה עדיין יפשט את הניתוח ...
להציע למפתחי Okofen?
בכבוד.
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68




נָקוּב פיט דירק » 29/10/09, 09:20

לא, המידע שאתה מצטט הוא מידע המגיע לוויסות מעגל החימום ולא לדוד.
צריך להבין שיש שתי תקנות עצמאיות.
אחד שאנו מכנים בינינו הדוד האוטומטי שהוא המעגל האנכי הגדול בחזית.
זה כולל את הקלטת הכרטיסים שאתה מדבר עליה.
הוא עוסק רק בוויסות הבעירה של הדוד מבלי לנהל את מעגל החימום.
ואז ויסות מעגל החימום הוא הקופסה הקטנה על גבי לוח המחוונים. תקנה זו מנהלת V3V, מחזורים, חימום מים, שמש וכו 'על פי פרמטרים שונים כולל טמפרטורות פנימיות / חיצוניות וכו'.
עדיין לא מצאנו דרך לתעד את התפתחותם של ערכים אלה מלבד במדריך
0 x
תמונה

לחץ חתימתי
שיאן
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 111
כתובת: 04/01/09, 12:15




נָקוּב שיאן » 29/10/09, 14:25

הגדרות שגויות או פעם נוספת גודל גדול?

איזה גודל בית ואיזה בידוד?
0 x
Victor33
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 10
כתובת: 27/10/09, 23:22
מיקום: איוולין
x 1




נָקוּב Victor33 » 29/10/09, 23:29

אוקיי, תודה על התשובות המפורטות האלה.
אני מבין שאני לא הולך לברוח מלשתול את עצמי מול המכונה הזו במשך כמה שעות ...
אם אגיע לתוצאות משכנעות, אפרסם אותן בבוא העת שיוכלו לעזור לאנשים אחרים.

בשיאן:
הבית מתוארך לשנת 1981, בידוד טוב באותה תקופה, כלומר ממוצע לעת עתה.
משטח של כ -250 מ"ר עם נפחים גדולים.
כוח הדוד של 20 קילוואט, המתקין רצה לשים 25 קילוואט.

bientôt
0 x
שיאן
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 111
כתובת: 04/01/09, 12:15




נָקוּב שיאן » 30/10/09, 08:55

אתה ביוולינים, אני במארן. אני מחמם שני בתים (יותר מ -500 מ"ר בסך הכל) המופרדים על ידי שלושים מטרים עם דוד של 24 קילוואט ... (הדוד היה 32 בהתחלה, אבל היינו צריכים להדק אותו, ושם הוא במינימום)

שני דודי הנפט שהחליפה פלמטיק הצטברו כחמישים קילוואט, אם הזיכרון שלי משרת אותי נכון.

אז יש לך סיכוי טוב להיות גדול מדי ...
0 x
Victor33
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 10
כתובת: 27/10/09, 23:22
מיקום: איוולין
x 1




נָקוּב Victor33 » 12/01/10, 00:15

"ערב טוב,

קצת משוב אחרי כמה שבועות של ניסיון לכוון את המכונה.

רשת החימום שלנו מורכבת מרדיאטורי פלדה אשר ללא ספק דורשים טמפרטורה גבוהה כדי להיות מסוגלים לחמם ביעילות.
אז קבעתי את חוק המים כך שטמפרטורת יציאת החימום תהיה גבוהה מספיק: לטמפרטורות הנוכחיות מעט שליליות (עד -5 מעלות צלזיוס), טמפרטורת היציאה קרובה ל 80 מעלות צלזיוס.

עם הגדרות המפעל של הדוד, הדוד פועל באופן רציף כמעט ולא נקבע נקודת טמפרטורת החדר, גם אם היא צנועה למדי (18,5 מעלות צלזיוס).
לכן ציינתי את טמפרטורת האפנון (P263 מ- 70 ° C עד 75 ° C) וכן את טמפרטורת עצירת הדוד (P202 מ- 76 ° C עד 80 ° C).

השאלות שלי:
- האם יש בעיה שהדוד נדחק לטמפרטורות האלה?
- האם ניתן לשפר עוד יותר את הפרמטרים הללו?

מצב זה לא מדאיג אותי יותר מדי מכיוון שהוא זמני: די קל לשפר באופן משמעותי את הבידוד של חדרים מסוימים בבית, מה שאמור לאפשר שימוש בטמפרטורת זרימת חימום נמוכה יותר.

סוף סוף קצת אחרון:
באמצע העונה כאשר הטמפרטורות בחוץ מתונות יותר, טמפרטורת אפנון כה גבוהה (75 מעלות צלזיוס) בהחלט תגרום להפעלה וכיבוי תכופים מאוד, ולכן מחזורים קצרים מאוד.
בתקופות אלה אני מתכנן לחזור להגדרת הדוד הקלאסית יותר, על ידי הורדת טמפרטורת האפנון (סביב 70 מעלות צלזיוס, או אפילו פחות). זה מעט מגביל מכיוון שזה ידרוש התערבות ידנית על הדוד אבל זה יפיק מחזורים ארוכים יותר כמו מה שהשגנו לפני ירידת הטמפרטורות.
האם התערבות מסוג זה בדוד נראית מציאותית (התערבות קבועה באמצע העונה, ואז בחורף)?

