ובקונפיגורציה זו, התבוננו במה אנו מקבלים בשלב חד:
וכאן יש לנו את 400 וולט בין שלב 1 לניטרלי שחיפשנו !!
אין 400 וולט בין שלב ג תקין ?? ו -230 בין שלב לניטרלי
באשר למורון האחר הערה יותר הערה
אנו יכולים לחשב V3N עבור עכבות הבאות:
Z1 = R.
Z2 = 2 R.
Z3 = 10R
.... מכאן V3N = 1,43Vn
באופן דומה אנו קובעים: V2N = 1,14Vn ו- V1N = 0,6Vn