נָקוּב dedeleco » 12/11/10, 02:29

מסכים עם chatelot16, אם אנחנו רוצים לדייק, אנחנו לא סיימנו !!
אך אנו יכולים להסתכל על טמפרטורת האדים בקצב זרימת אוויר שונה לפני ומחליף (לפני הוספת אוויר אוויר) ולכן עם המקסימום שנמדד (בעירה טובה יותר) יש רעיון לחדד על ידי מדידת כל CO2, H2O, CO וכו '.

אבל לדעתי יש למדוד את טמפרטורת העשן בארובה ו לא בחוץ על צינור הכיריים ב T מאוד נמוך יותר בבית !!
אנחנו יכולים לקחת צמד תרמי עם חוטים עדינים !! (או בדיקת Pt)
חוט נחושת עדין מרותך בנקודה מסוימת לחוט ברזל דק הופך צמד תרמי ב 0 € עם מד-מיליווטר שיש לכייל אותו בכמה נקודות של T.

לבסוף הייתי רוצה לקבל את הטקסטים של התקנים למדידת ביצועי תנורי עץ !!
בגרמנית עלינו למצוא את זה בחינם באינטרנט !!
0 x
אישי de l'Utilisateur
פיליפ Schutt
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1611
כתובת: 25/12/05, 18:03
מיקום: אלזס
x 33




נָקוּב פיליפ Schutt » 12/11/10, 08:33

טקסט התקן כפוף לזכויות יוצרים. אי אפשר לקבל את זה באופן חוקי בלי לקנות אותו, מאף למשל.

לא מצאתי אותו בשום מדינה אירופית.
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79374
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11064




נָקוּב כריסטוף » 12/11/10, 09:24

dedeleco כתב:אבל לדעתי יש למדוד את טמפרטורת העשן בארובה ו לא בחוץ על צינור הכיריים ב T מאוד נמוך יותר בבית !!


תמיד אמרו לי (קורס הנדסה) שעם נוזל שזורם במיכל "" מתכתי "במצב מיוצב, הטמפרטורה של הקירות הייתה קרובה מאוד לזו של הנוזל.

אוקי יש לנו גז אבל עדיין, האם נוכל לקבל את המספרים שלך?

מבחינתי שיטה זו די טובה למעט הפליטות שלא תיקנתי. אני אחפש לתקן את זה.

בכל מקרה מה שאנחנו מחפשים בשיטה זו הוא לא הדיוק (ראה הערת צ'אטלוט אבל אלה סדרי גודל ולדעתי, טמפרטורת עשן נמוכה מ- 100 מעלות צלזיוס (במקרה זה 80 מעלות צלזיוס) היא ערובה לביצועים טובים, לא?
0 x
אישי de l'Utilisateur
chatelot16
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6960
כתובת: 11/11/07, 17:33
מיקום: אנגולם
x 264




נָקוּב chatelot16 » 12/11/10, 09:56

מבחינתי טמפרטורה של 80 ° ביציאה של כיריים עץ היא סימן למדידה כושלת! הטמפרטורה האמיתית בהחלט גבוהה יותר

האוויר הוא מוליך חום גרוע: הפח של צינור תנור רק מרוויח מהחום בעובי קטן של העשן שעובר בו

גרוע יותר לאוויר מחוץ לצינור יש את אותן התכונות: מסקנה שהיריעה לוקחת טמפרטורת ביניים בין הפנים לחוץ ... עשויה להיות קרובה יותר לממוצע של 2 מאשר לטמפרטורה הפנימית

אמצעי זהירות ראשון יהיה לשים שכבה טובה של צמר זכוכית סביב צינור התנור ... אבל חבל שהוא מפחית את היעילות ... צינור התנור תורם לחימום

הפיתרון הנכון הוא מדחום אשר צולל לתוך הצינור

עבור מדחום אינפרא אדום הפיתרון הטוב הוא לקדוח את הצינור ולרתך קצה צינור סגור לקצה שנכנס לצינור התנור: חלל זה שנמצא כולו בצינור התנור יהיה בהכרח בטמפרטורת העשן ו מדחום האינפרא אדום מדויק מאוד למדידה בחלל
0 x
pb2488
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 837
כתובת: 17/08/09, 13:04




נָקוּב pb2488 » 12/11/10, 10:03

שלום,
האם הוויסות התרמוסטטי לתנור עץ שימושי ויעיל?
Cdlt
0 x
"האמת יכולה לא להיות מוגדרת כ דעת הרוב:
האמת היא מה נובע מן התצפית של עובדות. "
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79374
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11064




נָקוּב כריסטוף » 12/11/10, 10:08

הוללה, על פי wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89missivit%C3%A9 פליטת הנירוסטה משתנה מאוד בהתאם למצבה ...

במקרה שלי אתה חושב שאני צריך לקחת איזה תיק?

נירוסטה (בריח): 0.32
נירוסטה התחמצנה ב 800 מעלות צלזיוס: 0.85
נירוסטה מלוטשת: 0.075
נירוסטה טחונה: 0.11
נירוסטה בהתזת חול: 0.38 - 0.44
סוג 301 נירוסטה: 0.54 - 0.63


הזרבובית שלנו די מטה (ראו תמונה זה לא מראה של 316 ליטר כרום), אז אני חושב שהנפילות שלה היא בין 0.4 ל 0.5 ... מה אתם חושבים?

