נָקוּב Pilpoill » 13/02/23, 07:53

הדוד מווסת בצורה מושלמת, הרגולציה עושה את שלו, הבעיה היא בצד ההידראולי של ההתקנה שלך.

כאשר אנו צופים בזמן אמת (בהתחשב בעדכון הנתונים דרך החיבור), למרות שהפקודה החשמלית נסגרת, ה-v3v מגיב או על ידי ביצוע יויו או שהוא ... נצמד לטמפרטורה של הבלון הפנימי של ה-vXNUMXv. דוּד.
זה ברור על הגרף, העקומה הסגולה עוקבת רק אחרי העקומה הכחול הכהה כאשר היא אמורה לעקוב אחרי העקומה הירוקה!

מספר נקודות לבדיקת ההתקנה שלך.
מכיוון שאמרת לי שחיישן טמפרטורת הזרימה שלך קבוע היטב, אני מניח שהוא מחובר היטב למחבר הנכון.
האם תוכל לבדוק שכאשר סדר הסגירה של v3v מוצג על המסך שלך, ה-v3v אכן מנסה להיסגר, כי בגרף הוא מסודר רק בפתיחה ולעולם לא בסגירה (עקומה צהובה נמוכה יותר)

64BE16DF-66CF-4460-97A7-542A16445C08.jpeg
64BE16DF-66CF-4460-97A7-542A16445C08.jpeg (417.32 Kio) Consulté 1597 fois
0 x
tulul63
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 18
כתובת: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 קילוואט: הגדרה?




נָקוּב tulul63 » 13/02/23, 09:38

פילפול כתב:הדוד מווסת בצורה מושלמת, הרגולציה עושה את שלו, הבעיה היא בצד ההידראולי של ההתקנה שלך.

כאשר אנו צופים בזמן אמת (בהתחשב בעדכון הנתונים דרך החיבור), למרות שהפקודה החשמלית נסגרת, ה-v3v מגיב או על ידי ביצוע יויו או שהוא ... נצמד לטמפרטורה של הבלון הפנימי של ה-vXNUMXv. דוּד.
זה ברור על הגרף, העקומה הסגולה עוקבת רק אחרי העקומה הכחול הכהה כאשר היא אמורה לעקוב אחרי העקומה הירוקה!

מספר נקודות לבדיקת ההתקנה שלך.
מכיוון שאמרת לי שחיישן טמפרטורת הזרימה שלך קבוע היטב, אני מניח שהוא מחובר היטב למחבר הנכון.
האם תוכל לבדוק שכאשר סדר הסגירה של v3v מוצג על המסך שלך, ה-v3v אכן מנסה להיסגר, כי בגרף הוא מסודר רק בפתיחה ולעולם לא בסגירה (עקומה צהובה נמוכה יותר)

64BE16DF-66CF-4460-97A7-542A16445C08.jpeg


רק הלכתי לראות והשסתום לא זז: הוא מלא
1 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 164
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 קילוואט: הגדרה?




נָקוּב Pilpoill » 13/02/23, 09:40

האם אתה יכול לאשר שאני רואה את פקודת הסגירה על המסך בזמן שהוא נשאר פתוח לגמרי?


כרגע אני ערמומי כדי שלא תבשל על אש איטית :קְרִיצָה:
1 x
tulul63
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 18
כתובת: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 קילוואט: הגדרה?




נָקוּב tulul63 » 13/02/23, 09:43

פילפול כתב:האם אתה יכול לאשר שאני רואה את פקודת הסגירה על המסך בזמן שהוא נשאר פתוח לגמרי?


כרגע אני ערמומי כדי שלא תבשל על אש איטית :קְרִיצָה:

כן, אני מאשר
זו הפעם הראשונה שאני יכול לבלות במכנסיים קצרים כשאני קם מהמיטה
1 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 164
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 קילוואט: הגדרה?




נָקוּב Pilpoill » 13/02/23, 09:51

הנה המסמך, יש חלק FR.

https://www.barberi.it/downloads/2819/1 ... t=download

יש לבדוק שהוא מחובר היטב לחשמל ולא להיפך.
וזה לא התחום שלי אלא שניים מי יודע?

אחרת, מכיוון שההתקנה שלך לאחרונה (וזה בטח עבד כך מההתחלה :הֶלֶם: ), המתקין שלך צריך לעשות את הדרוש...
0 x
tulul63
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 18
כתובת: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 קילוואט: הגדרה?




