נָקוּב פיליפ Schutt » 07/02/15, 09:18

אין הבדל בעקרון ההפעלה של שסתומים אלה

אבל:
ל- ESBE VTC312 יש 3.2 kvs בלבד
-LK 820 לא סוגר את המעקף כשהוא פתוח


התרשים שלך:
-אתה מציב את התרמו-תרמית על היציאה, זה בטח בחזרה. אכן, התשואה נשמרת על 60 מעלות
- שסתום ההחזר אינו מועיל
כאשר מסתובב מיכל ה- DHW הוא מסתובב למיכל החיץ
0 x
francis02
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 50
כתובת: 28/11/14, 15:53




נָקוּב francis02 » 08/02/15, 19:59

Bonsoir
שוב תודה על ההערות האלה ...
בשסתום תרמוסטטי אני מתכוון להזמין שסתום ברזל יצוק עם התייחסות מדויקת: 21020300 גלוי כאן: http://www.esbe.eu/fr/fr-fr/produits/pr ... des/vtc500
האם זה עונה על הצרכים שלי?
השסתום ללא החזרה הוסר ...
מחזור הדם נשלט על ידי AqECS ...
להלן הדיאגרמה האחרונה שלי בהתחשב (בלי שגיאה?) הערותיו של פיליפ (תודה לך)

תמונה
0 x
אישי de l'Utilisateur
פיליפ Schutt
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1611
כתובת: 25/12/05, 18:03
מיקום: אלזס
x 33




נָקוּב פיליפ Schutt » 08/02/15, 21:30

51020300 אני מניח, כן זה טוב בשבילך.

אם ברצונך להשתמש במחזור הדם כדי להטעין את הסוללה, אתה זקוק לדש בצד הבלון. באופן אישי אני משתמש במסתם 3 כיוונים, זה מחליף את ה -2.
0 x
francis02
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 50
כתובת: 28/11/14, 15:53




נָקוּב francis02 » 08/02/15, 23:11

כן, השסתום הוא טוב 510 פיליפ .... תודה על תיקון!

שאלה נוספת: הוא rezprésentation שלו בתרשים נכון?

יש ECS בעצמך לך V3V (וכל בתוכניות הקודמות) ולא שום דבר אחר על לולאה זו?
0 x
אישי de l'Utilisateur
פיליפ Schutt
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1611
כתובת: 25/12/05, 18:03
מיקום: אלזס
x 33




נָקוּב פיליפ Schutt » 09/02/15, 14:49

עם V3V להחלפת מחזור הדם שלך וה- ESBE VTC500, זהו מחזור לולאת הטעינה שמפיץ את המים החמים הנפלטים על ידי הדוד במיכל הסוללה או בסוללה.
ה- V3V נשלט על ידי התרמוסטט של מיכל ה- DHW באמצעות זיכרון אוטומטי כאשר התרמוסטט הזה פתוח.

חימום-pic757.jpg
0 x
francis02
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 50
כתובת: 28/11/14, 15:53




נָקוּב francis02 » 09/02/15, 15:08

תודה פיליפ
אז התחלתי לקוות להזמין את השסתום אבל הספק הרגיל לא עושה ESBE ומציע לי טרמובר (אבל פליז pb ויקר יותר ...)
אז אני עדיין חושב ואנסה "לתרגם" את דבריך:
אתה כותב:
"עם V3V שיחליף את מחזור המים החמים שלך ואת ה- ESBE VTC500, זהו מחזור לולאת הטעינה שמפיץ את המים החמים הנפלטים מהדוד במיכל החימום או בסוללה."
האם אתה רוצה להגיד שה- V3V סוגר לעקבים (במתחם ה- DHW) - נוכח על המחזורים הראשונים - למחוק את מעגל הגהה ואת שסתום ה- VTC500 שתכננתי לולאה במחזור מים חמים? ?? מדהים, נכון?

"" V3V נשלט על ידי התרמוסטט של מיכל החימום עם זיכרון אוטומטי כאשר התרמוסטט הזה פתוח. "
ה- V3V מאפשר רק לספק 2 מעגלים בלבד:
- כוורת מים חמים למים
OU
- כוורת מים חמים ל- BT
האם זה טוב?
0 x
francis02
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 50
כתובת: 28/11/14, 15:53




נָקוּב francis02 » 10/02/15, 17:30

Bonsoir

זהו זה שהיא "היא" מוזמנת כאן (לא המודל "האידיאלי": חוטים) אבל מקובלת (במיוחד ברמת המחירים): http://www.esc-grossiste.fr/boutique/un ... -esbe.html
וכמו שפיליפ אמר בפחות מ- 100 € אבל היי, אתה צריך להסתכל!
0 x
francis02
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 50
כתובת: 28/11/14, 15:53

חימום-au-Bois סכימה במעגל




נָקוּב francis02 » 24/01/16, 17:18

שלום,
ההתקנה שלי עובדת כמעט שנה ... עדיין יש לי שאלה לגבי מיחזור V3V לדוד לפני 62 מעלות צלזיוס. חשבתי שזו עובדת יותר ב- "TOR": "הכל או כלום" ומדידות הטמפרטורות של הצינורות (פעמים רבות באמצעות מדחום אינפרא אדום) מראות לי את ההיפך.
רציתי לומר: כל עוד המים לא נמצאים ב 62 מעלות (בערך ...) שום דבר לא משאיר במעגל, או שזה לא המקרה ... האם זה תקין?
יש תקע, אבל אני לא חושב שזה התאמה ...

תודה על כל הבהרה