כברירת מחדל (המדידות של אתמול) הסטייה מוגדרת ל 0.95, אני חושב שהגופן השחור מתקרב לכך, עלינו להיות קרובים למקרה:

לכה שחורה מט 0.97


לכן יש צורך לבצע את התיקון על הנירוסטה.
0 x
boubka
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 950
כתובת: 10/08/07, 17:22
x 2




נָקוּב boubka » 12/11/10, 10:19

שלום כריסטוף
הכיריים עשויות ברזל יצוק, הזרבובית עשויה נירוסטה.

רוב המדחומים האינפרא אדום (יכולים להיות אפילו כולם) אינם עובדים על נירוסטה, הערכים המוצגים אינם אמינים כלל.
0 x
אישי de l'Utilisateur
chatelot16
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6960
כתובת: 11/11/07, 17:33
מיקום: אנגולם
x 264




נָקוּב chatelot16 » 12/11/10, 10:21

עם חלל עמוק זה תמיד שווה ערך לפליטה של ​​1 גם אם לחומר יש פליטה ממוצעת

קידוח והנחת פיסת צינור בוכנה פותרת את כל הבעיות בו זמנית
0 x
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79374
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11064




נָקוּב כריסטוף » 12/11/10, 10:43

chatelot16 כתב:מבחינתי טמפרטורה של 80 ° ביציאה של כיריים עץ היא סימן למדידה כושלת! הטמפרטורה האמיתית בהחלט גבוהה יותר


לא כל כך נורא לדעתי ... אם יש סדר גודל זה מספיק, אם הקיר נמוך מ- 100 מעלות צלזיוס, הטמפרטורה של האדים בלב בהחלט לא תעלה על 150 מעלות צלזיוס. אתה יכול לגעת בזרבובית שבה אני לוקח מדידות מבלי להישרף (טוב, בכל מקרה לא ארוך מדי ...). תנור בטמפרטורה של 150 מעלות צלזיוס אתה לא נוגע בו מבלי לשרוף את עצמך ...

De תוספת, שיפוע T ° בין החלק העליון, הצד והתחתון של הזרבובית נוטה להוכיח שה- T ° הנמדד קרוב למיכל ...

קריאות על הזרבובית עם פליטה של ​​0.45:

- גבוה: 88 מעלות צלזיוס
- צד: 61 מעלות צלזיוס
- נמוך: 52 מעלות צלזיוס

אם נמדוד את ההבדלים הללו ב- T ° על הזרבובית, זה מכיוון שמדידות אלה משמעותיות ל- T ° האדים (אני אומר לא בלב הזרבובית אלא לפחות בהיקף זרם הגז ...) ...

ולסיום, עשיתי רק שתי סדרות של מדידות (2 דקות זו מזו) עם תיקוני הפליטה:

א) פליטת 0.45

זרבובית 1 (למעלה): 88 מעלות צלזיוס
תנור 1: 215 מעלות צלזיוס (למידע)

זרבובית 2 (למעלה): 72 מעלות צלזיוס
כיריים 2: 200 מעלות צלזיוס (למידע)

ב) פליטת 0.95

זרבובית 1 (למעלה): 62 ° C (למידע)
תנור 1: 148 מעלות צלזיוס

זרבובית 2 (למעלה): 48 ° C (למידע)
תנור 2: 128 מעלות צלזיוס

לפיכך יהיה לנו עם תיקון פגיעות:

מדוד 1: זרבובית 88 ° C לכיריים של 148 ° C
מדוד 2: זרבובית 72 ° C לכיריים של 128 ° C


ברור שמדדתי באותן נקודות ובלי לשנות את התיקו. ההבדל ב- T ° רק מצביע על כך שהאש נמצאת בשלב כוח כלפי מטה ...

לאחר כן אם אנו רוצים דיוק רב יותר, יהיה צורך במדידה פנימית, אני יכול לעשות זאת באמצעות בדיקת הגז / הנוזל של אותו מדחום אשר מודד עד 200 מעלות צלזיוס ... אבל אני לא באמת רוצה לקדוח את זרבובית ... אפילו בשבילך : גביני:
0 x
dedeleco
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9211
כתובת: 16/01/10, 01:19
x 10




נָקוּב dedeleco » 12/11/10, 13:28

אנחנו מכיילים את המדחום בעזרת מדחום אמיתי על הקיר (נורה מבודדת) או צמד תרמי לחוץ היטב, אחרת מסתורין ??
אני מסכים עם chatelot16, שכל ישר !!
פשוט הקיר נמצא באמצע הדרך בין הביצה לזו של האדים.
אחרת לדחוס ולהטמיע ספר חינמי כמו:
ספר לימוד להעברת חום
http://www.onlinefreeebooks.net/go.php? ... ttv124.pdf
או הפרקים השונים של:
http://www.sft.asso.fr/document.php?pag ... roject=sft
(פחות מפורט) וכל הפניות והמאמרים המדעיים בספרים האלה !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

אז פחות או יותר מסכימים שהאדים נמצאים סביב 130 עד 150 מעלות צלזיוס במרכז הצינור!

היזהר מאוד שעל כיריים רבות, משטחים, דוודים, ישנם כמה כניסות אוויר ואפילו אחת ביציאה לאחר מחליף המכונה רגולטור (במקרה שלי בבית) שמקרר היטב את העשן ומעוות את הכל!
ניתן לחלק את T לשניים !!
יש צורך למדוד את הסוללה בשקע המחליף ולפני כניסת האוויר של הרגולטור (או שם אחר) שנשאב על ידי שאיבת אוויר !!
זו הסיבה שאנחנו חייבים למדוד את קצב ה- CO2 כדי לתקן !!