נָקוּב Did67 » 16/10/15, 10:55

Mic74 כתב:הנה התמונה של הבוקר (ב המקום!), טמפרטורת זרימת הסט היה 26, ואת הטמפרטורה הנמדדת על ידי רגולצית 46.


תמונה זו היא מסקרנת זו עשויה לרמוז על V3V שלך הוא במהופך (כולל שפת צבע)

- אנחנו נמצאים הכחולים, V3V סגורה כמעט: תיאורטית, במיוחד נשלח חזרה מן המים, כמעט ללא מים חמים מן הדוד ...
- או התחילה כמעט 60, כמה מעלות מתחת לטמפרטורה של הדוד (בין 65 ו 75)
- התשואה נמוכה בהרבה מהעזיבה; זה "פונה" לכיוון הנכון ...
- עם התייחסות 26, פעם בחיים אתה עושה צריך מעגל בטמפרטורות האלה

הדבר הראשון שהייתי עושה יהיה להסיר את המנוע ולהניע את ה- V3V ביד, כדי לראות אם הכל עובד: אתה מפרק את הבלוק, ושם את ה- V3V שלך במצב "ממוצע" [אתה מחמם עם רדיאטורים?]
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 16/10/15, 11:02

patrice42440 כתב:קראתי על אחרת forum (גם אתה!) היה צורך להגדיר את הטמפרטורה להתחיל הדוד מלוטש מעל הטמפרטורה להתחיל המשאבה. בבית, הפרמטרים 2 הם ב 60 °. זה יכול להשפיע על סגירת V3V?


שם זה היה בקשר ל"יויו "שהכין הדוד שלי ו- V3V שלי ...

אז כן, אם הוא מתחת 60 ° בדוד, הרגולטור יהיה לחתוך את סירקולטור כדי להגן על הדוד (כדי למנוע את זה יורד תחת 60 ° וזה מתעבה - שם הסיכון של קורוזיה) ...

אז זה מעט נמוך לטעמי, אבל זה לא מסביר את ה"סלט "שלנו ברמה של טמפרטורות ההתחלה ...

גם, להבנתי, סגירת השסתומים כאשר הדוד הפסיק (כאשר הדוד מפסיק, זה הגיע המקסימלית שלה - 75 ° אני מניח, אז אנחנו לא בתחתית, ההגנה מפני חלודה).

אבל כאמור, אני נשאר קצת זהיר כי דברים רבים השתנו וכן חוסר המגע, לפעמים אני חריג!
0 x
patrice42440
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 62
כתובת: 24/09/14, 16:27




נָקוּב patrice42440 » 16/10/15, 11:03

האם זה נכון, אבל לרוב היא טבעית ונעשית תבנית של Excel נשלח אלי על ידי ÖkoFEN :-)
איך אני יכול לשלוח לך את הקובץ של החברים שלנו?
0 x
patrice42440
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 62
כתובת: 24/09/14, 16:27




נָקוּב patrice42440 » 16/10/15, 11:10

הנה הגרף שבו השארתי את הפרמטר t ° תחילת חימום תת רצפתי (אור ירוק וורוד על הגרף).
אור ירוק הסט, המדידה ורודה.
תמונה
0 x
Mic74
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 21
כתובת: 04/10/15, 10:22




נָקוּב Mic74 » 16/10/15, 11:23

אני מאשר התמונה, v3v סגור לחלוטין.

אני יכול לשלוט ללא פירוק ידני. שמתי כל כך פתוח למחצה?

כן אני מחמם עם רדיאטורים.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 16/10/15, 12:53

1) רדיאטורים: המשמעות היא שהמערכת שלך מגיב מספיק מהר; אנו עשויים לשקול כי שתיים או שלוש שעות לאחר mod, שיווי המשקל החדש הוא הגיע ...

זה גם אומר: צריך מעגל בטמפרטורה גבוהה למדי

2) כשאתה אומר שאתה יכול לנהוג ידנית, אתה מכבה את המנוע ??? לפיקוח אין אז שום פעולה נוספת ??? האם יש "כפתור" שמאפשר לך לעשות זאת?

