אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 147
כתובת: 30/12/04, 10:09

חימום תת רצפתי עם דוד גלולות עץ




נָקוּב lv13r » 24/02/09, 07:24

שלום מישהו יכול להגיד לי אם אפשר לחבר רצפה מחוממת לדוד גלולה שמספק כבר התקנה של 11 רדיאטורים רגילים (ברזל) ????
אני שואל את עצמי את השאלה מכיוון שדוד גלולה פועל בטמפרטורת מים גבוהה בהרבה מזו של רצפה מחוממת.
תודה
lv13R
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68




נָקוּב פיט דירק » 24/02/09, 07:57

כמובן אבל הטמפרטורה של הדוד היא דבר אחד והטמפרטורה של הנפלטים ועוד.
בין השניים יש שסתום 3 או 4 כיווני המערבב רק חלק מהמים החמים שמגיעים מהדוד עם זה שמגיע מהפולטים.

אז כן, אין בעיה, זה אפשרי אבל ישנם שני תנאים:
נדרשים שני מעגלים נפרדים עם שסתום תלת-כיווני בכל מעגל. לא ניתן להוסיף את הרצפה המחוממת רק למעגל הרדיאטור.
שנית, יש צורך בוויסות שיכול לנהל שני מעגלים ולכן לשלוט בשני שסתומים תלת כיווניים בטמפרטורות ובזמנים שונים. למעשה, הרצפה עם האינרציה המשמעותית שלה לא תנוהל באותה צורה ובאותה עת כמו הרדיאטורים.
0 x
תמונה
לחץ חתימתי
Pierre17800
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 11
כתובת: 07/03/09, 11:47
מיקום: השראנט ימי




נָקוּב Pierre17800 » 08/03/09, 10:25

שלום,
דירק פיט כתב את זה וזה בדיוק הדבר הנכון לעשות.
עשיתי את זה בבית בזמן שחיכיתי להתקנת משאבת חום. קומת הקרקע היא רצפה מחוממת בטמפרטורה נמוכה (35 °) והרצפות עם רדיאטורים מסורתיים מברזל יצוק.
אז הוספתי למעגל ההפצה הראשי (80 °) שסתום ערבוב עם מחזור המספק את הרצפה (900 מטר מצינור ה- PER) ישנו גם תרמוסטט החותך את המאיץ אם המים עולים על 35 ° .
בכבוד רב.
0 x
שיאן
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 111
כתובת: 04/01/09, 12:15




נָקוּב שיאן » 08/03/09, 12:49

דירק פיט כתב:אז כן, אין בעיה, זה אפשרי אבל ישנם שני תנאים:
נדרשים שני מעגלים נפרדים עם שסתום תלת-כיווני בכל מעגל. לא ניתן להוסיף את הרצפה המחוממת רק למעגל הרדיאטור.
שנית, יש צורך בוויסות שיכול לנהל שני מעגלים ולכן לשלוט בשני שסתומים תלת כיווניים בטמפרטורות ובזמנים שונים. למעשה, הרצפה עם האינרציה המשמעותית שלה לא תנוהל באותה צורה ובאותה עת כמו הרדיאטורים.


האפשרות האחרת, זו שיש לי, היא להתקין מיכל חיץ שממנו יוצאים מעגלי הרדיאטור והמחשב שלך ברמות שונות. ניתן לייצר מים חמים במקביל. זה מווסת, לדעתי, את פעולת הדוד מכיוון שהדוד שלך רק מחמם את החיץ.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 10/03/09, 18:37

עדיין ספק ???

אני מאשר שאני מחמם את עצמי רק עם רצפות מחוממות מדוד גלולה ...

היזהר עם זאת: לא כל הדודים מנהלים בהכרח החזר קר המקושר לרצפות מחוממות ... אז בדוק עם היצרן בכל מקרה!
0 x
lv13r
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 147
כתובת: 30/12/04, 10:09




נָקוּב lv13r » 10/03/09, 21:40

אין יותר ספק במיוחד אחרי תשובותיך ואני מודה לך
עכשיו כשאני יודע שזה אפשרי, אני אראה איך ובאיזה מחיר אוכל לעשות זאת בעצמי (מכיוון ששפכתי לוחות כל כך הרבה לתכנן קודם)
LV13R