נָקוּב tulul63 » 13/02/23, 10:00

פילפול כתב:הנה המסמך, יש חלק FR.

https://www.barberi.it/downloads/2819/1 ... t=download

יש לבדוק שהוא מחובר היטב לחשמל ולא להיפך.
וזה לא התחום שלי אלא שניים מי יודע?

אחרת, מכיוון שההתקנה שלך לאחרונה (וזה בטח עבד כך מההתחלה :הֶלֶם: ), המתקין שלך צריך לעשות את הדרוש...


למען האמת, אני וחשמל לא מתערבבים.
התחזוקה של הדוד שלי על ידי המתקין שלי מתוכננת לסוף מרץ, תחילת אפריל (אבקש ממנו להסתכל על זה), הדוד כבר הסתובב ככה, אני חושב שזה יכול לחכות עוד חודש, מה דעתכם ?
1 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 164
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 קילוואט: הגדרה?




נָקוּב Pilpoill » 13/02/23, 10:12

אין לי את אותה חזון כמוך בכלל : אופס:

דרך הקימורים תוכלו להראות לה שהיא לא מסוגלת לעקוב אחר נקודת ההגדרה של טמפרטורת המים היוצאים.
במיוחד אם אתה שם לב שה-v3v שלך חסום במצב הפתיחה המקסימלי בזמן שהרגולציה רק ​​מורה לו להיסגר ללא השפעה.


שם אני צריך להחיל פרמטרים כאילו אין v3v כי הטמפרטורה שמסתובבת ברדיאטורים שלך היא של הדוד.
אני חושש שהמכנסיים הקצרים יהפכו בקרוב ליותר מדי בתנאים האלה.
0 x
tulul63
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 18
כתובת: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 קילוואט: הגדרה?




נָקוּב tulul63 » 13/02/23, 10:23

פילפול כתב:אין לי את אותה חזון כמוך בכלל : אופס:

דרך הקימורים תוכלו להראות לה שהיא לא מסוגלת לעקוב אחר נקודת ההגדרה של טמפרטורת המים היוצאים.
במיוחד אם אתה שם לב שה-v3v שלך חסום במצב הפתיחה המקסימלי בזמן שהרגולציה רק ​​מורה לו להיסגר ללא השפעה.


שם אני צריך להחיל פרמטרים כאילו אין v3v כי הטמפרטורה שמסתובבת ברדיאטורים שלך היא של הדוד.
אני חושש שהמכנסיים הקצרים יהפכו בקרוב ליותר מדי בתנאים האלה.



בסדר, נבדוק את זה כי אין לי עדיין את רישיון הנודיסט שלי.
יש לי שאלה קטנה שכנראה תיראה לך טיפשית, אבל אני אתחיל: בשבוע שעבר כשהתעסקתי במרתף ראיתי את השסתום הזה נסגר ונפתח, אבל לא הבוקר ולא תהיה נקודת קבע /התאמת שסתום זה יחסום מטמפרטורה מסוימת? זה יסביר שכאשר קר ה-v3v לא עושה את מה שמצפים ממנו
0 x
Pilpoill
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 164
כתובת: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 קילוואט: הגדרה?




נָקוּב Pilpoill » 13/02/23, 10:44

tulul63 כתב:בסדר, נבדוק את זה כי אין לי עדיין את רישיון הנודיסט שלי.
יש לי שאלה קטנה שכנראה תיראה לך טיפשית, אבל אני אתחיל: בשבוע שעבר כשהתעסקתי במרתף ראיתי את השסתום הזה נסגר ונפתח, אבל לא הבוקר ולא תהיה נקודת קבע /התאמת שסתום זה יחסום מטמפרטורה מסוימת? זה יסביר שכאשר קר ה-v3v לא עושה את מה שמצפים ממנו


אין שאלות טיפשיות.

אתמול יכולתי לראות את ה-v3v מגיב כלפי מעלה ומטה.
אם תסתכלו היטב אתמול בסביבות 7:30 בבוקר ו-16:00 אחר הצהריים, באופן מוזר הוא כמעט ימצא את הדרך להגיון, אלא שבסופו של דבר הוא קבע את עצמו על טמפרטורת הדוד במקום לקבוע את עצמו על נקודת הקביעה של טמפרטורת ההתחלה.

