נָקוּב Did67 » 15/10/15, 19:26

Mic74 כתב:
טמפרטורת ההחזרה תואמת באופן מושלם לטמפרטורת הזרימה שנמדדת על ידי הרגולציה מצד שני.



עיצבתי את ההודעה שלך (כך שהתמונה תוצג מיד, עליך לשים את [img] לפני% 20le% 20 "קוד"% 20 ו- [/ img] אחרי).

אני לא מבין למה אתה מתכוון.

אז בואו נצלם אתכם:

- היציאות והחזרה למעגלים הן בצד שמאל [טוב, זה החלק העליון, התצלום שלך "משקר"], אני חושב ...
- הסביבת ההתחלה גובלת על 55 אם קראתי נכון (???)
- ההחזר הוא סביב 45 מעלות, קר כל כך ... היגיון ... הקלוריות חיממו את הבית.

ברגל 45, על ידי הוספת ה"בה "(שיפוע * הפרש בטמפ '), העזיבה המחושבת (הוראות יציאה) צריכה להיות בסביבות 60/65 מעלות ... אז עם הבדל קטן, נראה כי V3V פועל, ולפעול בכיוון הנכון ...

נראה כי החללית המתחילה נועצת תחת הבידוד, שם נכנס אליו הכבל השחור הקטן. זה ממוקם היטב ...

אם תעזוב את זה, אתה הולך להיות חם מדי!

בכיוון השני זה לא בסדר איתך! [אני צריך להישאר ברור!]

אז החזירו את כף הרגל לאחור ככל האפשר, חכו שהטמפרטורות יתייצבו ותצלמו שוב ...
0 x
Mic74
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 21
כתובת: 04/10/15, 10:22




נָקוּב Mic74 » 15/10/15, 19:53

אכן זהו. סליחה על שכבת הצילום, זה בטח מהטלפון שלי. עם זאת, הוא מופיע ישר בבסיס. הייתי לוקח את הבא לכיוון השני.

שמתי תמונה את ה- v3v שנפתח במלואו במדריך אתמול, דוגמא שבה טמפרטורת ההחזרה שלי גבוהה יותר מאשר בהתחלה.

תמונה

בינתיים הנחתי את דרכי חזרה ל 20 כדי לבצע שוב את התצלום.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 15/10/15, 21:50

Mic74 כתב:
שמתי תמונה את ה- v3v שנפתח במלואו במדריך אתמול, דוגמא שבה טמפרטורת ההחזרה שלי גבוהה יותר מאשר בהתחלה.



ההוא, זה מסקרן אותי !!!

זה "מתמטי" בלתי אפשרי ...

לנוח בכל מקרה:

א) אינרציה: מים חמים עוד יותר ואילו בקצה השני הטמפרטורה ירדה (טמפ הדוד נמוך מכיוון שהשמורה אוזל?)

ב) מדחום מחט שלעיתים לא יגיב מיד?
0 x
patrice42440
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 62
כתובת: 24/09/14, 16:27




נָקוּב patrice42440 » 16/10/15, 07:00

היי האם
תגיד לי, האם לא יכול להיות שמילבליק בפרמטרים אצלי, מה שאומר שברגע שהדוד כבר לא בעירה (או שמגיע לטמפרטורה), V3V סגורים?
0 x
patrice42440
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 62
כתובת: 24/09/14, 16:27




נָקוּב patrice42440 » 16/10/15, 07:11

קראתי על אחרת forum (גם אתה!) היה צורך להגדיר את הטמפרטורה להתחיל הדוד מלוטש מעל הטמפרטורה להתחיל המשאבה. בבית, הפרמטרים 2 הם ב 60 °. זה יכול להשפיע על סגירת V3V?
0 x
patrice42440
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 62
כתובת: 24/09/14, 16:27




נָקוּב patrice42440 » 16/10/15, 07:59

להלן גרף שצייר את הנתונים של אתמול.
אנו יכולים לראות בקלות כי קריאת טמפרטורת הסביבה תמיד נמוכה מהטמפרטורה המבוקשת (התמקדו ב- T Amb1 מכיוון שאין לי בדיקה פנים עבור T Amb2)
אנו רואים גם שם שקריאת ° ההתחלה מתנדנדת מאוד ושהם באופן שיטתי (כאשר הדוד כבר לא נמצא במצב בעירה) ממש מתחת לנקודות ההגדרה.
תמונה
0 x
Mic74
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 21
כתובת: 04/10/15, 10:22




נָקוּב Mic74 » 16/10/15, 10:11

מסכן 67, אתה ביקוש גדול!

תמונה

הנה התמונה של הבוקר (ב המקום!), טמפרטורת זרימת הסט היה 26, ואת הטמפרטורה הנמדדת על ידי רגולצית 46.
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 16/10/15, 10:44

patrice42440 כתב:היי האם
תגיד לי, האם לא יכול להיות שמילבליק בפרמטרים אצלי, מה שאומר שברגע שהדוד כבר לא בעירה (או שמגיע לטמפרטורה), V3V סגורים?


יש ללא ספק שמילבליק!

בהגדרות? אני לא יודע.

בדרך כלל, הרגולציה לא אמורה לקצץ את החימום גם אם הדוד נעצר מכיוון שהוא הגיע למקסימום; בכל מקרה אני לא מכיר "פעולה" מהסוג הזה (אבל אני לא יודע הכל; והדורות החדשים של הרגולציה, המגע, אינם ידועים לי ...)
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 16/10/15, 10:46

patrice42440 כתב:אנו רואים גם שם שקריאת ° ההתחלה מתנדנדת מאוד ושהם באופן שיטתי (כאשר הדוד כבר לא נמצא במצב בעירה) ממש מתחת לנקודות ההגדרה.
תמונה


קשה לקרוא, הצבעים לא מספיק חדים ...

האם אתה טוב במדעי המחשב לייצא נתונים אלה לטבלת אקסל ולהשאיר רק את הנתונים שמעניינים אותנו?
0 x
אישי de l'Utilisateur
Did67
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685




נָקוּב Did67 » 16/10/15, 10:52

Mic74 כתב:הנה התמונה של הבוקר (ב המקום!), טמפרטורת זרימת הסט היה 26, ואת הטמפרטורה הנמדדת על ידי רגולצית 46.


תמונה זו היא מסקרנת זו עשויה לרמוז על V3V שלך הוא במהופך (כולל שפת צבע)

- אנחנו נמצאים הכחולים, V3V סגורה כמעט: תיאורטית, במיוחד נשלח חזרה מן המים, כמעט ללא מים חמים מן הדוד ...
- או התחילה כמעט 60, כמה מעלות מתחת לטמפרטורה של הדוד (בין 65 ו 75)
- התשואה נמוכה בהרבה מהעזיבה; זה "פונה" לכיוון הנכון ...
- עם התייחסות 26, פעם בחיים אתה עושה צריך מעגל בטמפרטורות האלה

הדבר הראשון שהייתי עושה יהיה להסיר את המנוע ולהניע את ה- V3V ביד, כדי לראות אם הכל עובד: אתה מפרק את הבלוק, ושם את ה- V3V שלך במצב "ממוצע" [אתה מחמם עם רדיאטורים?]