או שאתה יכול לשים זמני על עמדה, אבל זה יעבור לאחר, תחת הפעולה של המנוע, מבוקר - אף ללא הבחנה - ידי Regul?

3) כן, אם אתה יכול לשים אותו באופן ידני במיקום כזה שיש לך בערך 45 מעלות בהתחלה, זה צריך להיות סביב נקודת האמצע, ולעקוב אחר הטמפרטורה הפנימית המתקבלת למשך שעתיים או שלוש ... (אם ה- V2V אל תזוז, ואז יהיה לנו "בסיס")

4) אני רואה שיש לך מחזור אלפא 2 L (אני חושב); זה במהירות קבועה ??? (תנאי מוקדם לוויסות אקלים); אבל אני לא זוכר יותר, ה- 2 ליטר הוא אולי ה"אור ", ללא הפונקציה" אוטומטי-אדפטיבית "(שזה יהיה טוב)
0 x
Mic74
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 21
כתובת: 04/10/15, 10:22




נָקוּב Mic74 » 16/10/15, 13:21

כשאני אומר ידנית, אנו יכולים לראות בתצלום, כפתור רבע סיבוב קטן מוגדר כרגע ל- "A", אם אני מסובב אותו אני יכול לתפעל את V3V ביד, מה שלא אפשרי במקרה השני .

המנוע חייב להיות כבוי. ואכן, Regul לא לעשות את הצעד.

עבור המשאבה, צפיתי יצרן doc אלפא 2L לא הפונקציה-להסתגל האוטומטית.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 16/10/15, 14:36

אישור. אז זהו כפתור המאפשר מנוע זוגי ו V3V הפיסית.

נמשיך כדלקמן:

א) אתה עובר ידנית
ב) אתה שם פרמטרים ממוצעים במגע שלך לרדיאטורים: הקלד "רגל" = 40; "שיפוע = 1,5"

אתם צופים setpoint זרימת המים וכתוצאה מכך על המגע שלך (אבל כמובן, עם מנוע כבוי, זה לא יקרה!).

והניח V3V ידך כך שיהיה החל סביב סט ... = (אני אומר כ כי בכל מקרה, אנחנו באקראי, שם) ... ההתחלה האמיתית שלך להתנדנד על פי טמפרטורה בדוד, עבור אילו שינויים לא יתוקנו: חלקם של מים חמימים תהיה אותו הדבר, אבל זה יהיה לעתים 65 °, לפעמים 75 ...

ואנחנו עוקבים אחר הטמפרטורה הפנימית.

אם אתה עולה על הרצוי ° 20, אתה יכול מיד לסגור קצת (יותר לכיוון כחול) ...

אם אתה רואה שזה לא להתקרב, וכי עולה פחות, אתה פותח קצת (יותר לכיוון האדום).

להבין שאם יש לנו עקומת צ'ופה, אנחנו יכולים לווסת את החימום באופן ידני: די יהיה להזיז את ה- V3V באופן שיהיה לנו זמן ההתחלה שנקרא על העקומה! זה יהיה פשוט ... מייגע! זו העבודה שכל "הרגולטור + V3V ממונע" צריך לעשות כשהם עובדים נכון!

אם זה עובד, נדע שהבעיה אינה פיזית, במעגלים, הרכבת ה- V3V, הכניסות / יציאות של זה, אלא איפשהו בפקודה "regul + motor"!
0 x
patrice42440
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 62
כתובת: 24/09/14, 16:27




נָקוּב patrice42440 » 16/10/15, 19:14

האם "ערב טוב
אתה יכול להגיש את הבעיה שלי (עם הגרף) על forum "פוטורה"? מצידי ניסיתי להירשם, בלתי אפשרי! וזה כמה פעמים שאני מנסה!
Merci d'AVANCE
0 x
Mic74
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 21
כתובת: 04/10/15, 10:22




נָקוּב Mic74 » 17/10/15, 08:53

אז החל אתמול להגדיר 49. 44 הגעה ועזיבה נמדד החללית 56. הטמפרטורה הפנימית 23. סגרתי קצת v3v.

8 בבוקר יציאת קבוצה זו. זרימת 58 חיישן. הטמפרטורה הפנימית 25

יש לי בעיה להבין.