נָקוּב Did67 » 17/10/15, 10:58

לא, אני זה שמסתבך קצת בין שני מקרים; שכחתי שאתה מתחמם יתר על המידה!

אז סגור את השסתום 3/4 שלך ...

יש לך את ההפקדה מחושבת עם גורמים נמוכים מאלו שאתה מציין בפוסט הראשון. למשל רגל 25 ומדרון 1,5. אתה מסתכל על ההוראות שהוא נותן ומבצע אותה ביד ...

ואז אתה מיישם את השיטה: אם הוא עדיין חם מדי, אתה סוגר שוב ... וכן הלאה עד להתכנסות ל- 20 מעלות פנימית ...

לאחר מכן אתה כותב temp חיצוני, temp מתחיל.

זו תהיה נקודה על עקומת החימום!
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 17/10/15, 11:21

Mic74 כתב:אז החל אתמול להגדיר 49. 44 הגעה ועזיבה נמדד החללית 56. הטמפרטורה הפנימית 23. סגרתי קצת v3v.

8 בבוקר יציאת קבוצה זו. זרימת 58 חיישן. הטמפרטורה הפנימית 25

.


אני נדהם מההבדל הגדול בין העזיבה שלך שנמדדת בגיל 44 (אני מתאר לעצמי במד החום המשולב "הפיזי") לבין בדיקת היציאה שעומדת על 56 מעלות!

נצטרך לראות גם את זה, אבל זה לא קריטי לעת עתה. החללית למעשה מודדת התנגדות. המשתנה בהתאם לטמפרטורה. וכי הרגולטור ממיר לטמפרטורה. יכול להיות שיש יותר מדי התנגדות: כבל, חיבור ... אבל אנחנו חייבים להיות מסוגלים לכייל את זה. בינתיים, פשוט בדקו שהוא לא יציב (שהוא לא נותן "כלום" תלוי ברגע. אם הוא תמיד פרופורציונלי מעל לטמפרטורת המדחום, זה לא מונע פעולה נכונה)

הבה נהיה ברורים: ההוראה היא תיאורטית גרידא. זה לא משחק מאז V3V ידני ...

טמפרטורת ההתחלה שלך עלתה במהלך הלילה, ככל הנראה בגלל טמפרטורה פנימית גבוהה יותר, ההחזרות חם יותר. ה- V3V לא זז, אנחנו תמיד מערבבים את אותן הפרופורציות ... התערובת מעט חמימה יותר. לוגיקה.

נקודת הזרימה של הזרימה = 8 היא "קוד אוקופן": אין צורך בחימום; הגבלת חימום חייבת להיות מושגת; או שאני לא יודע איזה "מפתח". לעת עתה, התעלם מזה. רק זכרו שלרגולציה זה אומר "אין צורך בחימום"
0 x
Mic74
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 21
כתובת: 04/10/15, 10:22




נָקוּב Mic74 » 19/10/15, 20:58

הערכת היום שצוינה בשעה 17:XNUMX.

ויסות טמפרטורת זרימה 46. טמפרטורת הזרימה בגושם 58. השסתום סגור כמעט לחלוטין. תוצאה 27 תאר בפנים. בטח מעט שקר בגלל הרווחים הסולאריים.

אם הבנתי נכון, טמפרטורת הזרימה צריכה לרדת כשאני סוגר את השסתום האם זה?
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 19/10/15, 22:25

בהחלט !!!

ככל שסתום "סגור" יותר, ולכן באזור הכחול, פחות מים מהדוד מתווספים למעגל וככל שמוחזרים מים חוזרים יותר ... לכן באופן בלתי נמנע, זמן ההתחלה חייב להתקרב לזמן ההחזרה. וזה חייב להפסיק להתחמם ...

נוכל לנסח כהשערה רצינית שה- V3V הפוך.

כדי לאשר את זה, אני מציע לך "לפתוח" אותו ב 90% (אז לשים אותו ב 90% ב"אדום "), כדי לראות אם הוא יורד ... [תחילה מתחיל טמפ 'ואז טמפ' פנים ואז ...]

במקרה זה די להחזיר את התווית (באופן כללי, הם "הפיכים").

אנחנו יכולים להסתדר גם בלעדיו: רק זכרו ש"אדום "= סגירה; "כחול" = פתיחה. אחרי הכל זה רק קוד!

והתחבר נכון - כאשר הווסת נע בכיוון הסגירה, השסתום הופך ל"אדום "הנוכחי.

אבל ראשית נאשר ש"אדום נוכחי "= סוגר = קר!
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 19/10/15, 22:28

Mic74 כתב:
ויסות טמפרטורת זרימה 46. טמפרטורת הזרימה בגושם 58. השסתום סגור כמעט לחלוטין. תוצאה 27 תאר בפנים.


טמפרטורת ההתחלה שלך היא 58 °, מדובר כמעט במי טהור "טהורים" (הם בין 65 ל 75 °)

איך אתה קורא:

- התחל ויסות זמני (46 ° לכן)
- טמפרטורת הזרימה בגשש (58 °)
0 x
Mic74
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 21
כתובת: 04/10/15, 10:22




נָקוּב Mic74 » 20/10/15, 09:25

אוקיי, אני אנסה את זה.

46 הוא הטמפרטורה המדודה המוצגת במגע שלי.
58 הוא הטמפרטורה המוצגת על המדחום לאחר המחזור.
0 x
patrice42440
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 62
כתובת: 24/09/14, 16:27




נָקוּב patrice42440 » 20/10/15, 09:53

שלום מיק
אני חושב שאתה מבלבל.
אני חושב ש- 46 ° היא הטמפרטורה שנקבעה וכי 58 שלך היא הטמפרטורה שנמדדת על ידי הגישה שלך.
האם אני טועה?
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 20/10/15, 11:48

Mic74 כתב:
46 הוא הטמפרטורה המדודה המוצגת במגע שלי.
58 הוא הטמפרטורה המוצגת על המדחום לאחר המחזור.


אם זה אושר, זה עושה "פער גדול". נהוג ששני מדחומים או שני בדיקות נותנים טמפרטורות שונות במקצת. אבל זה לא נורמלי ...

א) האם אתה יכול לעקוב כדי לדעת אם לפחות השניים משתנים באותו כיוון, באופן יחסי.

מכיוון שאם V3V הפוך, כדי שהווסת יעבוד, בהמשך, עדיין יהיה צורך בגשש לשלוח מידע אמין על טמפרטורת הזרימה: אם הטמפרטורה שגויה, אך יחסים, זה יעבוד ...

ב) עדיין הייתי הולך לראות היכן המבחן הזה ואיך הוא חל (פיזית) על הצינור: בדוק שיש מגע טוב ברמה זו; במידת הצורך, משחות תרמיות כמו אלה המשמשות ל"הדבקת "מאוורר על מעבד מחשב יכולות להיות שימושיות ...

לעת עתה, זו לא הבעיה, אבל זה יהפוך.
0 x
Mic74
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 21
כתובת: 04/10/15, 10:22




נָקוּב Mic74 » 20/10/15, 12:50

שלום פטריס, לא זה לא קשור לטמפרטורת נקודת ההגדרה.

אכן, אבדוק כיצד מתפתח הפער בין שני הבדיקות.
0 x
Mic74
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 21
כתובת: 04/10/15, 10:22




נָקוּב Mic74 » 20/10/15, 23:46

אז עם ה- v3v בצבע אדום 90%, טמפרטורת ההתחלה היא עדיין 54.

זה לא משתנה הרבה באותה תקופה.
0 x

 