3B0E9BF4-026E-4A49-88EA-43E0D1D4F2F9.jpeg


אז כן השסתום שלך חסום בפתיחה מקסימלית, אבל מאיזו סיבה אני לא יודע.
הפרמטרים היחידים הם זמני הפתיחה/השהייה/סגירה. לאחר שביצעת לך להחזיר אותם כברירת מחדל ב-5/15/5, בדקתי על הפרמטרים שהיו לך קודם לכן ב-5/5/3. וזה לא משנה כלום, הגרף רושם באופן שיטתי פקודת פתיחה, בעוד שהוא צריך להקליט פקודות פתיחה וסגירה כפי שהוא פוקד את הרגולציה.
זה מה שגורם לי להסס עם חיבור שגוי ובעיית חומרה מאז לפני שזה נראה עובד. באופן יויו כמובן, אבל נראה שלא שמתם לב לזה בלי הירידה בטמפרטורה.

נוכל לנסות להעביר אותו לידני.
אתה מזהה את המיקום של ה-v3v כשהסירקולטור כבוי (כמו כרגע)
אתה לוחץ על הכפתור שלו כדי לגרום לו לתמרן מהמצב הסגור שלו למצב הפתוח המקסימלי שלו כמה פעמים ואז אתה משחרר את הכפתור בעמדה שעליה סימנת.


אם תוכל לנצל את ההזדמנות לצלם את החוטים שמתחברים אליו (והסימונים על המחברים שכנראה יש שם) אני אקח את זה.
נערך לאחרונה על ידי Pilpoill 13 / 02 / 23, 10: 55, 1 נערך פעם.
0 x
tulul63
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 18
כתובת: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 קילוואט: הגדרה?




נָקוּב tulul63 » 13/02/23, 10:54

פילפול כתב:
tulul63 כתב:בסדר, נבדוק את זה כי אין לי עדיין את רישיון הנודיסט שלי.
יש לי שאלה קטנה שכנראה תיראה לך טיפשית, אבל אני אתחיל: בשבוע שעבר כשהתעסקתי במרתף ראיתי את השסתום הזה נסגר ונפתח, אבל לא הבוקר ולא תהיה נקודת קבע /התאמת שסתום זה יחסום מטמפרטורה מסוימת? זה יסביר שכאשר קר ה-v3v לא עושה את מה שמצפים ממנו


אין שאלות טיפשיות.

אתמול יכולתי לראות את ה-v3v מגיב כלפי מעלה ומטה.
אם תסתכלו היטב אתמול בסביבות 7:30 בבוקר ו-16:00 אחר הצהריים, באופן מוזר הוא כמעט ימצא את הדרך להגיון, אלא שבסופו של דבר הוא קבע את עצמו על טמפרטורת הדוד במקום לקבוע את עצמו על נקודת הקביעה של טמפרטורת ההתחלה.

3B0E9BF4-026E-4A49-88EA-43E0D1D4F2F9.jpeg

אז כן השסתום שלך חסום בפתיחה מקסימלית, אבל מאיזו סיבה אני לא יודע.
הפרמטרים היחידים הם זמני הפתיחה/השהייה/סגירה. לאחר שביצעת לך להחזיר אותם כברירת מחדל ב-5/15/5, בדקתי על הפרמטרים שהיו לך קודם לכן ב-5/5/3. וזה לא משנה כלום, הגרף רושם באופן שיטתי פקודת פתיחה, בעוד שהוא צריך להקליט פקודות פתיחה וסגירה כפי שהוא פוקד את הרגולציה.
זה מה שגורם לי להסס עם חיבור שגוי ובעיית חומרה.

נוכל לנסות להעביר אותו לידני.
אתה מזהה את המיקום של ה-v3v כשהסירקולטור כבוי (כמו כרגע)
אתה לוחץ על הכפתור שלו כדי לגרום לו לתמרן מהמצב הסגור שלו למצב הפתוח המקסימלי שלו כמה פעמים ואז אתה משחרר את הכפתור בעמדה שעליה סימנת.


אם תוכל לנצל את ההזדמנות לצלם את החוטים שמתחברים אליו (והסימונים על המחברים שכנראה יש שם) אני אקח את זה.


עבור המדד זה יהיה פשוט כי הוא נשאר חסום במצב פתוח לחלוטין