עץ צימוד דוד שמן: מפה ותרשים

חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ... נוחות תרמית קצרה. בידוד, אנרגית עץ, משאבות חומות אלא גם חשמל, גז או נפט, VMC ... עזרה בבחירה ויישום, פתרון בעיות, אופטימיזציה, טיפים וטריקים ...
אישי de l'Utilisateur
looping
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 816
כתובת: 03/10/07, 06:33
מיקום: פיקרדי




נָקוּב looping » 08/02/11, 12:43

שלום,

לאחר ההרהור, אני חושב שהבנתי את העיקרון של מהנדס החימום.
למרבה הצער, במערכת שלה אתה יכול לחמם את מעגל הרדיאטור רק אם מיכל החיץ חם מאוד, וזה לא חכם מכיוון שאתה לא ממקסם את הקלוריות שמייצר העץ (מתחת ל 80 מעלות צלזיוס) אל תעשה כלום !!)

אני מציע את השינוי על פי התרשים הבא:

Thermovar (חיוני) על דוד העץ (יבטיח זרימה ואורך חיים קבוע של הדוד)

פונקצית חימום:
מחזור ראשי שליטה על ידי תרמוסטט (אחד חייב להיות איפשהו)
בהתאם לטמפרטורה בחלקו העליון של מיכל החיץ, נבחר או לא לספק את המעגל (מיקום שסתום V2 הנשלט על ידי תרמוסטט, למשל מוגדר ל- 40 מעלות צלזיוס)

פונקצית DHW ותחזוקת טמפרטורת דוד הדוד שמובטחים על ידי ויסות הדוד, ללא תלות בשאר (קלורסטט בטמפרטורה של 60 מעלות צלזיוס אם זה מספיק)

תמונה

כדי לחמם את ה- DHW (ולכן דוד הדלק מכיוון שהמיכל הפנימי נמצא באמבט מים) על ידי מיכל החיץ ו / או דוד העץ ישירות, יש צורך בתנאי טמפרטורה אחרים, אך לדעתי זה אחר רגולציה עצמאית (נחזור לזה בהמשך)
האם אנחנו כבר מסכימים על עקרון החימום, האם זה עובד טוב מאוד עבורי? (הרכבה פחות או יותר כמו התרשים למעלה).

A+
0 x
אלן G
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 3044
כתובת: 03/10/08, 04:24
x 3




נָקוּב אלן G » 08/02/11, 13:49

הי לופינג!

הוא ציין כי משאבה A אינה מספיקה לתנועה!

במעגל שלך, יש שגיאה, התרמוסטט חייב לשלוט בדוד השמן שחייב להפסיק את המשאבה שלו אחרת גוף החימום יתמם יתר על המידה בגלל חוסר במחזור. משאבה C נחוצה לשמירה על זרימה טובה לרדיאטורים, חוסר הזרימה יחמם את הרדיאטורים הראשונים יותר מהאחרון.

עבור התרמוואר שאני מעורבב, טמפרטורת כניסת המים תאושש פחות קלוריות בחום של 60C מאשר אם הטמפרטורה נמוכה יותר, כמובן שעלי לראות אם זה יוצר עיבוי בגוף החימום של הדוד עץ, אך בדרך כלל זה קורה רק כשהוא מתלקח.
0 x
דריכה מאחור לפעמים יכול לחזק ידידות.
ביקורת היא טובה אם הוסיף למחמאות כמה.
אלן
סטיו
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 10
כתובת: 05/02/11, 13:00
x 1




נָקוּב סטיו » 08/02/11, 20:42

ערב טוב, תודה על המשוב שלך

לולאה, לא ייצגתי את זה בתרשים ההתחלתי שלי אבל יש מחזור מחדש כמו בתרשים שלך משולב בתוספת העץ. עם זאת, זה עובד רק ברציפות כשההחזר הוא ~ 10C מתחת לטמפרטורת היציאה (70-80 במקרה שלי).

