הגדרת 32kw ​​קילופית של Ökofen (התחממות יתר)

חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ... נוחות תרמית קצרה. בידוד, אנרגית עץ, משאבות חומות אלא גם חשמל, גז או נפט, VMC ... עזרה בבחירה ויישום, פתרון בעיות, אופטימיזציה, טיפים וטריקים ...
אישי de l'Utilisateur
1360
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 447
כתובת: 26/07/13, 07:30
מיקום: שווייץ
x 36

Re: התאמת פלפלמטית 32 קילוואט ökופן (התחממות יתר)




נָקוּב 1360 » 16/11/20, 05:01

שלום,

כמה דירות יש, ובכמה קומות הן פרושות?

הבניין חייב להיות גדול, בהתחשב בכוח הדוד.
0 x
מנסה קשה מדי כדי לקבל לתוך התבנית, זה נגמר דבר נראה כמו עוגה.
סֶרֶן
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 7
כתובת: 12/11/20, 11:54

Re: התאמת פלפלמטית 32 קילוואט ökופן (התחממות יתר)




נָקוּב סֶרֶן » 16/11/20, 17:51

קאפה כתב:הורידו את נקודת הטמפרטורה למקסימום, עליכם אפילו להגיב אליה.

שלום,

עשיתי את המבחן:

הדוד פועל, נקודת המתיחה ב -19 מעלות צלזיוס, השסתום סגור (חץ למטה), מים חמים נשלחים לסביבות 50 מעלות צלזיוס
ואז נקבע על 13 מעלות צלזיוס, הדוד נעצר. השסתום סגור (חץ למטה), טמפרטורת המים יורדת.
שנראה הגיוני מכיוון שהדוד כבוי.

אז או שטכניקת הבדיקה אינה טובה, או שיש בעיה בוויסות? :הֶלֶם:
0 x
סֶרֶן
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 7
כתובת: 12/11/20, 11:54

Re: התאמת פלפלמטית 32 קילוואט ökופן (התחממות יתר)




נָקוּב סֶרֶן » 16/11/20, 17:53

1360 כתב:שלום,

כמה דירות יש, ובכמה קומות הן פרושות?

הבניין חייב להיות גדול, בהתחשב בכוח הדוד.


שלום,

בית של 240 מ"ר על 2 קומות.