תודה על המשוב שלך ונתראה בקרוב.
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68




נָקוּב פיט דירק » 12/01/10, 08:20

Victor33 כתב: לטמפרטורות הזמינות מעט שליליות (עד -5 מעלות צלזיוס), טמפרטורת הזרימה קרובה ל 80 ° C.


:הֶלֶם: :הֶלֶם:

תפסיק עם זה, יש לך בעיה אחרת.
הרדיאטורים היחידים שראיתי מעולם עובדים עם טמפרטורות כה גבוהות היו קונווקטורים סנפירים בשנות ה -70. אני אתפלא אם זה מה שיש לך.

אני מניח שלפני דוד הכדורים היה דוד נוסף; האם טמפרטורת ההתחלה הייתה כה גבוהה? אני בספק.

בהחלט, זה מדהים שמהנדסי החימום לא עושים את עבודתם. אנו מחליפים את הדוד ואת הבסטה. שום דבר אינו מוסדר, לא נבדק אם קצב הזרימה תקין, אם כל הרדיאטורים מתחממים באופן אחיד.
יש בעיטות בתחת שהולכות לאיבוד.
אני קצת התאוששתי.
כבר אתמול חשף הקריטרין לי בעיה דומה.

בקיצור, חפש את הבעיה (כי יש כזו) אבל אל תיתן למים חמים כאלה להסתובב. שסתום הערבוב שלך חסר תועלת במקרה זה: הדוד נמצא ישירות במעגל.
0 x
תמונה

לחץ חתימתי
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 12/01/10, 09:05

Victor33 כתב:
עם הגדרות המפעל של הדוד, הדוד פועל באופן רציף כמעט ולא נקבע נקודת טמפרטורת החדר, גם אם היא צנועה למדי (18,5 מעלות צלזיוס).
לכן ציינתי את טמפרטורת האפנון (P263 מ- 70 ° C עד 75 ° C) וכן את טמפרטורת עצירת הדוד (P202 מ- 76 ° C עד 80 ° C).

השאלות שלי:
- האם יש בעיה שהדוד נדחק לטמפרטורות האלה?
- האם ניתן לשפר עוד יותר את הפרמטרים הללו?

.


אזהרה !!!

הטמפרטורה המקסימלית (P202) היא הטמפרטורה בה הדוד מתחיל את תהליך הכיבוי, אך הוא ממשיך לפעול לשריפת הכדורים שהוחדרו זה עתה.

כך שאם תמצאו בתצורה שבה שסתום ה -3 כיווני נסגר זה עתה (למשל במצב הכנת מים חמים), הטמפרטורה עדיין יכולה לעלות בעשר מעלות מעל לטמפרטורה מקסימאלית זו (P202)!

אז אתה מתקרב לטמפרטורות הגבול שממנו מופעלת הבטיחות ("מפסק החשמל" הקטן ליד "הכפתור הירוק"). אני חושב שזה 95 מעלות צלזיוס ...

מצד שני, ה- P263 משחק על האפנון ולא על הטמפרטורה המקסימלית. אז הדוד שלך יווסת הרבה יותר גבוה. בקיצור, יש נטייה "תמיד להיות בעוצמה מלאה" ולפעול על ידי הפעלה / כיבוי ...

לא נראה לי רלוונטי ...

דבר אחרון: אורך המחזורים אינו קשור ישירות לטמפרטורות שלך. זו "הצריכה" של מים חמים. אז בעונה "המעורבת": או שאתה שומר על הפרמטרים שלך והבית שלך מסתכן בתנור (ואולי הדוד ישמור על מחזורים ארוכים); או אם תשנה את הפרמטרים שלך, טמפרטורת החדר שלך היא זו הרצויה (והחימום ייצרך לאט את הקלוריות שמייצר הדוד, שייאלץ להפסיק). זה בלתי נמנע.

לכן, כקירוב ראשון, בשלב זה, עלינו להבחין בין:

- זמן ההתחלה של המעגל שלך, המקושר לטמפרטורת הרדיאטורים ולכן לטמפרטורה בביתך; הרגולציה היא שמנהלת זאת ...

כרגע אתה דוחף למקסימום להיות פחות קר. סביר מאוד להניח שהפרמטרים שלך (רגל ושיפוע) חשובים מדי, ולכן כשיהיה פחות קר יהיה לך חם מדי מכיוון שהבקרה תחשב זמן התחלה דמיוני לחלוטין.

וזה מה שנצטרך לתקן (או לפתוח את החלונות).

מצד שני, הדוד מייצר חבילות של קלוריות, שמשתמשים בהם פחות או יותר במהירות; P263 ו- P202 שואפים להגן על הדוד מפני התחממות יתר (P202) ולייעל את מחזורי הגלולה / אופטימיזציה של גלולות (P263); פרט ל"האצה "הנמוכה ביותר האפשרית של הדוד שלך (על ידי P263), לא תוכל להימלט, באמצע העונה, מהפעלת כיבוי (למעט כמובן להתחמם יתר על המידה בבית שלך, פתוח חלונות או חימום בריכת שחייה ...)
0 x

 