התרשימים שאתה מציע הם חיבורים מקבילים. אלאן G צודק - משאבה A אינה מספיקה בכדי להזיז את מי הבלון (ניסיתי אבל לעבור דרך ליבת דוד השמן). אני רואה שההבדל בין שתי התרשימים ברמת המשאבה הוא שסתום אחד נוסף בתכנית של אלן. אני אראה אותם למהנדס החימום שלי.
0 x
אלן G
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 3044
כתובת: 03/10/08, 04:24
x 3




נָקוּב אלן G » 08/02/11, 23:33

stoa כתב:ערב טוב, תודה על המשוב שלך

לולאה, לא ייצגתי את זה בתרשים ההתחלתי שלי אבל יש מחזור מחדש כמו בתרשים שלך משולב בתוספת העץ. עם זאת, זה עובד רק ברציפות כשההחזר הוא ~ 10C מתחת לטמפרטורת היציאה (70-80 במקרה שלי).

התרשימים שאתה מציע הם חיבורים מקבילים. אלאן G צודק - משאבה A אינה מספיקה בכדי להזיז את מי הבלון (ניסיתי אבל לעבור דרך ליבת דוד השמן). אני רואה שההבדל בין שתי התרשימים ברמת המשאבה הוא שסתום אחד נוסף בתכנית של אלן. אני אראה אותם למהנדס החימום שלי.


ערב טוב סטואה!

או שאתה רואה שסתום אחד נוסף?

משאבה אחת יותר מתרשים של לופינג!
0 x
דריכה מאחור לפעמים יכול לחזק ידידות.

ביקורת היא טובה אם הוסיף למחמאות כמה.

אלן
אישי de l'Utilisateur
פיליפ Schutt
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1611
כתובת: 25/12/05, 18:03
מיקום: אלזס
x 33




נָקוּב פיליפ Schutt » 09/02/11, 01:25

לעתים קרובות יצרני דודי עץ דורשים T ° דוד מאוד גבוה כדי למנוע עיבוי במכשיר, מה שעלול להוביל לפירסינג מוקדם. יש אפילו כאלה שהופכים את זה לסעיף אובדן אחריות. ככל שהיעילות של הדוד והאדים הקרים יותר גבוהה, ההחזר חם יותר. בראשו, הטרמובר של אטמוס הוא 80 °.

6L / min זה ממש לא הרבה. אפילו במצב 1 עליך להיות בטווח של 20 עד 30 ליטר / דקה. זה כבר יכול להסביר מדוע 200L עברו במהירות. באותה מידה תוכל לבדוק עם מחזור הדם הזה לפחות.

אם דוד השמן נדלק, זה מכיוון שממחזור C שלח אליו מים בפחות מ- 50 מעלות, ולכן התרמוסטט של המכל אינו מהיר מספיק (אינרציה תרמית של האזור) או שההיסטריה שלו היא גדול מדי. ללא ספק הצבתו התחתונה תפתור את הבעיה.

איזו טמפרטורה היה הכדור כשהתחלת לחמם אותו? מכיוון שאם מתחילים מ- 10 ° זה הופך דלתא של 60 ° (70-10), שמתוכם אתה מקבל רק 20 ° (70-50). זה היה מסביר חלקית את 4 - 5 שעות החימום.

עשיתי כמה מכלולי סדרות בלי בלון בכלל ואשר נותנים סיפוק רב, כך שלא אהיה חיובי מדי שההפסדים מגיעים מדוד הנפט.
0 x
סטיו
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 10
כתובת: 05/02/11, 13:00
x 1




נָקוּב סטיו » 09/02/11, 20:26

"ערב טוב,

אלן ג '- נראה לי שיש שסתום אחד נוסף בתוכנית שלך אבל העיקרון המקביל נותר זהה. עוד לא ראיתי את מהנדס החימום שלי.

