נָקוּב פיט דירק » 29/01/15, 08:21

francis02 כתב:
אבל אני רוצה לחזור לתרשים מכיוון שדווקא יומיים הבדיקה אינם מספקים! חימום ה- BT קשה מאוד ונראה שיש תערובות של מים חמים וקרים ... לאחר הדיונים הנה תרשים חדש (המחייב אותי לבצע שינויים משמעותיים .... אתה חושב?



במקום לצאת לשינויים חשובים, הסביר את הבעיה שלך קצת יותר טוב. תיאורטית, התרשים הלפני אחרון שלך אמור לעבוד (למעט כמה פרטים). עדיף בכל מקרה מאשר האחרון עם תקע ECS ב- LV. אני חושב שיש לך בעיות בהפצת זרימה, במיוחד בגלל אורכי הצינורות שלך וההבדל ברמת ה- BT שלך. הסביר לנו למה אתה מתכוון ב"תערובת מים חמים וקרים "
0 x
תמונה
לחץ חתימתי
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68




נָקוּב פיט דירק » 29/01/15, 09:37

בתרשים האחרון שלך, האורך האדום הארוך בין ה- LV ל- V3V החימום אמור היה לעבוד בכיוון למעלה כאשר רוב הזרימה עוברת לכיוון BT ואז בכיוון למטה כאשר זרימת מעגל הרדיאטור עולה. אני בספק שזה יעבוד באורכים הגדולים האלה. באמת יהיה צורך להתאים את קצב הזרימה של כל מחזור.
הנה החלופה שאני מציע לך:
תמונה
חסרון: אחד גורם להסתובב לאורך משמעותי לכיוון האזור LV וממנו. יהיה צורך לבודד את הצינורות היטב אך לא יהיו יותר בעיות של חלוקת הזרמים. היתרון העיקרי: ה- LV יעשה את עבודתו: מאגר חום שממנו החימום והספק המים יכולים לשאוב

שינויים קלים אחרים: עצירת מחזור המים החמים צריכה להיות לדעתי בשליטה על ידי בקשת המים.
0 x
תמונה

לחץ חתימתי
francis02
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 50
כתובת: 28/11/14, 15:53




נָקוּב francis02 » 29/01/15, 10:04

תודה לך דירק פיט על הצעתך ...
הבעיה המעשית היא הבאה: פעמיים התחממתי את הדוד! התערבות של שסתום הבטיחות התרמי ושל מד הלחץ מבלי שהמים באמת עולים ב- LV ... (קצת לכיוון הרדיאטורים או המים החמים) !!!
יש אני מניח שקריאה חזקה למים קרים דרך הדוד כאשר מחזור המים החמים פועל; בכל מקרה יש לי בעיה עם ניהול המיחזור דרך V3V הידני והמחזור (והטמפרטורה שקראתי גם ידנית (כרגע) כדי לפתוח שסתום זה פחות או יותר.
יתר על כן, בנקודה זו הרעיון של פיליפ להציב שסתום תרמוסטטי מפתה אותי (האם הוא עדיין יזדקק למחזור הדם)
כדי להיות שלם אני חייב לומר שעדיין לא ביצעתי את כל החיבורים החשמליים שלי (אקווסטטים) אבל חשבתי על ידי אפקט תרמוסיפון פשוט שה- BT יחמם טוב יותר ... (אני עוקב אחר הזרימות בעזרת מדחום אינפרא אדום)
אני מודה שהייתי די מיואש ... תודה על ההובלה הזו ואם מישהו אחר רוצה להכניס את שני הסנטים שלהם ...
בברכה
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68




נָקוּב פיט דירק » 29/01/15, 12:59

למיחזור שלך, אתה יכול לשים תרמוסטט, זה הכי טוב.
המחזור על ההחזרה הקרה הוא תמיד חיוני, הוא שיוצר את הזרימה העיקרית של מיכל החיץ.
0 x
תמונה

לחץ חתימתי
francis02
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 50
כתובת: 28/11/14, 15:53




נָקוּב francis02 » 29/01/15, 13:33

תודה לך dirk pitt על הבהרתך על המחזור הראשי "אני מנצל את ההזדמנות הזו כדי לפרט את הבעיה שלי:

תפעול הוא בעיה עבורי (עדיין לא חיווטתי את כל המים, אבל הפעלתי את השסתומים באופן ידני) ופעמיים שסתום הבטיחות התרמי נפל .. מים חמים לא יכולים להסתובב טוב לכיוון הענפים השונים: רדיאטורים, DHW, LV ואילו אני האמנתי שעבור ה- LV על ידי תרמו-סיפון פשוט זה יעבוד טוב ... אז על ידי מחקר, דיאלוגים עם עמיתים, שכנים אני מציע הצעות לדיאגרמות חדשות. עם מדחום אינפרא אדום קראתי 2 מעלות צלזיוס ב 80 ס"מ משקע הדוד ו 40 מעלות צלזיוס מטר אחד ... (וידוי: מעניין אם המחזור הראשי המשומש אינו "עייף"). ...)
כבר נראה לי שהשליטה הידנית של החימום היא שגיאה (זה בוודאי תרם להפעלת השסתום!) אני אפרק את המחזור ואבדוק אותו לפני שאשנה את התרשים.
0 x
francis02
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 50
כתובת: 28/11/14, 15:53




נָקוּב francis02 » 29/01/15, 13:34

לא לשנות את התרשים אלא את ההתקנה (האם למחזור עם תקלות יכולות להיות השלכות כאלה?
0 x
פיט דירק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2081
כתובת: 10/01/08, 14:16
מיקום: Isere
x 68




נָקוּב פיט דירק » 29/01/15, 14:15

אתה לא יכול לקבל תרמוסיפון במעגל שבו יש גם זרימה מאולצת על ידי מחזור הדם.
אם אתה קורא 80 ° עד 40cm ו- 40 ° עד 1m, זה אומר שהזרימה היא אפס: רק הטמפרטורה על ידי הולכת הצינורות.
0 x
תמונה

לחץ חתימתי
francis02
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 50
כתובת: 28/11/14, 15:53




נָקוּב francis02 » 29/01/15, 15:01

אז זה יאשר את כישלון המחזור ??? אני מפרק את זה ...
0 x
francis02
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 50
כתובת: 28/11/14, 15:53




נָקוּב francis02 » 29/01/15, 17:39

פירקתי את המחזור; זה לא מסתובב! אני עולה עוד אחד; איזה שינוי נשמע ... מכאן אולי כיבוי שימושי בהתאם לכיבוי הדוד!

שאלה לפיליפ המסתם התרמוסטטי עליו הוא מספר לי הוא מהסדר הזה: http://www.esbe.eu/fr/fr-fr/produits/pr ... des/vtc500 ; האם זה עובד טוב לבד מכיוון שלספק ציוד הציוד שלי אין שום דבר אחר (ועדיין אין מלאי!) מלבד "ערכת הלולאה של Danfoss במחיר של 587 € HT; היא כוללת 3 מדחומים, מחזור ...!
0 x
אישי de l'Utilisateur
פיליפ Schutt
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1611
כתובת: 25/12/05, 18:03
מיקום: אלזס
x 33




נָקוּב פיליפ Schutt » 30/01/15, 18:48

כן, זה אותו אחד. ב -1 "יש לו kvs של 9, זה די והותר בכדי להעביר את הכוח שלך. ובעתיד אני מתכנן לקחת את המודל עם החוטים החיצוניים, כדי שאוכל להדק שם ישירות חיבור אגוזים חופשי.
הנחת דודי גלולה, אני לוקח את זה ב 50 °. אולי מעט נמוך לדוד עץ.

כן, בלוקים של לאדומט וכדומה כוללים בדרך כלל את כל מה שאתה צריך למיחזור: מדחומים, מחזור, שסתום תרמוסטטי, שסתומי בידוד, שסתום שאינו חוזר, הכל במעטפת בידוד יפה. אבל היי, כבר יש לך כמעט הכל והמחיר קצת מוגזם.
אני מאשר שה- ESBE פועל ללא אנרגיה חיצונית, זהו הרחבת גוף הפותח את השסתום וקפיץ הסוגר אותו. אני כבר לא משתמש בטרמואר כי נראה לי שגם כשהוא היה פתוח לגמרי, מעגל המיחזור נשאר פתוח.

שסתום הסימון ליד השסתום התרמי מיותר לדעתי.
0 x

 