פיליפ, הניסיון שלך בסדרות מעניין אותי כי אם אני יכול לגרום למערכת לעבוד בסדרות - אני גם יחסוך ב- DHW.
אם אני אומר ש 50 ליטר מים מליבת חימום השמן, פעם ב- 70C, נמשך 20 דקות. (לפתיחה נתונה של שסתום 3 כיווני), לפני שנפל ל 50. האם תוכל לתת לי מושג מדוע 800 ל 'של מיכל החיץ פעם אחת ב 80, הם לא יחזיקו מעמד 16x20min = 320min, לפחות 5 שעות. לפני שאיבת מים קרים לליבת החימום? עם זאת, זה לא המקרה. כאשר הכדור חם - 70 בתחתית 80 בחלקו העליון - הוא כמעט ולא נמשך 1 שעה - מקסימום 1h30?

תודה
0 x
dedeleco
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9211
כתובת: 16/01/10, 01:19
x 10




נָקוּב dedeleco » 09/02/11, 21:32

ככל הנראה הבלון גבוה רק בחצי בטמפרטורה של 80 מעלות ?????
צריך להסתכל איך זה מתוכנן, איפה התרמוסטט והמדחומים של הבלון. ????
בדוק שכל המים בבקבוק הם 80 מעלות צלזיוס מלמעלה למטה ???
0 x
אישי de l'Utilisateur
פיליפ Schutt
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1611
כתובת: 25/12/05, 18:03
מיקום: אלזס
x 33




נָקוּב פיליפ Schutt » 09/02/11, 21:34

כמה רעיונות, שעשויים להיות שגויים מכיוון שהתרשים שלך אינו מלא.

1. ל- 50L של מיכל הסוללה יש להוסיף את נפח המים לחימום הדוד.
2. באיזו טמפרטורה משאבה B מפסיקה?
3. אם אין שסתום שאינו חוזר, ככל הנראה יש תרמוסיפון בצד התוספת.
4. צינורות לא מבודדים?
0 x
סטיו
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 10
כתובת: 05/02/11, 13:00
x 1




נָקוּב סטיו » 12/02/11, 09:41

שלום,

להלן מספר תשובות:

1. התרמוסטטים ממוקמים בכניסה הגבוהה ביותר והיציאה התחתונה של הבלון. אבל מצד אחד.
2. 50L הוא נפח הליבה החימום. ECS הוא עדיין 140L אחרים אשר מחוממים bain-marie על ידי הליבה החימום.
3. משאבה B נעצרת ב 75C בהגדרה הנוכחית. באופן כללי זה נעצר ~ 5C מתחת לטמפרטורה של מי היציאה מהתוספת.
4. לא צריך להיות שום thermosyphon ברמת להכניס. התוספת מצוידת בערכה שנקבעה מראש במפעל.
5. הצינורות בין המיכל לדוד אינם מבודדים. הם ממוקמים בחדר מבודד ומייצגים <2 מ 'בנחושת D28.

אני, אני מאמין שהמשאבה C נותנת זרימה גבוהה מדי. אבל איך אפשר לצמצם אותה? עם שסתום מיוחד שהציע אלן ג '? תוכנית הידרולית אחרת?
0 x
אלן G
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 3044
כתובת: 03/10/08, 04:24
x 3




נָקוּב אלן G » 12/02/11, 14:36

שלום סטואה!

דיברתי על שסתום כדור זול ופשוט!

שים לב שאם תיתן הגבלה על מי הסירקולציה, המשאבה תצרוך פחות.

דיברתי על משאבה B אבל אני מודה שאם ה- C יסתובב חזק מדי, המים הקרים עשויים להתערבב עם המים החמים בראש המיכל.
0 x
דריכה מאחור לפעמים יכול לחזק ידידות.

ביקורת היא טובה אם הוסיף למחמאות כמה.

אלן

 


  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה

חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."

מי מחובר?

משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 308